Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 363.9k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J Jahnel

    @eisbaeeer
    @eisbaeeer
    Danke für deine Hilfe. Das Problem habe ich ja bei beiden Varianten LAN direkt am WR und auch beim LAN Anschluss des WinNet-S des WR.
    Software habe ich eine neuerer
    ARM-Softwareversion

    SAPPHIRE-H_01011.71.18
    MDSP-Softwareversion

    SAPPHIRE-H_03011.71.15

    weiß nicht ob das dann das Problem ist!?
    Könntest du mir einmal bitte deine Werte aus dem Modbus Adapter hier einstellen, meine aktuellen Werte
    ![0_1710431447707_Bild2.jpg](Lade 100% hoch)
    sehen so aus, vileeicht liegt hier ja das Problem

    ubeckerU Offline
    ubeckerU Offline
    ubecker
    schrieb am zuletzt editiert von
    #637

    @jahnel
    ich frage alles über den WiNet-S ab. Kommt dann schon mal kurzzeitig vor das keine Daten kommen und der Adapter neu startet, das ist aber nur wenn ich zusätzlich die WebUi des WiNet-S als admin offen habe. Sonst noch keine Fehler gehabt.
    meine Softwareversion
    Screenshot 2024-03-14 184619.png

    Gruß Udo

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B berlinerbolle

      @jahnel

      Wenn ich es richtig verstanden habe, fragst du den Sungrow mit zwei Adaptern/Clients ab? Das mag er so weit ich weiß gar nicht, vermute mal dass dein Problem daher kommt.

      J Offline
      J Offline
      Jahnel
      schrieb am zuletzt editiert von
      #638

      @berlinerbolle
      Danke für die Info! Habe beide LAN Kabel mal abgezogen und dann nur das Kabel für den separaten Modbus LAN-Anschluss wieder gesteckt. Der Fehler
      Connected to slave
      disconnected to slave
      kommt aber immer noch.
      Allerdings Liefert er seit gestern Abend (Vor dem Abziehen der beiden LAN-Kabel) trotzdem Daten der Register. Wenn es so bleibt ist es für mich o.k. Aber schön ist es nicht, wenn immer im Hintergrund der Gedanke ist ob die Daten wirklich aktuell sind.
      Beim Abziehen ist mir noch Aufgefallen, dass der WLAN Dongle auch noch in meiner Fritzbox aktiv ist. Kann der auch Probleme machen, wenn er neben dem LAN Anschluss für den Modbus noch mitsendet?

      ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J Jahnel

        @berlinerbolle
        Danke für die Info! Habe beide LAN Kabel mal abgezogen und dann nur das Kabel für den separaten Modbus LAN-Anschluss wieder gesteckt. Der Fehler
        Connected to slave
        disconnected to slave
        kommt aber immer noch.
        Allerdings Liefert er seit gestern Abend (Vor dem Abziehen der beiden LAN-Kabel) trotzdem Daten der Register. Wenn es so bleibt ist es für mich o.k. Aber schön ist es nicht, wenn immer im Hintergrund der Gedanke ist ob die Daten wirklich aktuell sind.
        Beim Abziehen ist mir noch Aufgefallen, dass der WLAN Dongle auch noch in meiner Fritzbox aktiv ist. Kann der auch Probleme machen, wenn er neben dem LAN Anschluss für den Modbus noch mitsendet?

        ubeckerU Offline
        ubeckerU Offline
        ubecker
        schrieb am zuletzt editiert von
        #639

        @jahnel said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        dass der WLAN Dongle auch noch in meiner Fritzbox aktiv ist

        den hab ich deaktiviert.

        Gruß Udo

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          shcshc
          schrieb am zuletzt editiert von
          #640

          Ich habe jetzt zwei modbus Clients an meinen modbus-proxy (https://pypi.org/project/modbus-proxy/) angebunden. Dieser verbindet sich wiederum mit dem direkten Netzwerkanschluss des WR. Den Dongle nutze ich nur für die iSolarCloud. Sieht aktuell ganz gut aus. Vorher hatte ich auch immer wieder Log-Einträge von der modbus Instanz.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J Offline
            J Offline
            Jahnel
            schrieb am zuletzt editiert von
            #641

            Hallo zusammen, sorry für die späte Rückmeldung aber dafür mit einem Erfolgserlebnis!!!
            Wollte hier abschließend die Problemlösung noch aufzeigen falls jemand auch mal über das Problem stolpert. Die Info von shcshc hat mich letztendlich auf die Spur gebracht. Da er einen Modbus-proxy wegen zwei Clients Anbindungen verwendet, bin ich auf mein Problem gestoßen. Der Sungrow Hybrid WR SH10RT war zusätzlich, da ich Home Assistant zurzeit gleichzeitig zum IOBroker teste auch unter HA integriert. Dadurch kamen je nach Einstellungszeit die Connected to slave und disconnected to slave Meldungen im Protokoll im Sekundentakt. Vom Sungrow String WRSG8.0RT kamen diese Meldungen nicht, da er auch im HA nicht angemeldet war. Habe den Sungrow Hybrid WR SH10RT nun aus HA herausgeschmissen und siehe da, das Problem mit Connected to slave und disconnected to slave Meldungen ist weg und die Registereinträge werden sauber im eingestellten Zeitraster geliefert. Es scheint so als wäre die Modbus-Schnittstelle des WR mit zwei Abfragen von verschiedenen Systemen überfordert und sendet dementsprechend connected/disconnected. Vielen Dank für Eure Unterstützung und Ideen zur Problemlösung.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • hruH Offline
              hruH Offline
              hru
              schrieb am zuletzt editiert von hru
              #642

              Hallo zusammen,

              ich habe meinen SH10RT-V112 per Modbus-Adapter angebunden.
              Es soll nur ausgelesen werden, daher habe ich nur die Eingangsregister angegeben.
              Dazu habe ich die Datei "eingangsregister_stand2021_02_02" genommen.
              Ich musste noch zusätzliche Spalten dazu bauen:
              eingangsregister_stand2021_02_02 _ neue leere Spalten.txt .
              Die Verbindung scheint laut Log auch zu funktionieren.
              Allerdings kommen keine Daten bzw. nur 0 Werte.

              Irgendetwas mache ich wohl falsch.

              Hat jemand einen Tipp für mich?

              Gruß Hartmut

              PV-Anlage:
              13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
              Sonstige Geräte:
              ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

              HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • hruH hru

                Hallo zusammen,

                ich habe meinen SH10RT-V112 per Modbus-Adapter angebunden.
                Es soll nur ausgelesen werden, daher habe ich nur die Eingangsregister angegeben.
                Dazu habe ich die Datei "eingangsregister_stand2021_02_02" genommen.
                Ich musste noch zusätzliche Spalten dazu bauen:
                eingangsregister_stand2021_02_02 _ neue leere Spalten.txt .
                Die Verbindung scheint laut Log auch zu funktionieren.
                Allerdings kommen keine Daten bzw. nur 0 Werte.

                Irgendetwas mache ich wohl falsch.

                Hat jemand einen Tipp für mich?

                Gruß Hartmut

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #643

                @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                Irgendetwas mache ich wohl falsch.

                ja!

                Du zeigst deine Einstellungen nicht :grin:

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                hruH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                  Irgendetwas mache ich wohl falsch.

                  ja!

                  Du zeigst deine Einstellungen nicht :grin:

                  hruH Offline
                  hruH Offline
                  hru
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #644

                  @homoran bitteschön:
                  33d43490-072c-4680-aa09-607a464b012a-image.png
                  3ebf0fe8-06c1-4753-af8f-ffc61e6c1a79-image.png
                  ed87cce1-6561-423e-b2c8-85f81f59cb83-image.png
                  was noch?

                  PV-Anlage:
                  13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
                  Sonstige Geräte:
                  ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

                  W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • hruH hru

                    Hallo zusammen,

                    ich habe meinen SH10RT-V112 per Modbus-Adapter angebunden.
                    Es soll nur ausgelesen werden, daher habe ich nur die Eingangsregister angegeben.
                    Dazu habe ich die Datei "eingangsregister_stand2021_02_02" genommen.
                    Ich musste noch zusätzliche Spalten dazu bauen:
                    eingangsregister_stand2021_02_02 _ neue leere Spalten.txt .
                    Die Verbindung scheint laut Log auch zu funktionieren.
                    Allerdings kommen keine Daten bzw. nur 0 Werte.

                    Irgendetwas mache ich wohl falsch.

                    Hat jemand einen Tipp für mich?

                    Gruß Hartmut

                    B Offline
                    B Offline
                    berlinerbolle
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #645

                    @hru

                    Genau, Einstellungen zeigen - und du kannst auch einfach hier schauen:

                    https://github.com/c0ldtech/sungrow

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • hruH hru

                      @homoran bitteschön:
                      33d43490-072c-4680-aa09-607a464b012a-image.png
                      3ebf0fe8-06c1-4753-af8f-ffc61e6c1a79-image.png
                      ed87cce1-6561-423e-b2c8-85f81f59cb83-image.png
                      was noch?

                      W Online
                      W Online
                      wolfi913
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #646

                      @hru
                      Ich denke Aliases benutzen müsste raus.
                      So schauen meine funktionierenden Einstellungen für einen Sungrow-WR aus:
                      Screenshot 2024-04-21 120509.png

                      hruH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • hruH hru

                        @homoran bitteschön:
                        33d43490-072c-4680-aa09-607a464b012a-image.png
                        3ebf0fe8-06c1-4753-af8f-ffc61e6c1a79-image.png
                        ed87cce1-6561-423e-b2c8-85f81f59cb83-image.png
                        was noch?

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #647

                        @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        was noch?

                        deine Register z.B.

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        hruH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                          was noch?

                          deine Register z.B.

                          hruH Offline
                          hruH Offline
                          hru
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #648

                          @homoran
                          Ich habe jetzt die auf der verlinkten Github-Seite hinterlegte Sungrow-Imput-Registers-Multiple-IDs.tsv Datei
                          sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv
                          hochgeladen.
                          Ich musste die Device ID rausnehmen.
                          Dann hat es funktioniert die Datei hochzuladen.
                          sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id.tsv
                          Jetzt werden gar keine Input-Register mehr angezeigt?
                          f3629fd8-475e-4586-9550-c1608330fdbd-image.png
                          Gruß Hartmut

                          PV-Anlage:
                          13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
                          Sonstige Geräte:
                          ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

                          HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • W wolfi913

                            @hru
                            Ich denke Aliases benutzen müsste raus.
                            So schauen meine funktionierenden Einstellungen für einen Sungrow-WR aus:
                            Screenshot 2024-04-21 120509.png

                            hruH Offline
                            hruH Offline
                            hru
                            schrieb am zuletzt editiert von hru
                            #649

                            @wolfi913 ok ich habe "Aliases benutzen" rausgenommen, geht aber immer noch nicht;-(

                            PV-Anlage:
                            13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
                            Sonstige Geräte:
                            ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • hruH hru

                              @homoran
                              Ich habe jetzt die auf der verlinkten Github-Seite hinterlegte Sungrow-Imput-Registers-Multiple-IDs.tsv Datei
                              sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv
                              hochgeladen.
                              Ich musste die Device ID rausnehmen.
                              Dann hat es funktioniert die Datei hochzuladen.
                              sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id.tsv
                              Jetzt werden gar keine Input-Register mehr angezeigt?
                              f3629fd8-475e-4586-9550-c1608330fdbd-image.png
                              Gruß Hartmut

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #650

                              @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                              Ich habe jetzt die auf der verlinkten Github-Seite hinterlegte Sungrow-Imput-Registers-Multiple-IDs.tsv Datei
                              sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv
                              hochgeladen.

                              und was ist bei dir jetzt davon in der Konfig drin?

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              hruH 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • hruH hru

                                @homoran
                                Ich habe jetzt die auf der verlinkten Github-Seite hinterlegte Sungrow-Imput-Registers-Multiple-IDs.tsv Datei
                                sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv
                                hochgeladen.
                                Ich musste die Device ID rausnehmen.
                                Dann hat es funktioniert die Datei hochzuladen.
                                sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id.tsv
                                Jetzt werden gar keine Input-Register mehr angezeigt?
                                f3629fd8-475e-4586-9550-c1608330fdbd-image.png
                                Gruß Hartmut

                                B Offline
                                B Offline
                                berlinerbolle
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #651

                                @hru

                                …und hast du gelesen, was in der Readme steht? Dort steht extra, dass es nur mit „Multiple Device IDs“ funktioniert so wie sie Register in den Dateien stehen, du kannst das ohne Nachteile einfach anhaken.

                                So wie du es jetzt anscheinend gemacht hast, sind zwei Varianten gemischt.

                                hruH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B berlinerbolle

                                  @hru

                                  …und hast du gelesen, was in der Readme steht? Dort steht extra, dass es nur mit „Multiple Device IDs“ funktioniert so wie sie Register in den Dateien stehen, du kannst das ohne Nachteile einfach anhaken.

                                  So wie du es jetzt anscheinend gemacht hast, sind zwei Varianten gemischt.

                                  hruH Offline
                                  hruH Offline
                                  hru
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #652

                                  @berlinerbolle meinst Du diese Option hier?
                                  09dca3ee-d6d4-4acf-8d04-1525c0b92b55-image.png
                                  muss ich diese Option anhaken?

                                  PV-Anlage:
                                  13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
                                  Sonstige Geräte:
                                  ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                    Ich habe jetzt die auf der verlinkten Github-Seite hinterlegte Sungrow-Imput-Registers-Multiple-IDs.tsv Datei
                                    sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv
                                    hochgeladen.

                                    und was ist bei dir jetzt davon in der Konfig drin?

                                    hruH Offline
                                    hruH Offline
                                    hru
                                    schrieb am zuletzt editiert von hru
                                    #653

                                    unten mit zitierter Frage nochmal hinzugefügt

                                    PV-Anlage:
                                    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
                                    Sonstige Geräte:
                                    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      Ich habe jetzt die auf der verlinkten Github-Seite hinterlegte Sungrow-Imput-Registers-Multiple-IDs.tsv Datei
                                      sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv
                                      hochgeladen.

                                      und was ist bei dir jetzt davon in der Konfig drin?

                                      hruH Offline
                                      hruH Offline
                                      hru
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #654

                                      @homoran said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      Ich habe jetzt die auf der verlinkten Github-Seite hinterlegte Sungrow-Imput-Registers-Multiple-IDs.tsv Datei
                                      sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv
                                      hochgeladen.

                                      und was ist bei dir jetzt davon in der Konfig drin?

                                      diese Datei hier habe ich hochgeladen. Das hat funktioniert.sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id.tsv

                                      PV-Anlage:
                                      13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
                                      Sonstige Geräte:
                                      ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • hruH hru

                                        unten mit zitierter Frage nochmal hinzugefügt

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #655

                                        @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                        @homoran na die Datei hier
                                        sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id.tsv

                                        Willst du mich veräppeln?
                                        Warum zeigst du nicht was bei dir daraus geworden ist?

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        hruH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          @homoran na die Datei hier
                                          sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id.tsv

                                          Willst du mich veräppeln?
                                          Warum zeigst du nicht was bei dir daraus geworden ist?

                                          hruH Offline
                                          hruH Offline
                                          hru
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #656

                                          @homoran said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          @homoran na die Datei hier
                                          sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id.tsv

                                          Willst du mich veräppeln?
                                          Warum zeigst du nicht was bei dir daraus geworden ist?

                                          sorry weil ich nicht weiß wie ich das machen soll.

                                          PV-Anlage:
                                          13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
                                          Sonstige Geräte:
                                          ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, IR-Leseköpfe für Stromzähler

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          670

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe