  5. [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    780

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

[gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • maeusekingM maeuseking

    @Glasfaser Das ist interessant, denn ich habe einige Skripte laufen, welche unter javascript.0.scriptEnabled._ Werte ändern...

    Screenshot (21).png

    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    @maeuseking

    Da gehört nicht´s rein , von selbst erstellten Datenpunkten !

    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • maeusekingM maeuseking

      @Glasfaser Das ist interessant, denn ich habe einige Skripte laufen, welche unter javascript.0.scriptEnabled._ Werte ändern...

      Screenshot (21).png

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von
      #7

      @maeuseking

      Was ist das , ein Screenshot fehler oder hast du überall ein * drin !?

      0f30b46b-02bb-40e4-9fa5-61395c4e5846-grafik.png

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • GlasfaserG Glasfaser

        @maeuseking

        Was ist das , ein Screenshot fehler oder hast du überall ein * drin !?

        0f30b46b-02bb-40e4-9fa5-61395c4e5846-grafik.png

        maeusekingM Offline
        maeusekingM Offline
        maeuseking
        schrieb am zuletzt editiert von maeuseking
        #8

        @glasfaser sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

        @maeuseking

        Was ist das , ein Screenshot fehler oder hast du überall ein * drin !?

        0f30b46b-02bb-40e4-9fa5-61395c4e5846-grafik.png

        Ja, bei allen Werten ist ein "*" vorangesetzt... :-(

        Das heißt ich muss / sollte manuell einen Datenpunkt erstellen? Wobei das ja immer noch nicht den Skriptfehler lösen würde...

        Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension

        1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor

        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • maeusekingM maeuseking

          @glasfaser sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

          @maeuseking

          Was ist das , ein Screenshot fehler oder hast du überall ein * drin !?

          0f30b46b-02bb-40e4-9fa5-61395c4e5846-grafik.png

          Ja, bei allen Werten ist ein "*" vorangesetzt... :-(

          Das heißt ich muss / sollte manuell einen Datenpunkt erstellen? Wobei das ja immer noch nicht den Skriptfehler lösen würde...

          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

          Das heißt ich muss / sollte manuell einen Datenpunkt erstellen?

          Verstehe ich jetzt nicht , wer hat denn jetzt diese Datenpunkte unter javascript.0.scriptEnabled angelegt .

          Ich kenne hier im Forum ( keinen ) der so etwas hat / als Vorlage .

          denn selbst erstellte Datenpunkte kommen unter 0_userdata / javascript.0

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GlasfaserG Glasfaser

            @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

            Das heißt ich muss / sollte manuell einen Datenpunkt erstellen?

            Verstehe ich jetzt nicht , wer hat denn jetzt diese Datenpunkte unter javascript.0.scriptEnabled angelegt .

            Ich kenne hier im Forum ( keinen ) der so etwas hat / als Vorlage .

            denn selbst erstellte Datenpunkte kommen unter 0_userdata / javascript.0

            maeusekingM Offline
            maeusekingM Offline
            maeuseking
            schrieb am zuletzt editiert von
            #10

            @glasfaser sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

            @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

            Das heißt ich muss / sollte manuell einen Datenpunkt erstellen?

            Verstehe ich jetzt nicht , wer hat denn jetzt diese Datenpunkte unter javascript.0.scriptEnabled angelegt .

            Ich kenne hier im Forum ( keinen ) der so etwas hat / als Vorlage .

            denn selbst erstellte Datenpunkte kommen unter 0_userdata / javascript.0

            ... die wurden automatisch erstellt (weil ich dort ein Wert eingeben lasse?). Ich kann auch jeweils einen Datenpunkt manuell unter javascript.0 anlegen, der Wert hat dann allerdings auch ein "*" davor. 😞

            Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension

            1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • maeusekingM maeuseking

              Moin!

              Ich habe leider keine Lösung des Fehlers gefunden, deshalb frage ich euch hier...

              Bei diesem funktionierendem Skript erhalte ich folgende Fehlermeldungen:

              Screenshot (18).png

              Screenshot (17).png

              <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                <block type="on" id="dSfOo%JdJ[?#I$;xkU%q" x="188" y="-338">
                  <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>
                  <field name="CONDITION">ne</field>
                  <field name="ACK_CONDITION"></field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="zZLY]ll(}R+Sw;]:~o9K">
                      <mutation else="1"></mutation>
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="+?!wb!n;g(d@gzy`U;^(">
                          <field name="OP">GT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="%?(b})nXmQ?~[Ra![g9G">
                              <field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="6ab`uDQ8no2y=^dj?eo~">
                              <field name="NUM">10000</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="update" id="EETyox0rg_wW|?F@?8mE">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Leistung-Skript</field>
                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="math_number" id="}:N8Ei+eMa!CevCO`m;U">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <statement name="ELSE">
                        <block type="update" id="0T}}o!NxrpZvzj|x(|5%">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Leistung-Skript</field>
                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="get_value" id="*f%3{]avp0F}zLR9?18S">
                              <field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              

              Der Fehler scheint ja im Teil "falls", also bei der Prüfung der Bedingung zu liegen, ich verstehe nur die Fehlermeldungen nicht...
              (Als Hintergrundinfo: Wenn die PV-Anlage keine Leistung erzeugt, kommt bei modbus ein sehr hoher Wert, weshalb ich diesen rausfiltern muss...)

              Danke, Klaus

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #11

              @maeuseking sagte:

              <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
              

              Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!
              Besser:

              Bild_2022-06-08_173802154.png

              Keine eigenen Datenpunkte unter "scriptEnabled" verwenden!

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • maeusekingM maeuseking

                Moin!

                Ich habe leider keine Lösung des Fehlers gefunden, deshalb frage ich euch hier...

                Bei diesem funktionierendem Skript erhalte ich folgende Fehlermeldungen:

                Screenshot (18).png

                Screenshot (17).png

                <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                  <block type="on" id="dSfOo%JdJ[?#I$;xkU%q" x="188" y="-338">
                    <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>
                    <field name="CONDITION">ne</field>
                    <field name="ACK_CONDITION"></field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="zZLY]ll(}R+Sw;]:~o9K">
                        <mutation else="1"></mutation>
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="+?!wb!n;g(d@gzy`U;^(">
                            <field name="OP">GT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="%?(b})nXmQ?~[Ra![g9G">
                                <field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="6ab`uDQ8no2y=^dj?eo~">
                                <field name="NUM">10000</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="update" id="EETyox0rg_wW|?F@?8mE">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Leistung-Skript</field>
                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="math_number" id="}:N8Ei+eMa!CevCO`m;U">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="update" id="0T}}o!NxrpZvzj|x(|5%">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Leistung-Skript</field>
                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="get_value" id="*f%3{]avp0F}zLR9?18S">
                                <field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                

                Der Fehler scheint ja im Teil "falls", also bei der Prüfung der Bedingung zu liegen, ich verstehe nur die Fehlermeldungen nicht...
                (Als Hintergrundinfo: Wenn die PV-Anlage keine Leistung erzeugt, kommt bei modbus ein sehr hoher Wert, weshalb ich diesen rausfiltern muss...)

                Danke, Klaus

                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                schrieb am zuletzt editiert von
                #12

                @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                "OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>

                "OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>

                Hast du ein Update vom Modbus Adapter gemacht , denn die Datenpunkte werden neu erstellt
                die ein Leerzeichen haben und durch _ ersetzt .

                https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/624

                https://forum.iobroker.net/topic/55433/modbus-adapter-update-zu-5-x-macht-chaos

                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @maeuseking sagte:

                  <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
                  

                  Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!
                  Besser:

                  Bild_2022-06-08_173802154.png

                  Keine eigenen Datenpunkte unter "scriptEnabled" verwenden!

                  maeusekingM Offline
                  maeusekingM Offline
                  maeuseking
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #13

                  @paul53 sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                  @maeuseking sagte:

                  <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
                  

                  Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!
                  Besser:

                  Bild_2022-06-08_173802154.png

                  Keine eigenen Datenpunkte unter "scriptEnabled" verwenden!

                  Danke, nun ist der Fehler weg. Dann werde ich wohl mal eine Menge Datenpunkte anlegen und einbauen müssen...

                  Mit deinem "Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!" kann ich nichts anfangen. Die Unterstriche wurden automatisch beim Anlegen im Eingangsregister bei modbus hinzugefügt...

                  Screenshot (22).png

                  Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension

                  1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor

                  GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • GlasfaserG Glasfaser

                    @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                    "OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>

                    "OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>

                    Hast du ein Update vom Modbus Adapter gemacht , denn die Datenpunkte werden neu erstellt
                    die ein Leerzeichen haben und durch _ ersetzt .

                    https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/624

                    https://forum.iobroker.net/topic/55433/modbus-adapter-update-zu-5-x-macht-chaos

                    maeusekingM Offline
                    maeusekingM Offline
                    maeuseking
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #14

                    @glasfaser Ja, alle Instanzen werden regelmäßig aktualisiert...

                    Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension

                    1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor

                    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • maeusekingM maeuseking

                      @paul53 sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                      @maeuseking sagte:

                      <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
                      

                      Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!
                      Besser:

                      Bild_2022-06-08_173802154.png

                      Keine eigenen Datenpunkte unter "scriptEnabled" verwenden!

                      Danke, nun ist der Fehler weg. Dann werde ich wohl mal eine Menge Datenpunkte anlegen und einbauen müssen...

                      Mit deinem "Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!" kann ich nichts anfangen. Die Unterstriche wurden automatisch beim Anlegen im Eingangsregister bei modbus hinzugefügt...

                      Screenshot (22).png

                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #15

                      @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                      Danke, nun ist der Fehler weg.

                      ... weil du die Datenpunkte auch im Script neu zugewiesen hast .

                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                      maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • maeusekingM maeuseking

                        @glasfaser Ja, alle Instanzen werden regelmäßig aktualisiert...

                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #16

                        @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                        @glasfaser Ja, alle Instanzen werden regelmäßig aktualisiert...

                        Du meinst Adapter .....

                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                        maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • GlasfaserG Glasfaser

                          @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                          Danke, nun ist der Fehler weg.

                          ... weil du die Datenpunkte auch im Script neu zugewiesen hast .

                          maeusekingM Offline
                          maeusekingM Offline
                          maeuseking
                          schrieb am zuletzt editiert von maeuseking
                          #17

                          @glasfaser Daran kann es nicht liegen, dass hatte ich bereits versucht...

                          EDIT: Doch, klar. Du hast recht, jetzt sehe ich es endlich auch #inbodenversink

                          Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension

                          1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor

                          GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • GlasfaserG Glasfaser

                            @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                            @glasfaser Ja, alle Instanzen werden regelmäßig aktualisiert...

                            Du meinst Adapter .....

                            maeusekingM Offline
                            maeusekingM Offline
                            maeuseking
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #18

                            @glasfaser sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                            @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                            @glasfaser Ja, alle Instanzen werden regelmäßig aktualisiert...

                            Du meinst Adapter .....

                            PEINLICH ... Ja, klar.

                            Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension

                            1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • maeusekingM maeuseking

                              @glasfaser Daran kann es nicht liegen, dass hatte ich bereits versucht...

                              EDIT: Doch, klar. Du hast recht, jetzt sehe ich es endlich auch #inbodenversink

                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #19

                              @maeuseking

                              und wo kommt der her :

                              einmal mit Leerzeichen nach PV

                              "OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>

                              und einmal ohne dafür ein _

                              "OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>

                              in deinem Script

                              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                              maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • GlasfaserG Glasfaser

                                @maeuseking

                                und wo kommt der her :

                                einmal mit Leerzeichen nach PV

                                "OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>

                                und einmal ohne dafür ein _

                                "OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>

                                in deinem Script

                                maeusekingM Offline
                                maeusekingM Offline
                                maeuseking
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #20

                                @glasfaser Dann lösche ich diesen Thread nun?!

                                Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension

                                1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor

                                GlasfaserG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • maeusekingM maeuseking

                                  @glasfaser Dann lösche ich diesen Thread nun?!

                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #21

                                  @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                                  @glasfaser Dann lösche ich diesen Thread nun?!

                                  Verstehe ich nicht .... warum willst du diesen Thread löschen !?

                                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • maeusekingM maeuseking

                                    @glasfaser Dann lösche ich diesen Thread nun?!

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #22

                                    @maeuseking sagte: Dann lösche ich diesen Thread nun?!

                                    Nein, markiere ihn in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • maeusekingM Offline
                                      maeusekingM Offline
                                      maeuseking
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #23

                                      Alles klar, ich danke euch!

                                      Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension

                                      1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @maeuseking sagte: Dann lösche ich diesen Thread nun?!

                                        Nein, markiere ihn in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].

                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #24

                                        @paul53

                                        Hast du die * in den Datenpunkten gesehen, worauf ich Ihn auch angesprochen habe !?

                                        Kann mir nicht vorstellen woher das kommt .

                                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • GlasfaserG Glasfaser

                                          @paul53

                                          Hast du die * in den Datenpunkten gesehen, worauf ich Ihn auch angesprochen habe !?

                                          Kann mir nicht vorstellen woher das kommt .

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #25

                                          @glasfaser sagte: Kann mir nicht vorstellen woher das kommt .

                                          Ist ein neues Feature in Admin 6.0: Datenpunkt beschreibbar.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          477

                                          Online

                                          32.8k

                                          Benutzer

                                          82.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe