IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?
-
@snopy_16 Wie sind denn deine Einstellungen für diese Register?
Bei mir funktionieren sie problemlos mit diesen Einstellungen:
Edit: habe eine IDM AERO ALM 6-15
-
@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht
Tipps?:
Sorry, funktioniert nicht
dann hast du nicht
@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht
Tipps?:
das selbe Problem,
bitte debug-log vom Instanzenstart
-
@winni Ich habe dieselbe Aero Alm 6-15. Und auch dieselbe Einstellung.
Nur die Register 1008 und 1012 funktionieren nicht. Alle weiteren Temperaturabfragen funktionieren tadellos. -
@homoran Hier mein Log
modbus.0 2025-09-30 19:43:12.703 info Disconnected from slave 192.168.178.8 modbus.0 2025-09-30 19:43:12.602 warn [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:43:02.248 warn [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:42:51.893 warn [DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:42:41.539 warn [DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:42:31.182 warn [DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:42:20.827 warn [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:42:20.526 info Connected to slave 192.168.178.8
-
@snopy_16 probier mal den Datenabfrageintervall zu verlängern. Sonst fällt mir leider nichts ein.
-
@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht
Tipps?:
Hier mein Log
das ist kein debug-log!
-
@winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht
Tipps?:
Sonst fällt mir leider nichts ein.
mir schon!
sogar mindestens zwei Dinge
dazu brauch ich aber das debug-log -
@homoran Debug Log von iobroker?
modbus.0 2025-09-30 20:51:07.148 info Disconnected from slave 192.168.178.8 modbus.0 2025-09-30 20:51:07.046 warn [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 20:50:56.740 warn [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 20:50:46.435 warn [DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 20:50:36.131 warn [DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 20:50:25.825 warn [DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} admin.0 2025-09-30 20:50:22.553 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 modbus.0 2025-09-30 20:50:15.519 warn [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 20:50:15.269 info Connected to slave 192.168.178.8
Oder von wo?
-
@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht
Tipps?:
@homoran Debug Log von iobroker?
Natürlich!
siehe https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
-
@homoran Sorry, ist das nun das richtige LOG?
modbus.0 2025-09-30 21:43:49.671 warn [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 21:43:49.670 debug Received pdu describes an error. modbus.0 2025-09-30 21:43:49.622 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers modbus.0 2025-09-30 21:43:49.620 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 DONE modbus.0 2025-09-30 21:43:49.618 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 - 2 registers modbus.0 2025-09-30 21:43:49.617 debug [DevID_1] Poll start ---------------------
-
@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht
Tipps?:
Sorry, ist das nun das richtige LOG?
ja!
demnach hast du nicht verändert was du solltest@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht
Tipps?:
25-09-30 21:43:49.622 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers
hier werden immer noch mehr als 7 Register gleichzeitig eingelesen.
was wahrscheinlich zu dieser Meldung führt
@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nichtTipps?:
ILLEGAL DATA ADDRESS
warum zeigst du deine geänderte Konfiguration nicht, sondern schreibst nur
@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht
Tipps?:
Sorry, funktioniert nicht
-
@homoran sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht
Tipps?:
warum zeigst du deine geänderte Konfiguration nicht, sondern schreibst nur
Habs jetzt geändert auf 7, aber geht trotzdem nicht
.....................edit:
Hab den Wert nun auf 2 runtergestellt, jetzt gehtsDanke für eure Hilfe und Geduld