NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 363.9k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    schrieb am zuletzt editiert von hru
    #642

    Hallo zusammen,

    ich habe meinen SH10RT-V112 per Modbus-Adapter angebunden.
    Es soll nur ausgelesen werden, daher habe ich nur die Eingangsregister angegeben.
    Dazu habe ich die Datei "eingangsregister_stand2021_02_02" genommen.
    Ich musste noch zusätzliche Spalten dazu bauen:
    eingangsregister_stand2021_02_02 _ neue leere Spalten.txt .
    Die Verbindung scheint laut Log auch zu funktionieren.
    Allerdings kommen keine Daten bzw. nur 0 Werte.

    Irgendetwas mache ich wohl falsch.

    Hat jemand einen Tipp für mich?

    Gruß Hartmut

    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

    HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • hruH hru

      Hallo zusammen,

      ich habe meinen SH10RT-V112 per Modbus-Adapter angebunden.
      Es soll nur ausgelesen werden, daher habe ich nur die Eingangsregister angegeben.
      Dazu habe ich die Datei "eingangsregister_stand2021_02_02" genommen.
      Ich musste noch zusätzliche Spalten dazu bauen:
      eingangsregister_stand2021_02_02 _ neue leere Spalten.txt .
      Die Verbindung scheint laut Log auch zu funktionieren.
      Allerdings kommen keine Daten bzw. nur 0 Werte.

      Irgendetwas mache ich wohl falsch.

      Hat jemand einen Tipp für mich?

      Gruß Hartmut

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #643

      @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      Irgendetwas mache ich wohl falsch.

      ja!

      Du zeigst deine Einstellungen nicht :grin:

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      hruH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        Irgendetwas mache ich wohl falsch.

        ja!

        Du zeigst deine Einstellungen nicht :grin:

        hruH Offline
        hruH Offline
        hru
        schrieb am zuletzt editiert von
        #644

        @homoran bitteschön:
        33d43490-072c-4680-aa09-607a464b012a-image.png
        3ebf0fe8-06c1-4753-af8f-ffc61e6c1a79-image.png
        ed87cce1-6561-423e-b2c8-85f81f59cb83-image.png
        was noch?

        PV-Anlage:
        13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
        Sonstige Geräte:
        ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

        W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • hruH hru

          Hallo zusammen,

          ich habe meinen SH10RT-V112 per Modbus-Adapter angebunden.
          Es soll nur ausgelesen werden, daher habe ich nur die Eingangsregister angegeben.
          Dazu habe ich die Datei "eingangsregister_stand2021_02_02" genommen.
          Ich musste noch zusätzliche Spalten dazu bauen:
          eingangsregister_stand2021_02_02 _ neue leere Spalten.txt .
          Die Verbindung scheint laut Log auch zu funktionieren.
          Allerdings kommen keine Daten bzw. nur 0 Werte.

          Irgendetwas mache ich wohl falsch.

          Hat jemand einen Tipp für mich?

          Gruß Hartmut

          B Offline
          B Offline
          berlinerbolle
          schrieb am zuletzt editiert von
          #645

          @hru

          Genau, Einstellungen zeigen - und du kannst auch einfach hier schauen:

          https://github.com/c0ldtech/sungrow

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • hruH hru

            @homoran bitteschön:
            33d43490-072c-4680-aa09-607a464b012a-image.png
            3ebf0fe8-06c1-4753-af8f-ffc61e6c1a79-image.png
            ed87cce1-6561-423e-b2c8-85f81f59cb83-image.png
            was noch?

            W Online
            W Online
            wolfi913
            schrieb am zuletzt editiert von
            #646

            @hru
            Ich denke Aliases benutzen müsste raus.
            So schauen meine funktionierenden Einstellungen für einen Sungrow-WR aus:
            Screenshot 2024-04-21 120509.png

            hruH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • hruH hru

              @homoran bitteschön:
              33d43490-072c-4680-aa09-607a464b012a-image.png
              3ebf0fe8-06c1-4753-af8f-ffc61e6c1a79-image.png
              ed87cce1-6561-423e-b2c8-85f81f59cb83-image.png
              was noch?

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #647

              @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              was noch?

              deine Register z.B.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              hruH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                was noch?

                deine Register z.B.

                hruH Offline
                hruH Offline
                hru
                schrieb am zuletzt editiert von
                #648

                @homoran
                Ich habe jetzt die auf der verlinkten Github-Seite hinterlegte Sungrow-Imput-Registers-Multiple-IDs.tsv Datei
                sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv
                hochgeladen.
                Ich musste die Device ID rausnehmen.
                Dann hat es funktioniert die Datei hochzuladen.
                sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id.tsv
                Jetzt werden gar keine Input-Register mehr angezeigt?
                f3629fd8-475e-4586-9550-c1608330fdbd-image.png
                Gruß Hartmut

                PV-Anlage:
                13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
                Sonstige Geräte:
                ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

                HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • W wolfi913

                  @hru
                  Ich denke Aliases benutzen müsste raus.
                  So schauen meine funktionierenden Einstellungen für einen Sungrow-WR aus:
                  Screenshot 2024-04-21 120509.png

                  hruH Offline
                  hruH Offline
                  hru
                  schrieb am zuletzt editiert von hru
                  #649

                  @wolfi913 ok ich habe "Aliases benutzen" rausgenommen, geht aber immer noch nicht;-(

                  PV-Anlage:
                  13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
                  Sonstige Geräte:
                  ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • hruH hru

                    @homoran
                    Ich habe jetzt die auf der verlinkten Github-Seite hinterlegte Sungrow-Imput-Registers-Multiple-IDs.tsv Datei
                    sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv
                    hochgeladen.
                    Ich musste die Device ID rausnehmen.
                    Dann hat es funktioniert die Datei hochzuladen.
                    sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id.tsv
                    Jetzt werden gar keine Input-Register mehr angezeigt?
                    f3629fd8-475e-4586-9550-c1608330fdbd-image.png
                    Gruß Hartmut

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #650

                    @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                    Ich habe jetzt die auf der verlinkten Github-Seite hinterlegte Sungrow-Imput-Registers-Multiple-IDs.tsv Datei
                    sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv
                    hochgeladen.

                    und was ist bei dir jetzt davon in der Konfig drin?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    hruH 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • hruH hru

                      @homoran
                      Ich habe jetzt die auf der verlinkten Github-Seite hinterlegte Sungrow-Imput-Registers-Multiple-IDs.tsv Datei
                      sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv
                      hochgeladen.
                      Ich musste die Device ID rausnehmen.
                      Dann hat es funktioniert die Datei hochzuladen.
                      sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id.tsv
                      Jetzt werden gar keine Input-Register mehr angezeigt?
                      f3629fd8-475e-4586-9550-c1608330fdbd-image.png
                      Gruß Hartmut

                      B Offline
                      B Offline
                      berlinerbolle
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #651

                      @hru

                      …und hast du gelesen, was in der Readme steht? Dort steht extra, dass es nur mit „Multiple Device IDs“ funktioniert so wie sie Register in den Dateien stehen, du kannst das ohne Nachteile einfach anhaken.

                      So wie du es jetzt anscheinend gemacht hast, sind zwei Varianten gemischt.

                      hruH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B berlinerbolle

                        @hru

                        …und hast du gelesen, was in der Readme steht? Dort steht extra, dass es nur mit „Multiple Device IDs“ funktioniert so wie sie Register in den Dateien stehen, du kannst das ohne Nachteile einfach anhaken.

                        So wie du es jetzt anscheinend gemacht hast, sind zwei Varianten gemischt.

                        hruH Offline
                        hruH Offline
                        hru
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #652

                        @berlinerbolle meinst Du diese Option hier?
                        09dca3ee-d6d4-4acf-8d04-1525c0b92b55-image.png
                        muss ich diese Option anhaken?

                        PV-Anlage:
                        13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
                        Sonstige Geräte:
                        ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                          Ich habe jetzt die auf der verlinkten Github-Seite hinterlegte Sungrow-Imput-Registers-Multiple-IDs.tsv Datei
                          sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv
                          hochgeladen.

                          und was ist bei dir jetzt davon in der Konfig drin?

                          hruH Offline
                          hruH Offline
                          hru
                          schrieb am zuletzt editiert von hru
                          #653

                          unten mit zitierter Frage nochmal hinzugefügt

                          PV-Anlage:
                          13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
                          Sonstige Geräte:
                          ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            Ich habe jetzt die auf der verlinkten Github-Seite hinterlegte Sungrow-Imput-Registers-Multiple-IDs.tsv Datei
                            sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv
                            hochgeladen.

                            und was ist bei dir jetzt davon in der Konfig drin?

                            hruH Offline
                            hruH Offline
                            hru
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #654

                            @homoran said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            Ich habe jetzt die auf der verlinkten Github-Seite hinterlegte Sungrow-Imput-Registers-Multiple-IDs.tsv Datei
                            sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv
                            hochgeladen.

                            und was ist bei dir jetzt davon in der Konfig drin?

                            diese Datei hier habe ich hochgeladen. Das hat funktioniert.sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id.tsv

                            PV-Anlage:
                            13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
                            Sonstige Geräte:
                            ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • hruH hru

                              unten mit zitierter Frage nochmal hinzugefügt

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #655

                              @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                              @homoran na die Datei hier
                              sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id.tsv

                              Willst du mich veräppeln?
                              Warum zeigst du nicht was bei dir daraus geworden ist?

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              hruH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                @homoran na die Datei hier
                                sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id.tsv

                                Willst du mich veräppeln?
                                Warum zeigst du nicht was bei dir daraus geworden ist?

                                hruH Offline
                                hruH Offline
                                hru
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #656

                                @homoran said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                @homoran na die Datei hier
                                sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id.tsv

                                Willst du mich veräppeln?
                                Warum zeigst du nicht was bei dir daraus geworden ist?

                                sorry weil ich nicht weiß wie ich das machen soll.

                                PV-Anlage:
                                13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
                                Sonstige Geräte:
                                ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • hruH hru

                                  @homoran said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  @homoran na die Datei hier
                                  sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id.tsv

                                  Willst du mich veräppeln?
                                  Warum zeigst du nicht was bei dir daraus geworden ist?

                                  sorry weil ich nicht weiß wie ich das machen soll.

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #657

                                  @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  weil ich nicht weiß wie ich das machen soll.

                                  Screenshot!??

                                  zumal du ja irgendetwas manipuliert hast

                                  @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  Ich musste noch zusätzliche Spalten dazu bauen:

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  hruH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                    weil ich nicht weiß wie ich das machen soll.

                                    Screenshot!??

                                    zumal du ja irgendetwas manipuliert hast

                                    @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                    Ich musste noch zusätzliche Spalten dazu bauen:

                                    hruH Offline
                                    hruH Offline
                                    hru
                                    schrieb am zuletzt editiert von hru
                                    #658

                                    @homoran hier die ersten paar Zeilen (es gibt aber noch sehr viele weitere Zeilen:

                                    4c198f56-5aa7-447c-8a58-cf7d90afbcb9-image.png

                                    Die von mir angegebenen Datei enthält genau den Inhalt (mit den dazugebauten Spalten mit leerem Inhalt) die ich im ibroker hochgeladen habe.
                                    Es handelt sich dabei um die Spalten formula, room, cw, isScale.
                                    Die werden bei mir vom Importvorgang gefordert. Keine Ahnung warum.

                                    PV-Anlage:
                                    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
                                    Sonstige Geräte:
                                    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • hruH hru

                                      @homoran hier die ersten paar Zeilen (es gibt aber noch sehr viele weitere Zeilen:

                                      4c198f56-5aa7-447c-8a58-cf7d90afbcb9-image.png

                                      Die von mir angegebenen Datei enthält genau den Inhalt (mit den dazugebauten Spalten mit leerem Inhalt) die ich im ibroker hochgeladen habe.
                                      Es handelt sich dabei um die Spalten formula, room, cw, isScale.
                                      Die werden bei mir vom Importvorgang gefordert. Keine Ahnung warum.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                      #659

                                      @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      hier die ersten paar Zeilen

                                      das reicht um grundsätzliche Fehler zu sehen.

                                      wieso sind da negative Adressen drin?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      hruH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                        hier die ersten paar Zeilen

                                        das reicht um grundsätzliche Fehler zu sehen.

                                        wieso sind da negative Adressen drin?

                                        hruH Offline
                                        hruH Offline
                                        hru
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #660

                                        @homoran said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                        @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                        hier die ersten paar Zeilen

                                        das reicht um grundsätzliche Fehler zu sehen.

                                        wieso sind da negative Adressen drin?

                                        hm?
                                        Was habe ich denn da gemacht?
                                        Ich habe die Datei noch einmal neu hochgeladen.
                                        Jetzt kommt beinm starten des Modbus-Adapter folgende Meldung:
                                        ebe37903-82b5-4948-a809-d4d2c571694b-image.png

                                        PV-Anlage:
                                        13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
                                        Sonstige Geräte:
                                        ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

                                        hruH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • hruH hru

                                          @homoran said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          hier die ersten paar Zeilen

                                          das reicht um grundsätzliche Fehler zu sehen.

                                          wieso sind da negative Adressen drin?

                                          hm?
                                          Was habe ich denn da gemacht?
                                          Ich habe die Datei noch einmal neu hochgeladen.
                                          Jetzt kommt beinm starten des Modbus-Adapter folgende Meldung:
                                          ebe37903-82b5-4948-a809-d4d2c571694b-image.png

                                          hruH Offline
                                          hruH Offline
                                          hru
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #661

                                          @hru es kommen noch weitere Fehler im Log:
                                          4acc1c26-0448-412f-90a4-163ec4aa3bb7-image.png

                                          PV-Anlage:
                                          13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
                                          Sonstige Geräte:
                                          ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          622

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe