      Hallo an Alle.
      Habe selbst einen Sunny Island Batterie Wechselrichter.
      Diesem kann man über Modbus vorgeben mit welcher Leistung er laden oder entladen soll.
      Die Register sind ReadOnly und müssen alle 5 minuten beschrieben werden da der sonst wieder in den Automatikbetrieb wechselt.

      Holdingregister-BW.png

      Goersch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Goersch
        Goersch @ag last edited by Goersch

        @ag
        Dh. Du setzt 40151 auf 803 und 40149 dann auf die gewünschte Leistung?

        b2024875-16fa-4e46-91ad-5d343c06274e-grafik.png

        Ich bin jetzt noch auf das hier gestossen:
        0a5a2d24-8877-47d9-9bd3-7555a5f0b6a3-grafik.png

        Nachtrag:
        40151 und 40149 scheinen bei mir nicht verfügbar; stehen "Defaults" drin

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          ag @Goersch last edited by

          @goersch sagte in SMA Wechselrichter Modbus Register:

          @ag
          Dh. Du setzt 40151 auf 803 und 40149 dann auf die gewünschte Leistung?

          Ja, wobei negativer Wert in 40149 den Akku lädt uund positiver Wert entlädt

          Goersch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Goersch
            Goersch @ag last edited by

            @ag doof, das wäre einfach gewesen - die scheinen bei meinem Modell nicht unterstützt 😞

            1b15e5c0-5672-4485-adaf-86d2e7c6e180-grafik.png

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              ag @Goersch last edited by

              @goersch
              Lass dich nicht von den Zahlenwerten irritieren, diese register können nur beschrieben werden und geben bei lesezugriff müll zurück

              zeige mal bitte deine Konfiguration der DPs
              und die Einstellungen der Holdingregister im Adapter

              Goersch arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Goersch
                Goersch @ag last edited by

                @ag
                Danke - werde ich mal versuchen. Ich wollte erst mal alle Register lesen und sehen, ob da wo ich was reinschreiben will auch was sinnvolles drin steht.

                Wenn die WriteOnly sind, dann geht das natürlich nicht.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • arteck
                  arteck Developer Most Active @ag last edited by

                  @ag 126f12d2-c31d-4218-a648-43299f4db54b-grafik.png

                  wo steht das dass die write only sind..

                  RW = read/write

                  @Goersch und vorsicht.. RW register sollte man nicht so oft beschreiben..

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ag @arteck last edited by

                    @arteck

                    In der Doku zu meinem Wechselrichter

                    Screenshot 2024-01-27 095702.png

                    arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • arteck
                      arteck Developer Most Active @ag last edited by arteck

                      @ag es ist Wechselrichter abhänging.. deshlab vorsichtig mit der Aussage.. deshalb immer in die richtige Doku schauen Typ aussuchen und erst dann entscheiden

                      beschreibst du ein RW Register zu oft geht dir der Speicher flöten

                      Goersch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Goersch
                        Goersch @arteck last edited by

                        @arteck @ag

                        Es gibt bei SMA online leider keine Beschreibung der modbus Parameter meines Umrichters (SI4.4M-11). Ich finde nur Doku zu der -12 und -13 Variante.
                        In einem anderen Forum habe ich auch gelesen, dass anscheinend die beiden Parameter bei einigen Modellen WO sind.

                        Habe beim SMA Support nach entsprechendem Dokument gefragt; mal sehen, ob da was kommt. Vorher wollte ich nix rumprobieren; ist mir zu heikel.

                        Vielleicht hat hier jemand ein SMA Dokument des modbus der -11 Variante?

                        Goersch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Goersch
                          Goersch @Goersch last edited by

                          Ich habe Info von SMA erhalten. Die beiden Parameter sind bei meinem Modell tatsächlich WO und können damit verwendet werden 🙂

                          Die entsprechende Doku ist online und etwas versteckt:

                          • www.sma.de
                            -- Service & Support
                            --- Downloads
                            ---- Archive
                            ----- SI3.3M-11 / SI4.4M-11
                            ------ Parameter / Modbus
                            ------- Technische Information - Modbus®-Schnittstelle

                          in dem ZIP befindet sich dann eine Excel-Tabelle, die die modbus Register für folgende Geräte enthält:
                          50693d79-80f2-4252-8918-96a781072114-grafik.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          519
                          Online

                          31.9k
                          Users

                          80.1k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          9
                          27
                          2828
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo