    4. IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?

    NEWS

    • Monatsrückblick – September 2025

    • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n

    • Neues Video über Aliase, virtuelle Geräte und Kategorien

    IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • C
      ck_coke last edited by

      @Bluefox Irgendeine Idee woran das liegen kann?

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @ck_coke last edited by

        @ck_coke sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

        @Bluefox Irgendeine Idee woran das liegen kann?

        Da brauchst du Bluefox nicht zu fragen.
        Ohne mehr Informationen über dein System kann der auch nichts sagen

        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • C
          ck_coke @Homoran last edited by ck_coke

          @homoran
          Welche Infos werden denn benötigt?

          Die Debug Meldungen aus dem Adapter geben folgendes zurück:

          
          modbus.54
          2025-02-19 08:05:13.691	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          
          modbus.54
          2025-02-19 08:05:13.691	debug	Received pdu describes an error.
          
          modbus.54
          2025-02-19 08:05:13.689	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 10 registers
          
          modbus.54
          2025-02-19 08:05:13.688	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
          
          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @ck_coke last edited by

            @ck_coke sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

            Die Debug Meldungen

            und die Einstellungen?

            @ck_coke sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

            Poll address 1000 - 10 registers

            mag das Gerät das?

            C S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • C
              ck_coke @Homoran last edited by

              @homoran
              Danke! Das war der richtige Hinweis.
              Mit maximal 7 Registern (Float) funktioniert es.

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Snopy_16 @ck_coke last edited by

                @ck_coke Wie hast du das gelöst. Ich habe das selbe problem.

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Snopy_16 @Homoran last edited by

                  @homoran Ich habe das selbe Problem, was muss ich da jetzt ändern?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by

                    @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                    Wie hast du das gelöst. Ich habe das selbe problem.

                    @ck_coke sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                    Mit maximal 7 Registern (Float) funktioniert es.

                    Screenshot_20250930-190412_Firefox.jpg

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Snopy_16 @Homoran last edited by

                      @homoran Sorry, funktioniert nicht

                      
                      modbus.0
                      2025-09-30 19:09:05.662	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
                      
                      modbus.0
                      2025-09-30 19:09:05.560	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                      
                      modbus.0
                      2025-09-30 19:08:55.206	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                      
                      modbus.0
                      2025-09-30 19:08:44.851	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                      
                      modbus.0
                      2025-09-30 19:08:34.495	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                      
                      modbus.0
                      2025-09-30 19:08:24.140	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                      
                      modbus.0
                      2025-09-30 19:08:13.785	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                      
                      modbus.0
                      2025-09-30 19:08:13.484	info	Connected to slave 192.168.178.8
                      

                      Alle Register, die ich probiert habe funktionieren einwandfrei, nur Register 1008, 1012 machen diese Zicken. Es sind alles Temperaturen. Habe auch schon Holding Register probiert.

                      Winni Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Winni
                        Winni @Snopy_16 last edited by Winni

                        @snopy_16 Wie sind denn deine Einstellungen für diese Register?
                        Bei mir funktionieren sie problemlos mit diesen Einstellungen:
                        2025_09_30_19.29.47.jpg

                        Edit: habe eine IDM AERO ALM 6-15

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by Homoran

                          @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                          Sorry, funktioniert nicht

                          dann hast du nicht

                          @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                          das selbe Problem,

                          bitte debug-log vom Instanzenstart

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Snopy_16 @Winni last edited by

                            @winni Ich habe dieselbe Aero Alm 6-15. Und auch dieselbe Einstellung.
                            Nur die Register 1008 und 1012 funktionieren nicht. Alle weiteren Temperaturabfragen funktionieren tadellos.

                            Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Snopy_16 @Homoran last edited by

                              @homoran Hier mein Log

                              
                              modbus.0
                              2025-09-30 19:43:12.703	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
                              
                              modbus.0
                              2025-09-30 19:43:12.602	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              
                              modbus.0
                              2025-09-30 19:43:02.248	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              
                              modbus.0
                              2025-09-30 19:42:51.893	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              
                              modbus.0
                              2025-09-30 19:42:41.539	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              
                              modbus.0
                              2025-09-30 19:42:31.182	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              
                              modbus.0
                              2025-09-30 19:42:20.827	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              
                              modbus.0
                              2025-09-30 19:42:20.526	info	Connected to slave 192.168.178.8
                              
                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Winni
                                Winni @Snopy_16 last edited by

                                @snopy_16 probier mal den Datenabfrageintervall zu verlängern. Sonst fällt mir leider nichts ein.

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by

                                  @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                                  Hier mein Log

                                  das ist kein debug-log!

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by

                                    @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                                    Sonst fällt mir leider nichts ein.

                                    mir schon!
                                    sogar mindestens zwei Dinge
                                    dazu brauch ich aber das debug-log

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      Snopy_16 @Homoran last edited by

                                      @homoran Debug Log von iobroker?

                                      
                                      modbus.0
                                      2025-09-30 20:51:07.148	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-09-30 20:51:07.046	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-09-30 20:50:56.740	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-09-30 20:50:46.435	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-09-30 20:50:36.131	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-09-30 20:50:25.825	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                      
                                      admin.0
                                      2025-09-30 20:50:22.553	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-09-30 20:50:15.519	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-09-30 20:50:15.269	info	Connected to slave 192.168.178.8
                                      

                                      Oder von wo?

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by

                                        @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                                        @homoran Debug Log von iobroker?

                                        Natürlich!

                                        siehe https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          Snopy_16 @Homoran last edited by

                                          @homoran Sorry, ist das nun das richtige LOG?

                                          
                                          modbus.0
                                          2025-09-30 21:43:49.671	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                          
                                          modbus.0
                                          2025-09-30 21:43:49.670	debug	Received pdu describes an error.
                                          
                                          modbus.0
                                          2025-09-30 21:43:49.622	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers
                                          
                                          modbus.0
                                          2025-09-30 21:43:49.620	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 DONE
                                          
                                          modbus.0
                                          2025-09-30 21:43:49.618	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 - 2 registers
                                          
                                          modbus.0
                                          2025-09-30 21:43:49.617	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                          
                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by

                                            @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                                            Sorry, ist das nun das richtige LOG?

                                            ja!
                                            demnach hast du nicht verändert was du solltest

                                            @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                                            25-09-30 21:43:49.622 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers

                                            hier werden immer noch mehr als 7 Register gleichzeitig eingelesen.

                                            was wahrscheinlich zu dieser Meldung führt
                                            @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                                            ILLEGAL DATA ADDRESS

                                            warum zeigst du deine geänderte Konfiguration nicht, sondern schreibst nur

                                            @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                                            Sorry, funktioniert nicht

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            1.1k
                                            Online

                                            32.2k
                                            Users

                                            80.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            idm wärmepumpe wärmepumpe modbus
                                            16
                                            64
                                            14393
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo