Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    780

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

[gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • maeusekingM maeuseking

    Moin!

    Ich habe leider keine Lösung des Fehlers gefunden, deshalb frage ich euch hier...

    Bei diesem funktionierendem Skript erhalte ich folgende Fehlermeldungen:

    Screenshot (18).png

    Screenshot (17).png

    <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
      <block type="on" id="dSfOo%JdJ[?#I$;xkU%q" x="188" y="-338">
        <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>
        <field name="CONDITION">ne</field>
        <field name="ACK_CONDITION"></field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="zZLY]ll(}R+Sw;]:~o9K">
            <mutation else="1"></mutation>
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="+?!wb!n;g(d@gzy`U;^(">
                <field name="OP">GT</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="%?(b})nXmQ?~[Ra![g9G">
                    <field name="ATTR">val</field>
                    <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="6ab`uDQ8no2y=^dj?eo~">
                    <field name="NUM">10000</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="update" id="EETyox0rg_wW|?F@?8mE">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Leistung-Skript</field>
                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_number" id="}:N8Ei+eMa!CevCO`m;U">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="update" id="0T}}o!NxrpZvzj|x(|5%">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Leistung-Skript</field>
                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="get_value" id="*f%3{]avp0F}zLR9?18S">
                    <field name="ATTR">val</field>
                    <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    

    Der Fehler scheint ja im Teil "falls", also bei der Prüfung der Bedingung zu liegen, ich verstehe nur die Fehlermeldungen nicht...
    (Als Hintergrundinfo: Wenn die PV-Anlage keine Leistung erzeugt, kommt bei modbus ein sehr hoher Wert, weshalb ich diesen rausfiltern muss...)

    Danke, Klaus

    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
    #2

    @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

    modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung

    Der Datenpunkt ist nicht da , deshalb die Meldung

    getstate ..... not found

    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

    maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • GlasfaserG Glasfaser

      @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

      modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung

      Der Datenpunkt ist nicht da , deshalb die Meldung

      getstate ..... not found

      maeusekingM Offline
      maeusekingM Offline
      maeuseking
      schrieb am zuletzt editiert von maeuseking
      #3

      @glasfaser sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

      @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

      modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung

      Der Datenpunkt ist nicht da , deshalb die Meldung

      getstate ..... not found

      Danke für die schnelle Antwort. Ich entschuldige mich auch schon jetzt für die wahrscheinlich blöde Frage... Aber der Datenpunkt muss doch da sein, denn im Ergebnis kommt ja der richtige Wert raus...

      Screenshot (20).png

      Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension

      1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor

      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • maeusekingM maeuseking

        @glasfaser sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

        @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

        modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung

        Der Datenpunkt ist nicht da , deshalb die Meldung

        getstate ..... not found

        Danke für die schnelle Antwort. Ich entschuldige mich auch schon jetzt für die wahrscheinlich blöde Frage... Aber der Datenpunkt muss doch da sein, denn im Ergebnis kommt ja der richtige Wert raus...

        Screenshot (20).png

        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        @maeuseking

        javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Leistung-Skript

        was mich wundert , du aktualisiert den Datenpunkt mit 0 .... oder dem Wert von modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung .

        Der Datenpunkt javascript.0.scriptEnabled. lässt aber nur true / false zu ,( Script an/aus schalten )

        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

        maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • GlasfaserG Glasfaser

          @maeuseking

          javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Leistung-Skript

          was mich wundert , du aktualisiert den Datenpunkt mit 0 .... oder dem Wert von modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung .

          Der Datenpunkt javascript.0.scriptEnabled. lässt aber nur true / false zu ,( Script an/aus schalten )

          maeusekingM Offline
          maeusekingM Offline
          maeuseking
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          @Glasfaser Das ist interessant, denn ich habe einige Skripte laufen, welche unter javascript.0.scriptEnabled._ Werte ändern...

          Screenshot (21).png

          Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension

          1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor

          GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • maeusekingM maeuseking

            @Glasfaser Das ist interessant, denn ich habe einige Skripte laufen, welche unter javascript.0.scriptEnabled._ Werte ändern...

            Screenshot (21).png

            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            @maeuseking

            Da gehört nicht´s rein , von selbst erstellten Datenpunkten !

            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • maeusekingM maeuseking

              @Glasfaser Das ist interessant, denn ich habe einige Skripte laufen, welche unter javascript.0.scriptEnabled._ Werte ändern...

              Screenshot (21).png

              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              @maeuseking

              Was ist das , ein Screenshot fehler oder hast du überall ein * drin !?

              0f30b46b-02bb-40e4-9fa5-61395c4e5846-grafik.png

              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

              maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GlasfaserG Glasfaser

                @maeuseking

                Was ist das , ein Screenshot fehler oder hast du überall ein * drin !?

                0f30b46b-02bb-40e4-9fa5-61395c4e5846-grafik.png

                maeusekingM Offline
                maeusekingM Offline
                maeuseking
                schrieb am zuletzt editiert von maeuseking
                #8

                @glasfaser sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                @maeuseking

                Was ist das , ein Screenshot fehler oder hast du überall ein * drin !?

                0f30b46b-02bb-40e4-9fa5-61395c4e5846-grafik.png

                Ja, bei allen Werten ist ein "*" vorangesetzt... :-(

                Das heißt ich muss / sollte manuell einen Datenpunkt erstellen? Wobei das ja immer noch nicht den Skriptfehler lösen würde...

                Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension

                1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor

                GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • maeusekingM maeuseking

                  @glasfaser sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                  @maeuseking

                  Was ist das , ein Screenshot fehler oder hast du überall ein * drin !?

                  0f30b46b-02bb-40e4-9fa5-61395c4e5846-grafik.png

                  Ja, bei allen Werten ist ein "*" vorangesetzt... :-(

                  Das heißt ich muss / sollte manuell einen Datenpunkt erstellen? Wobei das ja immer noch nicht den Skriptfehler lösen würde...

                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                  Das heißt ich muss / sollte manuell einen Datenpunkt erstellen?

                  Verstehe ich jetzt nicht , wer hat denn jetzt diese Datenpunkte unter javascript.0.scriptEnabled angelegt .

                  Ich kenne hier im Forum ( keinen ) der so etwas hat / als Vorlage .

                  denn selbst erstellte Datenpunkte kommen unter 0_userdata / javascript.0

                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                  maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • GlasfaserG Glasfaser

                    @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                    Das heißt ich muss / sollte manuell einen Datenpunkt erstellen?

                    Verstehe ich jetzt nicht , wer hat denn jetzt diese Datenpunkte unter javascript.0.scriptEnabled angelegt .

                    Ich kenne hier im Forum ( keinen ) der so etwas hat / als Vorlage .

                    denn selbst erstellte Datenpunkte kommen unter 0_userdata / javascript.0

                    maeusekingM Offline
                    maeusekingM Offline
                    maeuseking
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    @glasfaser sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                    @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                    Das heißt ich muss / sollte manuell einen Datenpunkt erstellen?

                    Verstehe ich jetzt nicht , wer hat denn jetzt diese Datenpunkte unter javascript.0.scriptEnabled angelegt .

                    Ich kenne hier im Forum ( keinen ) der so etwas hat / als Vorlage .

                    denn selbst erstellte Datenpunkte kommen unter 0_userdata / javascript.0

                    ... die wurden automatisch erstellt (weil ich dort ein Wert eingeben lasse?). Ich kann auch jeweils einen Datenpunkt manuell unter javascript.0 anlegen, der Wert hat dann allerdings auch ein "*" davor. 😞

                    Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension

                    1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • maeusekingM maeuseking

                      Moin!

                      Ich habe leider keine Lösung des Fehlers gefunden, deshalb frage ich euch hier...

                      Bei diesem funktionierendem Skript erhalte ich folgende Fehlermeldungen:

                      Screenshot (18).png

                      Screenshot (17).png

                      <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                        <block type="on" id="dSfOo%JdJ[?#I$;xkU%q" x="188" y="-338">
                          <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>
                          <field name="CONDITION">ne</field>
                          <field name="ACK_CONDITION"></field>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id="zZLY]ll(}R+Sw;]:~o9K">
                              <mutation else="1"></mutation>
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="+?!wb!n;g(d@gzy`U;^(">
                                  <field name="OP">GT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="%?(b})nXmQ?~[Ra![g9G">
                                      <field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="6ab`uDQ8no2y=^dj?eo~">
                                      <field name="NUM">10000</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="update" id="EETyox0rg_wW|?F@?8mE">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Leistung-Skript</field>
                                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="math_number" id="}:N8Ei+eMa!CevCO`m;U">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="update" id="0T}}o!NxrpZvzj|x(|5%">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Leistung-Skript</field>
                                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="get_value" id="*f%3{]avp0F}zLR9?18S">
                                      <field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      

                      Der Fehler scheint ja im Teil "falls", also bei der Prüfung der Bedingung zu liegen, ich verstehe nur die Fehlermeldungen nicht...
                      (Als Hintergrundinfo: Wenn die PV-Anlage keine Leistung erzeugt, kommt bei modbus ein sehr hoher Wert, weshalb ich diesen rausfiltern muss...)

                      Danke, Klaus

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #11

                      @maeuseking sagte:

                      <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
                      

                      Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!
                      Besser:

                      Bild_2022-06-08_173802154.png

                      Keine eigenen Datenpunkte unter "scriptEnabled" verwenden!

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • maeusekingM maeuseking

                        Moin!

                        Ich habe leider keine Lösung des Fehlers gefunden, deshalb frage ich euch hier...

                        Bei diesem funktionierendem Skript erhalte ich folgende Fehlermeldungen:

                        Screenshot (18).png

                        Screenshot (17).png

                        <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                          <block type="on" id="dSfOo%JdJ[?#I$;xkU%q" x="188" y="-338">
                            <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>
                            <field name="CONDITION">ne</field>
                            <field name="ACK_CONDITION"></field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="zZLY]ll(}R+Sw;]:~o9K">
                                <mutation else="1"></mutation>
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="+?!wb!n;g(d@gzy`U;^(">
                                    <field name="OP">GT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="%?(b})nXmQ?~[Ra![g9G">
                                        <field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="6ab`uDQ8no2y=^dj?eo~">
                                        <field name="NUM">10000</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="update" id="EETyox0rg_wW|?F@?8mE">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Leistung-Skript</field>
                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="math_number" id="}:N8Ei+eMa!CevCO`m;U">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <statement name="ELSE">
                                  <block type="update" id="0T}}o!NxrpZvzj|x(|5%">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Leistung-Skript</field>
                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="get_value" id="*f%3{]avp0F}zLR9?18S">
                                        <field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        

                        Der Fehler scheint ja im Teil "falls", also bei der Prüfung der Bedingung zu liegen, ich verstehe nur die Fehlermeldungen nicht...
                        (Als Hintergrundinfo: Wenn die PV-Anlage keine Leistung erzeugt, kommt bei modbus ein sehr hoher Wert, weshalb ich diesen rausfiltern muss...)

                        Danke, Klaus

                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #12

                        @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                        "OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>

                        "OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>

                        Hast du ein Update vom Modbus Adapter gemacht , denn die Datenpunkte werden neu erstellt
                        die ein Leerzeichen haben und durch _ ersetzt .

                        https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/624

                        https://forum.iobroker.net/topic/55433/modbus-adapter-update-zu-5-x-macht-chaos

                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                        maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @maeuseking sagte:

                          <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
                          

                          Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!
                          Besser:

                          Bild_2022-06-08_173802154.png

                          Keine eigenen Datenpunkte unter "scriptEnabled" verwenden!

                          maeusekingM Offline
                          maeusekingM Offline
                          maeuseking
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #13

                          @paul53 sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                          @maeuseking sagte:

                          <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
                          

                          Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!
                          Besser:

                          Bild_2022-06-08_173802154.png

                          Keine eigenen Datenpunkte unter "scriptEnabled" verwenden!

                          Danke, nun ist der Fehler weg. Dann werde ich wohl mal eine Menge Datenpunkte anlegen und einbauen müssen...

                          Mit deinem "Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!" kann ich nichts anfangen. Die Unterstriche wurden automatisch beim Anlegen im Eingangsregister bei modbus hinzugefügt...

                          Screenshot (22).png

                          Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension

                          1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor

                          GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • GlasfaserG Glasfaser

                            @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                            "OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>

                            "OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>

                            Hast du ein Update vom Modbus Adapter gemacht , denn die Datenpunkte werden neu erstellt
                            die ein Leerzeichen haben und durch _ ersetzt .

                            https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/624

                            https://forum.iobroker.net/topic/55433/modbus-adapter-update-zu-5-x-macht-chaos

                            maeusekingM Offline
                            maeusekingM Offline
                            maeuseking
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            @glasfaser Ja, alle Instanzen werden regelmäßig aktualisiert...

                            Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension

                            1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor

                            GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • maeusekingM maeuseking

                              @paul53 sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                              @maeuseking sagte:

                              <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
                              

                              Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!
                              Besser:

                              Bild_2022-06-08_173802154.png

                              Keine eigenen Datenpunkte unter "scriptEnabled" verwenden!

                              Danke, nun ist der Fehler weg. Dann werde ich wohl mal eine Menge Datenpunkte anlegen und einbauen müssen...

                              Mit deinem "Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!" kann ich nichts anfangen. Die Unterstriche wurden automatisch beim Anlegen im Eingangsregister bei modbus hinzugefügt...

                              Screenshot (22).png

                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #15

                              @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                              Danke, nun ist der Fehler weg.

                              ... weil du die Datenpunkte auch im Script neu zugewiesen hast .

                              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                              maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • maeusekingM maeuseking

                                @glasfaser Ja, alle Instanzen werden regelmäßig aktualisiert...

                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #16

                                @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                                @glasfaser Ja, alle Instanzen werden regelmäßig aktualisiert...

                                Du meinst Adapter .....

                                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • GlasfaserG Glasfaser

                                  @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                                  Danke, nun ist der Fehler weg.

                                  ... weil du die Datenpunkte auch im Script neu zugewiesen hast .

                                  maeusekingM Offline
                                  maeusekingM Offline
                                  maeuseking
                                  schrieb am zuletzt editiert von maeuseking
                                  #17

                                  @glasfaser Daran kann es nicht liegen, dass hatte ich bereits versucht...

                                  EDIT: Doch, klar. Du hast recht, jetzt sehe ich es endlich auch #inbodenversink

                                  Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension

                                  1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor

                                  GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • GlasfaserG Glasfaser

                                    @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                                    @glasfaser Ja, alle Instanzen werden regelmäßig aktualisiert...

                                    Du meinst Adapter .....

                                    maeusekingM Offline
                                    maeusekingM Offline
                                    maeuseking
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #18

                                    @glasfaser sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                                    @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                                    @glasfaser Ja, alle Instanzen werden regelmäßig aktualisiert...

                                    Du meinst Adapter .....

                                    PEINLICH ... Ja, klar.

                                    Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension

                                    1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • maeusekingM maeuseking

                                      @glasfaser Daran kann es nicht liegen, dass hatte ich bereits versucht...

                                      EDIT: Doch, klar. Du hast recht, jetzt sehe ich es endlich auch #inbodenversink

                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #19

                                      @maeuseking

                                      und wo kommt der her :

                                      einmal mit Leerzeichen nach PV

                                      "OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>

                                      und einmal ohne dafür ein _

                                      "OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>

                                      in deinem Script

                                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                      maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • GlasfaserG Glasfaser

                                        @maeuseking

                                        und wo kommt der her :

                                        einmal mit Leerzeichen nach PV

                                        "OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>

                                        und einmal ohne dafür ein _

                                        "OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>

                                        in deinem Script

                                        maeusekingM Offline
                                        maeusekingM Offline
                                        maeuseking
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #20

                                        @glasfaser Dann lösche ich diesen Thread nun?!

                                        Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension

                                        1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor

                                        GlasfaserG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • maeusekingM maeuseking

                                          @glasfaser Dann lösche ich diesen Thread nun?!

                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #21

                                          @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:

                                          @glasfaser Dann lösche ich diesen Thread nun?!

                                          Verstehe ich nicht .... warum willst du diesen Thread löschen !?

                                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          560

                                          Online

                                          32.8k

                                          Benutzer

                                          82.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe