Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    148

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
idmwärmepumpe modbuswärmepumpe
64 Beiträge 16 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 13 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • WinniW Winni

    @snopy_16 Wie sind denn deine Einstellungen für diese Register?
    Bei mir funktionieren sie problemlos mit diesen Einstellungen:
    2025_09_30_19.29.47.jpg

    Edit: habe eine IDM AERO ALM 6-15

    S Offline
    S Offline
    Snopy_16
    schrieb am zuletzt editiert von
    #55

    @winni Ich habe dieselbe Aero Alm 6-15. Und auch dieselbe Einstellung.
    Nur die Register 1008 und 1012 funktionieren nicht. Alle weiteren Temperaturabfragen funktionieren tadellos.

    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.

    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.18.0 - NPM: 10.9.3 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.7.2
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi

    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

      Sorry, funktioniert nicht

      dann hast du nicht

      @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

      das selbe Problem,

      bitte debug-log vom Instanzenstart

      S Offline
      S Offline
      Snopy_16
      schrieb am zuletzt editiert von
      #56

      @homoran Hier mein Log

      
      modbus.0
      2025-09-30 19:43:12.703	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
      
      modbus.0
      2025-09-30 19:43:12.602	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      
      modbus.0
      2025-09-30 19:43:02.248	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      
      modbus.0
      2025-09-30 19:42:51.893	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      
      modbus.0
      2025-09-30 19:42:41.539	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      
      modbus.0
      2025-09-30 19:42:31.182	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      
      modbus.0
      2025-09-30 19:42:20.827	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      
      modbus.0
      2025-09-30 19:42:20.526	info	Connected to slave 192.168.178.8
      

      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.

      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
      iobroker auf Proxmox VM
      Node.js: v22.18.0 - NPM: 10.9.3 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.7.2
      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Snopy_16

        @winni Ich habe dieselbe Aero Alm 6-15. Und auch dieselbe Einstellung.
        Nur die Register 1008 und 1012 funktionieren nicht. Alle weiteren Temperaturabfragen funktionieren tadellos.

        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #57

        @snopy_16 probier mal den Datenabfrageintervall zu verlängern. Sonst fällt mir leider nichts ein.

        Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Snopy_16

          @homoran Hier mein Log

          
          modbus.0
          2025-09-30 19:43:12.703	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
          
          modbus.0
          2025-09-30 19:43:12.602	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          
          modbus.0
          2025-09-30 19:43:02.248	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          
          modbus.0
          2025-09-30 19:42:51.893	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          
          modbus.0
          2025-09-30 19:42:41.539	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          
          modbus.0
          2025-09-30 19:42:31.182	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          
          modbus.0
          2025-09-30 19:42:20.827	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          
          modbus.0
          2025-09-30 19:42:20.526	info	Connected to slave 192.168.178.8
          
          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #58

          @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

          Hier mein Log

          das ist kein debug-log!

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • WinniW Winni

            @snopy_16 probier mal den Datenabfrageintervall zu verlängern. Sonst fällt mir leider nichts ein.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #59

            @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

            Sonst fällt mir leider nichts ein.

            mir schon!
            sogar mindestens zwei Dinge
            dazu brauch ich aber das debug-log

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

              Sonst fällt mir leider nichts ein.

              mir schon!
              sogar mindestens zwei Dinge
              dazu brauch ich aber das debug-log

              S Offline
              S Offline
              Snopy_16
              schrieb am zuletzt editiert von
              #60

              @homoran Debug Log von iobroker?

              
              modbus.0
              2025-09-30 20:51:07.148	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
              
              modbus.0
              2025-09-30 20:51:07.046	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
              
              modbus.0
              2025-09-30 20:50:56.740	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
              
              modbus.0
              2025-09-30 20:50:46.435	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
              
              modbus.0
              2025-09-30 20:50:36.131	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
              
              modbus.0
              2025-09-30 20:50:25.825	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
              
              admin.0
              2025-09-30 20:50:22.553	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
              
              modbus.0
              2025-09-30 20:50:15.519	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
              
              modbus.0
              2025-09-30 20:50:15.269	info	Connected to slave 192.168.178.8
              

              Oder von wo?

              Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.

              LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
              iobroker auf Proxmox VM
              Node.js: v22.18.0 - NPM: 10.9.3 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.7.2
              FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Snopy_16

                @homoran Debug Log von iobroker?

                
                modbus.0
                2025-09-30 20:51:07.148	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
                
                modbus.0
                2025-09-30 20:51:07.046	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                
                modbus.0
                2025-09-30 20:50:56.740	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                
                modbus.0
                2025-09-30 20:50:46.435	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                
                modbus.0
                2025-09-30 20:50:36.131	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                
                modbus.0
                2025-09-30 20:50:25.825	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                
                admin.0
                2025-09-30 20:50:22.553	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                
                modbus.0
                2025-09-30 20:50:15.519	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                
                modbus.0
                2025-09-30 20:50:15.269	info	Connected to slave 192.168.178.8
                

                Oder von wo?

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #61

                @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                @homoran Debug Log von iobroker?

                Natürlich!

                siehe https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                  @homoran Debug Log von iobroker?

                  Natürlich!

                  siehe https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                  S Offline
                  S Offline
                  Snopy_16
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #62

                  @homoran Sorry, ist das nun das richtige LOG?

                  
                  modbus.0
                  2025-09-30 21:43:49.671	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  
                  modbus.0
                  2025-09-30 21:43:49.670	debug	Received pdu describes an error.
                  
                  modbus.0
                  2025-09-30 21:43:49.622	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers
                  
                  modbus.0
                  2025-09-30 21:43:49.620	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 DONE
                  
                  modbus.0
                  2025-09-30 21:43:49.618	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 - 2 registers
                  
                  modbus.0
                  2025-09-30 21:43:49.617	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  

                  Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.

                  LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                  iobroker auf Proxmox VM
                  Node.js: v22.18.0 - NPM: 10.9.3 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.7.2
                  FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Snopy_16

                    @homoran Sorry, ist das nun das richtige LOG?

                    
                    modbus.0
                    2025-09-30 21:43:49.671	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    
                    modbus.0
                    2025-09-30 21:43:49.670	debug	Received pdu describes an error.
                    
                    modbus.0
                    2025-09-30 21:43:49.622	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers
                    
                    modbus.0
                    2025-09-30 21:43:49.620	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 DONE
                    
                    modbus.0
                    2025-09-30 21:43:49.618	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 - 2 registers
                    
                    modbus.0
                    2025-09-30 21:43:49.617	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    
                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #63

                    @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                    Sorry, ist das nun das richtige LOG?

                    ja!
                    demnach hast du nicht verändert was du solltest

                    @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                    25-09-30 21:43:49.622 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers

                    hier werden immer noch mehr als 7 Register gleichzeitig eingelesen.

                    was wahrscheinlich zu dieser Meldung führt
                    @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                    ILLEGAL DATA ADDRESS

                    warum zeigst du deine geänderte Konfiguration nicht, sondern schreibst nur

                    @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                    Sorry, funktioniert nicht

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                      Sorry, ist das nun das richtige LOG?

                      ja!
                      demnach hast du nicht verändert was du solltest

                      @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                      25-09-30 21:43:49.622 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers

                      hier werden immer noch mehr als 7 Register gleichzeitig eingelesen.

                      was wahrscheinlich zu dieser Meldung führt
                      @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                      ILLEGAL DATA ADDRESS

                      warum zeigst du deine geänderte Konfiguration nicht, sondern schreibst nur

                      @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                      Sorry, funktioniert nicht

                      S Offline
                      S Offline
                      Snopy_16
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #64

                      @homoran sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                      warum zeigst du deine geänderte Konfiguration nicht, sondern schreibst nur

                      d03d935b-b5a7-4a01-8d2a-cecaff3d7539-image.png

                      Habs jetzt geändert auf 7, aber geht trotzdem nicht
                      .....................

                      edit:
                      Hab den Wert nun auf 2 runtergestellt, jetzt gehts

                      Danke für eure Hilfe und Geduld

                      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.

                      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                      iobroker auf Proxmox VM
                      Node.js: v22.18.0 - NPM: 10.9.3 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.7.2
                      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate
                      FAQ Cloud / IOT
                      HowTo: Node.js-Update
                      HowTo: Backup/Restore
                      Downloads
                      BLOG

                      348

                      Online

                      32.7k

                      Benutzer

                      82.4k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe