NEWS
[SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
-
ja der Wert ist so schon ok, es sind 2 Haushalte
-
aber im Januar sind noch keine 8213 kWh verbraucht wurden sondern nur die 330
-
@idefix01 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
und da funktioniert es und wird abgezogen
da hast du den startwert TAG eingetragen, Cumulativ Reading holt sich der Adapter vom Zähler
@idefix01 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Nur leider zieht er bei mir den Jahresstartwert nicht vom Gesamtwert ab, und schreibt den Gesamtzählerwert auch bei Januar komplett rein
da hast du den Startwert fürs Jahr drin und den Rest leer gelassen
eigentlich brauchst du da gar nix eintragen, wie bereits geschrieben, den Zählerwert holt sich ja der Adapter und füllt somit deine Zählerstände im Laufe der Zeit -
Ok, dann muss ich es mal testen wenn ich es leer lasse
-
so habe es nochmal raus genommen und neu gesetzt und die Startwerte alle auf 0 gelassen, aber trotzdem zeigt er mir an das ich Sonntag schon 8214 kWh verbraucht haben soll.
-
ich werde es einfach mal laufen lassen, mal sehen was am Ende des Monats heraus kommt
-
@idefix01 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
alle auf 0 gelassen
ne bei Tag trägst du den Heutigen ein, hast heute bis jetzt z.b. 20kwh verbraucht, ziehst du die von deinem Zählerstand ab schreibst den Wert bei Start Tag rein
-
ok mach ich mal noch rein
-
komisch geht leider trotzdem nicht, werte vom shelly da funktioniert es und es wird abgezogen und die Werte sind stimmig
aber bei dem Wert, den ich über ein Script im javascript.0 schreiben lasse, da funktioniert es nicht
-
@idefix01 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
ber bei dem Wert, den ich über ein Script im javascript.0 schreiben lasse, da funktioniert es nicht
hmm, da weiss ich dann auch nicht
-
Sorry, dass ich jetzt wieder mit dem "Zähler Reset" komme.
Man kann ja eine Schwelle einstellen, ab wo der Zähler als resettet erkannt werden soll.
Merkt sich SA, dass es einen Reset gab, bis die Schwelle wieder überschritten wurde?
Mein Gedanke:
Ich stelle die Schwelle auf 1.
Der neue Zähler braucht aber dutzende Messungen bis er bei 1 ankommt.
Resettet sich SA bis dahin dann immer wieder oder ist er so schlau und wartet so lange? -
@crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
@rennuy sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Außerdem muss man SA etwas Zeit lassen, um die geänderten Eingaben zu korrigieren
das stimmt, das Dauert einen Augenblick
@Idefix01 Ich habe auch den Fehler gemacht und immer wieder an den Werten rumgedoktert. Es wird nicht immer gleich alles übernommen. Ich habe die Werte dann nach Anleitung eingestellt und den Rechner ausgemacht. Am nächsten Morgen hat es wieder gepasst.
-
@crunchip Heute Nachmittag hat sich der Wert in SA für meinen Gaszähler verabschiedet. Der Zähler stand aber SA hat gut 22.000m³ drauf gerechnet, siehe Screenshot, Das ist mir beim Wasserzähler vor ein paar Monaten auch schon mal passiert. Da war ich mir aber nicht sicher ob es der Zähler war oder SA, da ich es zu spät bemerkt hatte. Kann ich das wieder gerade bügeln?
-
@xsev sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Kann ich das wieder gerade bügeln?
bestimmt
@xsev sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
siehe Screenshot
was ist den der aktuelle Wert bzw zeig mal das Raw vom Zähler Datenpunkt
-
@crunchip Gugst du bitte.
-
@xsev ich wollte
@crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
das Raw vom Zähler Datenpunkt
aber was stimmt denn jetzt genau nicht, der Wert zu hoch von deinem Zähler?
was ist mit der error Meldung deines Gaszählers? -
@crunchip mit raw meinst du das?
Das Problem ist der Tageszähler, da hat er mir heute 22.000 drauf gerechnet. Anscheinend den Gesamt Wert des Zählers.
Der Zähler läuft wieder, stand nur weil er anscheinend eine Zahl nicht richtig erkannt hat. Das kommt hin und wieder vor. Normal rechnet er halt dann die Differenz drauf, was in Summe keinen Unterschied macht. Die 22k heute hat er aber drauf gerechnet bevor ich den Zähler wieder gestartet habe.
-
@xsev sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
da hat er mir heute 22.000 drauf gerechnet
ne nicht 22.000, du hattest ja 22006.5 zum Jahresstart
zeig mal den Objektbaum so aufgeklappt incl Werte
-
@crunchip
Auf dem Screen sieht man es ganz gut, normalerweise sollen da täglich Werte zwischen 20 und 40 sein, nur gestern hat er über 22000 gezählt und das eben obwohl der Gaszähler (AI Software von Jomol) zu dem Zeitpunkt gar keine Daten ausgewertet hat. Dadurch stimmen jetzt Woche, Monat, Quarter und Jahr nicht mehr, da die 22000 da ebenfalls drauf gerechnet wurden. Ich will die 22000, die zu viel gewertet wurden, einfach wieder löschen. -
@xsev sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
zu dem Zeitpunkt gar keine Daten ausgewertet hat.
also ein Wert kleiner als letzter übermittelt wurde, daher der device reset(22358.6)
mach mal folgendes
SA stoppen, Expertenmodus an, dann editierst du die Raw und löscht das Komma am Ende der Zeile 21 und die Zeilen 22 - 24.Danach die Startwerte kontrollieren/anpassen, speziell Tag und Woche. Da musst du die Werte verrechnen.
wenn ich mich nicht verrechnet habe, hattest du gestern 21.6
und heutigen Verbrauch laut screen von vorhin 6.8(ist natürlich jetzt mehr)Startwert Week
aktuellen Zählerstand - (aktuellen Verbrauch + Wert gestern)Startwert Tag
aktueller Zählerstand - aktuellen Verbrauchanschliessend SA wieder starten und warten, dauert ein wenig bis verrechnet wurde.
wenn alles passt, musst du natürlich(weil jetzt nächster Tag) die entsprechenden bereits geschrieben (previous) manuell korrigieren.