  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 366.5k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    Jetzt steht folgendes im Log:

    die Suche nach FC 132 und modbus in einer Suchmaschine deiner Wahl bringt u.a.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/472

    hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    schrieb am zuletzt editiert von
    #669

    @homoran said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    Jetzt steht folgendes im Log:

    die Suche nach FC 132 und modbus in einer Suchmaschine deiner Wahl bringt u.a.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/472

    hm?
    In dem Beitrag geht es Versions-Imkompatibilitäten.
    Das überfordert mich, was kann ich tun, damit es bei mir funktioniert?

    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • hruH hru

      @homoran said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      Jetzt steht folgendes im Log:

      die Suche nach FC 132 und modbus in einer Suchmaschine deiner Wahl bringt u.a.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/472

      hm?
      In dem Beitrag geht es Versions-Imkompatibilitäten.
      Das überfordert mich, was kann ich tun, damit es bei mir funktioniert?

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #670

      @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      was kann ich tun, damit es bei mir funktioniert?

      Möglicherweise im Moment nichts.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • hruH Offline
        hruH Offline
        hru
        schrieb am zuletzt editiert von
        #671

        Hallo zusammen,

        Aktueller Stand:
        Ich habe die Anzahl der auszulesenden Register reduziert.
        (siehe Datei sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id - Teilmenge.tsv )

        Jetzt kommen keine Fehler mehr im Log und auch Werte bei den Objekten.

        Vermutlich hat das damit zu tun, dass ich aktuell mit dem Winet-S-Eingang (IP-Adresse) des WR verbunden bin und nicht mit dem LAN-Eingang.

        Ich weiß, dass ich am Winet-S/WLAN-Eingang (nicht irritieren lassen, da hängt auch ein LAN-Kabel dran) nicht alle Modbus-Register abfragen kann. Für meine Tests soll das aber keine Rolle spielen.

        Allgemeie Frage zu den ausgelesenen Werten:
        Sieht man da immer nur die aktuellen Werte des letzten Auslesevorgangs?
        Wo sieht man die Werte von vorherigen Auslesevorgängen?

        Danke und Gruß

        Hartmut

        PV-Anlage:
        13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
        Sonstige Geräte:
        ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • hruH hru

          Hallo zusammen,

          Aktueller Stand:
          Ich habe die Anzahl der auszulesenden Register reduziert.
          (siehe Datei sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id - Teilmenge.tsv )

          Jetzt kommen keine Fehler mehr im Log und auch Werte bei den Objekten.

          Vermutlich hat das damit zu tun, dass ich aktuell mit dem Winet-S-Eingang (IP-Adresse) des WR verbunden bin und nicht mit dem LAN-Eingang.

          Ich weiß, dass ich am Winet-S/WLAN-Eingang (nicht irritieren lassen, da hängt auch ein LAN-Kabel dran) nicht alle Modbus-Register abfragen kann. Für meine Tests soll das aber keine Rolle spielen.

          Allgemeie Frage zu den ausgelesenen Werten:
          Sieht man da immer nur die aktuellen Werte des letzten Auslesevorgangs?
          Wo sieht man die Werte von vorherigen Auslesevorgängen?

          Danke und Gruß

          Hartmut

          B Offline
          B Offline
          berlinerbolle
          schrieb am zuletzt editiert von
          #672

          @hru

          Ja, dann werden die Fehler wahrscheinlich an den fehlenden Registern des Winet-S liegen. An Problemen mit Versionen sollte es nicht liegen, ich kann am LAN Zugang des WR mit aktuellen Versionen alle Register auslesen.

          Wenn du historische Werte sehen möchtest, musst du dir die Werte mit dem ioBroker in eine Datenbank (zum Beispiel InfluxDB) schreiben, und von dort grafisch auswerten (zum Beispiel mit Grafana). Das ist dann aber ein eigenes Thema.

          hruH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B berlinerbolle

            @hru

            Ja, dann werden die Fehler wahrscheinlich an den fehlenden Registern des Winet-S liegen. An Problemen mit Versionen sollte es nicht liegen, ich kann am LAN Zugang des WR mit aktuellen Versionen alle Register auslesen.

            Wenn du historische Werte sehen möchtest, musst du dir die Werte mit dem ioBroker in eine Datenbank (zum Beispiel InfluxDB) schreiben, und von dort grafisch auswerten (zum Beispiel mit Grafana). Das ist dann aber ein eigenes Thema.

            hruH Offline
            hruH Offline
            hru
            schrieb am zuletzt editiert von
            #673

            @berlinerbolle said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            @hru

            Wenn du historische Werte sehen möchtest, musst du dir die Werte mit dem ioBroker in eine Datenbank (zum Beispiel InfluxDB) schreiben, und von dort grafisch auswerten (zum Beispiel mit Grafana). Das ist dann aber ein eigenes Thema.

            Heißt das, dass der iobroker immer nur die aktuellen Werte (vom letzten Auslesevorgang) hat?
            Und man die Archivierung (z.B. in einer Influx DB) separat organisieren muss (über einen entsprechenden Adapter)

            PV-Anlage:
            13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
            Sonstige Geräte:
            ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

            B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • hruH hru

              @berlinerbolle said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              @hru

              Wenn du historische Werte sehen möchtest, musst du dir die Werte mit dem ioBroker in eine Datenbank (zum Beispiel InfluxDB) schreiben, und von dort grafisch auswerten (zum Beispiel mit Grafana). Das ist dann aber ein eigenes Thema.

              Heißt das, dass der iobroker immer nur die aktuellen Werte (vom letzten Auslesevorgang) hat?
              Und man die Archivierung (z.B. in einer Influx DB) separat organisieren muss (über einen entsprechenden Adapter)

              B Offline
              B Offline
              berlinerbolle
              schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
              #674

              @hru

              Genau.

              IoBroker ist nur Sammler/Vermittler von Daten zwischen verschiedenen Quellen und Zielen (daher auch der Name).

              hruH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B berlinerbolle

                @hru

                Genau.

                IoBroker ist nur Sammler/Vermittler von Daten zwischen verschiedenen Quellen und Zielen (daher auch der Name).

                hruH Offline
                hruH Offline
                hru
                schrieb am zuletzt editiert von
                #675

                @berlinerbolle Vielen Dank für die Unterstützung!

                PV-Anlage:
                13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
                Sonstige Geräte:
                ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

                B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • hruH hru

                  @berlinerbolle Vielen Dank für die Unterstützung!

                  B Offline
                  B Offline
                  berlinerbolle
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #676

                  @hru

                  Das Lob gebührt @Homoran, aber danke. ;)

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • hruH hru

                    @berlinerbolle said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                    @hru

                    Wenn du historische Werte sehen möchtest, musst du dir die Werte mit dem ioBroker in eine Datenbank (zum Beispiel InfluxDB) schreiben, und von dort grafisch auswerten (zum Beispiel mit Grafana). Das ist dann aber ein eigenes Thema.

                    Heißt das, dass der iobroker immer nur die aktuellen Werte (vom letzten Auslesevorgang) hat?
                    Und man die Archivierung (z.B. in einer Influx DB) separat organisieren muss (über einen entsprechenden Adapter)

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #677

                    @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                    Und man die Archivierung (z.B. in einer Influx DB) separat organisieren muss (über einen entsprechenden Adapter)

                    es muss keine echte Datenbank zusätzlich sein.
                    mit dem History Adapter geht's mit Bordmitteln

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • planetkeaneP Offline
                      planetkeaneP Offline
                      planetkeane
                      schrieb am zuletzt editiert von planetkeane
                      #678

                      post kann ignoriert werden

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Offline
                        S Offline
                        silgri
                        schrieb am zuletzt editiert von silgri
                        #679

                        Kurz OT:
                        Hat jemand schon den neuen Sungrow Hybrid SH15T, SH20T oder SH25T mit der Logik von hier am Laufen. Die Modbusanbindung sollte wohl gleich sein?
                        Mir reicht nämlich der SH10RT nicht.

                        Edit:
                        Hat sich erledigt. IM PV-Forum https://www.photovoltaikforum.com/thread/206458-sungrow-sammelthread-shxxt-15-25kva-mit-sbh100-400-batterie gibt es einen Thread. Der WR scheint noch nicht ausgereift zu sein, dann installiere ich mal den SH10RT und lade die Batterie zusätzlich AC-seitig, wenn Netzstrom vorhanden ist (44 kWp) auf dem Dach) :grinning:

                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Offline
                          S Offline
                          silgri
                          schrieb am zuletzt editiert von silgri
                          #680

                          Woran kann es liegen, daß die Modbusverbindung im 5 Sekundentakt bei 'Verbunden mit Gerät oder Dienst', von grün auf rot, hin und her wechselt?
                          Daten werden alle übertragen, nur beim Schreiben von Registern, wie z.B 33046 (Max Ladeleistung) braucht der WR teilweise 30 Sekunden und mehr, bis er das umsetzt .

                          Edit: Gelöst, waren zu viele Input Register in der Abfrage, hatte die komplette Liste importiert

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P PeZi

                            @berlinerbolle
                            Die Gesamtlast des Hauses steht in Register 13007. Register 13033 zeigt den Leistungsfluss zwischen Wechselrichter und Elektroverteilung. Wenn weder von der Batterie noch von den Panels Leistung kommt, wird die Verlustleistung des WR aus dem Netz gedeckt. Register 13033 zeigt dann negative Werte.

                            Leistungsverlauf 2.png

                            Wenn es morgens dämmert, beginnen die Panels Leistung zu liefern. Der WR schaltet dann vom Standby (in dem er nahezu keine Leistung benötigt) in den Betriebsmodus (Schütz zieht an, die Leistungselektronik wird aktiviert). Unmittelbar nach dem Einschalten wird die Verlustleistung komplett aus dem Netz gedeckt (sofern auch die Batterie leer ist)
                            Mit steigender Leistungslieferung der Panels reduziert diese den Leistungsfluss aus dem Netz bis dass die Verlustleistung vollständig aus den Panels gedeckt wird. Der Wert in Register 13033 steigt in dieser Zeit von negativen Werten über 0 in den positiven Bereich. Erst wenn von den Panels genügend Leistung kommt um die Verlustleistung des WR zu decken, zeigt Register 5016 einen Wert. Und zwar den Wert, der über der Verlustleistung liegt. Ich habe diesen Zeitbereich mal geloggt:

                            Beispiel4.gif

                            Da Register 13033 auch dann negativ wird, wenn die Batterie aus dem Netz geladen wird, muss man diesen Fall natürlich bei der Ermittlung der Verlustleistung berücksichtigen. Letztendlich ist meine Bezeichnung "Verlustleistung" nicht ganz korrekt. Vielmehr zeigt dieser Wert nur den aus dem Netz bezogenen Anteil. Der von der DC-Seite (Batterie und Panels) kommende Anteil wird vom System einfach unterschlagen. :(

                            Die Verlustleistung der Batterie und der aus der Batterie kommende Anteil der WR-Verluste kann nicht direkt ermittelt werde. Die Verlustarbeit ergibt sich aber aus der Different der Register 13012 (in die Batterie eingespeiste Arbeit) und 13026 (aus der Batterie entnommene, oder besser, ins Haus exportierte Arbeit).
                            In meinem Fall (2180,4 kWh - 2019,3 kWh).
                            Seit die Batterie in Betrieb ist, wurden also 161kWh "verheizt".

                            T Offline
                            T Offline
                            Trapper
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #681

                            @pezi

                            Hi, wie komme ich denn an den Wert für den aktuellen Verbrauch (364/8 Watt in Deiner Grafik)
                            Danke
                            Gruß
                            Klaus

                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T Trapper

                              @pezi

                              Hi, wie komme ich denn an den Wert für den aktuellen Verbrauch (364/8 Watt in Deiner Grafik)
                              Danke
                              Gruß
                              Klaus

                              P Offline
                              P Offline
                              PeZi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #682

                              @trapper
                              Die Werte in den Grafiken stammen alle aus den Modbus- Registern bzw. sind aus diesen berechnet. Die entsprechenden Rechenschritte sind in den Posts bzw. deren Anhängen enthalten.

                              Wo genau liegt Dein Problem?

                              Gruß
                              Peter

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P PeZi

                                @trapper
                                Die Werte in den Grafiken stammen alle aus den Modbus- Registern bzw. sind aus diesen berechnet. Die entsprechenden Rechenschritte sind in den Posts bzw. deren Anhängen enthalten.

                                Wo genau liegt Dein Problem?

                                Gruß
                                Peter

                                T Offline
                                T Offline
                                Trapper
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #683

                                @pezi
                                Hi,
                                Danke für die schnelle Antwort. Ich möchte nur den aktuellen Verbrauch in eine VIS schreiben. Den finde ich nicht in den Registern.
                                Muss ich mir mal die Rechenschritte ansehen und dann vielleicht einen Datenpunkt anlegen.
                                Gruß
                                Klaus

                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T Trapper

                                  @pezi
                                  Hi,
                                  Danke für die schnelle Antwort. Ich möchte nur den aktuellen Verbrauch in eine VIS schreiben. Den finde ich nicht in den Registern.
                                  Muss ich mir mal die Rechenschritte ansehen und dann vielleicht einen Datenpunkt anlegen.
                                  Gruß
                                  Klaus

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  PeZi
                                  schrieb am zuletzt editiert von PeZi
                                  #684

                                  @trapper
                                  Alle notwendigen Infos dazu bekommst Du aus folgender Grafik:
                                  90f2878f-7ceb-4c2a-a879-5a084ad4888d-image.png

                                  Der Hausverbrauch steht also direkt in Register 13007

                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • P PeZi

                                    @trapper
                                    Alle notwendigen Infos dazu bekommst Du aus folgender Grafik:
                                    90f2878f-7ceb-4c2a-a879-5a084ad4888d-image.png

                                    Der Hausverbrauch steht also direkt in Register 13007

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    Trapper
                                    schrieb am zuletzt editiert von Trapper
                                    #685

                                    @pezi
                                    Hi Pezi,
                                    das haut bei mir nicht hin, siehe Bild. Register 13007 zeigt aktuell 0W und die isolarcloud zurselben Zeit einen Verbrauch von 606W. Vielleicht sind meine Registereinstellung falsch? Hier ist 13007:

                                    _address name description unit type len factor offset formula role cw isScale
                                    13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false false

                                    Register vs isolarcloud.png

                                    Dank und Gruß
                                    Klaus
                                    Hab auch gerade gesehen, dass 13021 nicht negativ wird. Batterie entlädt jedoch

                                    ubeckerU B 3 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • T Trapper

                                      @pezi
                                      Hi Pezi,
                                      das haut bei mir nicht hin, siehe Bild. Register 13007 zeigt aktuell 0W und die isolarcloud zurselben Zeit einen Verbrauch von 606W. Vielleicht sind meine Registereinstellung falsch? Hier ist 13007:

                                      _address name description unit type len factor offset formula role cw isScale
                                      13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false false

                                      Register vs isolarcloud.png

                                      Dank und Gruß
                                      Klaus
                                      Hab auch gerade gesehen, dass 13021 nicht negativ wird. Batterie entlädt jedoch

                                      ubeckerU Offline
                                      ubeckerU Offline
                                      ubecker
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #686

                                      @trapper Dann ist bei dir was nicht ok. Bei mir auch 13007 zeit die Leistung.

                                      Gruß Udo

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T Trapper

                                        @pezi
                                        Hi Pezi,
                                        das haut bei mir nicht hin, siehe Bild. Register 13007 zeigt aktuell 0W und die isolarcloud zurselben Zeit einen Verbrauch von 606W. Vielleicht sind meine Registereinstellung falsch? Hier ist 13007:

                                        _address name description unit type len factor offset formula role cw isScale
                                        13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false false

                                        Register vs isolarcloud.png

                                        Dank und Gruß
                                        Klaus
                                        Hab auch gerade gesehen, dass 13021 nicht negativ wird. Batterie entlädt jedoch

                                        ubeckerU Offline
                                        ubeckerU Offline
                                        ubecker
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #687

                                        @trapper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                        13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false false

                                        da ist was falsch, muss heissen
                                        13007 Load power Wirkleistung gesamt W int32sw 2 1 0 value false false

                                        Gruß Udo

                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • ubeckerU ubecker

                                          @trapper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false false

                                          da ist was falsch, muss heissen
                                          13007 Load power Wirkleistung gesamt W int32sw 2 1 0 value false false

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          GombersIOB
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #688

                                          @ubecker
                                          Das erklärt aber die 0 nicht. „uint“ sagt nur, dass das erste bit aus dem Register nicht als Vorzeichen interpretiert werden soll.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          1.0k

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe