      Ich bekomme beim Modbus Adapter beim Einbinden einer IDM Aero SLM ständig flogendes im Log:

      modbus.0
      	2024-03-08 15:22:06.461	info	Connected to slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 15:21:06.458	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 15:15:18.051	info	Connected to slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 15:14:18.048	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 15:13:33.013	info	Connected to slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 15:12:33.011	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 15:11:58.765	info	Connected to slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 15:10:58.763	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 14:59:35.864	info	Connected to slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 14:58:35.861	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 14:58:01.603	info	Connected to slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 14:57:01.601	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 14:56:27.340	info	Connected to slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 14:55:27.337	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 14:54:53.080	info	Connected to slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 14:53:53.078	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
      

      Das sind meine Einstellungen im Adapter:
      ca4b8408-434a-40a6-9226-98a5dbdc4033-grafik.png

      Wenn connected funktioniert alles lesend und schreibend soweit.
      Hat jemand eine Idee was hier noch nicht passt?

      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Winni
        Winni @bastiaux91 last edited by Winni

        @bastiaux91 ich habe andere Einstellungen, funktioniert aber einwandfrei.
        2024_03_08_16.08.27.jpg
        2024_03_08_16.07.44.jpg
        Ich habe eine AERO ALM 6-15

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          bastiaux91 @Winni last edited by

          @winni Danke für die Infos.
          Ich habe nun mal noch die Wartezeit lesend ebenfalls auf 10000ms gestellt, aber das brachte auch keine Änderung.
          Habe zwischenzeitlich auch die IDM mal neu gestartet.
          Ein Ping auf die IDM liefert konstant 3ms ohne irgendwelche Abbrüche.

          Anbei auch mal meine Eingangs- und Holdingregister:
          2024-04-04 17_58_39-instances - iobroker – Mozilla Firefox.png

          2024-04-04 18_01_09-instances - iobroker – Mozilla Firefox.png

          2024-04-04 18_03_01-logs - iobroker – Mozilla Firefox.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • R
            Roli01 last edited by

            Hallo!
            Hat von euch wer eine Aktuelles Register als Tab export für mich bitte?
            Die aus dem Post funktioniert nur bedingt mit dem Modbus TCP Navigator 2.0 von IDM!

            Danke

            Roli

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              bastiaux91 last edited by

              Hat jemand schonmal erfolgreich die WP mit den Adressen 1710 Anforderung Heizen, 1711 Anforderung Kühlen und 1712 Anforderung WW Ladung bzw. 1713 einmalige WW Ladung steuern können?
              Ich habe diese Adressen als Holding-Register, Unsigned 16 bit (Big Endian), Rolle: Switch, Haken bei Abrage, mit und ohne Haken bei CW getestet.

              Hier habe ich 1713 einmalige WW Ladung über ein blockly gesteuert, dies hat manchmal, aber nicht immer funktioniert.
              2024-09-09 14_30_05-javascript - iobroker – Mozilla Firefox.png

              Dieses blockly wollte ich zum vorzeitigen deaktivieren des Kühlens verwenden, aber es passiert gar nichts.
              372ce159-856b-4466-aeb6-520bc051ad51-grafik.png

              Wenn ich z.B. bei 1711 Anforderung Kühlen händisch eine "0" oder "1" eintrage passiert
              gar nichts, auch ändert sich der Zeitstempel des Objekts nicht.
              Weiß jemand, was ich hier noch falsch machen?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • C
                ck_coke last edited by

                Beim Abfragen von Register 1008 (Wärmespeichertemperatur) bekomme ich immer den Fehler "ILLEGAL DATA ADDRESS".

                Über Modbus Poll kann ich das Register jedoch ohne Probleme abfragen.
                Scheint bei anderen Registern auch der Fall zu sein. Hatte das schon mal jemand?

                Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Winni
                  Winni @ck_coke last edited by

                  @ck_coke nein, funktioniert bei mir ohne Fehlermeldung.
                  2025_02_18_13.33.06~2.jpg

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    ck_coke last edited by

                    @Bluefox Irgendeine Idee woran das liegen kann?

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @ck_coke last edited by

                      @ck_coke sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                      @Bluefox Irgendeine Idee woran das liegen kann?

                      Da brauchst du Bluefox nicht zu fragen.
                      Ohne mehr Informationen über dein System kann der auch nichts sagen

                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • C
                        ck_coke @Homoran last edited by ck_coke

                        @homoran
                        Welche Infos werden denn benötigt?

                        Die Debug Meldungen aus dem Adapter geben folgendes zurück:

                        
                        modbus.54
                        2025-02-19 08:05:13.691	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                        
                        modbus.54
                        2025-02-19 08:05:13.691	debug	Received pdu describes an error.
                        
                        modbus.54
                        2025-02-19 08:05:13.689	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 10 registers
                        
                        modbus.54
                        2025-02-19 08:05:13.688	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                        
                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @ck_coke last edited by

                          @ck_coke sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                          Die Debug Meldungen

                          und die Einstellungen?

                          @ck_coke sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                          Poll address 1000 - 10 registers

                          mag das Gerät das?

                          C S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            ck_coke @Homoran last edited by

                            @homoran
                            Danke! Das war der richtige Hinweis.
                            Mit maximal 7 Registern (Float) funktioniert es.

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Snopy_16 @ck_coke last edited by

                              @ck_coke Wie hast du das gelöst. Ich habe das selbe problem.

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Snopy_16 @Homoran last edited by

                                @homoran Ich habe das selbe Problem, was muss ich da jetzt ändern?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by

                                  @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                                  Wie hast du das gelöst. Ich habe das selbe problem.

                                  @ck_coke sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                                  Mit maximal 7 Registern (Float) funktioniert es.

                                  Screenshot_20250930-190412_Firefox.jpg

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    Snopy_16 @Homoran last edited by

                                    @homoran Sorry, funktioniert nicht

                                    
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 19:09:05.662	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
                                    
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 19:09:05.560	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                    
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 19:08:55.206	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                    
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 19:08:44.851	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                    
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 19:08:34.495	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                    
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 19:08:24.140	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                    
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 19:08:13.785	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                    
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 19:08:13.484	info	Connected to slave 192.168.178.8
                                    

                                    Alle Register, die ich probiert habe funktionieren einwandfrei, nur Register 1008, 1012 machen diese Zicken. Es sind alles Temperaturen. Habe auch schon Holding Register probiert.

                                    Winni Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Winni
                                      Winni @Snopy_16 last edited by Winni

                                      @snopy_16 Wie sind denn deine Einstellungen für diese Register?
                                      Bei mir funktionieren sie problemlos mit diesen Einstellungen:
                                      2025_09_30_19.29.47.jpg

                                      Edit: habe eine IDM AERO ALM 6-15

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by Homoran

                                        @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                                        Sorry, funktioniert nicht

                                        dann hast du nicht

                                        @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                                        das selbe Problem,

                                        bitte debug-log vom Instanzenstart

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          Snopy_16 @Winni last edited by

                                          @winni Ich habe dieselbe Aero Alm 6-15. Und auch dieselbe Einstellung.
                                          Nur die Register 1008 und 1012 funktionieren nicht. Alle weiteren Temperaturabfragen funktionieren tadellos.

                                          Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Snopy_16 @Homoran last edited by

                                            @homoran Hier mein Log

                                            
                                            modbus.0
                                            2025-09-30 19:43:12.703	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
                                            
                                            modbus.0
                                            2025-09-30 19:43:12.602	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            
                                            modbus.0
                                            2025-09-30 19:43:02.248	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            
                                            modbus.0
                                            2025-09-30 19:42:51.893	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            
                                            modbus.0
                                            2025-09-30 19:42:41.539	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            
                                            modbus.0
                                            2025-09-30 19:42:31.182	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            
                                            modbus.0
                                            2025-09-30 19:42:20.827	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            
                                            modbus.0
                                            2025-09-30 19:42:20.526	info	Connected to slave 192.168.178.8
                                            
                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            1.1k
                                            Online

                                            32.2k
                                            Users

                                            80.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            idm wärmepumpe wärmepumpe modbus
                                            16
                                            64
                                            14388
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo