IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?
-
@ck_coke sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht
Tipps?:
Die Debug Meldungen
und die Einstellungen?
@ck_coke sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht
Tipps?:
Poll address 1000 - 10 registers
mag das Gerät das?
-
@homoran
Danke! Das war der richtige Hinweis.
Mit maximal 7 Registern (Float) funktioniert es. -
@ck_coke Wie hast du das gelöst. Ich habe das selbe problem.
-
@homoran Ich habe das selbe Problem, was muss ich da jetzt ändern?
-
@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht
Tipps?:
Wie hast du das gelöst. Ich habe das selbe problem.
@ck_coke sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht
Tipps?:
Mit maximal 7 Registern (Float) funktioniert es.
-
@homoran Sorry, funktioniert nicht
modbus.0 2025-09-30 19:09:05.662 info Disconnected from slave 192.168.178.8 modbus.0 2025-09-30 19:09:05.560 warn [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:08:55.206 warn [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:08:44.851 warn [DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:08:34.495 warn [DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:08:24.140 warn [DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:08:13.785 warn [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:08:13.484 info Connected to slave 192.168.178.8
Alle Register, die ich probiert habe funktionieren einwandfrei, nur Register 1008, 1012 machen diese Zicken. Es sind alles Temperaturen. Habe auch schon Holding Register probiert.
-
@snopy_16 Wie sind denn deine Einstellungen für diese Register?
Bei mir funktionieren sie problemlos mit diesen Einstellungen:
Edit: habe eine IDM AERO ALM 6-15
-
@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht
Tipps?:
Sorry, funktioniert nicht
dann hast du nicht
@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht
Tipps?:
das selbe Problem,
bitte debug-log vom Instanzenstart
-
@winni Ich habe dieselbe Aero Alm 6-15. Und auch dieselbe Einstellung.
Nur die Register 1008 und 1012 funktionieren nicht. Alle weiteren Temperaturabfragen funktionieren tadellos. -
@homoran Hier mein Log
modbus.0 2025-09-30 19:43:12.703 info Disconnected from slave 192.168.178.8 modbus.0 2025-09-30 19:43:12.602 warn [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:43:02.248 warn [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:42:51.893 warn [DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:42:41.539 warn [DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:42:31.182 warn [DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:42:20.827 warn [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:42:20.526 info Connected to slave 192.168.178.8
-
@snopy_16 probier mal den Datenabfrageintervall zu verlängern. Sonst fällt mir leider nichts ein.
-
@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht
Tipps?:
Hier mein Log
das ist kein debug-log!
-
@winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht
Tipps?:
Sonst fällt mir leider nichts ein.
mir schon!
sogar mindestens zwei Dinge
dazu brauch ich aber das debug-log -
@homoran Debug Log von iobroker?
modbus.0 2025-09-30 20:51:07.148 info Disconnected from slave 192.168.178.8 modbus.0 2025-09-30 20:51:07.046 warn [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 20:50:56.740 warn [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 20:50:46.435 warn [DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 20:50:36.131 warn [DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 20:50:25.825 warn [DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} admin.0 2025-09-30 20:50:22.553 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 modbus.0 2025-09-30 20:50:15.519 warn [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 20:50:15.269 info Connected to slave 192.168.178.8
Oder von wo?
-
@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht
Tipps?:
@homoran Debug Log von iobroker?
Natürlich!
siehe https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
-
@homoran Sorry, ist das nun das richtige LOG?
modbus.0 2025-09-30 21:43:49.671 warn [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 21:43:49.670 debug Received pdu describes an error. modbus.0 2025-09-30 21:43:49.622 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers modbus.0 2025-09-30 21:43:49.620 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 DONE modbus.0 2025-09-30 21:43:49.618 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 - 2 registers modbus.0 2025-09-30 21:43:49.617 debug [DevID_1] Poll start ---------------------
-
@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht
Tipps?:
Sorry, ist das nun das richtige LOG?
ja!
demnach hast du nicht verändert was du solltest@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht
Tipps?:
25-09-30 21:43:49.622 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers
hier werden immer noch mehr als 7 Register gleichzeitig eingelesen.
was wahrscheinlich zu dieser Meldung führt
@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nichtTipps?:
ILLEGAL DATA ADDRESS
warum zeigst du deine geänderte Konfiguration nicht, sondern schreibst nur
@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht
Tipps?:
Sorry, funktioniert nicht
-
@homoran sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht
Tipps?:
warum zeigst du deine geänderte Konfiguration nicht, sondern schreibst nur
Habs jetzt geändert auf 7, aber geht trotzdem nicht
.....................edit:
Hab den Wert nun auf 2 runtergestellt, jetzt gehtsDanke für eure Hilfe und Geduld