Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.6k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
heating
3.2k Beiträge 236 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 205 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • E Esmax666

    @blockmove said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:

    Von AVM gibt es eine Anleitung dazu.

    hab gerade gemacht das ist wirklich schnell und easy, ich hoffe das sowas auch safe ist.

    nicht das fremde leute auch noch zugriff schaffen

    B Offline
    B Offline
    Blockmove
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3054

    @esmax666 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:

    @blockmove said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:

    Von AVM gibt es eine Anleitung dazu.

    hab gerade gemacht das ist wirklich schnell und easy, ich hoffe das sowas auch safe ist.

    nicht das fremde leute auch noch zugriff schaffen

    Wenn du nicht irgendwelche Portfreigaben oder Weiterleitungen drin hast, dann ist die Fritzbox meistens sicher.
    Wenn man wenig Ahnung von Netzwerken hat, dann ist die Lösung besser als wenn man sich selbst was zusammenbastelt.

    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • ? Offline
      ? Offline
      Ein ehemaliger Benutzer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3055

      Guten Morgen,
      ich habe mir für HeatingControl eine eigene VIS-Oberfläche erstellt. Dazu nutze ich die Datenpunkte unter heatingcontrol.0.vis

      Soweit klappt auch alles. Aber wie kann ich ein Profil speichern, wenn ein Wert verändert wurde (Temperatur im Raum)?

      Aktuell wird der Datenpunkt unter VIS geändert. Nur muss diese Änderung ja auch in das entsprechende Profil kopiert werden?

      Danke und Gruß

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • ? Ein ehemaliger Benutzer

        Guten Morgen,
        ich habe mir für HeatingControl eine eigene VIS-Oberfläche erstellt. Dazu nutze ich die Datenpunkte unter heatingcontrol.0.vis

        Soweit klappt auch alles. Aber wie kann ich ein Profil speichern, wenn ein Wert verändert wurde (Temperatur im Raum)?

        Aktuell wird der Datenpunkt unter VIS geändert. Nur muss diese Änderung ja auch in das entsprechende Profil kopiert werden?

        Danke und Gruß

        B Offline
        B Offline
        Blockmove
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3056

        @darkness_08 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:

        Guten Morgen,
        ich habe mir für HeatingControl eine eigene VIS-Oberfläche erstellt. Dazu nutze ich die Datenpunkte unter heatingcontrol.0.vis

        Soweit klappt auch alles. Aber wie kann ich ein Profil speichern, wenn ein Wert verändert wurde (Temperatur im Raum)?

        Aktuell wird der Datenpunkt unter VIS geändert. Nur muss diese Änderung ja auch in das entsprechende Profil kopiert werden?

        Danke und Gruß

        Im HeatingControl Adapter ist quasi ein Script für die Visu integriert das sich um das Datenhandling zwischen den Datenpunkten im heatingcontrol.0.vis - Ordner und dem "Rest" kümmert. Solange du in den Adapter in den Einstellungen den Punkt "Verwendung des Visualisierungsprojekts von Pittini" aktiv hast, läuft das Script.
        Das setzt natürlich voraus, dass sich deine Visu so verhält wie das Orginal.

        Nachdem ich mit der Visu Ärger hatte, habe ich mir auch meine eigene Visu für HeatingControl erstellt und eben auch ein für meine Zwecke passendes Script.

        The difference beetween Man and Boys:
        The price of their toys 😀

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • ? Offline
          ? Offline
          Ein ehemaliger Benutzer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #3057

          @blockmove

          Ich habe auch angefangen, mein eigenes Script zu schreiben und dann festgestellt, das eben diese Datenpunkte vorhanden sind.

          Zum Verständnis:
          Wenn ich im heatingcontrol.0.vis einen Datenpunkt eines Profils ändere wird dieser auch entsprechend mit dem zugehörigem Profil-Datenpunkt geändert? Das scheint gerade wohl nicht zu klappen bei mir.

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • ? Ein ehemaliger Benutzer

            @blockmove

            Ich habe auch angefangen, mein eigenes Script zu schreiben und dann festgestellt, das eben diese Datenpunkte vorhanden sind.

            Zum Verständnis:
            Wenn ich im heatingcontrol.0.vis einen Datenpunkt eines Profils ändere wird dieser auch entsprechend mit dem zugehörigem Profil-Datenpunkt geändert? Das scheint gerade wohl nicht zu klappen bei mir.

            B Offline
            B Offline
            Blockmove
            schrieb am zuletzt editiert von
            #3058

            @darkness_08 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:

            @blockmove
            Zum Verständnis:
            Wenn ich im heatingcontrol.0.vis einen Datenpunkt eines Profils ändere wird dieser auch entsprechend mit dem zugehörigem Profil-Datenpunkt geändert?

            Ich behaupte mal ja.
            Kann es aber gerade nicht mehr testen, da ich die vis Datenpunkte mittlerweile gelöscht hab.
            Du kannst aber mal auf Github in das Script vis.js schauen. Ist gut dokumentiert.

            The difference beetween Man and Boys:
            The price of their toys 😀

            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Blockmove

              @darkness_08 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:

              @blockmove
              Zum Verständnis:
              Wenn ich im heatingcontrol.0.vis einen Datenpunkt eines Profils ändere wird dieser auch entsprechend mit dem zugehörigem Profil-Datenpunkt geändert?

              Ich behaupte mal ja.
              Kann es aber gerade nicht mehr testen, da ich die vis Datenpunkte mittlerweile gelöscht hab.
              Du kannst aber mal auf Github in das Script vis.js schauen. Ist gut dokumentiert.

              ? Offline
              ? Offline
              Ein ehemaliger Benutzer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #3059

              @blockmove

              Top. Danke

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                schrieb am zuletzt editiert von
                #3060

                Gibt es eigentlich einen Mode DP (auto/manual) ?
                Ich habe nur den state und isActive gefunden. State is readonly.
                Wie ich das sehe gibt es keine Möglichkeit in manual zu schalten, nur isActive auf false und dann setzt er aber die Temperatur auf die minimum Temperatur.

                Wünschenswert wäre ein DP mit mode (auto=0, manu=1,off=3).
                Manual ist das Gleiche wie auto nur das keine CurrentTarget mehr automatisch gesetzt wird.
                Off ist dann das Gleiche wie isActive = true.

                Rene_HMR M 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #3061

                  Es gibt ab sofort die Version 2.12.1 im beta.

                  Folgende Änderungen sind enthalten:

                  1. der aktuell berechnete Offset kann optional bei jeder Änderung verwendet werden. Das wird benötigt, wenn pro Tag nur sehr wenige Profiltemperaturwechsel stattfinden
                    bild1.PNG

                  2. Die Meldungstexte, welche versendet werden, können optional editiert werden. Wenn nichts eingetragen wird, wird weiterhin der Standardtext verwendet

                  bild2.PNG

                  1. weitere kleinere Anpassungen und bug fixes
                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • GarganoG Gargano

                    Gibt es eigentlich einen Mode DP (auto/manual) ?
                    Ich habe nur den state und isActive gefunden. State is readonly.
                    Wie ich das sehe gibt es keine Möglichkeit in manual zu schalten, nur isActive auf false und dann setzt er aber die Temperatur auf die minimum Temperatur.

                    Wünschenswert wäre ein DP mit mode (auto=0, manu=1,off=3).
                    Manual ist das Gleiche wie auto nur das keine CurrentTarget mehr automatisch gesetzt wird.
                    Off ist dann das Gleiche wie isActive = true.

                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #3062

                    @gargano sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

                    Gibt es eigentlich einen Mode DP (auto/manual) ?

                    nein den gibt es nicht. wie schon mehrfach beschrieben bedeutet "manuell", dass Änderungen direkt vom Thermostat verwendet werden. Damit wird der state auf manuell geändert.
                    Man kann den state zurücksetzen, indem man den Datenpunkt "heatingcontrol.0.Rooms.TestRaum.ResetManual" verwendet.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • GarganoG Gargano

                      Gibt es eigentlich einen Mode DP (auto/manual) ?
                      Ich habe nur den state und isActive gefunden. State is readonly.
                      Wie ich das sehe gibt es keine Möglichkeit in manual zu schalten, nur isActive auf false und dann setzt er aber die Temperatur auf die minimum Temperatur.

                      Wünschenswert wäre ein DP mit mode (auto=0, manu=1,off=3).
                      Manual ist das Gleiche wie auto nur das keine CurrentTarget mehr automatisch gesetzt wird.
                      Off ist dann das Gleiche wie isActive = true.

                      M Offline
                      M Offline
                      ManfredHi
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #3063

                      @gargano sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

                      Wie ich das sehe gibt es keine Möglichkeit in manual zu schalten, nur isActive auf false und dann setzt er aber die Temperatur auf die minimum Temperatur.
                      Wünschenswert wäre ein DP mit mode (auto=0, manu=1,off=3).
                      Manual ist das Gleiche wie auto nur das keine CurrentTarget mehr automatisch gesetzt wird.
                      Off ist dann das Gleiche wie isActive = true.

                      verstehe ich nicht ganz. Ich habe z.B. alles auf auto. Wenn ich nun in einem Raum aus welchem Grund auch immer die Temperatur ändere (entweder über VIS oder am Thermostat selbst), geht der mode auf manuell und bleibt bei mir bis zur nächsten regulären Änderung. Dann geht er wieder auf auto. Wenn ich dazwischen selbst wieder auto gehen möchte, dann verwende ich "ResetManual". Das klappt bei mir nun den zweiten Winter schon einwandfrei.

                      @Rene_HM womit ich nicht ganz klar komme ist das mit der Offset-Einstellung, wann bzw. wie verwendet man die genau?

                      Rene_HMR GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • M ManfredHi

                        @gargano sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

                        Wie ich das sehe gibt es keine Möglichkeit in manual zu schalten, nur isActive auf false und dann setzt er aber die Temperatur auf die minimum Temperatur.
                        Wünschenswert wäre ein DP mit mode (auto=0, manu=1,off=3).
                        Manual ist das Gleiche wie auto nur das keine CurrentTarget mehr automatisch gesetzt wird.
                        Off ist dann das Gleiche wie isActive = true.

                        verstehe ich nicht ganz. Ich habe z.B. alles auf auto. Wenn ich nun in einem Raum aus welchem Grund auch immer die Temperatur ändere (entweder über VIS oder am Thermostat selbst), geht der mode auf manuell und bleibt bei mir bis zur nächsten regulären Änderung. Dann geht er wieder auf auto. Wenn ich dazwischen selbst wieder auto gehen möchte, dann verwende ich "ResetManual". Das klappt bei mir nun den zweiten Winter schon einwandfrei.

                        @Rene_HM womit ich nicht ganz klar komme ist das mit der Offset-Einstellung, wann bzw. wie verwendet man die genau?

                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #3064

                        @manfredhi Hier der link zum Original-Feature-Request. Und hier im Forum gibt es auch einige Beschreibungen dazu, u.a hier

                        Die Idee dahinter ist eine Kompensation von am Thermostat gemessener Temperatur zur realen Raumtemperatur...

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M ManfredHi

                          @gargano sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

                          Wie ich das sehe gibt es keine Möglichkeit in manual zu schalten, nur isActive auf false und dann setzt er aber die Temperatur auf die minimum Temperatur.
                          Wünschenswert wäre ein DP mit mode (auto=0, manu=1,off=3).
                          Manual ist das Gleiche wie auto nur das keine CurrentTarget mehr automatisch gesetzt wird.
                          Off ist dann das Gleiche wie isActive = true.

                          verstehe ich nicht ganz. Ich habe z.B. alles auf auto. Wenn ich nun in einem Raum aus welchem Grund auch immer die Temperatur ändere (entweder über VIS oder am Thermostat selbst), geht der mode auf manuell und bleibt bei mir bis zur nächsten regulären Änderung. Dann geht er wieder auf auto. Wenn ich dazwischen selbst wieder auto gehen möchte, dann verwende ich "ResetManual". Das klappt bei mir nun den zweiten Winter schon einwandfrei.

                          @Rene_HM womit ich nicht ganz klar komme ist das mit der Offset-Einstellung, wann bzw. wie verwendet man die genau?

                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #3065

                          @manfredhi und das ist das Problem, daß er bei der nächsten regulären Änderung wieder auf die programmierte Temperatur geht. Ein manueller Mode schaltet die Automatik ab, solange bis wieder von Hand auf Auto geschaltet wird. Das ist das normale Verhalten eines Thermostaten.

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • GarganoG Gargano

                            @manfredhi und das ist das Problem, daß er bei der nächsten regulären Änderung wieder auf die programmierte Temperatur geht. Ein manueller Mode schaltet die Automatik ab, solange bis wieder von Hand auf Auto geschaltet wird. Das ist das normale Verhalten eines Thermostaten.

                            M Offline
                            M Offline
                            ManfredHi
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #3066

                            @gargano sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

                            und das ist das Problem, daß er bei der nächsten regulären Änderung wieder auf die programmierte Temperatur geht. Ein manueller Mode schaltet die Automatik ab, solange bis wieder von Hand auf Auto geschaltet wird. Das ist das normale Verhalten eines Thermostaten.

                            das kann man in den adaptereinstellungen ändern

                            12bc1596-baac-46a6-9f3c-f67cfaf71ef7-image.png

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B Besserso

                              @Rene_HM
                              Ich habe den Grund bei mir gefunden. Bei mir ist der Datenpunkt Anwesenheit durch einen Timer gesteuert, durch meine Bewegungsmelder wird dieser immer wieder erneut zurück gesetzt in dem ich erneut den Datenpunkt auf True setzte, obwohl dieser schon true ist. Dies löst jedes mal im heatingcontrol das neu erstellen von Cronjobs aus. Achtet dein System auf Aktualisierung oder Wertänderung? Bzw kann man es irgendwo einstellen?

                              Gruß
                              Frank

                              S Offline
                              S Offline
                              schorschi
                              schrieb am zuletzt editiert von schorschi
                              #3067

                              Fehler Handy halt.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • O Offline
                                O Offline
                                OFFLINE1985
                                schrieb am zuletzt editiert von OFFLINE1985
                                #3068

                                Morgen
                                Wie ist das mit der Offset berechung zeitlich ?
                                Also wie lange braucht der um diesen anzupassen ?
                                bei mir läuft er jetzt ca seit 2h und er hat nur den einen Thermostat jetzt mal auf +0,5C° erhöht
                                39f8187a-6b73-4dac-bbeb-8e0e27616ce5-grafik.png

                                Das ist jetzt ca 3H später
                                58139d12-6be3-4071-b225-dde782a6ff43-grafik.png

                                6h später
                                b0d5f684-a8e4-4f21-9048-b41ec2e0c270-grafik.png

                                und hier nochmal 8h
                                09071f98-0abf-46dc-9111-943d83cf0b85-grafik.png

                                Aso eingestellte Temp 21C°

                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • O OFFLINE1985

                                  Morgen
                                  Wie ist das mit der Offset berechung zeitlich ?
                                  Also wie lange braucht der um diesen anzupassen ?
                                  bei mir läuft er jetzt ca seit 2h und er hat nur den einen Thermostat jetzt mal auf +0,5C° erhöht
                                  39f8187a-6b73-4dac-bbeb-8e0e27616ce5-grafik.png

                                  Das ist jetzt ca 3H später
                                  58139d12-6be3-4071-b225-dde782a6ff43-grafik.png

                                  6h später
                                  b0d5f684-a8e4-4f21-9048-b41ec2e0c270-grafik.png

                                  und hier nochmal 8h
                                  09071f98-0abf-46dc-9111-943d83cf0b85-grafik.png

                                  Aso eingestellte Temp 21C°

                                  V Online
                                  V Online
                                  Verblizz
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #3069

                                  @offline1985

                                  Du musst diese Einstellung im Adapter aktivieren, bei den zusätzlichen Temperatursensoreinstellungen. Ansonsten wird die Offset-Änderung nur bei geplanten Änderungen im Profil berücksichtigt.

                                  cc73b3b3-7393-4b23-b414-f8635ed1c02a-grafik.png

                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • V Verblizz

                                    @offline1985

                                    Du musst diese Einstellung im Adapter aktivieren, bei den zusätzlichen Temperatursensoreinstellungen. Ansonsten wird die Offset-Änderung nur bei geplanten Änderungen im Profil berücksichtigt.

                                    cc73b3b3-7393-4b23-b414-f8635ed1c02a-grafik.png

                                    O Offline
                                    O Offline
                                    OFFLINE1985
                                    schrieb am zuletzt editiert von OFFLINE1985
                                    #3070

                                    @verblizz hier ?

                                    77826580-7515-4405-9bdd-817ecb886b2c-grafik.png

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • V Online
                                      V Online
                                      Verblizz
                                      schrieb am zuletzt editiert von Verblizz
                                      #3071

                                      @offline1985
                                      Ja, sieht bei mir aber etwas anders aus:

                                      42b4b7c8-0429-4230-9068-530deaf86a60-grafik.png

                                      Version 1.12.0

                                      Hier nochmal der Link ins Github:
                                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/486

                                      O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • V Verblizz

                                        @offline1985
                                        Ja, sieht bei mir aber etwas anders aus:

                                        42b4b7c8-0429-4230-9068-530deaf86a60-grafik.png

                                        Version 1.12.0

                                        Hier nochmal der Link ins Github:
                                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/486

                                        O Offline
                                        O Offline
                                        OFFLINE1985
                                        schrieb am zuletzt editiert von OFFLINE1985
                                        #3072

                                        @verblizz ja den untersten punkt hab ich nicht :-(

                                        1.12.0 find ich nicht (ah schreibfehler 2.12.0 :+1: )

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • V Verblizz

                                          @offline1985
                                          Ja, sieht bei mir aber etwas anders aus:

                                          42b4b7c8-0429-4230-9068-530deaf86a60-grafik.png

                                          Version 1.12.0

                                          Hier nochmal der Link ins Github:
                                          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/486

                                          O Offline
                                          O Offline
                                          OFFLINE1985
                                          schrieb am zuletzt editiert von OFFLINE1985
                                          #3073

                                          @verblizz habs jetzt seit 13H ca laufen auf 21C°
                                          unverändert 3bd4e605-cc53-4f23-b773-0caa61c8a2df-grafik.png

                                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          934

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe