    4. IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?

    NEWS

    • Monatsrückblick – September 2025

    • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n

    • Neues Video über Aliase, virtuelle Geräte und Kategorien

    IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Winni
      Winni @Snopy_16 last edited by Winni

      @snopy_16 Wie sind denn deine Einstellungen für diese Register?
      Bei mir funktionieren sie problemlos mit diesen Einstellungen:
      2025_09_30_19.29.47.jpg

      Edit: habe eine IDM AERO ALM 6-15

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by Homoran

        @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

        Sorry, funktioniert nicht

        dann hast du nicht

        @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

        das selbe Problem,

        bitte debug-log vom Instanzenstart

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          Snopy_16 @Winni last edited by

          @winni Ich habe dieselbe Aero Alm 6-15. Und auch dieselbe Einstellung.
          Nur die Register 1008 und 1012 funktionieren nicht. Alle weiteren Temperaturabfragen funktionieren tadellos.

          Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Snopy_16 @Homoran last edited by

            @homoran Hier mein Log

            
            modbus.0
            2025-09-30 19:43:12.703	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
            
            modbus.0
            2025-09-30 19:43:12.602	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            
            modbus.0
            2025-09-30 19:43:02.248	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            
            modbus.0
            2025-09-30 19:42:51.893	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            
            modbus.0
            2025-09-30 19:42:41.539	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            
            modbus.0
            2025-09-30 19:42:31.182	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            
            modbus.0
            2025-09-30 19:42:20.827	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            
            modbus.0
            2025-09-30 19:42:20.526	info	Connected to slave 192.168.178.8
            
            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Winni
              Winni @Snopy_16 last edited by

              @snopy_16 probier mal den Datenabfrageintervall zu verlängern. Sonst fällt mir leider nichts ein.

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by

                @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                Hier mein Log

                das ist kein debug-log!

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by

                  @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                  Sonst fällt mir leider nichts ein.

                  mir schon!
                  sogar mindestens zwei Dinge
                  dazu brauch ich aber das debug-log

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Snopy_16 @Homoran last edited by

                    @homoran Debug Log von iobroker?

                    
                    modbus.0
                    2025-09-30 20:51:07.148	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
                    
                    modbus.0
                    2025-09-30 20:51:07.046	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    
                    modbus.0
                    2025-09-30 20:50:56.740	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    
                    modbus.0
                    2025-09-30 20:50:46.435	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    
                    modbus.0
                    2025-09-30 20:50:36.131	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    
                    modbus.0
                    2025-09-30 20:50:25.825	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    
                    admin.0
                    2025-09-30 20:50:22.553	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                    
                    modbus.0
                    2025-09-30 20:50:15.519	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    
                    modbus.0
                    2025-09-30 20:50:15.269	info	Connected to slave 192.168.178.8
                    

                    Oder von wo?

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by

                      @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                      @homoran Debug Log von iobroker?

                      Natürlich!

                      siehe https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        Snopy_16 @Homoran last edited by

                        @homoran Sorry, ist das nun das richtige LOG?

                        
                        modbus.0
                        2025-09-30 21:43:49.671	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                        
                        modbus.0
                        2025-09-30 21:43:49.670	debug	Received pdu describes an error.
                        
                        modbus.0
                        2025-09-30 21:43:49.622	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers
                        
                        modbus.0
                        2025-09-30 21:43:49.620	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 DONE
                        
                        modbus.0
                        2025-09-30 21:43:49.618	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 - 2 registers
                        
                        modbus.0
                        2025-09-30 21:43:49.617	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                        
                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by

                          @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                          Sorry, ist das nun das richtige LOG?

                          ja!
                          demnach hast du nicht verändert was du solltest

                          @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                          25-09-30 21:43:49.622 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers

                          hier werden immer noch mehr als 7 Register gleichzeitig eingelesen.

                          was wahrscheinlich zu dieser Meldung führt
                          @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                          ILLEGAL DATA ADDRESS

                          warum zeigst du deine geänderte Konfiguration nicht, sondern schreibst nur

                          @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                          Sorry, funktioniert nicht

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Snopy_16 @Homoran last edited by

                            @homoran sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                            warum zeigst du deine geänderte Konfiguration nicht, sondern schreibst nur

                            d03d935b-b5a7-4a01-8d2a-cecaff3d7539-image.png

                            Habs jetzt geändert auf 7, aber geht trotzdem nicht
                            .....................

                            edit:
                            Hab den Wert nun auf 2 runtergestellt, jetzt gehts

                            Danke für eure Hilfe und Geduld

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            602
                            Online

                            32.2k
                            Users

                            80.8k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            idm wärmepumpe wärmepumpe modbus
                            16
                            64
                            14396
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo