Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
heating
3.2k Beiträge 236 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 205 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ? Offline
    ? Offline
    Ein ehemaliger Benutzer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3057

    @blockmove

    Ich habe auch angefangen, mein eigenes Script zu schreiben und dann festgestellt, das eben diese Datenpunkte vorhanden sind.

    Zum Verständnis:
    Wenn ich im heatingcontrol.0.vis einen Datenpunkt eines Profils ändere wird dieser auch entsprechend mit dem zugehörigem Profil-Datenpunkt geändert? Das scheint gerade wohl nicht zu klappen bei mir.

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • ? Ein ehemaliger Benutzer

      @blockmove

      Ich habe auch angefangen, mein eigenes Script zu schreiben und dann festgestellt, das eben diese Datenpunkte vorhanden sind.

      Zum Verständnis:
      Wenn ich im heatingcontrol.0.vis einen Datenpunkt eines Profils ändere wird dieser auch entsprechend mit dem zugehörigem Profil-Datenpunkt geändert? Das scheint gerade wohl nicht zu klappen bei mir.

      B Offline
      B Offline
      Blockmove
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3058

      @darkness_08 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:

      @blockmove
      Zum Verständnis:
      Wenn ich im heatingcontrol.0.vis einen Datenpunkt eines Profils ändere wird dieser auch entsprechend mit dem zugehörigem Profil-Datenpunkt geändert?

      Ich behaupte mal ja.
      Kann es aber gerade nicht mehr testen, da ich die vis Datenpunkte mittlerweile gelöscht hab.
      Du kannst aber mal auf Github in das Script vis.js schauen. Ist gut dokumentiert.

      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀

      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B Blockmove

        @darkness_08 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:

        @blockmove
        Zum Verständnis:
        Wenn ich im heatingcontrol.0.vis einen Datenpunkt eines Profils ändere wird dieser auch entsprechend mit dem zugehörigem Profil-Datenpunkt geändert?

        Ich behaupte mal ja.
        Kann es aber gerade nicht mehr testen, da ich die vis Datenpunkte mittlerweile gelöscht hab.
        Du kannst aber mal auf Github in das Script vis.js schauen. Ist gut dokumentiert.

        ? Offline
        ? Offline
        Ein ehemaliger Benutzer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3059

        @blockmove

        Top. Danke

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          schrieb am zuletzt editiert von
          #3060

          Gibt es eigentlich einen Mode DP (auto/manual) ?
          Ich habe nur den state und isActive gefunden. State is readonly.
          Wie ich das sehe gibt es keine Möglichkeit in manual zu schalten, nur isActive auf false und dann setzt er aber die Temperatur auf die minimum Temperatur.

          Wünschenswert wäre ein DP mit mode (auto=0, manu=1,off=3).
          Manual ist das Gleiche wie auto nur das keine CurrentTarget mehr automatisch gesetzt wird.
          Off ist dann das Gleiche wie isActive = true.

          Rene_HMR M 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #3061

            Es gibt ab sofort die Version 2.12.1 im beta.

            Folgende Änderungen sind enthalten:

            1. der aktuell berechnete Offset kann optional bei jeder Änderung verwendet werden. Das wird benötigt, wenn pro Tag nur sehr wenige Profiltemperaturwechsel stattfinden
              bild1.PNG

            2. Die Meldungstexte, welche versendet werden, können optional editiert werden. Wenn nichts eingetragen wird, wird weiterhin der Standardtext verwendet

            bild2.PNG

            1. weitere kleinere Anpassungen und bug fixes
            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • GarganoG Gargano

              Gibt es eigentlich einen Mode DP (auto/manual) ?
              Ich habe nur den state und isActive gefunden. State is readonly.
              Wie ich das sehe gibt es keine Möglichkeit in manual zu schalten, nur isActive auf false und dann setzt er aber die Temperatur auf die minimum Temperatur.

              Wünschenswert wäre ein DP mit mode (auto=0, manu=1,off=3).
              Manual ist das Gleiche wie auto nur das keine CurrentTarget mehr automatisch gesetzt wird.
              Off ist dann das Gleiche wie isActive = true.

              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #3062

              @gargano sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

              Gibt es eigentlich einen Mode DP (auto/manual) ?

              nein den gibt es nicht. wie schon mehrfach beschrieben bedeutet "manuell", dass Änderungen direkt vom Thermostat verwendet werden. Damit wird der state auf manuell geändert.
              Man kann den state zurücksetzen, indem man den Datenpunkt "heatingcontrol.0.Rooms.TestRaum.ResetManual" verwendet.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GarganoG Gargano

                Gibt es eigentlich einen Mode DP (auto/manual) ?
                Ich habe nur den state und isActive gefunden. State is readonly.
                Wie ich das sehe gibt es keine Möglichkeit in manual zu schalten, nur isActive auf false und dann setzt er aber die Temperatur auf die minimum Temperatur.

                Wünschenswert wäre ein DP mit mode (auto=0, manu=1,off=3).
                Manual ist das Gleiche wie auto nur das keine CurrentTarget mehr automatisch gesetzt wird.
                Off ist dann das Gleiche wie isActive = true.

                M Online
                M Online
                ManfredHi
                schrieb am zuletzt editiert von
                #3063

                @gargano sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

                Wie ich das sehe gibt es keine Möglichkeit in manual zu schalten, nur isActive auf false und dann setzt er aber die Temperatur auf die minimum Temperatur.
                Wünschenswert wäre ein DP mit mode (auto=0, manu=1,off=3).
                Manual ist das Gleiche wie auto nur das keine CurrentTarget mehr automatisch gesetzt wird.
                Off ist dann das Gleiche wie isActive = true.

                verstehe ich nicht ganz. Ich habe z.B. alles auf auto. Wenn ich nun in einem Raum aus welchem Grund auch immer die Temperatur ändere (entweder über VIS oder am Thermostat selbst), geht der mode auf manuell und bleibt bei mir bis zur nächsten regulären Änderung. Dann geht er wieder auf auto. Wenn ich dazwischen selbst wieder auto gehen möchte, dann verwende ich "ResetManual". Das klappt bei mir nun den zweiten Winter schon einwandfrei.

                @Rene_HM womit ich nicht ganz klar komme ist das mit der Offset-Einstellung, wann bzw. wie verwendet man die genau?

                Rene_HMR GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • M ManfredHi

                  @gargano sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

                  Wie ich das sehe gibt es keine Möglichkeit in manual zu schalten, nur isActive auf false und dann setzt er aber die Temperatur auf die minimum Temperatur.
                  Wünschenswert wäre ein DP mit mode (auto=0, manu=1,off=3).
                  Manual ist das Gleiche wie auto nur das keine CurrentTarget mehr automatisch gesetzt wird.
                  Off ist dann das Gleiche wie isActive = true.

                  verstehe ich nicht ganz. Ich habe z.B. alles auf auto. Wenn ich nun in einem Raum aus welchem Grund auch immer die Temperatur ändere (entweder über VIS oder am Thermostat selbst), geht der mode auf manuell und bleibt bei mir bis zur nächsten regulären Änderung. Dann geht er wieder auf auto. Wenn ich dazwischen selbst wieder auto gehen möchte, dann verwende ich "ResetManual". Das klappt bei mir nun den zweiten Winter schon einwandfrei.

                  @Rene_HM womit ich nicht ganz klar komme ist das mit der Offset-Einstellung, wann bzw. wie verwendet man die genau?

                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #3064

                  @manfredhi Hier der link zum Original-Feature-Request. Und hier im Forum gibt es auch einige Beschreibungen dazu, u.a hier

                  Die Idee dahinter ist eine Kompensation von am Thermostat gemessener Temperatur zur realen Raumtemperatur...

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M ManfredHi

                    @gargano sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

                    Wie ich das sehe gibt es keine Möglichkeit in manual zu schalten, nur isActive auf false und dann setzt er aber die Temperatur auf die minimum Temperatur.
                    Wünschenswert wäre ein DP mit mode (auto=0, manu=1,off=3).
                    Manual ist das Gleiche wie auto nur das keine CurrentTarget mehr automatisch gesetzt wird.
                    Off ist dann das Gleiche wie isActive = true.

                    verstehe ich nicht ganz. Ich habe z.B. alles auf auto. Wenn ich nun in einem Raum aus welchem Grund auch immer die Temperatur ändere (entweder über VIS oder am Thermostat selbst), geht der mode auf manuell und bleibt bei mir bis zur nächsten regulären Änderung. Dann geht er wieder auf auto. Wenn ich dazwischen selbst wieder auto gehen möchte, dann verwende ich "ResetManual". Das klappt bei mir nun den zweiten Winter schon einwandfrei.

                    @Rene_HM womit ich nicht ganz klar komme ist das mit der Offset-Einstellung, wann bzw. wie verwendet man die genau?

                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #3065

                    @manfredhi und das ist das Problem, daß er bei der nächsten regulären Änderung wieder auf die programmierte Temperatur geht. Ein manueller Mode schaltet die Automatik ab, solange bis wieder von Hand auf Auto geschaltet wird. Das ist das normale Verhalten eines Thermostaten.

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • GarganoG Gargano

                      @manfredhi und das ist das Problem, daß er bei der nächsten regulären Änderung wieder auf die programmierte Temperatur geht. Ein manueller Mode schaltet die Automatik ab, solange bis wieder von Hand auf Auto geschaltet wird. Das ist das normale Verhalten eines Thermostaten.

                      M Online
                      M Online
                      ManfredHi
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #3066

                      @gargano sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

                      und das ist das Problem, daß er bei der nächsten regulären Änderung wieder auf die programmierte Temperatur geht. Ein manueller Mode schaltet die Automatik ab, solange bis wieder von Hand auf Auto geschaltet wird. Das ist das normale Verhalten eines Thermostaten.

                      das kann man in den adaptereinstellungen ändern

                      12bc1596-baac-46a6-9f3c-f67cfaf71ef7-image.png

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B Besserso

                        @Rene_HM
                        Ich habe den Grund bei mir gefunden. Bei mir ist der Datenpunkt Anwesenheit durch einen Timer gesteuert, durch meine Bewegungsmelder wird dieser immer wieder erneut zurück gesetzt in dem ich erneut den Datenpunkt auf True setzte, obwohl dieser schon true ist. Dies löst jedes mal im heatingcontrol das neu erstellen von Cronjobs aus. Achtet dein System auf Aktualisierung oder Wertänderung? Bzw kann man es irgendwo einstellen?

                        Gruß
                        Frank

                        S Offline
                        S Offline
                        schorschi
                        schrieb am zuletzt editiert von schorschi
                        #3067

                        Fehler Handy halt.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • O Offline
                          O Offline
                          OFFLINE1985
                          schrieb am zuletzt editiert von OFFLINE1985
                          #3068

                          Morgen
                          Wie ist das mit der Offset berechung zeitlich ?
                          Also wie lange braucht der um diesen anzupassen ?
                          bei mir läuft er jetzt ca seit 2h und er hat nur den einen Thermostat jetzt mal auf +0,5C° erhöht
                          39f8187a-6b73-4dac-bbeb-8e0e27616ce5-grafik.png

                          Das ist jetzt ca 3H später
                          58139d12-6be3-4071-b225-dde782a6ff43-grafik.png

                          6h später
                          b0d5f684-a8e4-4f21-9048-b41ec2e0c270-grafik.png

                          und hier nochmal 8h
                          09071f98-0abf-46dc-9111-943d83cf0b85-grafik.png

                          Aso eingestellte Temp 21C°

                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • O OFFLINE1985

                            Morgen
                            Wie ist das mit der Offset berechung zeitlich ?
                            Also wie lange braucht der um diesen anzupassen ?
                            bei mir läuft er jetzt ca seit 2h und er hat nur den einen Thermostat jetzt mal auf +0,5C° erhöht
                            39f8187a-6b73-4dac-bbeb-8e0e27616ce5-grafik.png

                            Das ist jetzt ca 3H später
                            58139d12-6be3-4071-b225-dde782a6ff43-grafik.png

                            6h später
                            b0d5f684-a8e4-4f21-9048-b41ec2e0c270-grafik.png

                            und hier nochmal 8h
                            09071f98-0abf-46dc-9111-943d83cf0b85-grafik.png

                            Aso eingestellte Temp 21C°

                            V Offline
                            V Offline
                            Verblizz
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #3069

                            @offline1985

                            Du musst diese Einstellung im Adapter aktivieren, bei den zusätzlichen Temperatursensoreinstellungen. Ansonsten wird die Offset-Änderung nur bei geplanten Änderungen im Profil berücksichtigt.

                            cc73b3b3-7393-4b23-b414-f8635ed1c02a-grafik.png

                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • V Verblizz

                              @offline1985

                              Du musst diese Einstellung im Adapter aktivieren, bei den zusätzlichen Temperatursensoreinstellungen. Ansonsten wird die Offset-Änderung nur bei geplanten Änderungen im Profil berücksichtigt.

                              cc73b3b3-7393-4b23-b414-f8635ed1c02a-grafik.png

                              O Offline
                              O Offline
                              OFFLINE1985
                              schrieb am zuletzt editiert von OFFLINE1985
                              #3070

                              @verblizz hier ?

                              77826580-7515-4405-9bdd-817ecb886b2c-grafik.png

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • V Offline
                                V Offline
                                Verblizz
                                schrieb am zuletzt editiert von Verblizz
                                #3071

                                @offline1985
                                Ja, sieht bei mir aber etwas anders aus:

                                42b4b7c8-0429-4230-9068-530deaf86a60-grafik.png

                                Version 1.12.0

                                Hier nochmal der Link ins Github:
                                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/486

                                O 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • V Verblizz

                                  @offline1985
                                  Ja, sieht bei mir aber etwas anders aus:

                                  42b4b7c8-0429-4230-9068-530deaf86a60-grafik.png

                                  Version 1.12.0

                                  Hier nochmal der Link ins Github:
                                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/486

                                  O Offline
                                  O Offline
                                  OFFLINE1985
                                  schrieb am zuletzt editiert von OFFLINE1985
                                  #3072

                                  @verblizz ja den untersten punkt hab ich nicht 😞

                                  1.12.0 find ich nicht (ah schreibfehler 2.12.0 👍 )

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • V Verblizz

                                    @offline1985
                                    Ja, sieht bei mir aber etwas anders aus:

                                    42b4b7c8-0429-4230-9068-530deaf86a60-grafik.png

                                    Version 1.12.0

                                    Hier nochmal der Link ins Github:
                                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/486

                                    O Offline
                                    O Offline
                                    OFFLINE1985
                                    schrieb am zuletzt editiert von OFFLINE1985
                                    #3073

                                    @verblizz habs jetzt seit 13H ca laufen auf 21C°
                                    unverändert 3bd4e605-cc53-4f23-b773-0caa61c8a2df-grafik.png

                                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • O OFFLINE1985

                                      @verblizz habs jetzt seit 13H ca laufen auf 21C°
                                      unverändert 3bd4e605-cc53-4f23-b773-0caa61c8a2df-grafik.png

                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Verblizz
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #3074

                                      @offline1985

                                      Ahh, sorry, natürlich 2.12.0...

                                      Aber passt doch:
                                      Wohnzimmer: Grundsollwert 21 °C + Offset 2 °C macht 23 °C Regel-Sollwert...
                                      Esszimmer: Grundsollwert 21 °C + Offset 3 °C ergibt einen Regel-Sollwert von 24 °C

                                      Genau das ist doch die Funktion vom Offset... Und die Berechnung stimmt doch auch:
                                      Du willst 21 °C haben, der Raumfühler misst knappe 2 bzw. 3 °C weniger als der interne Fühler, also wirrd der Sollwert mittels Offset gehoben. Ich weiß nun nicht genau, über wie viele Werte der Offset berechnet wird, das System ist halt (wie Heizungen im Allgemeinen) relativ träge...

                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • V Verblizz

                                        @offline1985

                                        Ahh, sorry, natürlich 2.12.0...

                                        Aber passt doch:
                                        Wohnzimmer: Grundsollwert 21 °C + Offset 2 °C macht 23 °C Regel-Sollwert...
                                        Esszimmer: Grundsollwert 21 °C + Offset 3 °C ergibt einen Regel-Sollwert von 24 °C

                                        Genau das ist doch die Funktion vom Offset... Und die Berechnung stimmt doch auch:
                                        Du willst 21 °C haben, der Raumfühler misst knappe 2 bzw. 3 °C weniger als der interne Fühler, also wirrd der Sollwert mittels Offset gehoben. Ich weiß nun nicht genau, über wie viele Werte der Offset berechnet wird, das System ist halt (wie Heizungen im Allgemeinen) relativ träge...

                                        O Offline
                                        O Offline
                                        OFFLINE1985
                                        schrieb am zuletzt editiert von OFFLINE1985
                                        #3075

                                        @verblizz
                                        Ja stimmen tut der offset schon, nur ist er sehr langsam unterwegs fast 8h bis er einigermaßen richtig ist. Die Raumtemp von 21C° wurde aber nicht erreicht wie man an dem Thermometerwert sieht 19.59C°. Die Raumtempsensoren stimmen zu 99% hab mir extra noch 2 schöne alte Thermometer besorgt zum vergleich.
                                        6073d0f0-23c7-4e36-bf1a-d7190b638b60-71xTkFzsxYL.SL1500.jpg

                                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • O OFFLINE1985

                                          @verblizz
                                          Ja stimmen tut der offset schon, nur ist er sehr langsam unterwegs fast 8h bis er einigermaßen richtig ist. Die Raumtemp von 21C° wurde aber nicht erreicht wie man an dem Thermometerwert sieht 19.59C°. Die Raumtempsensoren stimmen zu 99% hab mir extra noch 2 schöne alte Thermometer besorgt zum vergleich.
                                          6073d0f0-23c7-4e36-bf1a-d7190b638b60-71xTkFzsxYL.SL1500.jpg

                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Verblizz
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #3076

                                          @OFFLINE1985

                                          Wie gesagt, ich weiß nicht, über wie viele Werte / welchen Zeitraum dieser Offset gebildet wird, vielleicht kann da der Entwickler etwas zu sagen...

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          756

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe