Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 364.5k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    hm?
    Was habe ich denn da gemacht?

    Deswegen ist ZEIGEN immer wichtig!!
    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

    @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    folgende Meldung:

    immer als Text in code-tags posten!
    so kann man nicht zitieren jnd nur sehr schlecht entziffern!
    (steht alles im Link)

    @berlinerbolle sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    @hru

    …und hast du gelesen, was in der Readme steht? Dort steht extra, dass es nur mit „Multiple Device IDs“ funktioniert so wie sie Register in den Dateien stehen, du kannst das ohne Nachteile einfach anhaken.

    So wie du es jetzt anscheinend gemacht hast, sind zwei Varianten gemischt.

    das hast du inzwischen umgesetzt?
    dem Screenshot nach eher nicht

    hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    schrieb am zuletzt editiert von
    #663

    @homoran said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    hm?
    Was habe ich denn da gemacht?

    Deswegen ist ZEIGEN immer wichtig!!
    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

    @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    folgende Meldung:

    immer als Text in code-tags posten!
    so kann man nicht zitieren jnd nur sehr schlecht entziffern!
    (steht alles im Link)

    @berlinerbolle sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    @hru

    …und hast du gelesen, was in der Readme steht? Dort steht extra, dass es nur mit „Multiple Device IDs“ funktioniert so wie sie Register in den Dateien stehen, du kannst das ohne Nachteile einfach anhaken.

    So wie du es jetzt anscheinend gemacht hast, sind zwei Varianten gemischt.

    das hast du inzwischen umgesetzt?
    dem Screenshot nach eher nicht

    welches der Häckchen soll ich setzen?
    "nur write multiple registern verwenden"?

    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • hruH hru

      @homoran said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      hm?
      Was habe ich denn da gemacht?

      Deswegen ist ZEIGEN immer wichtig!!
      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

      @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      folgende Meldung:

      immer als Text in code-tags posten!
      so kann man nicht zitieren jnd nur sehr schlecht entziffern!
      (steht alles im Link)

      @berlinerbolle sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      @hru

      …und hast du gelesen, was in der Readme steht? Dort steht extra, dass es nur mit „Multiple Device IDs“ funktioniert so wie sie Register in den Dateien stehen, du kannst das ohne Nachteile einfach anhaken.

      So wie du es jetzt anscheinend gemacht hast, sind zwei Varianten gemischt.

      das hast du inzwischen umgesetzt?
      dem Screenshot nach eher nicht

      welches der Häckchen soll ich setzen?
      "nur write multiple registern verwenden"?

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #664

      @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      welches der Häckchen soll ich setzen?

      mehrere Geräte ID in den Grundeinstellungen

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      hruH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        welches der Häckchen soll ich setzen?

        mehrere Geräte ID in den Grundeinstellungen

        hruH Offline
        hruH Offline
        hru
        schrieb am zuletzt editiert von
        #665

        @homoran ok jetzt noch einmal von vorne:
        Hier meine Einstellungen:
        a6ea24d0-f36d-4638-9629-0ebc9d0dd2bd-image.png
        Jetzt ist die Checkbox "mehrere Geräte IDs" gesetzt.
        Und hier die weiteren Einstellungen:
        e32849f9-551e-4b3e-8c90-412e89e9d133-image.png 4b8c9ac8-6c3b-497e-b4f6-a9ea3ae2f745-image.png
        97bf1b01-b75f-4412-8bb9-a8c9c4a14e31-image.png
        Hier die ersten Register:
        941f4234-8f9f-4b4e-9b94-ccb796617c25-image.png

        Jetzt steht folgendes im Log:
        1265fec0-c755-4270-a4b5-b53a2d711103-image.png

        PV-Anlage:
        13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
        Sonstige Geräte:
        ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

        hruH HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        0
        • hruH hru

          @homoran ok jetzt noch einmal von vorne:
          Hier meine Einstellungen:
          a6ea24d0-f36d-4638-9629-0ebc9d0dd2bd-image.png
          Jetzt ist die Checkbox "mehrere Geräte IDs" gesetzt.
          Und hier die weiteren Einstellungen:
          e32849f9-551e-4b3e-8c90-412e89e9d133-image.png 4b8c9ac8-6c3b-497e-b4f6-a9ea3ae2f745-image.png
          97bf1b01-b75f-4412-8bb9-a8c9c4a14e31-image.png
          Hier die ersten Register:
          941f4234-8f9f-4b4e-9b94-ccb796617c25-image.png

          Jetzt steht folgendes im Log:
          1265fec0-c755-4270-a4b5-b53a2d711103-image.png

          hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          schrieb am zuletzt editiert von
          #666

          jetzt gibt es immer wieder disconnected und connected Meldungen im Log:
          603b84ae-208f-41ce-963c-0864959db513-image.png

          Ist das mit den Screenshots so in Ordnung?
          Oder wie soll ich das anders posten?

          PV-Anlage:
          13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
          Sonstige Geräte:
          ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • hruH hru

            @homoran ok jetzt noch einmal von vorne:
            Hier meine Einstellungen:
            a6ea24d0-f36d-4638-9629-0ebc9d0dd2bd-image.png
            Jetzt ist die Checkbox "mehrere Geräte IDs" gesetzt.
            Und hier die weiteren Einstellungen:
            e32849f9-551e-4b3e-8c90-412e89e9d133-image.png 4b8c9ac8-6c3b-497e-b4f6-a9ea3ae2f745-image.png
            97bf1b01-b75f-4412-8bb9-a8c9c4a14e31-image.png
            Hier die ersten Register:
            941f4234-8f9f-4b4e-9b94-ccb796617c25-image.png

            Jetzt steht folgendes im Log:
            1265fec0-c755-4270-a4b5-b53a2d711103-image.png

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #667

            @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            Jetzt ist die Checkbox "mehrere Geräte IDs" gesetzt.

            das sieht man jetzt auch

            @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            Hier die ersten Register:

            und dadurch hast du eine Spalte mehr
            Das ist für den Import entscheidend

            @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            Ist das mit den Screenshots so in Ordnung?

            nein!

            @homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            so kann man nicht zitieren und nur sehr schlecht entziffern!
            (steht alles im Link)

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • hruH hru

              @homoran ok jetzt noch einmal von vorne:
              Hier meine Einstellungen:
              a6ea24d0-f36d-4638-9629-0ebc9d0dd2bd-image.png
              Jetzt ist die Checkbox "mehrere Geräte IDs" gesetzt.
              Und hier die weiteren Einstellungen:
              e32849f9-551e-4b3e-8c90-412e89e9d133-image.png 4b8c9ac8-6c3b-497e-b4f6-a9ea3ae2f745-image.png
              97bf1b01-b75f-4412-8bb9-a8c9c4a14e31-image.png
              Hier die ersten Register:
              941f4234-8f9f-4b4e-9b94-ccb796617c25-image.png

              Jetzt steht folgendes im Log:
              1265fec0-c755-4270-a4b5-b53a2d711103-image.png

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #668

              @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              Jetzt steht folgendes im Log:

              die Suche nach FC 132 und modbus in einer Suchmaschine deiner Wahl bringt u.a.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/472

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              hruH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                Jetzt steht folgendes im Log:

                die Suche nach FC 132 und modbus in einer Suchmaschine deiner Wahl bringt u.a.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/472

                hruH Offline
                hruH Offline
                hru
                schrieb am zuletzt editiert von
                #669

                @homoran said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                Jetzt steht folgendes im Log:

                die Suche nach FC 132 und modbus in einer Suchmaschine deiner Wahl bringt u.a.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/472

                hm?
                In dem Beitrag geht es Versions-Imkompatibilitäten.
                Das überfordert mich, was kann ich tun, damit es bei mir funktioniert?

                PV-Anlage:
                13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
                Sonstige Geräte:
                ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • hruH hru

                  @homoran said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                  @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                  Jetzt steht folgendes im Log:

                  die Suche nach FC 132 und modbus in einer Suchmaschine deiner Wahl bringt u.a.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/472

                  hm?
                  In dem Beitrag geht es Versions-Imkompatibilitäten.
                  Das überfordert mich, was kann ich tun, damit es bei mir funktioniert?

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #670

                  @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                  was kann ich tun, damit es bei mir funktioniert?

                  Möglicherweise im Moment nichts.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • hruH Offline
                    hruH Offline
                    hru
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #671

                    Hallo zusammen,

                    Aktueller Stand:
                    Ich habe die Anzahl der auszulesenden Register reduziert.
                    (siehe Datei sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id - Teilmenge.tsv )

                    Jetzt kommen keine Fehler mehr im Log und auch Werte bei den Objekten.

                    Vermutlich hat das damit zu tun, dass ich aktuell mit dem Winet-S-Eingang (IP-Adresse) des WR verbunden bin und nicht mit dem LAN-Eingang.

                    Ich weiß, dass ich am Winet-S/WLAN-Eingang (nicht irritieren lassen, da hängt auch ein LAN-Kabel dran) nicht alle Modbus-Register abfragen kann. Für meine Tests soll das aber keine Rolle spielen.

                    Allgemeie Frage zu den ausgelesenen Werten:
                    Sieht man da immer nur die aktuellen Werte des letzten Auslesevorgangs?
                    Wo sieht man die Werte von vorherigen Auslesevorgängen?

                    Danke und Gruß

                    Hartmut

                    PV-Anlage:
                    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
                    Sonstige Geräte:
                    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • hruH hru

                      Hallo zusammen,

                      Aktueller Stand:
                      Ich habe die Anzahl der auszulesenden Register reduziert.
                      (siehe Datei sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id - Teilmenge.tsv )

                      Jetzt kommen keine Fehler mehr im Log und auch Werte bei den Objekten.

                      Vermutlich hat das damit zu tun, dass ich aktuell mit dem Winet-S-Eingang (IP-Adresse) des WR verbunden bin und nicht mit dem LAN-Eingang.

                      Ich weiß, dass ich am Winet-S/WLAN-Eingang (nicht irritieren lassen, da hängt auch ein LAN-Kabel dran) nicht alle Modbus-Register abfragen kann. Für meine Tests soll das aber keine Rolle spielen.

                      Allgemeie Frage zu den ausgelesenen Werten:
                      Sieht man da immer nur die aktuellen Werte des letzten Auslesevorgangs?
                      Wo sieht man die Werte von vorherigen Auslesevorgängen?

                      Danke und Gruß

                      Hartmut

                      B Offline
                      B Offline
                      berlinerbolle
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #672

                      @hru

                      Ja, dann werden die Fehler wahrscheinlich an den fehlenden Registern des Winet-S liegen. An Problemen mit Versionen sollte es nicht liegen, ich kann am LAN Zugang des WR mit aktuellen Versionen alle Register auslesen.

                      Wenn du historische Werte sehen möchtest, musst du dir die Werte mit dem ioBroker in eine Datenbank (zum Beispiel InfluxDB) schreiben, und von dort grafisch auswerten (zum Beispiel mit Grafana). Das ist dann aber ein eigenes Thema.

                      hruH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B berlinerbolle

                        @hru

                        Ja, dann werden die Fehler wahrscheinlich an den fehlenden Registern des Winet-S liegen. An Problemen mit Versionen sollte es nicht liegen, ich kann am LAN Zugang des WR mit aktuellen Versionen alle Register auslesen.

                        Wenn du historische Werte sehen möchtest, musst du dir die Werte mit dem ioBroker in eine Datenbank (zum Beispiel InfluxDB) schreiben, und von dort grafisch auswerten (zum Beispiel mit Grafana). Das ist dann aber ein eigenes Thema.

                        hruH Offline
                        hruH Offline
                        hru
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #673

                        @berlinerbolle said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        @hru

                        Wenn du historische Werte sehen möchtest, musst du dir die Werte mit dem ioBroker in eine Datenbank (zum Beispiel InfluxDB) schreiben, und von dort grafisch auswerten (zum Beispiel mit Grafana). Das ist dann aber ein eigenes Thema.

                        Heißt das, dass der iobroker immer nur die aktuellen Werte (vom letzten Auslesevorgang) hat?
                        Und man die Archivierung (z.B. in einer Influx DB) separat organisieren muss (über einen entsprechenden Adapter)

                        PV-Anlage:
                        13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
                        Sonstige Geräte:
                        ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

                        B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • hruH hru

                          @berlinerbolle said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                          @hru

                          Wenn du historische Werte sehen möchtest, musst du dir die Werte mit dem ioBroker in eine Datenbank (zum Beispiel InfluxDB) schreiben, und von dort grafisch auswerten (zum Beispiel mit Grafana). Das ist dann aber ein eigenes Thema.

                          Heißt das, dass der iobroker immer nur die aktuellen Werte (vom letzten Auslesevorgang) hat?
                          Und man die Archivierung (z.B. in einer Influx DB) separat organisieren muss (über einen entsprechenden Adapter)

                          B Offline
                          B Offline
                          berlinerbolle
                          schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
                          #674

                          @hru

                          Genau.

                          IoBroker ist nur Sammler/Vermittler von Daten zwischen verschiedenen Quellen und Zielen (daher auch der Name).

                          hruH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B berlinerbolle

                            @hru

                            Genau.

                            IoBroker ist nur Sammler/Vermittler von Daten zwischen verschiedenen Quellen und Zielen (daher auch der Name).

                            hruH Offline
                            hruH Offline
                            hru
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #675

                            @berlinerbolle Vielen Dank für die Unterstützung!

                            PV-Anlage:
                            13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
                            Sonstige Geräte:
                            ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • hruH hru

                              @berlinerbolle Vielen Dank für die Unterstützung!

                              B Offline
                              B Offline
                              berlinerbolle
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #676

                              @hru

                              Das Lob gebührt @Homoran, aber danke. ;)

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • hruH hru

                                @berlinerbolle said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                @hru

                                Wenn du historische Werte sehen möchtest, musst du dir die Werte mit dem ioBroker in eine Datenbank (zum Beispiel InfluxDB) schreiben, und von dort grafisch auswerten (zum Beispiel mit Grafana). Das ist dann aber ein eigenes Thema.

                                Heißt das, dass der iobroker immer nur die aktuellen Werte (vom letzten Auslesevorgang) hat?
                                Und man die Archivierung (z.B. in einer Influx DB) separat organisieren muss (über einen entsprechenden Adapter)

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #677

                                @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                Und man die Archivierung (z.B. in einer Influx DB) separat organisieren muss (über einen entsprechenden Adapter)

                                es muss keine echte Datenbank zusätzlich sein.
                                mit dem History Adapter geht's mit Bordmitteln

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • planetkeaneP Offline
                                  planetkeaneP Offline
                                  planetkeane
                                  schrieb am zuletzt editiert von planetkeane
                                  #678

                                  post kann ignoriert werden

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Offline
                                    S Offline
                                    silgri
                                    schrieb am zuletzt editiert von silgri
                                    #679

                                    Kurz OT:
                                    Hat jemand schon den neuen Sungrow Hybrid SH15T, SH20T oder SH25T mit der Logik von hier am Laufen. Die Modbusanbindung sollte wohl gleich sein?
                                    Mir reicht nämlich der SH10RT nicht.

                                    Edit:
                                    Hat sich erledigt. IM PV-Forum https://www.photovoltaikforum.com/thread/206458-sungrow-sammelthread-shxxt-15-25kva-mit-sbh100-400-batterie gibt es einen Thread. Der WR scheint noch nicht ausgereift zu sein, dann installiere ich mal den SH10RT und lade die Batterie zusätzlich AC-seitig, wenn Netzstrom vorhanden ist (44 kWp) auf dem Dach) :grinning:

                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Offline
                                      S Offline
                                      silgri
                                      schrieb am zuletzt editiert von silgri
                                      #680

                                      Woran kann es liegen, daß die Modbusverbindung im 5 Sekundentakt bei 'Verbunden mit Gerät oder Dienst', von grün auf rot, hin und her wechselt?
                                      Daten werden alle übertragen, nur beim Schreiben von Registern, wie z.B 33046 (Max Ladeleistung) braucht der WR teilweise 30 Sekunden und mehr, bis er das umsetzt .

                                      Edit: Gelöst, waren zu viele Input Register in der Abfrage, hatte die komplette Liste importiert

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • P PeZi

                                        @berlinerbolle
                                        Die Gesamtlast des Hauses steht in Register 13007. Register 13033 zeigt den Leistungsfluss zwischen Wechselrichter und Elektroverteilung. Wenn weder von der Batterie noch von den Panels Leistung kommt, wird die Verlustleistung des WR aus dem Netz gedeckt. Register 13033 zeigt dann negative Werte.

                                        Leistungsverlauf 2.png

                                        Wenn es morgens dämmert, beginnen die Panels Leistung zu liefern. Der WR schaltet dann vom Standby (in dem er nahezu keine Leistung benötigt) in den Betriebsmodus (Schütz zieht an, die Leistungselektronik wird aktiviert). Unmittelbar nach dem Einschalten wird die Verlustleistung komplett aus dem Netz gedeckt (sofern auch die Batterie leer ist)
                                        Mit steigender Leistungslieferung der Panels reduziert diese den Leistungsfluss aus dem Netz bis dass die Verlustleistung vollständig aus den Panels gedeckt wird. Der Wert in Register 13033 steigt in dieser Zeit von negativen Werten über 0 in den positiven Bereich. Erst wenn von den Panels genügend Leistung kommt um die Verlustleistung des WR zu decken, zeigt Register 5016 einen Wert. Und zwar den Wert, der über der Verlustleistung liegt. Ich habe diesen Zeitbereich mal geloggt:

                                        Beispiel4.gif

                                        Da Register 13033 auch dann negativ wird, wenn die Batterie aus dem Netz geladen wird, muss man diesen Fall natürlich bei der Ermittlung der Verlustleistung berücksichtigen. Letztendlich ist meine Bezeichnung "Verlustleistung" nicht ganz korrekt. Vielmehr zeigt dieser Wert nur den aus dem Netz bezogenen Anteil. Der von der DC-Seite (Batterie und Panels) kommende Anteil wird vom System einfach unterschlagen. :(

                                        Die Verlustleistung der Batterie und der aus der Batterie kommende Anteil der WR-Verluste kann nicht direkt ermittelt werde. Die Verlustarbeit ergibt sich aber aus der Different der Register 13012 (in die Batterie eingespeiste Arbeit) und 13026 (aus der Batterie entnommene, oder besser, ins Haus exportierte Arbeit).
                                        In meinem Fall (2180,4 kWh - 2019,3 kWh).
                                        Seit die Batterie in Betrieb ist, wurden also 161kWh "verheizt".

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        Trapper
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #681

                                        @pezi

                                        Hi, wie komme ich denn an den Wert für den aktuellen Verbrauch (364/8 Watt in Deiner Grafik)
                                        Danke
                                        Gruß
                                        Klaus

                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T Trapper

                                          @pezi

                                          Hi, wie komme ich denn an den Wert für den aktuellen Verbrauch (364/8 Watt in Deiner Grafik)
                                          Danke
                                          Gruß
                                          Klaus

                                          P Offline
                                          P Offline
                                          PeZi
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #682

                                          @trapper
                                          Die Werte in den Grafiken stammen alle aus den Modbus- Registern bzw. sind aus diesen berechnet. Die entsprechenden Rechenschritte sind in den Posts bzw. deren Anhängen enthalten.

                                          Wo genau liegt Dein Problem?

                                          Gruß
                                          Peter

                                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          555

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe