Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    816

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    Matt77CHE
    schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
    #9

    @jmeister79
    Naja; meine Bodenheizung hatte schon diese elektrischen Stellantriebe zum aufstecken. Diese wurden jedoch durch ein paar wenige Raumthermostate gesteuert (weniger Thermostate als Heizkreise). Ich habe dann die Raumthermostate ausser Betrieb genommen und an jeden Stellantrieb einen Shelly1 rangehängt, welchen ich mit Tasmota geflasht hatte. Diese steuere ich über mein Script und nehme dazu noch die Temperatur-Werte von kleinen Zigbee-Temperatursensoren welche ich in jedem Raum mit Heizkreis montiert habe...
    Wenn alle Stelantriebe an einem Ort sind, kann man natürlich auch zB einen (oder mehrere) Sonoff 3-Kanal oder so nehmen...

    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Matt77CHE

      @jmeister79
      Naja; meine Bodenheizung hatte schon diese elektrischen Stellantriebe zum aufstecken. Diese wurden jedoch durch ein paar wenige Raumthermostate gesteuert (weniger Thermostate als Heizkreise). Ich habe dann die Raumthermostate ausser Betrieb genommen und an jeden Stellantrieb einen Shelly1 rangehängt, welchen ich mit Tasmota geflasht hatte. Diese steuere ich über mein Script und nehme dazu noch die Temperatur-Werte von kleinen Zigbee-Temperatursensoren welche ich in jedem Raum mit Heizkreis montiert habe...
      Wenn alle Stelantriebe an einem Ort sind, kann man natürlich auch zB einen (oder mehrere) Sonoff 3-Kanal oder so nehmen...

      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      schrieb am zuletzt editiert von
      #10

      @matt77che Genau sowas suche ich.
      Das heißt die stellmotoren brauchen nur Spannung oder nicht oder wie funktionieren die? Ich dachte die brauchen PWM oder PPM.

      Das Script würde mich SEHR interessieren.

      LG
      Nils

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • jmeister79J jmeister79

        @matt77che Genau sowas suche ich.
        Das heißt die stellmotoren brauchen nur Spannung oder nicht oder wie funktionieren die? Ich dachte die brauchen PWM oder PPM.

        Das Script würde mich SEHR interessieren.

        LG
        Nils

        M Offline
        M Offline
        Matt77CHE
        schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
        #11

        @jmeister79
        Also die Stellantriebe die ich habe sind nur pwr on oder off.

        Im Skript habe ich ganz einfach gesagt, dass wenn der Heizung on/off Schalter auf on ist, er alle 5min die Temp vom Raum misst - wenn der Wert über dem Sollwert ist, soll er den Stellantrieb ausschalten, wenn drunter einschalten (natürlich für alle Räume). Für die Sollwerte habe ich Datenpunkte angelegt, um diese in der Vis anpassen zu können.
        Eine Anwesenheits-Steuerung habe ich auch noch reingepackt, damit Tagsüber wenn niemand zu Hause ist, die Heizung aus ist - ausser die Temp Fällt unter einen bestimmten Wert, dann wird wieder geheizt....

        Wenn du oder jemand aus dem Haushalt regelmässig etwa um die selbe Zeit nach Hause kommt, kannst du auch sagen, dass er zB Mo-Fr um 1600 oder so einschalten soll, dann wärs schon etwas wärmer wenn man zu Hause ankommt.

        Es gibt aber auch einen Heizungs-Adapter - bei dem bin ich aber ehrlich gesagt nicht ganz schlau geworden und somit bei meinem Skript geblieben....

        HomoranH WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • M Matt77CHE

          @jmeister79
          Also die Stellantriebe die ich habe sind nur pwr on oder off.

          Im Skript habe ich ganz einfach gesagt, dass wenn der Heizung on/off Schalter auf on ist, er alle 5min die Temp vom Raum misst - wenn der Wert über dem Sollwert ist, soll er den Stellantrieb ausschalten, wenn drunter einschalten (natürlich für alle Räume). Für die Sollwerte habe ich Datenpunkte angelegt, um diese in der Vis anpassen zu können.
          Eine Anwesenheits-Steuerung habe ich auch noch reingepackt, damit Tagsüber wenn niemand zu Hause ist, die Heizung aus ist - ausser die Temp Fällt unter einen bestimmten Wert, dann wird wieder geheizt....

          Wenn du oder jemand aus dem Haushalt regelmässig etwa um die selbe Zeit nach Hause kommt, kannst du auch sagen, dass er zB Mo-Fr um 1600 oder so einschalten soll, dann wärs schon etwas wärmer wenn man zu Hause ankommt.

          Es gibt aber auch einen Heizungs-Adapter - bei dem bin ich aber ehrlich gesagt nicht ganz schlau geworden und somit bei meinem Skript geblieben....

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #12

          @matt77che sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:

          on/off Schalter auf on ist, er alle 5min die Temp vom Raum misst - wenn der Wert über dem Sollwert ist, soll er den Stellantrieb ausschalten, wenn drunter einschalten

          hältst du dieses Intervall mit der anschließenden Holzhammermethode (on/off) bei einer so trägen Fussbodenheizung für sinnvoll.
          Bei einem guten alten 6-9cm Heizestrich dauert es Stunden bis sich eine Änderung an der Heizung in der Raumtemperatur bemerkbar macht.

          Fremdeinwirkung incl. Anwesenheit von Personen ist da wesentlich schwankungsfreundlicher.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @matt77che sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:

            on/off Schalter auf on ist, er alle 5min die Temp vom Raum misst - wenn der Wert über dem Sollwert ist, soll er den Stellantrieb ausschalten, wenn drunter einschalten

            hältst du dieses Intervall mit der anschließenden Holzhammermethode (on/off) bei einer so trägen Fussbodenheizung für sinnvoll.
            Bei einem guten alten 6-9cm Heizestrich dauert es Stunden bis sich eine Änderung an der Heizung in der Raumtemperatur bemerkbar macht.

            Fremdeinwirkung incl. Anwesenheit von Personen ist da wesentlich schwankungsfreundlicher.

            M Offline
            M Offline
            Matt77CHE
            schrieb am zuletzt editiert von
            #13

            @homoran

            Naja, man kann schon erst alle 15min-30min oder später abfragen, dauert bei Unterschreitung des Wertes dann halt auch länger bis das Ventil wieder geöffnet wird.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Offline
              M Offline
              Matt77CHE
              schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
              #14

              @jmeister79
              Hier mal meine Skripte - hab bei mir die Abfrage auf 10min eingestellt.... - kann man sicher noch verbessern

              Heizung ein aus.txt

              Anwesenheitssteuerung.txt

              Temperatursteuerung.txt

              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                #15

                Habe das da genommen und ein nodemcu mit Tasmota dran gemacht.
                Jetzt steuere ich mit dem da auf das ich Tasmota geflasht habe und 3 Zusatzsensoren 4 getrennte Räume über den Javascript-Adapter.
                Das Ganze läuft jetzt ca. 3 Wochen ohne Probleme.

                Gruß
                Walter

                DoorIO-Adapter
                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Matt77CHE

                  @jmeister79
                  Also die Stellantriebe die ich habe sind nur pwr on oder off.

                  Im Skript habe ich ganz einfach gesagt, dass wenn der Heizung on/off Schalter auf on ist, er alle 5min die Temp vom Raum misst - wenn der Wert über dem Sollwert ist, soll er den Stellantrieb ausschalten, wenn drunter einschalten (natürlich für alle Räume). Für die Sollwerte habe ich Datenpunkte angelegt, um diese in der Vis anpassen zu können.
                  Eine Anwesenheits-Steuerung habe ich auch noch reingepackt, damit Tagsüber wenn niemand zu Hause ist, die Heizung aus ist - ausser die Temp Fällt unter einen bestimmten Wert, dann wird wieder geheizt....

                  Wenn du oder jemand aus dem Haushalt regelmässig etwa um die selbe Zeit nach Hause kommt, kannst du auch sagen, dass er zB Mo-Fr um 1600 oder so einschalten soll, dann wärs schon etwas wärmer wenn man zu Hause ankommt.

                  Es gibt aber auch einen Heizungs-Adapter - bei dem bin ich aber ehrlich gesagt nicht ganz schlau geworden und somit bei meinem Skript geblieben....

                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #16

                  @matt77che sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:

                  Also die Stellantriebe die ich habe sind nur pwr on oder off.

                  Ich mache das auch so und habe mit einer Hysterese von 1°C max 1,5 C° Temperaturschwankungen.

                  Gruß
                  Walter

                  DoorIO-Adapter
                  wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                  jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • WalW Wal

                    @matt77che sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:

                    Also die Stellantriebe die ich habe sind nur pwr on oder off.

                    Ich mache das auch so und habe mit einer Hysterese von 1°C max 1,5 C° Temperaturschwankungen.

                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #17

                    Sehr gut,
                    das löst mein Problem voll und ganz.

                    Ich wusste nicht das die Dinger nur auf oder zu haben, dachte die funktionieren so wie ein Heizungsregler.

                    Dann bin ich mal gespannt wie es wird sobald die Heizung Ende Januar eingebaut ist.

                    Danke euch

                    Nils

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • jmeister79J jmeister79

                      Sehr gut,
                      das löst mein Problem voll und ganz.

                      Ich wusste nicht das die Dinger nur auf oder zu haben, dachte die funktionieren so wie ein Heizungsregler.

                      Dann bin ich mal gespannt wie es wird sobald die Heizung Ende Januar eingebaut ist.

                      Danke euch

                      Nils

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #18

                      @jmeister79 sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:

                      Ich wusste nicht das die Dinger nur auf oder zu haben, dachte die funktionieren so wie ein Heizungsregler.

                      Das stimmt ja für FALMOT und Möhlenhoff auch. Das ist der große Unterschied (auch im Stromverbrauch) zu den "üblichen" on/off Ventilstellern bei Fußbodenheizung.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @jmeister79 sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:

                        Ich wusste nicht das die Dinger nur auf oder zu haben, dachte die funktionieren so wie ein Heizungsregler.

                        Das stimmt ja für FALMOT und Möhlenhoff auch. Das ist der große Unterschied (auch im Stromverbrauch) zu den "üblichen" on/off Ventilstellern bei Fußbodenheizung.

                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #19

                        @homoran Was meinst Du damit?

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • jmeister79J jmeister79

                          @homoran Was meinst Du damit?

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                          #20

                          @jmeister79 sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:

                          @homoran Was meinst Du damit?

                          was verstehst du denn nicht?

                          ich versuche es mal anders:
                          Die Stellmotore von Homematic für den FALMOT sind (baugleich zu Möhlenhoff) tatsächlich Stellmotore und nicht nur dumme on/off Magnetschalter (o.ä.) die im angezogenen Zustand (ob NO/NC) Dauerstrom ziehen.

                          Diese HmIP-VDMOT (https://de.elv.com/homematic-ip-stellantrieb-motorisch-fuer-fussbodenheizung-hmip-vdmot-153309?fs=1935272402) verstellen, wie Thermostatventile an Heizkörpern die Ventilöffnung motorisch um den gewünschten Wert. Das benötigt weniger Strom

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          jmeister79J WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @jmeister79 sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:

                            @homoran Was meinst Du damit?

                            was verstehst du denn nicht?

                            ich versuche es mal anders:
                            Die Stellmotore von Homematic für den FALMOT sind (baugleich zu Möhlenhoff) tatsächlich Stellmotore und nicht nur dumme on/off Magnetschalter (o.ä.) die im angezogenen Zustand (ob NO/NC) Dauerstrom ziehen.

                            Diese HmIP-VDMOT (https://de.elv.com/homematic-ip-stellantrieb-motorisch-fuer-fussbodenheizung-hmip-vdmot-153309?fs=1935272402) verstellen, wie Thermostatventile an Heizkörpern die Ventilöffnung motorisch um den gewünschten Wert. Das benötigt weniger Strom

                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #21

                            @homoran Danke, war nicht sicher wie rum du es meinst.

                            Hm das habe ich befürchtet, dann brauchen die aber auch einen wert anstatt on off. da muss ich dann sehen wie ich das ansteuere. Aber das ist dann ja wieder ein Problem was ich mal versuchen kann zu lösen.

                            Danke Dir

                            LG
                            Nils

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • jmeister79J jmeister79

                              @homoran Danke, war nicht sicher wie rum du es meinst.

                              Hm das habe ich befürchtet, dann brauchen die aber auch einen wert anstatt on off. da muss ich dann sehen wie ich das ansteuere. Aber das ist dann ja wieder ein Problem was ich mal versuchen kann zu lösen.

                              Danke Dir

                              LG
                              Nils

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #22

                              @jmeister79 sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:

                              dann brauchen die aber auch einen wert anstatt on off.

                              korrekt! oder über die CCU mit dem Raumthermostaten koppeln.

                              ich bekomme im Februar erst steuerbare Ventile. bis jetzt hab ich nur bessere "Absperrhähne".
                              daher auch noch nicht die FALMOTs

                              sieh mal da
                              https://forum.iobroker.net/post/759799

                              Vielleicht passt das ja

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @jmeister79 sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:

                                dann brauchen die aber auch einen wert anstatt on off.

                                korrekt! oder über die CCU mit dem Raumthermostaten koppeln.

                                ich bekomme im Februar erst steuerbare Ventile. bis jetzt hab ich nur bessere "Absperrhähne".
                                daher auch noch nicht die FALMOTs

                                sieh mal da
                                https://forum.iobroker.net/post/759799

                                Vielleicht passt das ja

                                jmeister79J Offline
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #23

                                @homoran Jo besten Dank. Meine Stellmotoren haben aber nur zwei adern. evtl sind das doch die "dummen"(?).

                                https://www.selfio.de/heizung/fussbodenheizung/regelung/stellantriebe/stellantrieb-fussbodenheizung-230-v-nc-alpha-5-ventilanpassung-va80

                                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @jmeister79 sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:

                                  @homoran Was meinst Du damit?

                                  was verstehst du denn nicht?

                                  ich versuche es mal anders:
                                  Die Stellmotore von Homematic für den FALMOT sind (baugleich zu Möhlenhoff) tatsächlich Stellmotore und nicht nur dumme on/off Magnetschalter (o.ä.) die im angezogenen Zustand (ob NO/NC) Dauerstrom ziehen.

                                  Diese HmIP-VDMOT (https://de.elv.com/homematic-ip-stellantrieb-motorisch-fuer-fussbodenheizung-hmip-vdmot-153309?fs=1935272402) verstellen, wie Thermostatventile an Heizkörpern die Ventilöffnung motorisch um den gewünschten Wert. Das benötigt weniger Strom

                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                  #24

                                  @homoran sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:

                                  Diese HmIP-VDMOT (https://de.elv.com/homematic-ip-stellantrieb-motorisch-fuer-fussbodenheizung-hmip-vdmot-153309?fs=1935272402) verstellen, wie Thermostatventile an Heizkörpern die Ventilöffnung motorisch um den gewünschten Wert. Das benötigt weniger Strom

                                  Meinst du wirklich das macht viel aus ?
                                  Edit:
                                  5 dumme Ventile
                                  0,05kWh x 100 Heiztage = 5kWh ; 5kWh x 0,5€ = 2,50 € im Jahr

                                  NOUS A1T
                                  Wohnen.Heizung
                                  Spannung		0	 	V
                                  Strom		0.000	 	A
                                  Wirkleistung		0	 	W
                                  Scheinleistung		0	 	VA
                                  Blindleistung		0	 	VAr
                                  Leistungsfaktor		0.00	 	
                                  Energie heute		0.043	 	kWh
                                  Energie gestern		0.034	 	kWh
                                  Energie gesamt		1.836	 	kWh
                                  OFF
                                  An/Aus
                                  Einstellungen
                                  Informationen
                                  Firmware Update
                                  Konsole
                                  Neustart
                                  Tasmota 12.2.0 von Theo Arends
                                  

                                  Gruß
                                  Walter

                                  DoorIO-Adapter
                                  wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • jmeister79J jmeister79

                                    @homoran Jo besten Dank. Meine Stellmotoren haben aber nur zwei adern. evtl sind das doch die "dummen"(?).

                                    https://www.selfio.de/heizung/fussbodenheizung/regelung/stellantriebe/stellantrieb-fussbodenheizung-230-v-nc-alpha-5-ventilanpassung-va80

                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #25

                                    @jmeister79 ,
                                    das sind die Dummen die ich auch habe, meine FBH ist auch ein Selfio Bausatz. Selber verlegt.

                                    Gruß
                                    Walter

                                    DoorIO-Adapter
                                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • WalW Wal

                                      @jmeister79 ,
                                      das sind die Dummen die ich auch habe, meine FBH ist auch ein Selfio Bausatz. Selber verlegt.

                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #26

                                      @wal

                                      bin echt gespannt, freude und angst ob ich es gut hinbekomme. hab nur 5cm aufbauhöhe von daher nur trocknestrichsystem leider

                                      WalW carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • jmeister79J jmeister79

                                        @wal

                                        bin echt gespannt, freude und angst ob ich es gut hinbekomme. hab nur 5cm aufbauhöhe von daher nur trocknestrichsystem leider

                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #27

                                        @jmeister79 ,
                                        in unserem Haus habe ich das Noppensystem im Estrich beim Dachausbau verlegt und im Mietshaus das Trockensystem mit Wärmeleitblech/Matte und Vinyl 3mm oben drauf, alles wunderbar.

                                        Gruß
                                        Walter

                                        DoorIO-Adapter
                                        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                        jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • WalW Wal

                                          @jmeister79 ,
                                          in unserem Haus habe ich das Noppensystem im Estrich beim Dachausbau verlegt und im Mietshaus das Trockensystem mit Wärmeleitblech/Matte und Vinyl 3mm oben drauf, alles wunderbar.

                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #28

                                          @wal ich würde gerne fliesen legen. von daher n 20mm trockenestrichplatte drauf

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          559

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.0k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag