      Achim Wirtz @Mirko Hufnagel last edited by Achim Wirtz

      @mirko-hufnagel Habe leider noch keinen Batterie-Wechselrichter, daher auch nicht dieses Register.
      Aber ich habe festgestellt, dass beim PV-Wechselrichter nachts bzw. wenn er nichts liefert (abschaltet) die Werte negativ werden bzw. 4294967295, was ich per Blockly dann auf 0 prügele, da sonst die Visu nicht stimmt. Ist wohl ein Bug seitens SMA.
      Blockly.png
      schau mal tagsüber drauf 😊

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        Achim Wirtz @Mirko Hufnagel last edited by Achim Wirtz

        @mirko-hufnagel noch ein kleiner Tipp zum Statusregister:
        Blockly2.png

        Edit:

        Da der Status normalerweise immer ok sein sollte, wird der Trigger nicht auslösen und muß manuell ausgelöst werden...
        Daher wäre ich dankbar wenn einer der Leute die schon länger in iob dabei sind, vorschlagen könnten wie man sauber initialisieren könnte.. 😊

        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          Achim Wirtz @Mirko Hufnagel last edited by

          @mirko-hufnagel sagte in SMA Wechselrichter Modbus Register:

          @mcflyers Funktioniert bei dir dieser hier: modbus.1.inputRegisters.30577_Netzbezug_heute,_in_Wh
          Bei mir liefert der nur: 4294967295 - und der Wert ändert sich auch nicht. Und von diesen habe ich einige....

          Diesen Wert kann der Wechselrichter nicht bekommen, der müsste in Deinem Sunny Home Manager 2.0 abfragbar sein.
          Aber wie erwähnt habe ich kein Batteriewechselrichter und auch kein Sunny Home Manager 2.0.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            kimukao @Achim Wirtz last edited by

            @achim-wirtz said in SMA Wechselrichter Modbus Register:

            @mirko-hufnagel noch ein kleiner Tipp zum Statusregister:
            Blockly2.png

            Edit:

            Da der Status normalerweise immer ok sein sollte, wird der Trigger nicht auslösen und muß manuell ausgelöst werden...
            Daher wäre ich dankbar wenn einer der Leute die schon länger in iob dabei sind, vorschlagen könnten wie man sauber initialisieren könnte.. 😊

            Einfach den "Falls"-Block kopieren und zusätzlich im Script außerhalb des Trigger-Blocks einfügen. Den bezugnehmenden "Wert"-Baustein in dem Fall natürlich durch "Wert von...." ersetzen. Die Abfrage wird dann einmalig bei jedem Neustart des Scipts durchgeführt.

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              Achim Wirtz @kimukao last edited by Achim Wirtz

              @kimukao sagte in SMA Wechselrichter Modbus Register:

              @achim-wirtz said in SMA Wechselrichter Modbus Register:

              @mirko-hufnagel noch ein kleiner Tipp zum Statusregister:
              Blockly2.png

              Edit:

              Da der Status normalerweise immer ok sein sollte, wird der Trigger nicht auslösen und muß manuell ausgelöst werden...
              Daher wäre ich dankbar wenn einer der Leute die schon länger in iob dabei sind, vorschlagen könnten wie man sauber initialisieren könnte.. 😊

              Einfach den "Falls"-Block kopieren und zusätzlich im Script außerhalb des Trigger-Blocks einfügen. Den bezugnehmenden "Wert"-Baustein in dem Fall natürlich durch "Wert von...." ersetzen. Die Abfrage wird dann einmalig bei jedem Neustart des Scipts durchgeführt.

              Ja, da bringst Du mich auf eine Idee...ich werde wohl einen cron-Trigger einbauen der einmal täglich auslöst, im kopierten Block.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Goersch
                Goersch @Baui67 last edited by

                @baui67

                Hallo,

                ich häng mich hier mal dran - leider lese ich keine Lösung der ursprünglichen Frage (sorry, wenn ich es überlesen habe).

                Schaue ich in die Doku der SMA Modbus Schnittstelle, sollte das sich mit dem Register 40236 machen lassen

                19581ac8-e8b1-44c7-8c61-c90c2a33bea7-grafik.png

                Wo muss ich diesen Parameter jetzt in der Modbus Instanz parametrieren? Der Wert soll ja geschrieben werden - Holding-register?
                64e21303-c0a0-4474-9929-c0033045bc07-grafik.png

                Danke 🙂
                Georg

                Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Goersch last edited by

                  @goersch sagte in SMA Wechselrichter Modbus Register:

                  Holding-register?

                  ja, auch an der 4xxxx zu erkennen

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ag @Goersch last edited by

                    @goersch
                    Hallo an Alle.
                    Habe selbst einen Sunny Island Batterie Wechselrichter.
                    Diesem kann man über Modbus vorgeben mit welcher Leistung er laden oder entladen soll.
                    Die Register sind ReadOnly und müssen alle 5 minuten beschrieben werden da der sonst wieder in den Automatikbetrieb wechselt.

                    Holdingregister-BW.png

                    Goersch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Goersch
                      Goersch @ag last edited by Goersch

                      @ag
                      Dh. Du setzt 40151 auf 803 und 40149 dann auf die gewünschte Leistung?

                      b2024875-16fa-4e46-91ad-5d343c06274e-grafik.png

                      Ich bin jetzt noch auf das hier gestossen:
                      0a5a2d24-8877-47d9-9bd3-7555a5f0b6a3-grafik.png

                      Nachtrag:
                      40151 und 40149 scheinen bei mir nicht verfügbar; stehen "Defaults" drin

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        ag @Goersch last edited by

                        @goersch sagte in SMA Wechselrichter Modbus Register:

                        @ag
                        Dh. Du setzt 40151 auf 803 und 40149 dann auf die gewünschte Leistung?

                        Ja, wobei negativer Wert in 40149 den Akku lädt uund positiver Wert entlädt

                        Goersch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Goersch
                          Goersch @ag last edited by

                          @ag doof, das wäre einfach gewesen - die scheinen bei meinem Modell nicht unterstützt 😞

                          1b15e5c0-5672-4485-adaf-86d2e7c6e180-grafik.png

                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            ag @Goersch last edited by

                            @goersch
                            Lass dich nicht von den Zahlenwerten irritieren, diese register können nur beschrieben werden und geben bei lesezugriff müll zurück

                            zeige mal bitte deine Konfiguration der DPs
                            und die Einstellungen der Holdingregister im Adapter

                            Goersch arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Goersch
                              Goersch @ag last edited by

                              @ag
                              Danke - werde ich mal versuchen. Ich wollte erst mal alle Register lesen und sehen, ob da wo ich was reinschreiben will auch was sinnvolles drin steht.

                              Wenn die WriteOnly sind, dann geht das natürlich nicht.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • arteck
                                arteck Developer Most Active @ag last edited by

                                @ag 126f12d2-c31d-4218-a648-43299f4db54b-grafik.png

                                wo steht das dass die write only sind..

                                RW = read/write

                                @Goersch und vorsicht.. RW register sollte man nicht so oft beschreiben..

                                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  ag @arteck last edited by

                                  @arteck

                                  In der Doku zu meinem Wechselrichter

                                  Screenshot 2024-01-27 095702.png

                                  arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • arteck
                                    arteck Developer Most Active @ag last edited by arteck

                                    @ag es ist Wechselrichter abhänging.. deshlab vorsichtig mit der Aussage.. deshalb immer in die richtige Doku schauen Typ aussuchen und erst dann entscheiden

                                    beschreibst du ein RW Register zu oft geht dir der Speicher flöten

                                    Goersch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Goersch
                                      Goersch @arteck last edited by

                                      @arteck @ag

                                      Es gibt bei SMA online leider keine Beschreibung der modbus Parameter meines Umrichters (SI4.4M-11). Ich finde nur Doku zu der -12 und -13 Variante.
                                      In einem anderen Forum habe ich auch gelesen, dass anscheinend die beiden Parameter bei einigen Modellen WO sind.

                                      Habe beim SMA Support nach entsprechendem Dokument gefragt; mal sehen, ob da was kommt. Vorher wollte ich nix rumprobieren; ist mir zu heikel.

                                      Vielleicht hat hier jemand ein SMA Dokument des modbus der -11 Variante?

                                      Goersch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Goersch
                                        Goersch @Goersch last edited by

                                        Ich habe Info von SMA erhalten. Die beiden Parameter sind bei meinem Modell tatsächlich WO und können damit verwendet werden 🙂

                                        Die entsprechende Doku ist online und etwas versteckt:

                                        • www.sma.de
                                          -- Service & Support
                                          --- Downloads
                                          ---- Archive
                                          ----- SI3.3M-11 / SI4.4M-11
                                          ------ Parameter / Modbus
                                          ------- Technische Information - Modbus®-Schnittstelle

                                        in dem ZIP befindet sich dann eine Excel-Tabelle, die die modbus Register für folgende Geräte enthält:
                                        50693d79-80f2-4252-8918-96a781072114-grafik.png

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        427
                                        Online

                                        31.9k
                                        Users

                                        80.1k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        9
                                        27
                                        2835
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo