      maeuseking @paul53 last edited by

      @paul53 sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

      @maeuseking sagte:

      <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
      

      Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!
      Besser:

      Bild_2022-06-08_173802154.png

      Keine eigenen Datenpunkte unter "scriptEnabled" verwenden!

      Danke, nun ist der Fehler weg. Dann werde ich wohl mal eine Menge Datenpunkte anlegen und einbauen müssen...

      Mit deinem "Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!" kann ich nichts anfangen. Die Unterstriche wurden automatisch beim Anlegen im Eingangsregister bei modbus hinzugefügt...

      Screenshot (22).png

      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maeuseking
        maeuseking @Glasfaser last edited by

        @glasfaser Ja, alle Instanzen werden regelmäßig aktualisiert...

        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @maeuseking last edited by

          @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

          Danke, nun ist der Fehler weg.

          ... weil du die Datenpunkte auch im Script neu zugewiesen hast .

          maeuseking 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @maeuseking last edited by

            @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

            @glasfaser Ja, alle Instanzen werden regelmäßig aktualisiert...

            Du meinst Adapter .....

            maeuseking 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • maeuseking
              maeuseking @Glasfaser last edited by maeuseking

              @glasfaser Daran kann es nicht liegen, dass hatte ich bereits versucht...

              EDIT: Doch, klar. Du hast recht, jetzt sehe ich es endlich auch #inbodenversink

              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • maeuseking
                maeuseking @Glasfaser last edited by

                @glasfaser sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                @glasfaser Ja, alle Instanzen werden regelmäßig aktualisiert...

                Du meinst Adapter .....

                PEINLICH ... Ja, klar.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @maeuseking last edited by

                  @maeuseking

                  und wo kommt der her :

                  einmal mit Leerzeichen nach PV

                  "OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>

                  und einmal ohne dafür ein _

                  "OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>

                  in deinem Script

                  maeuseking 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • maeuseking
                    maeuseking @Glasfaser last edited by

                    @glasfaser Dann lösche ich diesen Thread nun?!

                    Glasfaser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @maeuseking last edited by

                      @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                      @glasfaser Dann lösche ich diesen Thread nun?!

                      Verstehe ich nicht .... warum willst du diesen Thread löschen !?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @maeuseking last edited by

                        @maeuseking sagte: Dann lösche ich diesen Thread nun?!

                        Nein, markiere ihn in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].

                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • maeuseking
                          maeuseking last edited by

                          Alles klar, ich danke euch!

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @paul53 last edited by

                            @paul53

                            Hast du die * in den Datenpunkten gesehen, worauf ich Ihn auch angesprochen habe !?

                            Kann mir nicht vorstellen woher das kommt .

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Glasfaser last edited by

                              @glasfaser sagte: Kann mir nicht vorstellen woher das kommt .

                              Ist ein neues Feature in Admin 6.0: Datenpunkt beschreibbar.

                              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @paul53 last edited by Glasfaser

                                @paul53

                                Ahh ... @maeuseking ist Beta Tester .

                                maeuseking 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • maeuseking
                                  maeuseking @Glasfaser last edited by

                                  @glasfaser ... ohne es zu Wissen, das kommt davon, wenn man alle Adapter über SSH aktualisiert...

                                  Und einfach um etwas dazu zu lernen: Warum muss / sollte ich Datenpunkte manuell erstellen, anstatt die unter javascript.0.scriptEnabled erstellten zu nutzen? Sonst funktioniert ja alles...

                                  Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @maeuseking last edited by

                                    @maeuseking sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                                    @glasfaser ... ohne es zu Wissen, das kommt davon, wenn man alle Adapter über SSH aktualisiert...

                                    Dann hast du die repo ( bewußt / unbewußt ) auf BETA umgestellt !

                                    Homoran maeuseking 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @maeuseking last edited by

                                      @maeuseking sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                                      anstatt die unter javascript.0.scriptEnabled erstellten zu nutzen?

                                      wie kommen die dahin?
                                      wie @Glasfaser beteits schrieb, gehören da keine hin.

                                      @maeuseking sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                                      die wurden automatisch erstellt (weil ich dort ein Wert eingeben lasse?

                                      wo und wie lässt du einen Wert eingeben??

                                      In dieser Struktur wird (bei sauberer Arbeitsweise) nichts automatisch angelegt!

                                      maeuseking 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by

                                        @glasfaser sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                                        @maeuseking sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                                        @glasfaser ... ohne es zu Wissen, das kommt davon, wenn man alle Adapter über SSH aktualisiert...

                                        Dann hast du die repo ( bewußt / unbewußt ) auf BETA umgestellt !

                                        @maeuseking
                                        auch bei Aktualisierung über SSH wird nur aus dem von dir aktiv eingestellten Repo installiert.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • maeuseking
                                          maeuseking @Glasfaser last edited by

                                          @glasfaser Ich kann mir bei besten willen nicht vorstellen, wie ich das versehentlich bzw. unbewusst umgestellt haben soll. Aber egal, wie ändere ich dies wieder? Einfach bei 1 den Haken setzen?

                                          Screenshot (24).png

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • maeuseking
                                            maeuseking @Homoran last edited by

                                            @homoran sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                                            @maeuseking sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                                            anstatt die unter javascript.0.scriptEnabled erstellten zu nutzen?

                                            wie kommen die dahin?
                                            wie @Glasfaser beteits schrieb, gehören da keine hin.

                                            @maeuseking sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                                            die wurden automatisch erstellt (weil ich dort ein Wert eingeben lasse?

                                            wo und wie lässt du einen Wert eingeben??

                                            In dieser Struktur wird (bei sauberer Arbeitsweise) nichts automatisch angelegt!

                                            Also ich glaube ich brauche es wohl kaum zu erwähnen, aber ich bin ja ganz offensichtlich absoluter Laie...

                                            Bei den Objekten exisistiert für jedes angelegte Skript ein Datenpunkt. Mit "Wert eingeben lassen" meine ich die Änderung über Skripte... Aber es exsistieren eben auch Datenpunkte (also das Skript als Objekt) ohne dass ich diese jemals mit einem Skript beschrieben bzw. deren Werte geändert hätte... Also doch automatisch angelegt?! Sorry, ich check es nicht...

                                            Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            882
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            40
                                            1595
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo