IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?
- 
					
					
					
					
 @ck_coke sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht  Tipps?: Tipps?:@Bluefox Irgendeine Idee woran das liegen kann? Da brauchst du Bluefox nicht zu fragen. 
 Ohne mehr Informationen über dein System kann der auch nichts sagen
- 
					
					
					
					
 @homoran 
 Welche Infos werden denn benötigt?Die Debug Meldungen aus dem Adapter geben folgendes zurück: modbus.54 2025-02-19 08:05:13.691 warn [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.54 2025-02-19 08:05:13.691 debug Received pdu describes an error. modbus.54 2025-02-19 08:05:13.689 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 10 registers modbus.54 2025-02-19 08:05:13.688 debug [DevID_1] Poll start ---------------------
- 
					
					
					
					
 @ck_coke sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht  Tipps?: Tipps?:Die Debug Meldungen und die Einstellungen? @ck_coke sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht  Tipps?: Tipps?:Poll address 1000 - 10 registers mag das Gerät das? 
- 
					
					
					
					
 @homoran 
 Danke! Das war der richtige Hinweis.
 Mit maximal 7 Registern (Float) funktioniert es.
- 
					
					
					
					
 @ck_coke Wie hast du das gelöst. Ich habe das selbe problem. 
- 
					
					
					
					
 @homoran Ich habe das selbe Problem, was muss ich da jetzt ändern? 
- 
					
					
					
					
 @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht  Tipps?: Tipps?:Wie hast du das gelöst. Ich habe das selbe problem. @ck_coke sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht  Tipps?: Tipps?:Mit maximal 7 Registern (Float) funktioniert es.  
- 
					
					
					
					
 @homoran Sorry, funktioniert nicht modbus.0 2025-09-30 19:09:05.662 info Disconnected from slave 192.168.178.8 modbus.0 2025-09-30 19:09:05.560 warn [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:08:55.206 warn [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:08:44.851 warn [DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:08:34.495 warn [DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:08:24.140 warn [DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:08:13.785 warn [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:08:13.484 info Connected to slave 192.168.178.8Alle Register, die ich probiert habe funktionieren einwandfrei, nur Register 1008, 1012 machen diese Zicken. Es sind alles Temperaturen. Habe auch schon Holding Register probiert. 
- 
					
					
					
					
 @snopy_16 Wie sind denn deine Einstellungen für diese Register? 
 Bei mir funktionieren sie problemlos mit diesen Einstellungen:
  Edit: habe eine IDM AERO ALM 6-15 
- 
					
					
					
					
 @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht  Tipps?: Tipps?:Sorry, funktioniert nicht dann hast du nicht @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht  Tipps?: Tipps?:das selbe Problem, bitte debug-log vom Instanzenstart 
- 
					
					
					
					
 @winni Ich habe dieselbe Aero Alm 6-15. Und auch dieselbe Einstellung. 
 Nur die Register 1008 und 1012 funktionieren nicht. Alle weiteren Temperaturabfragen funktionieren tadellos.
- 
					
					
					
					
 @homoran Hier mein Log modbus.0 2025-09-30 19:43:12.703 info Disconnected from slave 192.168.178.8 modbus.0 2025-09-30 19:43:12.602 warn [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:43:02.248 warn [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:42:51.893 warn [DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:42:41.539 warn [DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:42:31.182 warn [DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:42:20.827 warn [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:42:20.526 info Connected to slave 192.168.178.8
- 
					
					
					
					
 @snopy_16 probier mal den Datenabfrageintervall zu verlängern. Sonst fällt mir leider nichts ein. 
- 
					
					
					
					
 @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht  Tipps?: Tipps?:Hier mein Log das ist kein debug-log! 
- 
					
					
					
					
 @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht  Tipps?: Tipps?:Sonst fällt mir leider nichts ein. mir schon! 
 sogar mindestens zwei Dinge
 dazu brauch ich aber das debug-log
- 
					
					
					
					
 @homoran Debug Log von iobroker? modbus.0 2025-09-30 20:51:07.148 info Disconnected from slave 192.168.178.8 modbus.0 2025-09-30 20:51:07.046 warn [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 20:50:56.740 warn [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 20:50:46.435 warn [DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 20:50:36.131 warn [DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 20:50:25.825 warn [DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} admin.0 2025-09-30 20:50:22.553 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 modbus.0 2025-09-30 20:50:15.519 warn [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 20:50:15.269 info Connected to slave 192.168.178.8Oder von wo? 
- 
					
					
					
					
 @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht  Tipps?: Tipps?:@homoran Debug Log von iobroker? Natürlich! siehe https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 
- 
					
					
					
					
 @homoran Sorry, ist das nun das richtige LOG? modbus.0 2025-09-30 21:43:49.671 warn [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 21:43:49.670 debug Received pdu describes an error. modbus.0 2025-09-30 21:43:49.622 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers modbus.0 2025-09-30 21:43:49.620 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 DONE modbus.0 2025-09-30 21:43:49.618 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 - 2 registers modbus.0 2025-09-30 21:43:49.617 debug [DevID_1] Poll start ---------------------
- 
					
					
					
					
 @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht  Tipps?: Tipps?:Sorry, ist das nun das richtige LOG? ja! 
 demnach hast du nicht verändert was du solltest@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht  Tipps?: Tipps?:25-09-30 21:43:49.622 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers hier werden immer noch mehr als 7 Register gleichzeitig eingelesen. was wahrscheinlich zu dieser Meldung führt 
 @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht Tipps?: Tipps?:ILLEGAL DATA ADDRESS warum zeigst du deine geänderte Konfiguration nicht, sondern schreibst nur @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht  Tipps?: Tipps?:Sorry, funktioniert nicht 
- 
					
					
					
					
 @homoran sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht  Tipps?: Tipps?:warum zeigst du deine geänderte Konfiguration nicht, sondern schreibst nur  Habs jetzt geändert auf 7, aber geht trotzdem nicht 
 .....................edit: 
 Hab den Wert nun auf 2 runtergestellt, jetzt gehtsDanke für eure Hilfe und Geduld 
 
		
	 
		
	 
			
		