    [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by

      Mann Mann Mann, ich bekomme es einfach nicht geschissen.

      Ich möchte gerne den Speicher SoC vom PV Akku und auch später vom E-Auto als LED Balken darstellen. Dieser Balken sollte von unten nach oben hochlaufen und sich bei Wert Änderung entsprechend verlängern bzw. verkürzen.

      Der Ladesäulen Anbieter Ionity hat dieses bei seinen neuen Säulen auch integriert. Hier wird beim Anstecken des Fahrzeugs der SoC ausgelesen und über den LED Balken unterhalb des Logos dargestellt.

      Das nur mal so als Hintergrund Info.
      https://www.elektroauto-news.net/wp-content/uploads/2018/03/IONITY-Ladestation-futuristisches-Design.webp

      Wie gesagt, ich habe jetzt den ganzen Tag mehr oder weniger rumexperimentiert, wie ich den LED Balken animiert bekomme, ganz davon zu schweigen, wie ich mein gewünschtes Farbschema realisieren kann.

      Das auslesen des DP SoC über die Prozent Anzeigen Funktion klappt ja auch soweit. KNackpunkt ist halt die Hoch und Runter laufende Animation und das Farbschema. Hat damit vielleicht schon irgend jemand entsprechende Erfahrungen gesammelt?

      Es gibt auf YT ein Video von einem TESLA Fahrer, der das ganze über LOXONE umgesetzt hat. Aber auch damit komme ich irgend wie nicht weiter.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Z
        zgadgeter @crunchip last edited by

        @crunchip said in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:

        @zgadgeter sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:

        Ich dachte also das ich diese auch benutzen kann für eine zweite andere Steuerung....funktioniert aber nicht. Die LED gehen nicht an per WLED Steuerung....ist das eine falsch Annahme das es funktionieren sollte?

        Kannst du natürlich anderweitig weiter verwenden. Du musst nur an die Richtung denken. Dein Abschitt ist dann wieder der Anfang, also die Seite sie du abgeschitten hast, müssen neue Kabel dran.

        Ok, ganz interessant...probiere ich morgen! Dann muss ich aber schauen wie ich da Kabel dran Lohten..:(
        Danke. Ich dachte das weil da schon Kabel dran sind kann ich die einfach so anschließen vom anderem Ende....

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Muchul last edited by Muchul

          Du könntest an den Kabeln den Strom einspeisen, aber die Daten müssen am Anfang eingespeist werden.
          Sieht normalerweise aber nicht schön aus.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            MCU last edited by

            @dutchman Ich habe zwei WLED-WS2812B. Beide sind mit einer unterschiedlichen Softwareversion installiert. WLED A v0.10.2 , WLED B v0.12.0.
            Problemfall ist WLED B: Dort kann man zwar ein/ausschalten, aber wenn man Veränderungen der Effekte durchführen möchte, dann klappt es nicht. Geh ich dann über den Browser mit der WLED-IP funktioniert die Änderung der Effekte.
            Müssen beide WLED für den Adapter diegleiche Version haben?

            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @MCU last edited by

              @mcu unterstützen den beide Versionen den Effekt, oder handelt es sich eventuell um einen neuen Effekt, den es nur in der versions(0.12) gibt.
              An und für sich können beide versionen mit dem Adapter gesteuert werden.

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                MCU @crunchip last edited by

                @crunchip Guter Ansatz. Die Effekte sind vorhanden. Ich kann sie ja über die Console (Browser mit IP) direkt ansteuern. Es kann aber auch mit meinen Einstellungen zusammenhängen?
                Ich habe mit v0.12 WLED 2 Segmente:
                38b0865c-f18a-430b-a716-99cf7718ee4c-image.png
                Wenn ich jetzt in einem Segment ein Effekt umschalte auf Glitter in Segment 0, so wird der Effekt auch in Segement 1 durchgeführt, aber nicht in den Objekten eingestellt.
                Versuche ich nun die Effekte von Segment 1 umzustellen auf Solid dann wird dieser nicht umgestellt, obwohl angezeigt.

                Segementgruppe ist immer 1, wenn ich das ändere zeigt er etwas von virtuellen LEDs an?

                Einstellungen zum Segment 0 start 0, stop 193: wenn ich dort 95 als stop eintrage wird danach nichts mehr angezeigt zum Segement 1.

                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @MCU last edited by

                  @mcu hab mich zwar selbst noch nicht so damit befasst, aber vllt muss man die Datenpunkte löschen und neu einlesen, nachdem in wled direkt, die Segmente geändert wurden

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    MCU @crunchip last edited by

                    @crunchip Die Segmente wurde automatisch vom Adapter erkannt und so angelegt, habe dort nicht manuell gemacht ausser die Versuche, um festzustellen, ob sich dadurch was ändert.
                    Automatische Einstellung war
                    Segment 0: start 0, stop 193
                    Segment 1: start 95, stop 193
                    Das klappt auch, nur die Umschaltung der Effekte nicht.

                    crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @MCU last edited by

                      @mcu sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:

                      Segment 0: start 0, stop 193
                      Segment 1: start 95, stop 193

                      wenn du segment 0 bis 193 einstellst, fällt ja segment 1 mit in segment 0

                      Beispiel
                      200 ingesamt
                      segment 0 von 0 70
                      segment 1 von 71 bis 130
                      segment 2 von 131 bis 200

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        MCU @crunchip last edited by

                        @crunchip Ja genau, das mich ja auch gewundert. Wie gesagt, das ist die Automatik vom Adapter.
                        In WLED ist folgendes eingestellt:
                        5abec91d-5c20-4c17-b8a9-60cf0d3d53a1-image.png

                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • crunchip
                          crunchip Forum Testing Most Active @MCU last edited by

                          @mcu ist aber auch falsch, ende 95 gleichzeitig anfang 95

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            MCU @crunchip last edited by

                            @crunchip Nein. Er zählt von 0. Count 95 -> LED-START:0 - LED-STOP: 94

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • crunchip
                              crunchip Forum Testing Most Active @MCU last edited by

                              @mcu sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:

                              Die Segmente wurde automatisch vom Adapter erkannt und so angelegt,

                              aber beim erstmaligen starten der WLED ist doch default ein Segment hinterlegt(gesamtzahl deiner LED), wenn nun dein Adapter Die WLED einliest, hast du Segment 0 mit 193 stehn, änderst du nun deine Segmente, wird ein neues Segment angelegt, daher meinte ich, die DP's nochmal neu einzulesen.

                              @mcu sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:

                              Nein. Er zählt von 0. Count 95 -> LED-START:0 - LED-STOP: 94

                              ich hatte das anders verstanden, so wie in meinem Beispiel oben(ohne überschneidung)

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                MCU @crunchip last edited by MCU

                                @crunchip

                                Beispiel oben(ohne überschneidung)

                                Ist ja auch ohne Überschneidung.
                                Segment 0: 0-94 (Count: 95)
                                Segment 1: 95-193 (Count: 98)

                                beim erstmaligen starten der WLED ist doch default ein Segment hinterlegt

                                Nein. Es werden die Segmente so eingelesen, wie sie in WLED (Console) definiert wurden.
                                Missverständnis: Also klar wird WLED erst mit einem Segment angelegt und dann erst mit mehreren Segmenten definiert.
                                Der Adapter bzw. die Instanz wurde aber komplett neu angelegt, nachdem die Einstellung im WLED durchgeführt wurde.

                                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @MCU last edited by

                                  @mcu sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:

                                  Der Adapter bzw. die Instanz wurde aber komplett neu angelegt, nachdem die Einstellung im WLED durchgeführt wurde.

                                  dann habe ich dazu auch keine Idee

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    MCU @crunchip last edited by

                                    @crunchip Trotzdem Danke.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

                                      0.5.7 released

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

                                        Aufruf

                                        Ich wuerde mich freuen ewn jemand lust die state_attr definitionen mit WLED ab zu gleichen, es haben sich da so einige sachen geaendert und auch min/max werte sind dokumentiert.

                                        alle info ist hier anwesend : https://kno.wled.ge/interfaces/json-api/
                                        Die definitionen (name/min/max usw) sollte uebereinstimmen mit den state definitionen im WLED adapter : https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled/blob/main/lib/stateAttr.js

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman

                                          0.6.0-1 released

                                          0.6.0-1 (2021-08-28)
                                          
                                          (DutchmanNL) System load reduced
                                          (DutchmanNL) Communication by websocket implemented, this feature allows live data updates (instead of interval polling). Requires WLED firmware >= 12
                                          
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Palm_Maniac
                                            Palm_Maniac last edited by

                                            Hi,

                                            ich hab gerade auf die neue Version 0.60.0-2 aktualisiert und jetzt reagiert kein WLED-Licht mehr. Das Log wird mit diesen Einträgen geflutet:

                                            2021-08-29 12:22:39.912 - info: host.Server(KuhnHome) Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                            2021-08-29 12:22:56.205 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-Keller" on IP : 192.168.2.41
                                            2021-08-29 12:22:56.215 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                            2021-08-29 12:22:56.234 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller connected
                                            2021-08-29 12:22:56.260 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                            2021-08-29 12:22:56.285 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller disconnected
                                            2021-08-29 12:22:56.426 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Wohnzimmer" on IP : 192.168.2.42
                                            2021-08-29 12:22:56.434 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                            2021-08-29 12:22:56.452 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer connected
                                            2021-08-29 12:22:56.518 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                            2021-08-29 12:22:56.525 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer disconnected
                                            2021-08-29 12:22:56.562 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-OG" on IP : 192.168.2.40
                                            2021-08-29 12:22:56.569 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                            2021-08-29 12:22:56.583 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG connected
                                            2021-08-29 12:22:56.593 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                            2021-08-29 12:22:56.634 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG disconnected
                                            2021-08-29 12:23:26.264 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-Keller" on IP : 192.168.2.41
                                            2021-08-29 12:23:26.271 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                            2021-08-29 12:23:26.288 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller connected
                                            2021-08-29 12:23:26.300 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                            2021-08-29 12:23:26.311 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller disconnected
                                            2021-08-29 12:23:26.521 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Wohnzimmer" on IP : 192.168.2.42
                                            2021-08-29 12:23:26.528 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                            2021-08-29 12:23:26.589 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer connected
                                            2021-08-29 12:23:26.600 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                            2021-08-29 12:23:26.603 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-OG" on IP : 192.168.2.40
                                            2021-08-29 12:23:26.612 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                            2021-08-29 12:23:26.620 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer disconnected
                                            2021-08-29 12:23:26.626 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG connected
                                            2021-08-29 12:23:26.644 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                            2021-08-29 12:23:26.651 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG disconnected
                                            
                                            

                                            Ich werde wohl erstmal einen Downgrade durchführen müssen, um meine Lichter wieder Gangbar zu machen.

                                            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            983
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            135443
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo