    IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @technikaffin last edited by Homoran

      @technikaffin sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

      die Soll-Temperatur ist dann 50 Grad (wegen den Legionellen).

      das reicht nicht.
      Da geht's den Legionellen noch richtig gut. Die Temperatur muss über 65°C sein um die Legionellen sicher abzutöten.

      @technikaffin sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

      Vielleicht wäre es sogar vom Stromverbrauch gar nicht so viel schlechter, das liesse sich leicht verifizieren denn ich bekomme ja alle Temperaturwerte aus dem Pufferspeicher von der WP

      ein Heizstab hat einen CoP von 1.
      Aber wenn du den Strom für 7ct oder weniger verschenkst um ihn dann abends wenn du Warmwasser brauchst für 40ct zu kaufen, entspricht das einem "CoP" von 5.5.
      Da kommt deine WP wohl kaum mit.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        technikaffin @suicide392 last edited by technikaffin

        @suicide392

        Ja, sag bitte mal Bescheid.

        Das mit dem PV-Überschuss signalisieren ist bei mir immer noch offen, weil ich mich bisher nicht getraut habe per Modbus Daten zu schreiben (EEPROM, die die Datentypen sind in der Doku nicht immer ganz klar finde ich, etc.).

        Noch eine sehr einfache Möglichkeit wäre, den Überschuss per potentialfreiem Schwellwertschalter (heisst bei IDM "Digitaleingang") zu signalisieren, und den dann einfach mit einem Shelly ansteuern. Das ist dann eine primitive ein/aus Logik, macht aber nix weil ich im iob ja sowieso besser weiss wann ich Strom verbraten will und wann nicht.

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          suicide0 @technikaffin last edited by suicide0

          Bitte löschen

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            bastiaux91 last edited by

            Ich bekomme beim Modbus Adapter beim Einbinden einer IDM Aero SLM ständig flogendes im Log:

            modbus.0
            	2024-03-08 15:22:06.461	info	Connected to slave 192.168.178.45
            modbus.0
            	2024-03-08 15:21:06.458	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
            modbus.0
            	2024-03-08 15:15:18.051	info	Connected to slave 192.168.178.45
            modbus.0
            	2024-03-08 15:14:18.048	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
            modbus.0
            	2024-03-08 15:13:33.013	info	Connected to slave 192.168.178.45
            modbus.0
            	2024-03-08 15:12:33.011	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
            modbus.0
            	2024-03-08 15:11:58.765	info	Connected to slave 192.168.178.45
            modbus.0
            	2024-03-08 15:10:58.763	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
            modbus.0
            	2024-03-08 14:59:35.864	info	Connected to slave 192.168.178.45
            modbus.0
            	2024-03-08 14:58:35.861	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
            modbus.0
            	2024-03-08 14:58:01.603	info	Connected to slave 192.168.178.45
            modbus.0
            	2024-03-08 14:57:01.601	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
            modbus.0
            	2024-03-08 14:56:27.340	info	Connected to slave 192.168.178.45
            modbus.0
            	2024-03-08 14:55:27.337	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
            modbus.0
            	2024-03-08 14:54:53.080	info	Connected to slave 192.168.178.45
            modbus.0
            	2024-03-08 14:53:53.078	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
            

            Das sind meine Einstellungen im Adapter:
            ca4b8408-434a-40a6-9226-98a5dbdc4033-grafik.png

            Wenn connected funktioniert alles lesend und schreibend soweit.
            Hat jemand eine Idee was hier noch nicht passt?

            Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Winni
              Winni @bastiaux91 last edited by Winni

              @bastiaux91 ich habe andere Einstellungen, funktioniert aber einwandfrei.
              2024_03_08_16.08.27.jpg
              2024_03_08_16.07.44.jpg
              Ich habe eine AERO ALM 6-15

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                bastiaux91 @Winni last edited by

                @winni Danke für die Infos.
                Ich habe nun mal noch die Wartezeit lesend ebenfalls auf 10000ms gestellt, aber das brachte auch keine Änderung.
                Habe zwischenzeitlich auch die IDM mal neu gestartet.
                Ein Ping auf die IDM liefert konstant 3ms ohne irgendwelche Abbrüche.

                Anbei auch mal meine Eingangs- und Holdingregister:
                2024-04-04 17_58_39-instances - iobroker – Mozilla Firefox.png

                2024-04-04 18_01_09-instances - iobroker – Mozilla Firefox.png

                2024-04-04 18_03_01-logs - iobroker – Mozilla Firefox.png

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • R
                  Roli01 last edited by

                  Hallo!
                  Hat von euch wer eine Aktuelles Register als Tab export für mich bitte?
                  Die aus dem Post funktioniert nur bedingt mit dem Modbus TCP Navigator 2.0 von IDM!

                  Danke

                  Roli

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    bastiaux91 last edited by

                    Hat jemand schonmal erfolgreich die WP mit den Adressen 1710 Anforderung Heizen, 1711 Anforderung Kühlen und 1712 Anforderung WW Ladung bzw. 1713 einmalige WW Ladung steuern können?
                    Ich habe diese Adressen als Holding-Register, Unsigned 16 bit (Big Endian), Rolle: Switch, Haken bei Abrage, mit und ohne Haken bei CW getestet.

                    Hier habe ich 1713 einmalige WW Ladung über ein blockly gesteuert, dies hat manchmal, aber nicht immer funktioniert.
                    2024-09-09 14_30_05-javascript - iobroker – Mozilla Firefox.png

                    Dieses blockly wollte ich zum vorzeitigen deaktivieren des Kühlens verwenden, aber es passiert gar nichts.
                    372ce159-856b-4466-aeb6-520bc051ad51-grafik.png

                    Wenn ich z.B. bei 1711 Anforderung Kühlen händisch eine "0" oder "1" eintrage passiert
                    gar nichts, auch ändert sich der Zeitstempel des Objekts nicht.
                    Weiß jemand, was ich hier noch falsch machen?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • C
                      ck_coke last edited by

                      Beim Abfragen von Register 1008 (Wärmespeichertemperatur) bekomme ich immer den Fehler "ILLEGAL DATA ADDRESS".

                      Über Modbus Poll kann ich das Register jedoch ohne Probleme abfragen.
                      Scheint bei anderen Registern auch der Fall zu sein. Hatte das schon mal jemand?

                      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Winni
                        Winni @ck_coke last edited by

                        @ck_coke nein, funktioniert bei mir ohne Fehlermeldung.
                        2025_02_18_13.33.06~2.jpg

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • C
                          ck_coke last edited by

                          @Bluefox Irgendeine Idee woran das liegen kann?

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @ck_coke last edited by

                            @ck_coke sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                            @Bluefox Irgendeine Idee woran das liegen kann?

                            Da brauchst du Bluefox nicht zu fragen.
                            Ohne mehr Informationen über dein System kann der auch nichts sagen

                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • C
                              ck_coke @Homoran last edited by ck_coke

                              @homoran
                              Welche Infos werden denn benötigt?

                              Die Debug Meldungen aus dem Adapter geben folgendes zurück:

                              
                              modbus.54
                              2025-02-19 08:05:13.691	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              
                              modbus.54
                              2025-02-19 08:05:13.691	debug	Received pdu describes an error.
                              
                              modbus.54
                              2025-02-19 08:05:13.689	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 10 registers
                              
                              modbus.54
                              2025-02-19 08:05:13.688	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              
                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @ck_coke last edited by

                                @ck_coke sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                                Die Debug Meldungen

                                und die Einstellungen?

                                @ck_coke sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                                Poll address 1000 - 10 registers

                                mag das Gerät das?

                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • C
                                  ck_coke @Homoran last edited by

                                  @homoran
                                  Danke! Das war der richtige Hinweis.
                                  Mit maximal 7 Registern (Float) funktioniert es.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate
                                  FAQ Cloud / IOT
                                  HowTo: Node.js-Update
                                  HowTo: Backup/Restore
                                  Downloads
                                  BLOG

                                  471
                                  Online

                                  31.9k
                                  Users

                                  80.1k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  idm wärmepumpe wärmepumpe modbus
                                  15
                                  48
                                  12220