  4. Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    742

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @jmeister79 sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:

    prinzipiell bietet Möhlenhoff sowas auch an

    da ich auch neue Heizkreisverteiler bekomme hatte ich mich auch danach umgesehen, da ich im Haus 4 HKV habe, von denen 2 Stück nur 2 bzw 3 Kreise haben, ich nicht 4x die 12er bezahlen wollte.

    @jmeister79 sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:

    Preis ist auch ähnlich.

    Das habe ich dabei nicht feststellen können. selbst die kleinen Möhlenhoff waren teurer als der 12er bei HM.

    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    @homoran ich meinte jetzt die Möhlenhoff Smart Home Alpha Smartware Basisstation Standard 230V, 6 Zonen

    die kostet 150€ ca. Das wäre ja alles was ich brauche oder? Den Heizkreisverteiler und die Stellantriebe kaufe ich unabhängig davon.

    Nils

    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • jmeister79J jmeister79

      @homoran ich meinte jetzt die Möhlenhoff Smart Home Alpha Smartware Basisstation Standard 230V, 6 Zonen

      die kostet 150€ ca. Das wäre ja alles was ich brauche oder? Den Heizkreisverteiler und die Stellantriebe kaufe ich unabhängig davon.

      Nils

      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6

      naja vielleicht lass ich erstmal die finger davon, zuviele variablen, ich hab auch noch den Festwertregler mit Pumpe dran.

      Nils

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Offline
        M Offline
        Matt77CHE
        schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
        #7

        Hallo
        ich habe einfach an die bestehenden Regler der Bodenheizung Shellys rangehängt (Tasmota) welche ich nun im IoBroker ansteuere. Als Temp Sens habe ich Zigbee-Sensoren genommen.
        Gruss
        Matt

        jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Matt77CHE

          Hallo
          ich habe einfach an die bestehenden Regler der Bodenheizung Shellys rangehängt (Tasmota) welche ich nun im IoBroker ansteuere. Als Temp Sens habe ich Zigbee-Sensoren genommen.
          Gruss
          Matt

          jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          @matt77che

          das musst du mir näher erklären

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Offline
            M Offline
            Matt77CHE
            schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
            #9

            @jmeister79
            Naja; meine Bodenheizung hatte schon diese elektrischen Stellantriebe zum aufstecken. Diese wurden jedoch durch ein paar wenige Raumthermostate gesteuert (weniger Thermostate als Heizkreise). Ich habe dann die Raumthermostate ausser Betrieb genommen und an jeden Stellantrieb einen Shelly1 rangehängt, welchen ich mit Tasmota geflasht hatte. Diese steuere ich über mein Script und nehme dazu noch die Temperatur-Werte von kleinen Zigbee-Temperatursensoren welche ich in jedem Raum mit Heizkreis montiert habe...
            Wenn alle Stelantriebe an einem Ort sind, kann man natürlich auch zB einen (oder mehrere) Sonoff 3-Kanal oder so nehmen...

            jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Matt77CHE

              @jmeister79
              Naja; meine Bodenheizung hatte schon diese elektrischen Stellantriebe zum aufstecken. Diese wurden jedoch durch ein paar wenige Raumthermostate gesteuert (weniger Thermostate als Heizkreise). Ich habe dann die Raumthermostate ausser Betrieb genommen und an jeden Stellantrieb einen Shelly1 rangehängt, welchen ich mit Tasmota geflasht hatte. Diese steuere ich über mein Script und nehme dazu noch die Temperatur-Werte von kleinen Zigbee-Temperatursensoren welche ich in jedem Raum mit Heizkreis montiert habe...
              Wenn alle Stelantriebe an einem Ort sind, kann man natürlich auch zB einen (oder mehrere) Sonoff 3-Kanal oder so nehmen...

              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              @matt77che Genau sowas suche ich.
              Das heißt die stellmotoren brauchen nur Spannung oder nicht oder wie funktionieren die? Ich dachte die brauchen PWM oder PPM.

              Das Script würde mich SEHR interessieren.

              LG
              Nils

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • jmeister79J jmeister79

                @matt77che Genau sowas suche ich.
                Das heißt die stellmotoren brauchen nur Spannung oder nicht oder wie funktionieren die? Ich dachte die brauchen PWM oder PPM.

                Das Script würde mich SEHR interessieren.

                LG
                Nils

                M Offline
                M Offline
                Matt77CHE
                schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
                #11

                @jmeister79
                Also die Stellantriebe die ich habe sind nur pwr on oder off.

                Im Skript habe ich ganz einfach gesagt, dass wenn der Heizung on/off Schalter auf on ist, er alle 5min die Temp vom Raum misst - wenn der Wert über dem Sollwert ist, soll er den Stellantrieb ausschalten, wenn drunter einschalten (natürlich für alle Räume). Für die Sollwerte habe ich Datenpunkte angelegt, um diese in der Vis anpassen zu können.
                Eine Anwesenheits-Steuerung habe ich auch noch reingepackt, damit Tagsüber wenn niemand zu Hause ist, die Heizung aus ist - ausser die Temp Fällt unter einen bestimmten Wert, dann wird wieder geheizt....

                Wenn du oder jemand aus dem Haushalt regelmässig etwa um die selbe Zeit nach Hause kommt, kannst du auch sagen, dass er zB Mo-Fr um 1600 oder so einschalten soll, dann wärs schon etwas wärmer wenn man zu Hause ankommt.

                Es gibt aber auch einen Heizungs-Adapter - bei dem bin ich aber ehrlich gesagt nicht ganz schlau geworden und somit bei meinem Skript geblieben....

                HomoranH WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • M Matt77CHE

                  @jmeister79
                  Also die Stellantriebe die ich habe sind nur pwr on oder off.

                  Im Skript habe ich ganz einfach gesagt, dass wenn der Heizung on/off Schalter auf on ist, er alle 5min die Temp vom Raum misst - wenn der Wert über dem Sollwert ist, soll er den Stellantrieb ausschalten, wenn drunter einschalten (natürlich für alle Räume). Für die Sollwerte habe ich Datenpunkte angelegt, um diese in der Vis anpassen zu können.
                  Eine Anwesenheits-Steuerung habe ich auch noch reingepackt, damit Tagsüber wenn niemand zu Hause ist, die Heizung aus ist - ausser die Temp Fällt unter einen bestimmten Wert, dann wird wieder geheizt....

                  Wenn du oder jemand aus dem Haushalt regelmässig etwa um die selbe Zeit nach Hause kommt, kannst du auch sagen, dass er zB Mo-Fr um 1600 oder so einschalten soll, dann wärs schon etwas wärmer wenn man zu Hause ankommt.

                  Es gibt aber auch einen Heizungs-Adapter - bei dem bin ich aber ehrlich gesagt nicht ganz schlau geworden und somit bei meinem Skript geblieben....

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #12

                  @matt77che sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:

                  on/off Schalter auf on ist, er alle 5min die Temp vom Raum misst - wenn der Wert über dem Sollwert ist, soll er den Stellantrieb ausschalten, wenn drunter einschalten

                  hältst du dieses Intervall mit der anschließenden Holzhammermethode (on/off) bei einer so trägen Fussbodenheizung für sinnvoll.
                  Bei einem guten alten 6-9cm Heizestrich dauert es Stunden bis sich eine Änderung an der Heizung in der Raumtemperatur bemerkbar macht.

                  Fremdeinwirkung incl. Anwesenheit von Personen ist da wesentlich schwankungsfreundlicher.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @matt77che sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:

                    on/off Schalter auf on ist, er alle 5min die Temp vom Raum misst - wenn der Wert über dem Sollwert ist, soll er den Stellantrieb ausschalten, wenn drunter einschalten

                    hältst du dieses Intervall mit der anschließenden Holzhammermethode (on/off) bei einer so trägen Fussbodenheizung für sinnvoll.
                    Bei einem guten alten 6-9cm Heizestrich dauert es Stunden bis sich eine Änderung an der Heizung in der Raumtemperatur bemerkbar macht.

                    Fremdeinwirkung incl. Anwesenheit von Personen ist da wesentlich schwankungsfreundlicher.

                    M Offline
                    M Offline
                    Matt77CHE
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    @homoran

                    Naja, man kann schon erst alle 15min-30min oder später abfragen, dauert bei Unterschreitung des Wertes dann halt auch länger bis das Ventil wieder geöffnet wird.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      Matt77CHE
                      schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
                      #14

                      @jmeister79
                      Hier mal meine Skripte - hab bei mir die Abfrage auf 10min eingestellt.... - kann man sicher noch verbessern

                      Heizung ein aus.txt

                      Anwesenheitssteuerung.txt

                      Temperatursteuerung.txt

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von Wal
                        #15

                        Habe das da genommen und ein nodemcu mit Tasmota dran gemacht.
                        Jetzt steuere ich mit dem da auf das ich Tasmota geflasht habe und 3 Zusatzsensoren 4 getrennte Räume über den Javascript-Adapter.
                        Das Ganze läuft jetzt ca. 3 Wochen ohne Probleme.

                        Gruß
                        Walter

                        DoorIO-Adapter
                        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Matt77CHE

                          @jmeister79
                          Also die Stellantriebe die ich habe sind nur pwr on oder off.

                          Im Skript habe ich ganz einfach gesagt, dass wenn der Heizung on/off Schalter auf on ist, er alle 5min die Temp vom Raum misst - wenn der Wert über dem Sollwert ist, soll er den Stellantrieb ausschalten, wenn drunter einschalten (natürlich für alle Räume). Für die Sollwerte habe ich Datenpunkte angelegt, um diese in der Vis anpassen zu können.
                          Eine Anwesenheits-Steuerung habe ich auch noch reingepackt, damit Tagsüber wenn niemand zu Hause ist, die Heizung aus ist - ausser die Temp Fällt unter einen bestimmten Wert, dann wird wieder geheizt....

                          Wenn du oder jemand aus dem Haushalt regelmässig etwa um die selbe Zeit nach Hause kommt, kannst du auch sagen, dass er zB Mo-Fr um 1600 oder so einschalten soll, dann wärs schon etwas wärmer wenn man zu Hause ankommt.

                          Es gibt aber auch einen Heizungs-Adapter - bei dem bin ich aber ehrlich gesagt nicht ganz schlau geworden und somit bei meinem Skript geblieben....

                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #16

                          @matt77che sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:

                          Also die Stellantriebe die ich habe sind nur pwr on oder off.

                          Ich mache das auch so und habe mit einer Hysterese von 1°C max 1,5 C° Temperaturschwankungen.

                          Gruß
                          Walter

                          DoorIO-Adapter
                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                          jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • WalW Wal

                            @matt77che sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:

                            Also die Stellantriebe die ich habe sind nur pwr on oder off.

                            Ich mache das auch so und habe mit einer Hysterese von 1°C max 1,5 C° Temperaturschwankungen.

                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #17

                            Sehr gut,
                            das löst mein Problem voll und ganz.

                            Ich wusste nicht das die Dinger nur auf oder zu haben, dachte die funktionieren so wie ein Heizungsregler.

                            Dann bin ich mal gespannt wie es wird sobald die Heizung Ende Januar eingebaut ist.

                            Danke euch

                            Nils

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • jmeister79J jmeister79

                              Sehr gut,
                              das löst mein Problem voll und ganz.

                              Ich wusste nicht das die Dinger nur auf oder zu haben, dachte die funktionieren so wie ein Heizungsregler.

                              Dann bin ich mal gespannt wie es wird sobald die Heizung Ende Januar eingebaut ist.

                              Danke euch

                              Nils

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #18

                              @jmeister79 sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:

                              Ich wusste nicht das die Dinger nur auf oder zu haben, dachte die funktionieren so wie ein Heizungsregler.

                              Das stimmt ja für FALMOT und Möhlenhoff auch. Das ist der große Unterschied (auch im Stromverbrauch) zu den "üblichen" on/off Ventilstellern bei Fußbodenheizung.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @jmeister79 sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:

                                Ich wusste nicht das die Dinger nur auf oder zu haben, dachte die funktionieren so wie ein Heizungsregler.

                                Das stimmt ja für FALMOT und Möhlenhoff auch. Das ist der große Unterschied (auch im Stromverbrauch) zu den "üblichen" on/off Ventilstellern bei Fußbodenheizung.

                                jmeister79J Offline
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #19

                                @homoran Was meinst Du damit?

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • jmeister79J jmeister79

                                  @homoran Was meinst Du damit?

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                  #20

                                  @jmeister79 sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:

                                  @homoran Was meinst Du damit?

                                  was verstehst du denn nicht?

                                  ich versuche es mal anders:
                                  Die Stellmotore von Homematic für den FALMOT sind (baugleich zu Möhlenhoff) tatsächlich Stellmotore und nicht nur dumme on/off Magnetschalter (o.ä.) die im angezogenen Zustand (ob NO/NC) Dauerstrom ziehen.

                                  Diese HmIP-VDMOT (https://de.elv.com/homematic-ip-stellantrieb-motorisch-fuer-fussbodenheizung-hmip-vdmot-153309?fs=1935272402) verstellen, wie Thermostatventile an Heizkörpern die Ventilöffnung motorisch um den gewünschten Wert. Das benötigt weniger Strom

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  jmeister79J WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @jmeister79 sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:

                                    @homoran Was meinst Du damit?

                                    was verstehst du denn nicht?

                                    ich versuche es mal anders:
                                    Die Stellmotore von Homematic für den FALMOT sind (baugleich zu Möhlenhoff) tatsächlich Stellmotore und nicht nur dumme on/off Magnetschalter (o.ä.) die im angezogenen Zustand (ob NO/NC) Dauerstrom ziehen.

                                    Diese HmIP-VDMOT (https://de.elv.com/homematic-ip-stellantrieb-motorisch-fuer-fussbodenheizung-hmip-vdmot-153309?fs=1935272402) verstellen, wie Thermostatventile an Heizkörpern die Ventilöffnung motorisch um den gewünschten Wert. Das benötigt weniger Strom

                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #21

                                    @homoran Danke, war nicht sicher wie rum du es meinst.

                                    Hm das habe ich befürchtet, dann brauchen die aber auch einen wert anstatt on off. da muss ich dann sehen wie ich das ansteuere. Aber das ist dann ja wieder ein Problem was ich mal versuchen kann zu lösen.

                                    Danke Dir

                                    LG
                                    Nils

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • jmeister79J jmeister79

                                      @homoran Danke, war nicht sicher wie rum du es meinst.

                                      Hm das habe ich befürchtet, dann brauchen die aber auch einen wert anstatt on off. da muss ich dann sehen wie ich das ansteuere. Aber das ist dann ja wieder ein Problem was ich mal versuchen kann zu lösen.

                                      Danke Dir

                                      LG
                                      Nils

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                      #22

                                      @jmeister79 sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:

                                      dann brauchen die aber auch einen wert anstatt on off.

                                      korrekt! oder über die CCU mit dem Raumthermostaten koppeln.

                                      ich bekomme im Februar erst steuerbare Ventile. bis jetzt hab ich nur bessere "Absperrhähne".
                                      daher auch noch nicht die FALMOTs

                                      sieh mal da
                                      https://forum.iobroker.net/post/759799

                                      Vielleicht passt das ja

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @jmeister79 sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:

                                        dann brauchen die aber auch einen wert anstatt on off.

                                        korrekt! oder über die CCU mit dem Raumthermostaten koppeln.

                                        ich bekomme im Februar erst steuerbare Ventile. bis jetzt hab ich nur bessere "Absperrhähne".
                                        daher auch noch nicht die FALMOTs

                                        sieh mal da
                                        https://forum.iobroker.net/post/759799

                                        Vielleicht passt das ja

                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #23

                                        @homoran Jo besten Dank. Meine Stellmotoren haben aber nur zwei adern. evtl sind das doch die "dummen"(?).

                                        https://www.selfio.de/heizung/fussbodenheizung/regelung/stellantriebe/stellantrieb-fussbodenheizung-230-v-nc-alpha-5-ventilanpassung-va80

                                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @jmeister79 sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:

                                          @homoran Was meinst Du damit?

                                          was verstehst du denn nicht?

                                          ich versuche es mal anders:
                                          Die Stellmotore von Homematic für den FALMOT sind (baugleich zu Möhlenhoff) tatsächlich Stellmotore und nicht nur dumme on/off Magnetschalter (o.ä.) die im angezogenen Zustand (ob NO/NC) Dauerstrom ziehen.

                                          Diese HmIP-VDMOT (https://de.elv.com/homematic-ip-stellantrieb-motorisch-fuer-fussbodenheizung-hmip-vdmot-153309?fs=1935272402) verstellen, wie Thermostatventile an Heizkörpern die Ventilöffnung motorisch um den gewünschten Wert. Das benötigt weniger Strom

                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                          #24

                                          @homoran sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:

                                          Diese HmIP-VDMOT (https://de.elv.com/homematic-ip-stellantrieb-motorisch-fuer-fussbodenheizung-hmip-vdmot-153309?fs=1935272402) verstellen, wie Thermostatventile an Heizkörpern die Ventilöffnung motorisch um den gewünschten Wert. Das benötigt weniger Strom

                                          Meinst du wirklich das macht viel aus ?
                                          Edit:
                                          5 dumme Ventile
                                          0,05kWh x 100 Heiztage = 5kWh ; 5kWh x 0,5€ = 2,50 € im Jahr

                                          NOUS A1T
                                          Wohnen.Heizung
                                          Spannung		0	 	V
                                          Strom		0.000	 	A
                                          Wirkleistung		0	 	W
                                          Scheinleistung		0	 	VA
                                          Blindleistung		0	 	VAr
                                          Leistungsfaktor		0.00	 	
                                          Energie heute		0.043	 	kWh
                                          Energie gestern		0.034	 	kWh
                                          Energie gesamt		1.836	 	kWh
                                          OFF
                                          An/Aus
                                          Einstellungen
                                          Informationen
                                          Firmware Update
                                          Konsole
                                          Neustart
                                          Tasmota 12.2.0 von Theo Arends
                                          

                                          Gruß
                                          Walter

                                          DoorIO-Adapter
                                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          557

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.0k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe