    Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • crunchip
      crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by

      @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

      Er geht aber nach 60 sec kurz aus und wieder an

      von alleine geht der nicht an, wohl ungünstiges timing bei deiner Bewegung

      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by

        theoretisch könnte man auch den DP no_motion mit ins script bauen mit ner und Abfrage
        z.b für 4min
        no motion>240
        dann schalte xy

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @crunchip last edited by paul53

          @crunchip sagte: weil der interne timer runterläuft und in dieser Zeit keine Bewegung erkennen kann

          Weshalb bleibt er dann nicht auf false? Das Verhalten ist völlig unlogisch.

          EDIT: Das Verhalten ist nicht typisch?
          @crunchip sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

          von alleine geht der nicht an, wohl ungünstiges timing bei deiner Bewegung

          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @paul53 last edited by crunchip

            @paul53 nach erstmaliger Bewegung geht er auf true, keine weitere Bewegung, springt er auf false(nach 60sec) und no motion beginnt zu zählen mit dem Startwert 60 in 10er Schitten, löst eine BWG aus, springt no motion wieder auf 0 und occupancy auf true

            paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @crunchip last edited by

              @crunchip sagte: keine weitere Bewegung, springt er auf false(nach 60sec)

              Was passiert, wenn innerhalb der 60 s eine weitere Bewegung erfolgte?

              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @paul53 last edited by

                @paul53 sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                Was passiert, wenn innerhalb der 60 s eine weitere Bewegung erfolgte

                nichts, nur wenn gelötet wurde,
                im original Zustand wird innerhalb der 60 s nichts weiter erkannt

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @crunchip last edited by

                  @crunchip sagte: no motion beginnt zu zählen mit dem Startwert 60 in 10er Schitten

                  Bewegung 0. Nach 60 s ohne Bewegung 60, 70 , 80 ...?

                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @paul53 last edited by crunchip

                    @paul53 ja, die Schritte werden allerdings je größer die Zahl auch größer(bzw hab noch nie beobachtet ob das in 10er schritten bis 1800 hochgeht)

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @crunchip last edited by paul53

                      @crunchip
                      Dann sollte es so funktionieren:

                      Bild_2021-11-20_193057.png

                      crunchip Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @paul53 last edited by

                        @paul53 müsste klappen

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Kusselin
                          Kusselin @paul53 last edited by

                          Wenn niemand im Bad ist? Was stimmt dann an der Aussage?
                          @kusselin sagte: die sind eigentlich gut...

                          paul...ich bin aber im Bad nach 60 sec.!!!

                          crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • crunchip
                            crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by

                            @kusselin schon klar, aber das zwischenzeitliche Umschalten wird dir so zum Verhängnis, da müsste das script anders aufgebaut werden, probier es wie paul oben gezeigt, mit no motion

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Kusselin
                              Kusselin @crunchip last edited by

                              @crunchip sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                              @paul53 sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                              Was passiert, wenn man "occupancy timeout" auf 120 s stellt?

                              dann wird theoretisch nach 120s occupancy auf false gesetzt, wenn nach 60s aber keine Bewegung erkannt wird, steht er ja schon auf false

                              @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                              Er geht aber nach 60 sec kurz aus und wieder an

                              weil der interne timer runterläuft und in dieser Zeit keine Bewegung erkennen kann, erst wieder nach den 60s, wenn eine erneute Bewegung erkannt wird
                              deshalb löten ja die meisten die Dinger, so das bereits nach 5 s eine Bewegung erkannt wird(kleiner Haken daran) der DP occupancy setzt sich nach wie vor nach 60 sec auf false, wenn keine Bewegung erkannt wird, aber innerhalb der 60 wird alle 5sec(Bewegung vorrausgesetzt) der DP aktualisiert

                              o.k. ich hatte ja schonml einen thread eröffnet...wg löten....dann hat das bei mir wohl nicht funktioniert 😞

                              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Kusselin last edited by paul53

                                @kusselin sagte: ich bin aber im Bad nach 60 sec.!!!

                                Dann habe ich das falsch verstanden. "occupancy" geht kurz auf false, weil die 60 s abgelaufen sind, in denen nicht geprüft wird und kurz darauf wird wieder Bewegung erkannt. Hässliche interne Routine!
                                Dann versuche mal die Version mit "no_motion" wie in meinem letzten Beitrag gezeigt.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Kusselin
                                  Kusselin @crunchip last edited by

                                  @crunchip sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                                  @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                                  Er geht aber nach 60 sec kurz aus und wieder an

                                  von alleine geht der nicht an, wohl ungünstiges timing bei deiner Bewegung

                                  ha ich merks doch das der Receiver udn der pi ausgehen udn wieder angehen....

                                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • crunchip
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by

                                    @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                                    dann hat das bei mir wohl nicht funktionier

                                    ist dieser BWM gelötet??
                                    dann würde alle 5sec eine Bewegung erkannt werden, allerdings muss dann auf aktualsiert getriggert werden, das habe ich oben schon erklärt

                                    @crunchip sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                                    weil der interne timer runterläuft und in dieser Zeit keine Bewegung erkennen kann, erst wieder nach den 60s, wenn eine erneute Bewegung erkannt wird
                                    deshalb löten ja die meisten die Dinger, so das bereits nach 5 s eine Bewegung erkannt wird(kleiner Haken daran) der DP occupancy setzt sich nach wie vor nach 60 sec auf false, wenn keine Bewegung erkannt wird, aber innerhalb der 60 wird alle 5sec(Bewegung vorrausgesetzt) der DP aktualisiert

                                    Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Kusselin
                                      Kusselin last edited by

                                      habs jetzt mal so nachgebaut:

                                      Image 2.png

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Kusselin last edited by paul53

                                        @kusselin sagte: habs jetzt mal so nachgebaut:

                                        Du musst einen anderen Trigger-Datenpunkt verwenden: Time from last motion

                                        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Kusselin
                                          Kusselin @crunchip last edited by

                                          ist dieser BWM gelötet??

                                          ja ich habe gelötet....aber wenn ich in den objekten bin und da nachschaue dann sehe ich keien aktualisierung alle 5 sec 😞 deshalb habe ich ja geschroeben das es wahrscheinlich nicht funktioniert hat mit dem löten.....

                                          was passiert jetzt mit dem kleiner 90 sek.??

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • crunchip
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by

                                            @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:

                                            udn der pi ausgehen udn wieder angehen....

                                            bin gespannt....wie lange noch
                                            wurdest ja schon 2mal darauf hingewiesen

                                            Thomas Braun Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            372
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            77
                                            1580
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo