    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      Snopy_16 @Winni last edited by

      @winni Ich habe dieselbe Aero Alm 6-15. Und auch dieselbe Einstellung.
      Nur die Register 1008 und 1012 funktionieren nicht. Alle weiteren Temperaturabfragen funktionieren tadellos.

      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Snopy_16 @Homoran last edited by

        @homoran Hier mein Log

        
        modbus.0
        2025-09-30 19:43:12.703	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
        
        modbus.0
        2025-09-30 19:43:12.602	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        
        modbus.0
        2025-09-30 19:43:02.248	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        
        modbus.0
        2025-09-30 19:42:51.893	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        
        modbus.0
        2025-09-30 19:42:41.539	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        
        modbus.0
        2025-09-30 19:42:31.182	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        
        modbus.0
        2025-09-30 19:42:20.827	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        
        modbus.0
        2025-09-30 19:42:20.526	info	Connected to slave 192.168.178.8
        
        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Winni
          Winni @Snopy_16 last edited by

          @snopy_16 probier mal den Datenabfrageintervall zu verlängern. Sonst fällt mir leider nichts ein.

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by

            @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

            Hier mein Log

            das ist kein debug-log!

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by

              @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

              Sonst fällt mir leider nichts ein.

              mir schon!
              sogar mindestens zwei Dinge
              dazu brauch ich aber das debug-log

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Snopy_16 @Homoran last edited by

                @homoran Debug Log von iobroker?

                
                modbus.0
                2025-09-30 20:51:07.148	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
                
                modbus.0
                2025-09-30 20:51:07.046	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                
                modbus.0
                2025-09-30 20:50:56.740	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                
                modbus.0
                2025-09-30 20:50:46.435	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                
                modbus.0
                2025-09-30 20:50:36.131	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                
                modbus.0
                2025-09-30 20:50:25.825	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                
                admin.0
                2025-09-30 20:50:22.553	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                
                modbus.0
                2025-09-30 20:50:15.519	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                
                modbus.0
                2025-09-30 20:50:15.269	info	Connected to slave 192.168.178.8
                

                Oder von wo?

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by

                  @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                  @homoran Debug Log von iobroker?

                  Natürlich!

                  siehe https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Snopy_16 @Homoran last edited by

                    @homoran Sorry, ist das nun das richtige LOG?

                    
                    modbus.0
                    2025-09-30 21:43:49.671	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    
                    modbus.0
                    2025-09-30 21:43:49.670	debug	Received pdu describes an error.
                    
                    modbus.0
                    2025-09-30 21:43:49.622	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers
                    
                    modbus.0
                    2025-09-30 21:43:49.620	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 DONE
                    
                    modbus.0
                    2025-09-30 21:43:49.618	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 - 2 registers
                    
                    modbus.0
                    2025-09-30 21:43:49.617	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    
                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by

                      @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                      Sorry, ist das nun das richtige LOG?

                      ja!
                      demnach hast du nicht verändert was du solltest

                      @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                      25-09-30 21:43:49.622 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers

                      hier werden immer noch mehr als 7 Register gleichzeitig eingelesen.

                      was wahrscheinlich zu dieser Meldung führt
                      @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                      ILLEGAL DATA ADDRESS

                      warum zeigst du deine geänderte Konfiguration nicht, sondern schreibst nur

                      @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                      Sorry, funktioniert nicht

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        Snopy_16 @Homoran last edited by

                        @homoran sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                        warum zeigst du deine geänderte Konfiguration nicht, sondern schreibst nur

                        d03d935b-b5a7-4a01-8d2a-cecaff3d7539-image.png

                        Habs jetzt geändert auf 7, aber geht trotzdem nicht
                        .....................

                        edit:
                        Hab den Wert nun auf 2 runtergestellt, jetzt gehts

                        Danke für eure Hilfe und Geduld

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        437
                        Online

                        32.2k
                        Users

                        80.9k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        idm wärmepumpe wärmepumpe modbus
                        16
                        64
                        14450
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo