      ticaki Developer @skorpil last edited by ticaki

      @skorpil sagte in Bitte Programmierhilfe:

      wenn KlimAut aus aus gesetzt wird.**

      Und nicht nur das

      on({ id: KlimAut, change: 'any' }, function (obj) {
          const automaticOn = obj.state.val; // Wert der Systemvariable KlimAut (true/false)
          
          if (automaticOn && !automaticActive) {
      

      Also wenn Klima aus war und du sie einschaltest passiert das

              automaticActive = true; // Klimaautomatik aktivieren
              checkTemperature(getState(AktTemperaturChan).val);
      

      und wenn Klima An war und du schaltest sie aus das:

          } else if (!automaticOn && automaticActive) {
              retrys = 0
              automaticActive = false; // Klimaautomatik deaktivieren
              sendIRCommand(klimAus); // Klimaanlage ausschalten
          }
      });
      

      Und was passiert wenn die Anlage an ist und du das Skript neustartest? hehehe

      // das oben ersetzten
      let automaticActive = getState(KlimAut).val
      
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        ticaki Developer last edited by ticaki

        Erklärung mache ich gesondert:

        Mein Code stellt ein gesonderter Teil dar, der nicht sychron läuft. Wenn du also die Klima an schaltest, kann es bis zur Intervalllänge dauern bis was passiert, beim Testen nervig, im normalen Betrieb wayne. 🙂

        Der Stromverbrauch wird überwacht und in einer Variable current_state (aktueller Zustand) wird festgehalten ob das Gerät an oder aus ist.
        Dein Code sendet an meinen Befehle was du gerne hättest, das wird in target_state also als Wunsch/Zielzustand gespeichert, dann wird alle X Sekunden geprüft ob der Zielzustand erreicht wurde und wenn nicht wird die Fernbedienung ausgelöst. MAX_RETRY begrenzt die Anzahl der Versuche.

        EDIT: hab doch noch einen Fehler gefunden

        setInterval(function(){
            if (target_state != current_state && ++retrys < MAX_RETRY) setState(target_state, true)   
        },10000)
        

        Vorher hat retrys nicht hochgezählt, wenn der Schaltvorgang erfolgt war. Das führt dazu dass das Skript das Gerät umschaltet wenn du es manuell bedienst.
        Jetzt zählt es hoch und nach MAX_RETRY * 10000 (oder was du da stehen hast) macht das skript nichts mehr.

        S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • S
          skorpil @ticaki last edited by

          @ticaki merci

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @ticaki last edited by paul53

            @ticaki sagte: das wird in target_state also als Wunsch/Zielzustand gespeichert

            Die Variablen target_state und current_state enthalten Datenpunkt-IDs. Die Bezeichnung "state" ist unglücklich gewählt, wie man an der Formulierung sieht.

            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              ticaki Developer @paul53 last edited by

              @paul53
              Ja, hatte vorher ON und OFF, aber das ist doch nur mehr code 🙂

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                skorpil last edited by

                Danke Euch beiden @paul53 @ticaki

                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  ticaki Developer @skorpil last edited by ticaki

                  @skorpil
                  hmpf habs falsch rum gepostet:

                  setInterval(function(){
                      if (++retrys < MAX_RETRY && target_state != current_state ) setState(target_state, true)   
                  },10000)
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • S
                    skorpil last edited by

                    ich habe jetzt ganz viel getestet. Das mit der Prüfung des Stromverbrauchs und die daran anschließende erneute Sendung der IR Steuerbefehle (Broadlink) funktioniert nicht zuverlässig. Das hängt damit zusammen, dass an dem Zwischenstecker auch weitere Geräte (z.B.TV) hängen, und es mir nicht gelingt, einen zuverlässigen Entscheidungswert zu definieren. Die Klimaanlae (Spittgerät) alleine liefert schon unterschiedliche Werte, jenachdem, ob nur das Innengerät aktiv ist oder eben das Außengerät zusätzlich.

                    Ich habe mich nun entschlossen, auf die Stromverbrauchsmessung komplett zu verzichten, zumal die Sendung Broadlink IR Befehle und Schaltung der Anlage - unidirektional - zuverlässig klappt.

                    Mein Script ist jetzt:

                    // #########################################################################
                    //    Deklarationn
                    // #########################################################################
                    
                    const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/;
                    const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE*/;
                    
                    // Schaltbefehle  
                    const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'/*Klima Weiden EIN*/;
                    const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'/*Klima  Weiden AUS*/;
                    
                    // Sollwert 22 Wohnzimmer ................
                    const Sollwert = 22.5;
                    //Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen 
                    const maxSoll = Sollwert + 0.5; 
                    const minSoll = Sollwert - 0.5;
                    
                    // #########################################################################
                    //                            Programm
                    // #########################################################################
                    
                     
                    on(KlimAut, function (dp) {
                        if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
                        else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) setState(klimEin, true);
                    });
                    
                     
                    on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                        // Aktuelle Temperatur von Wohnzimmer ermitteln  
                        let AktTemperatur = dp.state.val;
                        // log(AktTemperatur);
                        if(getState(KlimAut).val) {
                            // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                            // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                            if (AktTemperatur > maxSoll) setState(klimEin, true);
                            else if (AktTemperatur < minSoll) setState(klimAus, true);
                        }
                    });
                    

                    Das funtioniert gut.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      skorpil last edited by skorpil

                      Das Problem ist aber noch, dass bei jeder Aktualisierung der Themperatur, wenn sie nicht im definierten Bereich liegt, ein neues KlimaEin Kommando gesendet wird. Da die Klimaanlage einen Quittungston bei Sendung der IR Befehle von sich gibt, ist das nervig. Daran muss ich noch arbeiten. @paul53 kannst Du mir hier etwas unter die Arme greifen?

                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        ticaki Developer @skorpil last edited by

                        @skorpil

                        on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                            if(getState(KlimAut).val) {
                                // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                                // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                                if (obj..state.val > maxSoll && obj.oldstate.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                                else if (obj.state.val < minSoll && obj.oldstate.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                            }
                        });
                        
                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • S
                          skorpil @ticaki last edited by skorpil

                          @ticaki wow! Danke. Ich glaube, ich habe nicht gut formuliert. Bei JEDER TemperaturÄnderung sendet das Script den IR Befehl. Es soll aber nur jeweils EINMAL senden, wenn die Grenzwerte über- resp unterschritten werden. Ich hatte mir überlegt, dazu eine variable zu definieren….

                          T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            ticaki Developer @skorpil last edited by ticaki

                            @skorpil
                            Ah hab was übersehen

                                if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
                                else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) setState(klimEin, true);
                            

                            der else Zweig muß natürlich genauso aussehen. Das senden den Befehl genau einmal. Ah und der doppelte '.' ist natürlich falsch

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • paul53
                              paul53 @ticaki last edited by

                              @ticaki sagte: der doppelte '.' ist natürlich falsch

                              ... und obj. --> dp.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • S
                                skorpil last edited by skorpil

                                @ticaki @paul53

                                ich bin jetzt wieder verwirrt und raffe es nicht. Wie muß der Block

                                on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                                    if(getState(KlimAut).val) {
                                        // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                                        // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                                        if (obj..state.val > maxSoll && obj.oldstate.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                                        else if (obj.state.val < minSoll && obj.oldstate.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                                    }
                                });
                                

                                RICHTIG aussehen? Oben wird "obj.oldstate.val" empfohlen, im zweiten Vorschlag ist oldstate weg. Könntet ihr bitte diesen ScriptBlock nocheinmal so einstellen, wie er richtig wäre, um die Bfehle jeweils nur einmal und nicht bi jeder Temperturänderung zu senden? Ich wäre uch zu großem Dank verbunden. Und Entschuldigung, daß ich nicht folgen konnte.

                                paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @skorpil last edited by

                                  @skorpil sagte: RICHTIG aussehen?

                                  on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                                      if(getState(KlimAut).val) {
                                          // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                                          // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                                          if (dp.state.val > maxSoll && dp.oldState.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                                          else if (dp.state.val < minSoll && dp.oldState.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                                      }
                                  });
                                  
                                  S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    ticaki Developer @skorpil last edited by

                                    @skorpil
                                    war faul sry 🙂

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      skorpil @paul53 last edited by

                                      @paul53 Dankeschön

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        skorpil @ticaki last edited by

                                        @ticaki kein Problem. Ich habe nur nicht mehr durchgeschaut. Danke für Euere Hilfe.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          skorpil @paul53 last edited by

                                          @paul53

                                          @paul53 sagte in Bitte Programmierhilfe:

                                          @skorpil sagte: RICHTIG aussehen?

                                          on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                                              if(getState(KlimAut).val) {
                                                  // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                                                  // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                                                  if (dp.state.val > maxSoll && dp.oldState.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                                                  else if (dp.state.val < minSoll && dp.oldState.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                                              }
                                          });
                                          

                                          …und damit ich den Code auch verstehe, damit ich Euch beim nächsten Mal nicht wieder fragen muss: das Script sendet, wenn der letzte gemessene Wert noch UNTER Maxsoll lag und der aktuelle darüber. Also nur bei Überschreitung und sonst nicht. (Analog beim Ausschalten). Habe ich das richtig interpretiert?

                                          amg_666 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • amg_666
                                            amg_666 @skorpil last edited by

                                            @skorpil sagte in Bitte Programmierhilfe:

                                            ja hast du, das Skript wird ausgelöst bei Temperaturänderung (ok)
                                            und im IF Teil wird geprüft ob die neue Temperatur überhaupt oberhalb der definierten "Einschaltgrenze" liegt und 2. ob der letzte Temperaturwert darunter liegt. Würde der letzte Wert schon drüber liegen, dann läuft die Anlage ja schon, man muss als nix machen
                                            Der ELSE Teil ist das selbe analog für "Abschalten" also wenn Temperatur unter definiertem Mindestwert liegt und der der letzte Temperaturwert noch drüber lag.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            885
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            64
                                            3350
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo