    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • T
      Tottbeck @simatec last edited by Tottbeck

      @simatec
      Aussperrschutz ist eine andere Sache, zumindest war das von mir so beabsichtigt.
      Also 0% offen, 100% Zu. Aussperrschutz wenn Tür offen, wird nachgeholt beim Tür schließen.

      Die 5% sind für's Lüften wenn ich die Tür bei geschlossener Rollade leicht öffnen (0 -> 5%) und wieder runterfahren (5% -> 0%) beim Fenster/Tür schließen. Das funktioniert ja auch, aber auch wenn die Rolladen schon bei 50% stehen.

      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Tottbeck last edited by

        @tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

        Aussperrschutz ist eine andere Sache, zumindest war das von mir so beabsichtigt.
        Also 0% offen, 100% Zu. Aussperrschutz wenn Tür offen, wird nachgeholt beim Tür schließen.

        Verstehe ehrlich gesagt nicht, was du damit sagen willst.
        So sollte eine Tür mit Aussperrschutz konfiguriert sein.

        32a2be7e-4769-477f-941a-ddeb032c0773-image.png

        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          Tottbeck @simatec last edited by

          @simatec
          Also Aussperrschutz funktioniert ja, habe da im letzten Feld auch "Öffnen" eingetragen.
          Das nachträgliche Schließen beim Türschließen habe ich zwar noch nicht hinbekommen (trotz "Fahren nach dem Fenster geschlossen wurde" in den Extra-Einstellungen) aber das ist ein anderes Thema.

          Mit geht es erstmal um die Lüftungsfunktion
          Beim "Rolladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes" habe ich Öffnen/Schließen und 5% eingetragen.
          Das funktioniert auch prinzipiell.
          Bei dir steht da "Öffnen "und 100%, d.h. beim Tür öffnen fahren die Rolladen komplett hoch, wenn ich das richtig verstehe. Tür schließen erzeugt keinen Trigger.

          Ich habe mir das gerade nochmal genauer angeschaut. ShutterControl macht das schon richtig. Lüften nur bei Position < x %, aber der Shelly aktualisiert die Position während des Laufs nicht sondern erst am Ende. 😕
          D.h. im statischen Rolladenzustand funktioniert alles wie gewollt, aber während des Öffnens bleibt die Position bei 0% und die 5% werden als neuer Zielwert übergeben, obwohl die echte Position schon irgendwo Richtung 100% geht. ShutterControl bekommt davon nichts mit und ist damit unschuldig. 😉
          Das könnte ich im Blockly nur lösen in dem ich zusätzlich den Shelly-state oder die Power abfrage.

          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Tottbeck last edited by

            @tottbeck Meiner Meinung nach muss der shelly konfiguriert werden. Dann geht das auch.
            Zusätzlich kannst du aber noch mit Alias arbeiten

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              Tottbeck last edited by

              @simatec
              Der Shelly ist kalibriert, sonst könnte ich die Prozentwerte überhaupt nicht anfahren.
              Das Problem ist, dass die neue Position erst im Object (als auch in der Shelly-App) angezeigt wird, wenn der Shelly stoppt. Das der Rolladen gerade verfährt, merkt man an der Positionsvariable daher überhaupt nicht. Ich wüsste nicht, das man das in den Shelly-Einstellungen beeinflussen kann.
              Ich kenne die Alias-Funktion nicht wirklich, wie könnte das mir helfen ? Den Alias verstehe ich als redefine um kryptische Objektnamen aus dem Script rauszuhalten oder etwas umzurechnen, oder ?

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                Tottbeck @Tottbeck last edited by

                Hab es jetzt so gelöst. Dann wird die Lüftungsfunktion beim aktivem Shelly (Power > 5W) unterdrückt.
                993991bd-003e-4d15-b703-12dfbda07f29-image.png

                Alternativ könnte man auch den Türkontakt verzögern, bis der Shelly gestoppt ist. 🙄

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Holger Etzel
                  Holger Etzel last edited by

                  Hallo,

                  mal eine Frage an die Profis hier.
                  Gibt es im shuttercontrol einen Datenpunkt für das aktiv/inaktiv schalten der einzelnen Rollläden.
                  Ich möchte die Rollläden einzel über die Visualisierung aktivieren bzw. deaktivieren.
                  Ich weis das man es in den Einstellungen machen kann, ist für mich aber nicht so komfortabel.

                  lg
                  Holger

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing last edited by

                    @holger-etzel
                    Ja gibts sogar getrennt für up/down

                    shuttercontrol.0.shutters.autoDown
                    
                    shuttercontrol.0.shutters.autoUp
                    

                    nachzulesen hier

                    Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Holger Etzel
                      Holger Etzel @FredF last edited by Holger Etzel

                      @fredf
                      ist nicht ganz was ich gesucht habe.
                      Ich möchte mit einem on/off Button in der vis einzelne Rolläden aktivieren bzw. deaktivieren.

                      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Holger Etzel last edited by

                        @holger-etzel Hast du doch damit.
                        Du kannst hier sogar unterscheiden, ob du hoch runter oder beides auf manu schalten möchtest

                        Holger Etzel Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Holger Etzel
                          Holger Etzel @simatec last edited by

                          @simatec
                          dann muss ich ja 2 buttons für jeden rollladen in der vis machen,
                          Einen für hoch und einen für runter.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @simatec last edited by

                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                            @holger-etzel Hast du doch damit.
                            Du kannst hier sogar unterscheiden, ob du hoch runter oder beides auf manu schalten möchtest

                            @holger-etzel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                            dann muss ich ja 2 buttons für jeden rollladen in der vis machen,
                            Einen für hoch und einen für runter.

                            Nö, schau dir die Antwort von @simatec nochmal genau an. 😉

                            FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @Negalein last edited by

                              @negalein Beides auf einmal? Gibt es da einen Datenpunkt, den ich nicht finde? 👓
                              So wie ich @Holger-Etzel verstehe will er mit einem Buttom verhindern das ein Rollladen, weder hoch noch runter fährt. Das geht IMHO nur über ein skript, das per vis beide Datenpunkte steuert.

                              Negalein Holger Etzel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @FredF last edited by

                                @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                Beides auf einmal?

                                Ja, lt. Wiki zB bei shuttercontrol.0.control.autoChildren wird hier die Automatik mit true ein- und mit false ausgeschaltet.

                                FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing @Negalein last edited by FredF

                                  @negalein 🤦‍♂️ Danke für den Stupser 👀

                                  Edit: Dann ja aber nur alle in der Gruppe und nicht ein einzelner Rollladen.

                                  Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Holger Etzel
                                    Holger Etzel @FredF last edited by

                                    @fredf
                                    ich denke es wird nur über ein skript funktionieren, wie du schon geschrieben hast.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @FredF last edited by Negalein

                                      @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                      Edit: Dann ja aber nur alle in der Gruppe und nicht ein einzelner Rollladen.

                                      Jein

                                      Wieder lt. Wiki 😉

                                      shuttercontrol.0.shutters.autoDown

                                      • autoDown
                                        Für jeden Rollladen kann hier das automatische Schließen mit false deaktiviert bzw. mit true aktiviert werden.

                                      shuttercontrol.0.shutters.autoUp

                                      • autoUp
                                        Für jeden Rollladen kann hier das automatische Öffnen mit false deaktiviert bzw. mit true aktiviert werden.

                                      Und @Holger-Etzel, ja, 2 Buttons

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Dirk Peter
                                        Dirk Peter @simatec last edited by

                                        @simatec
                                        Hallo simatec,
                                        wenn die Rollos Abends schon unten sind und dann erst der Frostschutz aktive true wird, so fahren die Rolläden nicht in den Frostschutz!
                                        Ist das so gewollt, oder noch ein Fehler.

                                        shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:09:11.145	debug	insidetemperature changed: hm-rpc.1.001D5A498FDA1C.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 22.6
                                        shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:48.823	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.6.LEVEL: false
                                        shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:48.777	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:38.731	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.2.LEVEL: false
                                        shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:38.686	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:28.635	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.14.LEVEL: false
                                        shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:28.588	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:18.543	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.10.LEVEL: false
                                        shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:18.496	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:16.981	debug	Brightness State Down is: true
                                        shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:08.451	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.6.LEVEL: false
                                        shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:08.404	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:06.978	debug	Brightness sensor value: 0
                                        shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:58.355	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.2.LEVEL: false
                                        shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:58.306	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.259	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE9944866.2.LEVEL: false
                                        shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.211	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.209	debug	start shutterAlarm
                                        shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.204	debug	Alarm Frost changed: true
                                        

                                        mfg Dirk Peter

                                        simatec M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Dirk Peter last edited by

                                          @dirk-peter Schaue ich mir an

                                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            Adnim @simatec last edited by Adnim

                                            @simatec
                                            Hi! ich habe versucht auf den Lichtsensor umzustellen, leider ist es dann nicht mehr möglich den Rolladen Manuell zu verfahren. es wird immer wieder geöffnet via Licht sensor.
                                            Gibt es eine Einstellung das Lichtsensor und manuell geht. Sprich der Rolladen morgens per Licht geöffnet wird dann aber nicht mehr verfahren wird?

                                            Habe das problem das bei mir Elevation UP nicht funktioniert, seit dem Recode des Adapters.
                                            Debug Log zeigt aber an den Trigger Zeitpunkten nix an dazu:

                                            shuttercontrol.0 (61914) we are not in period, after start Thu Apr 01 2021 and before end Thu Sep 30 2021
                                             - debug: shuttercontrol.0 (61914) check xmas for GaesteWC
                                            - debug: shuttercontrol.0 (61914) check in time 01.04. 30.09.
                                             - debug: shuttercontrol.0 (61914) Start Thu Apr 01 2021
                                            - debug: shuttercontrol.0 (61914) End Thu Sep 30 2021
                                            

                                            Kann ich da noch mehr Infos liefern ?

                                            VG

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            730
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            328
                                            7318
                                            9634950
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo