Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

[HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
nut usv ups
233 Posts 29 Posters 46.6k Views 37 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HomoranH Homoran

    @Nashra sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

    statt LXC mal VM

    das kann natürlich sein

    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    wrote on last edited by
    #54

    @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

    @Nashra sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

    statt LXC mal VM

    das kann natürlich sein

    Mist, in der VM kommt die selbe Meldung

    Gruß Ralf
    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    1 Reply Last reply
    0
    • ChaotC Chaot

      @Nashra Mit Durchreichen der USV auf einen Container hat bei mir auch nicht funktioniert.
      Aber warum bindest du die USV nicht direkt in Proxmox ein?
      Funktioniert einwandfrei und du kannst direkt Proxmox runterfahren wenn die Laufzeit erreicht ist.

      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      wrote on last edited by
      #55

      @Chaot sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

      @Nashra Mit Durchreichen der USV auf einen Container hat bei mir auch nicht funktioniert.
      Aber warum bindest du die USV nicht direkt in Proxmox ein?
      Funktioniert einwandfrei und du kannst direkt Proxmox runterfahren wenn die Laufzeit erreicht ist.

      Das wäre auch eine gute Idee, aber ich bekomme es ja noch nicht mal in der VM ans laufen :-(

      Gruß Ralf
      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      1 Reply Last reply
      0
      • K klassisch

        Was macht NUT?
        Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
        Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
        Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.

        Geeignete UPS (USV)
        Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
        Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
        Die Luxuslösung sieht dann so aus:
        Nut-integratef-in-UPS.jpg
        Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
        Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
        Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.

        Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
        Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
        Nut-via-NAS-1.jpg
        In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
        Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
        Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
        Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.

        NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
        In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
        Nut-via-SBC1.jpg
        Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
        Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte

        apt update
        apt upgrade
        

        Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
        Nut installation:

        sudo apt install nut usbutils
        

        Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils

        sudo nano /etc/nut/ups.conf
        

        Einfügen:

        [ups]
        	driver = "usbhid-ups"
        	port = "auto"
        	desc = "CyberPower"
        	pollinterval = 30
        

        Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.

        Sudo reboot
        
        sudo upsdrvctl start
        sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
        sudo reboot
        
        sudo upsdrvctl start
        sudo nano /etc/nut/nut.conf
        

        Eintragen:

        MODE=netserver
        

        Danach den Dienst starten:

        sudo upsd
        

        Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:

        sudo upsc ups@localhost
        

        Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:

        root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
        Init SSL without certificate database
        battery.charge: 100
        battery.charge.low: 10
        battery.charge.warning: 20
        battery.mfr.date: CPS
        battery.runtime: 6690
        battery.runtime.low: 300
        battery.type: PbAcid
        battery.voltage: 24.0
        battery.voltage.nominal: 24
        device.mfr: CPS
        device.model: CP1500EPFCLCD
        device.serial: CRABCD12345678
        device.type: ups
        driver.name: usbhid-ups
        driver.parameter.pollfreq: 30
        driver.parameter.pollinterval: 30
        driver.parameter.port: auto
        driver.parameter.synchronous: no
        driver.version: 2.7.4
        driver.version.data: CyberPower HID 0.4
        driver.version.internal: 0.41
        input.transfer.high: 260
        input.transfer.low: 170
        input.voltage: 235.0
        input.voltage.nominal: 230
        output.voltage: 267.0
        ups.beeper.status: enabled
        ups.delay.shutdown: 20
        ups.delay.start: 30
        ups.load: 5
        ups.mfr: CPS
        ups.model: CP1500EPFCLCD
        ups.productid: 0501
        ups.realpower.nominal: 900
        ups.serial: CRABCD12345678
        ups.status: OL
        ups.test.result: No test initiated
        ups.timer.shutdown: -60
        ups.timer.start: -60
        ups.vendorid: 0764
        root@opi2e_reserve:~#
        

        Weiter gehts

        sudo nano /etc/nut/upsd.conf
        

        Eintragen:

        LISTEN 127.0.0.1 3493
        LISTEN 192.168.178.123 3493
        

        Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
        Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird

        sudo upsd -c stop
        sudo upsd
        

        Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:

        Drei user werden erstellt
        - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
        - monuser für die Synology
        - upsmon_remote für den ioBroker

        Dazu:

        sudo nano /etc/nut/upsd.users
        

        Eintragen:

        [upsmaster]
                password = irgendwasabergutmerken
                actions = SET
                instcmds = ALL
                upsmon master
        
        [monuser]
        	password = secret
        	upsmon slave
        
        [upsmon_remote]
                password  = secret
                upsmon slave
        

        Wieder übernehmen

        sudo upsd -c stop
        sudo upsd
        

        Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.

        Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
        Zuerst mit

        cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
        

        prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
        Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:

        sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
        

        Diese Datei sieht dann erst mal so aus:

        [Unit]
        Description=Network UPS Tools - power devices information server
        After=local-fs.target network.target nut-driver.service
        # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
        # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
        # accessing successfully started, at least to audit a system.
        Wants=nut-driver.service
        Before=nut-monitor.service
        
        [Service]
        ExecStart=/sbin/upsd
        Type=forking
        
        [Install]
        WantedBy=multi-user.target
        
        

        Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung

        ExecStartPre=/bin/sleep 30
        

        eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
        Die Datei sollte nun so aussehen

        [Unit]
        Description=Network UPS Tools - power devices information server
        After=local-fs.target network.target nut-driver.service
        # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
        # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
        # accessing successfully started, at least to audit a system.
        Wants=nut-driver.service
        Before=nut-monitor.service
        
        [Service]
        ExecStartPre=/bin/sleep 30
        ExecStart=/sbin/upsd
        Type=forking
        
        [Install]
        WantedBy=multi-user.target
        
        

        {
        Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden

        sudo nano /etc/rc.local
        

        Hier VOR exit=0 einfügen

        #additions  for nut server
        upsdrvctl start
        upsd
        #end additions for nut server
        

        } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]

        Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel

        IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
        Port des NUT Servers: 3493
        NUT Name der UPS: ups
        Aktualisierungsintervall 300s
        Username der UPS: upsmon_remote
        Passwort der UPS: secret
        

        Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
        Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
        Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
        Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel

        Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.

        NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
        Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
        Nut-on-ioBroker-Computer.jpg

        Edit:
        Welcher Treiber passt zu meiner USV?
        Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts

        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        wrote on last edited by David G.
        #56

        Hallo,

        bei mir klappt der Autostart am Pi irgendwie nicht.

        Anbei meine rc.local.

        Sieht da jemand einen Fehler?

        #!/bin/sh -e
        #
        # rc.local
        #
        # This script is executed at the end of each multiuser runleve$
        # Make sure that the script will "exit 0" on success or any ot$
        # value on error.
        #
        # In order to enable or disable this script just change the ex$
        # bits.
        #
        # By default this script does nothing.
        
        # Print the IP address
        _IP=$(hostname -I) || true
        if [ "$_IP" ]; then
          printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
        fi
        #additions  for nut server
        upsdrvctl start
        upsd
        #end additions for nut server
        exit 0
        
        

        Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
        (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

        Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

        1 Reply Last reply
        0
        • HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #57

          Hallo @klassisch
          kannst du mir bitte helfen, möglicherweise?

          seit ein paar Tagen läuft mein nut-Adapter nicht mehr. Habe es heute erst gemerkt.

          Den Server hatte ich auch auf einem cubietruck getestet und dort installiert.
          jetzt habe ich einiges an dem Cubie rumgespielt (mal wieder einen Akku drangehängt und die ganzen Daten in den rpi2 Adapter versucht einzupflegen, seit gestern dann noch einen dump1090 ADB-2 receiver)

          Bei der Überprüfung der ganzen Funktionen sehe ich ein ECONNREFUSED und habe mal auf dem Cubie nachgesehen und:

          pi@cubietruck:~$ sudo upsd
          Network UPS Tools upsd 2.7.4
          fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
          listening on 192.168.138.73 port 3493
          listening on 127.0.0.1 port 3493
          Can't connect to UPS [ups] (usbhid-ups-ups): No such file or directory
          

          sagt dir diese Meldung etwas?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          David G.D K 2 Replies Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            Hallo @klassisch
            kannst du mir bitte helfen, möglicherweise?

            seit ein paar Tagen läuft mein nut-Adapter nicht mehr. Habe es heute erst gemerkt.

            Den Server hatte ich auch auf einem cubietruck getestet und dort installiert.
            jetzt habe ich einiges an dem Cubie rumgespielt (mal wieder einen Akku drangehängt und die ganzen Daten in den rpi2 Adapter versucht einzupflegen, seit gestern dann noch einen dump1090 ADB-2 receiver)

            Bei der Überprüfung der ganzen Funktionen sehe ich ein ECONNREFUSED und habe mal auf dem Cubie nachgesehen und:

            pi@cubietruck:~$ sudo upsd
            Network UPS Tools upsd 2.7.4
            fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
            listening on 192.168.138.73 port 3493
            listening on 127.0.0.1 port 3493
            Can't connect to UPS [ups] (usbhid-ups-ups): No such file or directory
            

            sagt dir diese Meldung etwas?

            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            wrote on last edited by
            #58

            @Homoran

            Ich weiß nicht, ob es im Ansatz was mit zu tun hat, schreibe es aber einfach mal. Erst recht weil ich im Gegensatz zu dir ein Linux Dau bin 😁.

            Hatte das

            No such file or directory
            

            nach den ersten beiden installationen vom Nut-Server als ich ich die Verzeichnisse wechseln wollte wo der Treiber und die User angelegt werden.
            Erst nach einer dritten Wiederholung der Installation wurden die Dateien gefunden.

            Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
            (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

            Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

            1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Homoran

              Hallo @klassisch
              kannst du mir bitte helfen, möglicherweise?

              seit ein paar Tagen läuft mein nut-Adapter nicht mehr. Habe es heute erst gemerkt.

              Den Server hatte ich auch auf einem cubietruck getestet und dort installiert.
              jetzt habe ich einiges an dem Cubie rumgespielt (mal wieder einen Akku drangehängt und die ganzen Daten in den rpi2 Adapter versucht einzupflegen, seit gestern dann noch einen dump1090 ADB-2 receiver)

              Bei der Überprüfung der ganzen Funktionen sehe ich ein ECONNREFUSED und habe mal auf dem Cubie nachgesehen und:

              pi@cubietruck:~$ sudo upsd
              Network UPS Tools upsd 2.7.4
              fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
              listening on 192.168.138.73 port 3493
              listening on 127.0.0.1 port 3493
              Can't connect to UPS [ups] (usbhid-ups-ups): No such file or directory
              

              sagt dir diese Meldung etwas?

              K Offline
              K Offline
              klassisch
              Most Active
              wrote on last edited by
              #59

              @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

              sagt dir diese Meldung etwas?

              leider nicht. Habe meine Notizen durchgeschaut und da habe ich nichts dazu gefunden. Ich würde bei Linux auf ein Rechtethema oder USB-Durchreichung tippen.
              Habe aber keine wirkliche Ahnung von Linux. Und da ich ioBroker unter Windows betreibe wird das auch immer weniger.
              Hab noch einen OPi mit piVCCU, bei dem ich die Kernel-Updaterei deaktiviert habe und nur noch piVCCU update. Solange noch Stretch unterstützt wird.
              Der NUT OPi hatte ja nach dem letzten Aufsetzen von armbian Stretch nur noch 1GB statt der 2GB zur Verfügung. Das hat mein Vertrauen in Linux auch nicht gerade gestärkt. Ich mache mit diesem OPi nichts, außer NUT. Völlige Verschwendung, aber das Ding hat

               Up time:       481 days
              

              Also alles stabil und deshalb mache ich nichts dran. Sorry. Läuft also parktisch schon seit dem Aufsetzen ohne Unterbrechung. Der erste Post in diesem Thread ist 476 Tage her, also wohl knapp eine Woche nach dem Aufsetzen.
              Der OPi hängt ja selbst auch an der gepufferten Stromversorgung und hat deshalb nichts vom kürzlichen Austausch des Stromzählers mitbekommen.
              Da ich jetzt sowohl RFLink als auch smartmeter über TCP statt USB betreibe, könnte ich meinen Windows Rechner translozieren und neben die USV stellen, dort einen NUT Server installieren und auch noch den NUT-OPi ausser Betrieb setzen. Windows handelt USB ja problemlos und einen NUT-Server unter Windows scheint es auch zu geben. Die Verlockung ist groß. Aber dann hätte ich wieder die räumliche Abhängigkeit, die ich nicht will. Also werden die paar Watt spendiert und der OPI NUTtet weiter.

              HomoranH 1 Reply Last reply
              0
              • K klassisch

                @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                sagt dir diese Meldung etwas?

                leider nicht. Habe meine Notizen durchgeschaut und da habe ich nichts dazu gefunden. Ich würde bei Linux auf ein Rechtethema oder USB-Durchreichung tippen.
                Habe aber keine wirkliche Ahnung von Linux. Und da ich ioBroker unter Windows betreibe wird das auch immer weniger.
                Hab noch einen OPi mit piVCCU, bei dem ich die Kernel-Updaterei deaktiviert habe und nur noch piVCCU update. Solange noch Stretch unterstützt wird.
                Der NUT OPi hatte ja nach dem letzten Aufsetzen von armbian Stretch nur noch 1GB statt der 2GB zur Verfügung. Das hat mein Vertrauen in Linux auch nicht gerade gestärkt. Ich mache mit diesem OPi nichts, außer NUT. Völlige Verschwendung, aber das Ding hat

                 Up time:       481 days
                

                Also alles stabil und deshalb mache ich nichts dran. Sorry. Läuft also parktisch schon seit dem Aufsetzen ohne Unterbrechung. Der erste Post in diesem Thread ist 476 Tage her, also wohl knapp eine Woche nach dem Aufsetzen.
                Der OPi hängt ja selbst auch an der gepufferten Stromversorgung und hat deshalb nichts vom kürzlichen Austausch des Stromzählers mitbekommen.
                Da ich jetzt sowohl RFLink als auch smartmeter über TCP statt USB betreibe, könnte ich meinen Windows Rechner translozieren und neben die USV stellen, dort einen NUT Server installieren und auch noch den NUT-OPi ausser Betrieb setzen. Windows handelt USB ja problemlos und einen NUT-Server unter Windows scheint es auch zu geben. Die Verlockung ist groß. Aber dann hätte ich wieder die räumliche Abhängigkeit, die ich nicht will. Also werden die paar Watt spendiert und der OPI NUTtet weiter.

                HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by
                #60

                @klassisch
                @David-G

                Danke für den Input.
                Ich hatte gestern Abend auch noch etwas unkoordiniert an dem Cubietruck rumgehackt und bin jetzt auch zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie mit dem USB Anschluss zu tun haben muss.

                Habe die APC jetzt an dem anderen USB angeschlossen, natürlich mehrfach gewechselt ohne Erfolg, dann diverse Schritte aus der Installation ebenfalls unkoordiniert wiederholt genauso wie mehrere Reboots.

                Irgendwann lief es dann wieder.

                Beim ersten nachvollziehen der Anleitung auf einem Pi klappte es ja auch erst, wenn bei der Installation die USV bereits angeschlossen war.
                ggf. wird die Konfiguration automatisch dann irgendwie mit dem USB Anschluss verheiratet.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                K 1 Reply Last reply
                0
                • HomoranH Homoran

                  @klassisch
                  @David-G

                  Danke für den Input.
                  Ich hatte gestern Abend auch noch etwas unkoordiniert an dem Cubietruck rumgehackt und bin jetzt auch zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie mit dem USB Anschluss zu tun haben muss.

                  Habe die APC jetzt an dem anderen USB angeschlossen, natürlich mehrfach gewechselt ohne Erfolg, dann diverse Schritte aus der Installation ebenfalls unkoordiniert wiederholt genauso wie mehrere Reboots.

                  Irgendwann lief es dann wieder.

                  Beim ersten nachvollziehen der Anleitung auf einem Pi klappte es ja auch erst, wenn bei der Installation die USV bereits angeschlossen war.
                  ggf. wird die Konfiguration automatisch dann irgendwie mit dem USB Anschluss verheiratet.

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  wrote on last edited by
                  #61

                  @Homoran Prima, daß es jetzt wieder geht. Danke für die Rückmeldung. USB und Betriebsysteme ist mir ein Mysterium. Aber bei Windows fällt es nicht auf, weil es besser funktioniert. Bei Linux hakte es halt öfter bis fast immer. Diese ganze Mounterei ist aus der Zeit gefallen. Ist nicht mehr zeitgemäß. Und seit mein ioBroker Rechner per RemoteDesktop administrierbar ist, möchte ich nicht mehr auf headless zurück.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • K klassisch

                    Was macht NUT?
                    Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                    Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                    Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.

                    Geeignete UPS (USV)
                    Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                    Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                    Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                    Nut-integratef-in-UPS.jpg
                    Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                    Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                    Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.

                    Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                    Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                    Nut-via-NAS-1.jpg
                    In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                    Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                    Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                    Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.

                    NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                    In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                    Nut-via-SBC1.jpg
                    Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                    Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte

                    apt update
                    apt upgrade
                    

                    Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                    Nut installation:

                    sudo apt install nut usbutils
                    

                    Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils

                    sudo nano /etc/nut/ups.conf
                    

                    Einfügen:

                    [ups]
                    	driver = "usbhid-ups"
                    	port = "auto"
                    	desc = "CyberPower"
                    	pollinterval = 30
                    

                    Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.

                    Sudo reboot
                    
                    sudo upsdrvctl start
                    sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                    sudo reboot
                    
                    sudo upsdrvctl start
                    sudo nano /etc/nut/nut.conf
                    

                    Eintragen:

                    MODE=netserver
                    

                    Danach den Dienst starten:

                    sudo upsd
                    

                    Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:

                    sudo upsc ups@localhost
                    

                    Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:

                    root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                    Init SSL without certificate database
                    battery.charge: 100
                    battery.charge.low: 10
                    battery.charge.warning: 20
                    battery.mfr.date: CPS
                    battery.runtime: 6690
                    battery.runtime.low: 300
                    battery.type: PbAcid
                    battery.voltage: 24.0
                    battery.voltage.nominal: 24
                    device.mfr: CPS
                    device.model: CP1500EPFCLCD
                    device.serial: CRABCD12345678
                    device.type: ups
                    driver.name: usbhid-ups
                    driver.parameter.pollfreq: 30
                    driver.parameter.pollinterval: 30
                    driver.parameter.port: auto
                    driver.parameter.synchronous: no
                    driver.version: 2.7.4
                    driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                    driver.version.internal: 0.41
                    input.transfer.high: 260
                    input.transfer.low: 170
                    input.voltage: 235.0
                    input.voltage.nominal: 230
                    output.voltage: 267.0
                    ups.beeper.status: enabled
                    ups.delay.shutdown: 20
                    ups.delay.start: 30
                    ups.load: 5
                    ups.mfr: CPS
                    ups.model: CP1500EPFCLCD
                    ups.productid: 0501
                    ups.realpower.nominal: 900
                    ups.serial: CRABCD12345678
                    ups.status: OL
                    ups.test.result: No test initiated
                    ups.timer.shutdown: -60
                    ups.timer.start: -60
                    ups.vendorid: 0764
                    root@opi2e_reserve:~#
                    

                    Weiter gehts

                    sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                    

                    Eintragen:

                    LISTEN 127.0.0.1 3493
                    LISTEN 192.168.178.123 3493
                    

                    Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                    Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird

                    sudo upsd -c stop
                    sudo upsd
                    

                    Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:

                    Drei user werden erstellt
                    - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                    - monuser für die Synology
                    - upsmon_remote für den ioBroker

                    Dazu:

                    sudo nano /etc/nut/upsd.users
                    

                    Eintragen:

                    [upsmaster]
                            password = irgendwasabergutmerken
                            actions = SET
                            instcmds = ALL
                            upsmon master
                    
                    [monuser]
                    	password = secret
                    	upsmon slave
                    
                    [upsmon_remote]
                            password  = secret
                            upsmon slave
                    

                    Wieder übernehmen

                    sudo upsd -c stop
                    sudo upsd
                    

                    Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.

                    Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                    Zuerst mit

                    cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                    

                    prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                    Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:

                    sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                    

                    Diese Datei sieht dann erst mal so aus:

                    [Unit]
                    Description=Network UPS Tools - power devices information server
                    After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                    # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                    # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                    # accessing successfully started, at least to audit a system.
                    Wants=nut-driver.service
                    Before=nut-monitor.service
                    
                    [Service]
                    ExecStart=/sbin/upsd
                    Type=forking
                    
                    [Install]
                    WantedBy=multi-user.target
                    
                    

                    Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung

                    ExecStartPre=/bin/sleep 30
                    

                    eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                    Die Datei sollte nun so aussehen

                    [Unit]
                    Description=Network UPS Tools - power devices information server
                    After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                    # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                    # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                    # accessing successfully started, at least to audit a system.
                    Wants=nut-driver.service
                    Before=nut-monitor.service
                    
                    [Service]
                    ExecStartPre=/bin/sleep 30
                    ExecStart=/sbin/upsd
                    Type=forking
                    
                    [Install]
                    WantedBy=multi-user.target
                    
                    

                    {
                    Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden

                    sudo nano /etc/rc.local
                    

                    Hier VOR exit=0 einfügen

                    #additions  for nut server
                    upsdrvctl start
                    upsd
                    #end additions for nut server
                    

                    } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]

                    Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel

                    IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                    Port des NUT Servers: 3493
                    NUT Name der UPS: ups
                    Aktualisierungsintervall 300s
                    Username der UPS: upsmon_remote
                    Passwort der UPS: secret
                    

                    Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                    Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                    Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                    Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel

                    Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.

                    NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                    Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                    Nut-on-ioBroker-Computer.jpg

                    Edit:
                    Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                    Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts

                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    wrote on last edited by
                    #62

                    @klassisch

                    Hallo,

                    vielen Dank für Deine tolle Anleitung.

                    Ich habe gerade den Punkt: "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" auf einem Raspi 3B+ durchgeführt und erfolgreich an meine Synology NAS (DS216+II) über USB angeschlossen. Alle DP im ioBroker werden auch ordnungsgemäß befüllt.

                    Nun hätte ich zwei Fragen:

                    • Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server".

                    • Gibt es für den ioBroker NUT-Adapter eine Anleitung in der die Datenpunkte erklärt werden?

                    HomoranH K 2 Replies Last reply
                    0
                    • qqolliQ qqolli

                      @klassisch

                      Hallo,

                      vielen Dank für Deine tolle Anleitung.

                      Ich habe gerade den Punkt: "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" auf einem Raspi 3B+ durchgeführt und erfolgreich an meine Synology NAS (DS216+II) über USB angeschlossen. Alle DP im ioBroker werden auch ordnungsgemäß befüllt.

                      Nun hätte ich zwei Fragen:

                      • Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server".

                      • Gibt es für den ioBroker NUT-Adapter eine Anleitung in der die Datenpunkte erklärt werden?

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by
                      #63

                      @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                      Gibt es für den ioBroker NUT-Adapter eine Anleitung in der die Datenpunkte erklärt werden?

                      Was willst du denn da wissen?
                      Sind zwar sehr viele Daten, aber eigentlich selbsterklärend

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • qqolliQ qqolli

                        @klassisch

                        Hallo,

                        vielen Dank für Deine tolle Anleitung.

                        Ich habe gerade den Punkt: "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" auf einem Raspi 3B+ durchgeführt und erfolgreich an meine Synology NAS (DS216+II) über USB angeschlossen. Alle DP im ioBroker werden auch ordnungsgemäß befüllt.

                        Nun hätte ich zwei Fragen:

                        • Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server".

                        • Gibt es für den ioBroker NUT-Adapter eine Anleitung in der die Datenpunkte erklärt werden?

                        K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        wrote on last edited by klassisch
                        #64

                        @qqolli Anleitung ist in Github und per Adapteransicht zu finden
                        e26cbf26-9d7c-4a39-afd4-074abccbc3eb-grafik.png

                        Die Datenpunkte hängen von der USV ab.

                        qqolliQ JB_SullivanJ 2 Replies Last reply
                        0
                        • K klassisch

                          @qqolli Anleitung ist in Github und per Adapteransicht zu finden
                          e26cbf26-9d7c-4a39-afd4-074abccbc3eb-grafik.png

                          Die Datenpunkte hängen von der USV ab.

                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          wrote on last edited by
                          #65

                          @klassisch

                          Hi,

                          entweder bin ich blind oder ich finde die Informationen nicht. Ich habe sowohl auf Github als auch in der Adapteransicht nachgeschaut und die Infos sind IMHO recht dürftig.

                          Zum Beispiel, was bedeuten:

                          c493cef7-f2b0-462c-a7ab-1dfe8c07d09d-image.png

                          Wenn ich die USV vom Netz trenne, ändern sich hier keine DP:

                          7172f8de-322f-4a3b-92bc-f28c9b7e4030-image.png

                          und beim senden eines Commands gibt es eine Fehlermeldung:

                          nut.0	2020-10-29 16:41:03.016	error	(32555) Err while getting NUT values: Other communication still running
                          nut.0	2020-10-29 16:41:03.015	error	(32555) Err while sending command test.panel.start: ACCESS-DENIED
                          nut.0	2020-10-29 16:41:03.012	info	(32555) send command test.panel.start
                          nut.0	2020-10-29 16:41:03.010	info	(32555) send password for command test.panel.start
                          nut.0	2020-10-29 16:41:03.008	info	(32555) send username for command test.panel.start
                          

                          Und zu meiner vorherigen Frage: "Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server". - Gibt es da eine Einstellung und wenn ja, wo und wie?

                          Sorry für die vielen Fragen, hoffe Du bist nicht genervt :-)

                          K 1 Reply Last reply
                          0
                          • qqolliQ qqolli

                            @klassisch

                            Hi,

                            entweder bin ich blind oder ich finde die Informationen nicht. Ich habe sowohl auf Github als auch in der Adapteransicht nachgeschaut und die Infos sind IMHO recht dürftig.

                            Zum Beispiel, was bedeuten:

                            c493cef7-f2b0-462c-a7ab-1dfe8c07d09d-image.png

                            Wenn ich die USV vom Netz trenne, ändern sich hier keine DP:

                            7172f8de-322f-4a3b-92bc-f28c9b7e4030-image.png

                            und beim senden eines Commands gibt es eine Fehlermeldung:

                            nut.0	2020-10-29 16:41:03.016	error	(32555) Err while getting NUT values: Other communication still running
                            nut.0	2020-10-29 16:41:03.015	error	(32555) Err while sending command test.panel.start: ACCESS-DENIED
                            nut.0	2020-10-29 16:41:03.012	info	(32555) send command test.panel.start
                            nut.0	2020-10-29 16:41:03.010	info	(32555) send password for command test.panel.start
                            nut.0	2020-10-29 16:41:03.008	info	(32555) send username for command test.panel.start
                            

                            Und zu meiner vorherigen Frage: "Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server". - Gibt es da eine Einstellung und wenn ja, wo und wie?

                            Sorry für die vielen Fragen, hoffe Du bist nicht genervt :-)

                            K Offline
                            K Offline
                            klassisch
                            Most Active
                            wrote on last edited by
                            #66

                            @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                            Sorry für die vielen Fragen, hoffe Du bist nicht genervt :-)

                            Nein, aber ich hatte gerade noch anderes zu tun.
                            Bei mir sehen die Objekte z.B. so aus
                            b0c3f64b-8042-4f2c-aae3-e79625ec57cb-grafik.png
                            Runtime wird z.B. aktualisiert, wenn Du die Last änderst. Bei mir eher langsam, weil ich auf Aktualisierungszeit von 5 Minuten eingestellt habe.
                            Das sieht dann längerfristig so aus
                            3760d4f6-3947-44bd-a414-130291ec6a1e-grafik.png

                            Soweit dazu.
                            Unabhängig von dee Pollingzeit scheint der NUT Server bei Stromausfall einen Broadcast zu verschicken. Ich schicke mir dann über ioBroker eine Mail.
                            Parallel dazu fahre ich die Synology nach ein paar Minuten runter und nicht mehr automatisch hoch. Denn die frißt Strom. Den Rest lasse ich laufen, denn der macht die Infrastruktur, die Hausautomatisierung und über ioBroker die Datenarchivierung der Hausautomatisierungsdaten. Mein ioBroker läuft auf einem Win10 Laptop. Also selbst wenn die UPS platt ist, wird der noch ein paar h weiter laufen. Und dann kann ein Laptop über sein eigenes Power Management in den Energiesparmodus oder Ruhezustand gehen. Habe ich aber noch nicht gebraucht.
                            Wenn Du einen Raspi runterfahren lassen willst, Mußt Du wahrscheinlich noch einen NUT Client drauf machen. Dabei könnte z.B. diese Anleitung https://zefanjas.de/server-bei-stromausfall-herunterfahren-ups-nut-co/ ab "Clients / Slaves einrichten (z.B. Server, andere Computer)"
                            Wie gesagt, ich fahre derzeit vor allem die Synology runter.
                            Die Synology habe ich natürlich als Client eingerichtet, die dann auf den NUT Server auf dem OPi hört. Das hat den Vorteil, daß ich beim Netzausfall über ioBroker auch noch die USV sehe. Wenn ich die Syno als Server nutzen würde, was viel einfacher ist, dann würde ich die USV nicht mehr sehen, wenn die Syno runtergefahren ist.
                            Meinen OPi, der den NUT Server trägt, lasse ich durchlafen, der braucht nicht viel Strom.

                            qqolliQ 1 Reply Last reply
                            0
                            • K klassisch

                              @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                              Sorry für die vielen Fragen, hoffe Du bist nicht genervt :-)

                              Nein, aber ich hatte gerade noch anderes zu tun.
                              Bei mir sehen die Objekte z.B. so aus
                              b0c3f64b-8042-4f2c-aae3-e79625ec57cb-grafik.png
                              Runtime wird z.B. aktualisiert, wenn Du die Last änderst. Bei mir eher langsam, weil ich auf Aktualisierungszeit von 5 Minuten eingestellt habe.
                              Das sieht dann längerfristig so aus
                              3760d4f6-3947-44bd-a414-130291ec6a1e-grafik.png

                              Soweit dazu.
                              Unabhängig von dee Pollingzeit scheint der NUT Server bei Stromausfall einen Broadcast zu verschicken. Ich schicke mir dann über ioBroker eine Mail.
                              Parallel dazu fahre ich die Synology nach ein paar Minuten runter und nicht mehr automatisch hoch. Denn die frißt Strom. Den Rest lasse ich laufen, denn der macht die Infrastruktur, die Hausautomatisierung und über ioBroker die Datenarchivierung der Hausautomatisierungsdaten. Mein ioBroker läuft auf einem Win10 Laptop. Also selbst wenn die UPS platt ist, wird der noch ein paar h weiter laufen. Und dann kann ein Laptop über sein eigenes Power Management in den Energiesparmodus oder Ruhezustand gehen. Habe ich aber noch nicht gebraucht.
                              Wenn Du einen Raspi runterfahren lassen willst, Mußt Du wahrscheinlich noch einen NUT Client drauf machen. Dabei könnte z.B. diese Anleitung https://zefanjas.de/server-bei-stromausfall-herunterfahren-ups-nut-co/ ab "Clients / Slaves einrichten (z.B. Server, andere Computer)"
                              Wie gesagt, ich fahre derzeit vor allem die Synology runter.
                              Die Synology habe ich natürlich als Client eingerichtet, die dann auf den NUT Server auf dem OPi hört. Das hat den Vorteil, daß ich beim Netzausfall über ioBroker auch noch die USV sehe. Wenn ich die Syno als Server nutzen würde, was viel einfacher ist, dann würde ich die USV nicht mehr sehen, wenn die Syno runtergefahren ist.
                              Meinen OPi, der den NUT Server trägt, lasse ich durchlafen, der braucht nicht viel Strom.

                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              wrote on last edited by
                              #67

                              @klassisch

                              Hi,

                              danke für die ausführliche Antwort. Du schriebst "Unabhängig von der Pollingzeit scheint der NUT Server bei Stromausfall einen Broadcast zu verschicken. Ich schicke mir dann über ioBroker eine Mail." Wie bekommt man den raus, bzw. wo in den DP wird angezeigt, das der Strom ausgefallen ist?

                              Zu meiner letzen Frage, hast Du vielleicht eine Idee, warum er "Access Denied" sagt (s. unten)? Rechteproblem auf dem NUT-Raspi evtl?

                              nut.0	2020-10-29 16:41:03.016	error	(32555) Err while getting NUT values: Other communication still running
                              nut.0	2020-10-29 16:41:03.015	error	(32555) Err while sending command test.panel.start: ACCESS-DENIED
                              nut.0	2020-10-29 16:41:03.012	info	(32555) send command test.panel.start
                              nut.0	2020-10-29 16:41:03.010	info	(32555) send password for command test.panel.start
                              nut.0	2020-10-29 16:41:03.008	info	(32555) send username for command test.panel.start
                              
                              
                              K 1 Reply Last reply
                              0
                              • qqolliQ qqolli

                                @klassisch

                                Hi,

                                danke für die ausführliche Antwort. Du schriebst "Unabhängig von der Pollingzeit scheint der NUT Server bei Stromausfall einen Broadcast zu verschicken. Ich schicke mir dann über ioBroker eine Mail." Wie bekommt man den raus, bzw. wo in den DP wird angezeigt, das der Strom ausgefallen ist?

                                Zu meiner letzen Frage, hast Du vielleicht eine Idee, warum er "Access Denied" sagt (s. unten)? Rechteproblem auf dem NUT-Raspi evtl?

                                nut.0	2020-10-29 16:41:03.016	error	(32555) Err while getting NUT values: Other communication still running
                                nut.0	2020-10-29 16:41:03.015	error	(32555) Err while sending command test.panel.start: ACCESS-DENIED
                                nut.0	2020-10-29 16:41:03.012	info	(32555) send command test.panel.start
                                nut.0	2020-10-29 16:41:03.010	info	(32555) send password for command test.panel.start
                                nut.0	2020-10-29 16:41:03.008	info	(32555) send username for command test.panel.start
                                
                                
                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                wrote on last edited by
                                #68

                                @qqolli Bei meiner alten APC war es nut.0.status.severity und bei meiner Cyberpower (die auf der zweiten Instanz nut.1 läuft) "nut.1.status.severity". Also status.severity scheint verbreitet zu sein. Der Zustand wechselt dann von (0)idle auf (1)operating.
                                Es gibt bei mir auch noch 'status.discharging', welches von false auf true wechselt. Habe es gerade mal für Dich getestet, sieht dann so aus:
                                daf8e14a-bfd4-4556-b96e-961ea2ac9cd0-grafik.png

                                Zu dem Access Denied kann ich aus der Ferne leider nichts spezifisches segen. Zu viel ist möglich. Kommt das nur, wenn Du eine Aktion auslösen möchtest?
                                Das Auslösen von Aktionen habe ich mir abgewöhnt, nachdem ich bei einem Test einer mir nicht genau bekannten Aktion den Ausgang der USV abgeschaltet habe :-(
                                Beschränke mich auf das Lesen von Werten und der Alarmirung per Mails.

                                qqolliQ 1 Reply Last reply
                                1
                                • K klassisch

                                  @qqolli Bei meiner alten APC war es nut.0.status.severity und bei meiner Cyberpower (die auf der zweiten Instanz nut.1 läuft) "nut.1.status.severity". Also status.severity scheint verbreitet zu sein. Der Zustand wechselt dann von (0)idle auf (1)operating.
                                  Es gibt bei mir auch noch 'status.discharging', welches von false auf true wechselt. Habe es gerade mal für Dich getestet, sieht dann so aus:
                                  daf8e14a-bfd4-4556-b96e-961ea2ac9cd0-grafik.png

                                  Zu dem Access Denied kann ich aus der Ferne leider nichts spezifisches segen. Zu viel ist möglich. Kommt das nur, wenn Du eine Aktion auslösen möchtest?
                                  Das Auslösen von Aktionen habe ich mir abgewöhnt, nachdem ich bei einem Test einer mir nicht genau bekannten Aktion den Ausgang der USV abgeschaltet habe :-(
                                  Beschränke mich auf das Lesen von Werten und der Alarmirung per Mails.

                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  wrote on last edited by
                                  #69

                                  @klassisch

                                  Hi,

                                  es ist genau so wie Du gesagt hast, wenn ich die USV vom Netz nehme geht nut.0.status.severity von idle(0) nach operating(0) :-)

                                  Supi, damit kann ich dann z. B. wie Du eine Nachricht generieren lassen und auch den PC, CCU3 und ioBroker-Raspi runterfahren, je nachdem wieviel Power die Batterie dann noch hat.

                                  Na ja, das auslösen von Aktionen war eh nur Neugier :-) Ich mach es wie Du, einfach die Werte lesen und entsprechend reagieren.

                                  HomoranH 1 Reply Last reply
                                  -1
                                  • qqolliQ qqolli

                                    @klassisch

                                    Hi,

                                    es ist genau so wie Du gesagt hast, wenn ich die USV vom Netz nehme geht nut.0.status.severity von idle(0) nach operating(0) :-)

                                    Supi, damit kann ich dann z. B. wie Du eine Nachricht generieren lassen und auch den PC, CCU3 und ioBroker-Raspi runterfahren, je nachdem wieviel Power die Batterie dann noch hat.

                                    Na ja, das auslösen von Aktionen war eh nur Neugier :-) Ich mach es wie Du, einfach die Werte lesen und entsprechend reagieren.

                                    HomoranH Do not disturb
                                    HomoranH Do not disturb
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    wrote on last edited by
                                    #70

                                    @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                    geht nut.0.status.severity von idle(0) nach operating(0)

                                    da gibt es doch auch den State "onBattery" der auf true geht wenn die USV anspringt.
                                    den nutze ich
                                    NUT_010.png

                                    Wenn false dann "Netz"

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    K qqolliQ 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                      geht nut.0.status.severity von idle(0) nach operating(0)

                                      da gibt es doch auch den State "onBattery" der auf true geht wenn die USV anspringt.
                                      den nutze ich
                                      NUT_010.png

                                      Wenn false dann "Netz"

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      klassisch
                                      Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #71

                                      @Homoran klasse, vielen Dank! den gibt es bei mir auch und der arbeitet bei mir auch. Dann haben wir jetzt schon 3 Möglichkeiten
                                      f71e814d-af43-49b7-90f2-d549310aa41f-grafik.png

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                        geht nut.0.status.severity von idle(0) nach operating(0)

                                        da gibt es doch auch den State "onBattery" der auf true geht wenn die USV anspringt.
                                        den nutze ich
                                        NUT_010.png

                                        Wenn false dann "Netz"

                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        wrote on last edited by
                                        #72

                                        @Homoran

                                        Bingo, so ist es. Bei mir ändern sich die folgenden, mit rot markierten Status im falle eines Netzausfalls:

                                        f13c0277-3ac0-44f4-8aa3-351c667dc7ab-image.png

                                        @klassisch

                                        Wenn man noch den "UPS" --> "Status" --> von "OL CHRG" nach "OB DISCHRG" mitnimmt wären es 4 Möglichkeiten :-)

                                        HomoranH 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • qqolliQ qqolli

                                          @Homoran

                                          Bingo, so ist es. Bei mir ändern sich die folgenden, mit rot markierten Status im falle eines Netzausfalls:

                                          f13c0277-3ac0-44f4-8aa3-351c667dc7ab-image.png

                                          @klassisch

                                          Wenn man noch den "UPS" --> "Status" --> von "OL CHRG" nach "OB DISCHRG" mitnimmt wären es 4 Möglichkeiten :-)

                                          HomoranH Do not disturb
                                          HomoranH Do not disturb
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          wrote on last edited by
                                          #73

                                          @qqolli Discharging habe ich ebenfalls mit als Monitor, während ich severity nicht benutze

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          998

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe