NEWS
Script fürTabelle der Batterie Zustände
- 
					
					
					
					
 @Meister-Mopper hast du das ?  
- 
					
					
					
					
 gibt es ein problem mit der anzeige - überschneidet sich etwas bei homeatic ? 
- 
					
					
					
					
 @tugsi im ersten post mit zwave 
- 
					
					
					
					
 @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände: @Meister-Mopper hast du das ?  Jetzt ja, hatte beim letzten mal den Beginn nicht mitkopiert. Es ändert sich ja in den kürzesten Zeitabständen  Fehler ist weg! 
- 
					
					
					
					
 @Meister-Mopper die updates werden weniger mit der zeit 
- 
					
					
					
					
 @liv-in-sky 
 ist es möglich die Hintergrundfarbe Zeile für Zeile zu definieren, also zBGerade Zeilennummern Schwarz und ungeraden Zeilennummern Grau? 
- 
					
					
					
					
 @Oli nein - habe ich auch schon überlegt aber die mehrtabellenanzeige macht es problematisch - wenn mir mal eine math. formel einfällt, die ich anwenden kann, gebe ich bescheid 
- 
					
					
					
					
 @liv-in-sky 
 Würde es bei einer einzelnen Tabellenansicht gehen?
- 
					
					
					
					
 @Oli habe geheime formel gefunden - muss das noch umsetzen - geht mit allen spalten instellungen und farbe werden über var iable eingestellt update später - muss jetzt weg beidspiel meiner test tabelle  
- 
					
					
					
					
 @liv-in-sky 
 Cool
- 
					
					
					
					
 @liv-in-sky 
 Danke! Hat geklappt! 1a.
 Hast oben im ersten Post noch kein ZWave mit angegeben 
- 
					
					
					
					
 Du kannst es auch über CSS verändern …. mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe .  
- 
					
					
					
					
 @Glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände: Du kannst es auch über CSS verändern …. Cool 
 Danke für den Tipp 
- 
					
					
					
					
 Betreibe einige CuxD Geräte in einer separaten hm-rpc Instanz. 
 Diese Geräte haben sämtlich, da virtuell, KEINE Werte für Spannung o.ä.
 Da sie aber zu den HM Geräten sortiert werden, kommen bei Skripterstellung entsprechende Fehlermeldungen.
 Kannst du diese Geräte oder besser/einfacher die ganze Instanz ausklammern?Die Werte: 
 hm-rpc.0.jsonDas Bild: 
  
- 
					
					
					
					
 @zahnheinrich sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände: Kannst du diese Geräte oder besser/einfacher die ganze Instanz ausklammern? Dazu gäbe es das Filter-Array ganz zu Beginn. 
 Ob das einfach mit wildcards klappt um sich Schreibarbeit zu ersparen habe ich noch nicht getestetvar filterArray=["hm-rpc.0.MEQ1097293.0.LOWBAT","hm-rpc.0.LEQ0397071.0.LOWBAT","hm-rpc.0.MEQ0082816.0,LOWBAT",...Was mich allerdings wundert ist dass diese Geräte gefunden werden, obwohl sie kinene LOWBAT Datenpunkt haben 
- 
					
					
					
					
 @Homoran 
 Ahh ja, guter Hinweis! Danke
- 
					
					
					
					
 @zahnheinrich ich sehe kein LOW_BAT und kein BATTERY_STATE - oder übersehe ich da was das script sollte diese geräte garnicht finden und aufnehmen 
- 
					
					
					
					
 @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände: Was mich allerdings wundert ist dass diese Geräte gefunden werden, obwohl sie kinene LOWBAT Datenpunkt haben Mein Reden! 
- 
					
					
					
					
 @zahnheinrich zeig mal die fehlermeldung vom log, wenn das script startet 
- 
					
					
					
					
 @Homoran 
 Finden tut er sie aber trotzdem:javascript.0 2020-01-25 20:15:00.078 warn (28218) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:611:26) javascript.0 2020-01-25 20:15:00.078 warn (28218) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) javascript.0 2020-01-25 20:15:00.077 warn (28218) at script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:625:17 javascript.0 2020-01-25 20:15:00.076 warn (28218) getState "hm-rpc.0.CUX9000001.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=nullOK, wenn ich den nicht existierenden z.B. 
 "hm-rpc.0.CUX9002003.0.LOWBAT"
 in die Filterliste eintrage, gehts.
 
		
	 
		
	 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		