Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    813

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.6k

Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
77 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @crunchip sagte: no motion beginnt zu zählen mit dem Startwert 60 in 10er Schitten

    Bewegung 0. Nach 60 s ohne Bewegung 60, 70 , 80 ...?

    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    crunchip
    Forum Testing Most Active Developer
    schrieb am zuletzt editiert von crunchip
    #44

    @paul53 ja, die Schritte werden allerdings je größer die Zahl auch größer(bzw hab noch nie beobachtet ob das in 10er schritten bis 1800 hochgeht)

    umgestiegen von Proxmox auf Unraid

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • crunchipC crunchip

      @paul53 ja, die Schritte werden allerdings je größer die Zahl auch größer(bzw hab noch nie beobachtet ob das in 10er schritten bis 1800 hochgeht)

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #45

      @crunchip
      Dann sollte es so funktionieren:

      Bild_2021-11-20_193057.png

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      crunchipC KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @crunchip
        Dann sollte es so funktionieren:

        Bild_2021-11-20_193057.png

        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        crunchip
        Forum Testing Most Active Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #46

        @paul53 müsste klappen

        umgestiegen von Proxmox auf Unraid

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @kusselin sagte: Er geht aber nach 60 sec kurz aus und wieder an

          Wenn niemand im Bad ist? Was stimmt dann an der Aussage?
          @kusselin sagte: die sind eigentlich gut...

          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von
          #47

          Wenn niemand im Bad ist? Was stimmt dann an der Aussage?
          @kusselin sagte: die sind eigentlich gut...

          paul...ich bin aber im Bad nach 60 sec.!!!

          crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • KusselinK Kusselin

            Wenn niemand im Bad ist? Was stimmt dann an der Aussage?
            @kusselin sagte: die sind eigentlich gut...

            paul...ich bin aber im Bad nach 60 sec.!!!

            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            crunchip
            Forum Testing Most Active Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #48

            @kusselin schon klar, aber das zwischenzeitliche Umschalten wird dir so zum Verhängnis, da müsste das script anders aufgebaut werden, probier es wie paul oben gezeigt, mit no motion

            umgestiegen von Proxmox auf Unraid

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • crunchipC crunchip

              @paul53 sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

              Was passiert, wenn man "occupancy timeout" auf 120 s stellt?

              dann wird theoretisch nach 120s occupancy auf false gesetzt, wenn nach 60s aber keine Bewegung erkannt wird, steht er ja schon auf false

              @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

              Er geht aber nach 60 sec kurz aus und wieder an

              weil der interne timer runterläuft und in dieser Zeit keine Bewegung erkennen kann, erst wieder nach den 60s, wenn eine erneute Bewegung erkannt wird
              deshalb löten ja die meisten die Dinger, so das bereits nach 5 s eine Bewegung erkannt wird(kleiner Haken daran) der DP occupancy setzt sich nach wie vor nach 60 sec auf false, wenn keine Bewegung erkannt wird, aber innerhalb der 60 wird alle 5sec(Bewegung vorrausgesetzt) der DP aktualisiert

              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              schrieb am zuletzt editiert von
              #49

              @crunchip sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

              @paul53 sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

              Was passiert, wenn man "occupancy timeout" auf 120 s stellt?

              dann wird theoretisch nach 120s occupancy auf false gesetzt, wenn nach 60s aber keine Bewegung erkannt wird, steht er ja schon auf false

              @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

              Er geht aber nach 60 sec kurz aus und wieder an

              weil der interne timer runterläuft und in dieser Zeit keine Bewegung erkennen kann, erst wieder nach den 60s, wenn eine erneute Bewegung erkannt wird
              deshalb löten ja die meisten die Dinger, so das bereits nach 5 s eine Bewegung erkannt wird(kleiner Haken daran) der DP occupancy setzt sich nach wie vor nach 60 sec auf false, wenn keine Bewegung erkannt wird, aber innerhalb der 60 wird alle 5sec(Bewegung vorrausgesetzt) der DP aktualisiert

              o.k. ich hatte ja schonml einen thread eröffnet...wg löten....dann hat das bei mir wohl nicht funktioniert :-(

              crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • KusselinK Kusselin

                Wenn niemand im Bad ist? Was stimmt dann an der Aussage?
                @kusselin sagte: die sind eigentlich gut...

                paul...ich bin aber im Bad nach 60 sec.!!!

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #50

                @kusselin sagte: ich bin aber im Bad nach 60 sec.!!!

                Dann habe ich das falsch verstanden. "occupancy" geht kurz auf false, weil die 60 s abgelaufen sind, in denen nicht geprüft wird und kurz darauf wird wieder Bewegung erkannt. Hässliche interne Routine!
                Dann versuche mal die Version mit "no_motion" wie in meinem letzten Beitrag gezeigt.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • crunchipC crunchip

                  @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                  Er geht aber nach 60 sec kurz aus und wieder an

                  von alleine geht der nicht an, wohl ungünstiges timing bei deiner Bewegung

                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #51

                  @crunchip sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                  @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                  Er geht aber nach 60 sec kurz aus und wieder an

                  von alleine geht der nicht an, wohl ungünstiges timing bei deiner Bewegung

                  ha ich merks doch das der Receiver udn der pi ausgehen udn wieder angehen....

                  crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • KusselinK Kusselin

                    @crunchip sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                    @paul53 sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                    Was passiert, wenn man "occupancy timeout" auf 120 s stellt?

                    dann wird theoretisch nach 120s occupancy auf false gesetzt, wenn nach 60s aber keine Bewegung erkannt wird, steht er ja schon auf false

                    @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                    Er geht aber nach 60 sec kurz aus und wieder an

                    weil der interne timer runterläuft und in dieser Zeit keine Bewegung erkennen kann, erst wieder nach den 60s, wenn eine erneute Bewegung erkannt wird
                    deshalb löten ja die meisten die Dinger, so das bereits nach 5 s eine Bewegung erkannt wird(kleiner Haken daran) der DP occupancy setzt sich nach wie vor nach 60 sec auf false, wenn keine Bewegung erkannt wird, aber innerhalb der 60 wird alle 5sec(Bewegung vorrausgesetzt) der DP aktualisiert

                    o.k. ich hatte ja schonml einen thread eröffnet...wg löten....dann hat das bei mir wohl nicht funktioniert :-(

                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    crunchip
                    Forum Testing Most Active Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #52

                    @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                    dann hat das bei mir wohl nicht funktionier

                    ist dieser BWM gelötet??
                    dann würde alle 5sec eine Bewegung erkannt werden, allerdings muss dann auf aktualsiert getriggert werden, das habe ich oben schon erklärt

                    @crunchip sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                    weil der interne timer runterläuft und in dieser Zeit keine Bewegung erkennen kann, erst wieder nach den 60s, wenn eine erneute Bewegung erkannt wird
                    deshalb löten ja die meisten die Dinger, so das bereits nach 5 s eine Bewegung erkannt wird(kleiner Haken daran) der DP occupancy setzt sich nach wie vor nach 60 sec auf false, wenn keine Bewegung erkannt wird, aber innerhalb der 60 wird alle 5sec(Bewegung vorrausgesetzt) der DP aktualisiert

                    umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #53

                      habs jetzt mal so nachgebaut:

                      Image 2.png

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • KusselinK Kusselin

                        habs jetzt mal so nachgebaut:

                        Image 2.png

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #54

                        @kusselin sagte: habs jetzt mal so nachgebaut:

                        Du musst einen anderen Trigger-Datenpunkt verwenden: Time from last motion

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • crunchipC crunchip

                          @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                          dann hat das bei mir wohl nicht funktionier

                          ist dieser BWM gelötet??
                          dann würde alle 5sec eine Bewegung erkannt werden, allerdings muss dann auf aktualsiert getriggert werden, das habe ich oben schon erklärt

                          @crunchip sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                          weil der interne timer runterläuft und in dieser Zeit keine Bewegung erkennen kann, erst wieder nach den 60s, wenn eine erneute Bewegung erkannt wird
                          deshalb löten ja die meisten die Dinger, so das bereits nach 5 s eine Bewegung erkannt wird(kleiner Haken daran) der DP occupancy setzt sich nach wie vor nach 60 sec auf false, wenn keine Bewegung erkannt wird, aber innerhalb der 60 wird alle 5sec(Bewegung vorrausgesetzt) der DP aktualisiert

                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #55

                          ist dieser BWM gelötet??

                          ja ich habe gelötet....aber wenn ich in den objekten bin und da nachschaue dann sehe ich keien aktualisierung alle 5 sec :-( deshalb habe ich ja geschroeben das es wahrscheinlich nicht funktioniert hat mit dem löten.....

                          was passiert jetzt mit dem kleiner 90 sek.??

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • KusselinK Kusselin

                            @crunchip sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                            @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                            Er geht aber nach 60 sec kurz aus und wieder an

                            von alleine geht der nicht an, wohl ungünstiges timing bei deiner Bewegung

                            ha ich merks doch das der Receiver udn der pi ausgehen udn wieder angehen....

                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            crunchip
                            Forum Testing Most Active Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #56

                            @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                            udn der pi ausgehen udn wieder angehen....

                            bin gespannt....wie lange noch
                            wurdest ja schon 2mal darauf hingewiesen

                            umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                            Thomas BraunT KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                            1
                            • crunchipC crunchip

                              @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                              udn der pi ausgehen udn wieder angehen....

                              bin gespannt....wie lange noch
                              wurdest ja schon 2mal darauf hingewiesen

                              Thomas BraunT Online
                              Thomas BraunT Online
                              Thomas Braun
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #57

                              @crunchip
                              Vermutlich wurden da jetzt eh schon inodes gelöscht.
                              Naja, wer nicht hören will...

                              Linux-Werkzeugkasten:
                              https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                              NodeJS Fixer Skript:
                              https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                              iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • crunchipC crunchip

                                @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                                udn der pi ausgehen udn wieder angehen....

                                bin gespannt....wie lange noch
                                wurdest ja schon 2mal darauf hingewiesen

                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #58

                                @crunchip leuts...das ist ein alter pi.....ich weiss das es nicht gut is...aber zum testen ehrlich jetzt!! wenn es ein 4 er wäre o.k.

                                ich versuch das doch um das mal endlich ein bissl auch auf die reihe zu bekommen...ist aber verdammt schwer!!

                                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • KusselinK Kusselin

                                  @crunchip leuts...das ist ein alter pi.....ich weiss das es nicht gut is...aber zum testen ehrlich jetzt!! wenn es ein 4 er wäre o.k.

                                  ich versuch das doch um das mal endlich ein bissl auch auf die reihe zu bekommen...ist aber verdammt schwer!!

                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchip
                                  Forum Testing Most Active Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #59

                                  @kusselin dann kann man testweise auch einfach einen Datenpunkt nehmen und muss sich nicht das Gerät zerschiessen

                                  umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @crunchip
                                    Dann sollte es so funktionieren:

                                    Bild_2021-11-20_193057.png

                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #60

                                    @paul53 sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                                    @crunchip
                                    Dann sollte es so funktionieren:

                                    Bild_2021-11-20_193057.png

                                    wenn ichs so baue geht alles super an......bleibt aber an :-(

                                    crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • KusselinK Kusselin

                                      @paul53 sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                                      @crunchip
                                      Dann sollte es so funktionieren:

                                      Bild_2021-11-20_193057.png

                                      wenn ichs so baue geht alles super an......bleibt aber an :-(

                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchip
                                      Forum Testing Most Active Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #61

                                      @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                                      bleibt aber an

                                      auch wenn die 90 sec überschritten wurden?

                                      umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @kusselin sagte: habs jetzt mal so nachgebaut:

                                        Du musst einen anderen Trigger-Datenpunkt verwenden: Time from last motion

                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                                        #62

                                        @paul53 sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                                        @kusselin sagte: habs jetzt mal so nachgebaut:

                                        Du musst einen anderen Trigger-Datenpunkt verwenden: Time from last motion

                                        wie sieht das im Blockly aus bitte?

                                        so?
                                        Image 3.png

                                        crunchipC KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • KusselinK Kusselin

                                          @paul53 sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                                          @crunchip
                                          Dann sollte es so funktionieren:

                                          Bild_2021-11-20_193057.png

                                          wenn ichs so baue geht alles super an......bleibt aber an :-(

                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchip
                                          Forum Testing Most Active Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #63

                                          @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                                          bleibt aber an

                                          dir fehlt im zweiten falls block der Datenpunkt

                                          umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          769

                                          Online

                                          32.8k

                                          Benutzer

                                          82.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe