  5. Bitte Programmierhilfe

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    353

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Bitte Programmierhilfe

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
64 Beiträge 6 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T ticaki

    @skorpil

    1. Deine Bedingungen werden erfüllt, in deinem Skript wird nur 1 mal der Ausschaltbefehl geprüft.
    2. wenn pruefeStr... 2 mal so aufgerufen wird das beide Interval gleichzeitig laufen, wird clearInterval im besten Fall den jüngsten beenden und der erste läuft unendlich weiter. k.A. da das nicht funktionieren kann, hab ichs nicht getestet. selbiges gilt für wiederholungen... eine Variable für Intervalle die mehrfach aufgerufen werden können ist quark. Ob sie es sollen ist was anderes wie ob sie es können :)
    if (getState(klimEin).val) {
                         setState(klimEin, true);
                     } else if (getState(klimAus).val) {
                         setState(klimAus, true);
                     }
    

    mal neben her... wer setzt klimEin auf false?

    EDIT:
    Ich würde den Infrarotteil wohl so lösen:

    const ON = 1
    const OFF = 2
    var target_state = 0
    var current_state = 0
    function stromverbrauch(){
        // hier gucken ob an
        return // true oder false
    }
    
    setInterval(function(){
        if ( target_state == current_state) return
        if (target_state == ON) {
            if (!stromverbrauch) {
                //sende einschaltsignal
            } else  {
                current_state = ON
            }
        }
        if (target_state == OFF) {
            if (stromverbrauch ) {
                //sende auschaltsignal
            } else {
                current_state = OFF
            }
        }
    },10000)
    

    Noch ein EDIT:
    über target_state steuert man das dann. Vielleicht noch ein Zähler der bei auto off hoch zählt und den return am anfang auslöst

    if ( (target_state == current_state && auto) || (!auto && acount++ > 3)) // der zählt nur hoch wenn auto == false nur noch zurücksetzen beim on(auto)
    

    Noch was:
    so kannst du die Zahl der aufrufe insgesamt begrenzen

    var retrys = 0;
    function setTargetState(val) {
        target_state = val
        retrys = 0;
    }
    setInterval(function(){
        if (target_state == current_state || retrys++ > 3) return
    
    

    dann steuert man über setTargetState(ON)

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #31

    @ticaki sagte: wer setzt klimEin auf false?

    Die meisten Button sind immer true und reagieren auf Aktualisierung des Zeitstempels.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    T 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @ticaki sagte: wer setzt klimEin auf false?

      Die meisten Button sind immer true und reagieren auf Aktualisierung des Zeitstempels.

      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      schrieb am zuletzt editiert von
      #32

      @paul53
      ok. Er fragt auf true ab und das ist ja dann immer true?

      Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

      Spenden

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T ticaki

        @paul53
        ok. Er fragt auf true ab und das ist ja dann immer true?

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #33

        @ticaki sagte: Er fragt auf true ab und das ist ja dann immer true?

        Ja, die Abfrage ist sinnlos.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          skorpil
          schrieb am zuletzt editiert von
          #34

          Schon mal vorweg:

          KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/
          

          ist eine Sytemvariable (Logik) mit wahr=ein und falsch=aus aus der homematic mit der die AUTOMATIC ein- und ausgeschaltet werden soll. In der Folge soll die Automatik dann prüfen, ob die Temperatur bestimmte Grenzwerte über- bzw. unterschreitet und die Klimaanlage mittels der BroadLink Infrarotbefehle ein- und ausschalten. Da die Infrarot Befehle unidirectional sind, muss jeweils noch mittels der Prüfung des Stromverbrauchs, der im Zwischenstecker ermittelt wird, geprüft werden, ob der Infrarot Befehl funktioniert hat. Falls ja (Stromverbrauch über 100) nichts tun, falls nein, Infrarot Befehl noch einmal senden und Prüfung wiederholen, max. 3 mal.

          Eigentlich simple. Aber in JavaScript doch ziemlich kompliziert (für mich).

          Wie gesagt, ich melde mich morgen Vormittag wieder, wenn ich konkret an den Skripten gearbeitet habe. Danke.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Offline
            S Offline
            skorpil
            schrieb am zuletzt editiert von skorpil
            #35

            Wie versprochen: ich habe noch einmal weiter gearbeitet und mir folgendes einfallen lassen:

            // ************Deklarationen********;
            const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'; // KlimaAutomatic
            const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'; // Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE
            const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'; // Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER
            const MAX_RETRY = 3;
            let automaticActive = false; // Prüfvariable für Klimaautomatik
            
            // Sollwert 23 Wohnzimmer ................
            const Sollwert = 23;
            
            // Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen 
            const maxSoll = Sollwert + 1; 
            const minSoll = Sollwert - 1;
            
            // Schaltbefehle 
            const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'; // Klima Weiden EIN
            const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'; // Klima  Weiden AUS
            
            
            
            //****************Programm*********;
            on({ id: KlimAut, change: 'any' }, function (obj) {
                const automaticOn = obj.state.val; // Wert der Systemvariable KlimAut (true/false)
            
                if (automaticOn && !automaticActive) {
                    automaticActive = true; // Klimaautomatik aktivieren
                    checkTemperature();
                } else if (!automaticOn && automaticActive) {
                    automaticActive = false; // Klimaautomatik deaktivieren
                    sendIRCommand(klimAus); // Klimaanlage ausschalten
                }
            });
            
            on({ id: AktTemperaturChan, change: 'ne', ack: true }, function (obj) {
                if (automaticActive) {
                    const currentTemperature = obj.state.val;
            
                    if (currentTemperature > maxSoll) {
                        sendIRCommand(klimEin);
                    } else if (currentTemperature < minSoll) {
                        sendIRCommand(klimAus);
                    }
                }
            });
            
            function checkTemperature() {
                const currentTemperature = getState(AktTemperaturChan).val;
            
                if (currentTemperature > maxSoll) {
                    sendIRCommand(klimEin);
                } else if (currentTemperature < minSoll) {
                    sendIRCommand(klimAus);
                }
            }
            
            function sendIRCommand(command) {
                let retryCount = 0;
            
                while (retryCount < MAX_RETRY) {
                    setState(command, true, function (err) {
                        if (!err) {
                            const powerConsumption = getState(Stromwert).val;
            
                            if (powerConsumption > 100) {
                                retryCount++;
                            } else {
                                return; // Erfolgreich, nichts weiter tun
                            }
                        } else {
                            console.error('Fehler beim Setzen des Befehls:', err);
                            return;
                        }
                    });
            
                    if (retryCount === 0) {
                        break; // Erfolgreich, keine Wiederholung erforderlich
                    }
                }
            }
            um sicherzustellen, dass die Automatic nur arbeitet, wenn sie mit KlimAut eingeschaltet wird, habe ich noch eine Prüfvariable eingebaut. 
            
            Ich teste gerade im Realbetrieb!
            
            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S skorpil

              Wie versprochen: ich habe noch einmal weiter gearbeitet und mir folgendes einfallen lassen:

              // ************Deklarationen********;
              const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'; // KlimaAutomatic
              const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'; // Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE
              const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'; // Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER
              const MAX_RETRY = 3;
              let automaticActive = false; // Prüfvariable für Klimaautomatik
              
              // Sollwert 23 Wohnzimmer ................
              const Sollwert = 23;
              
              // Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen 
              const maxSoll = Sollwert + 1; 
              const minSoll = Sollwert - 1;
              
              // Schaltbefehle 
              const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'; // Klima Weiden EIN
              const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'; // Klima  Weiden AUS
              
              
              
              //****************Programm*********;
              on({ id: KlimAut, change: 'any' }, function (obj) {
                  const automaticOn = obj.state.val; // Wert der Systemvariable KlimAut (true/false)
              
                  if (automaticOn && !automaticActive) {
                      automaticActive = true; // Klimaautomatik aktivieren
                      checkTemperature();
                  } else if (!automaticOn && automaticActive) {
                      automaticActive = false; // Klimaautomatik deaktivieren
                      sendIRCommand(klimAus); // Klimaanlage ausschalten
                  }
              });
              
              on({ id: AktTemperaturChan, change: 'ne', ack: true }, function (obj) {
                  if (automaticActive) {
                      const currentTemperature = obj.state.val;
              
                      if (currentTemperature > maxSoll) {
                          sendIRCommand(klimEin);
                      } else if (currentTemperature < minSoll) {
                          sendIRCommand(klimAus);
                      }
                  }
              });
              
              function checkTemperature() {
                  const currentTemperature = getState(AktTemperaturChan).val;
              
                  if (currentTemperature > maxSoll) {
                      sendIRCommand(klimEin);
                  } else if (currentTemperature < minSoll) {
                      sendIRCommand(klimAus);
                  }
              }
              
              function sendIRCommand(command) {
                  let retryCount = 0;
              
                  while (retryCount < MAX_RETRY) {
                      setState(command, true, function (err) {
                          if (!err) {
                              const powerConsumption = getState(Stromwert).val;
              
                              if (powerConsumption > 100) {
                                  retryCount++;
                              } else {
                                  return; // Erfolgreich, nichts weiter tun
                              }
                          } else {
                              console.error('Fehler beim Setzen des Befehls:', err);
                              return;
                          }
                      });
              
                      if (retryCount === 0) {
                          break; // Erfolgreich, keine Wiederholung erforderlich
                      }
                  }
              }
              um sicherzustellen, dass die Automatic nur arbeitet, wenn sie mit KlimAut eingeschaltet wird, habe ich noch eine Prüfvariable eingebaut. 
              
              Ich teste gerade im Realbetrieb!
              
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              schrieb am zuletzt editiert von ticaki
              #36

              @skorpil
              ganz am Anfang dieses Topics wurde gesagt das warten in while schleifen nicht "gut" ist, und hier wartest du ja nicht mal. Die Schleife läut in unter 1 Millisekunde durch.

              Das hier könnte funktioniert:
              EDIT: mehr zusammengefasst, kürzer und nen logikfehler raus:

              // ************Deklarationen********;
              const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'; // KlimaAutomatic
              const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'; // Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE
              const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'; // Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER
              const MAX_RETRY = 3;
              let automaticActive = false; // Prüfvariable für Klimaautomatik
               
              // Sollwert 23 Wohnzimmer ................
              const Sollwert = 23;
               
              // Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen 
              const maxSoll = Sollwert + 1; 
              const minSoll = Sollwert - 1;
               
              // Schaltbefehle 
              const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'; // Klima Weiden EIN
              const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'; // Klima  Weiden AUS
               
              /********************* */
              const maxPower = 100
              var retrys = 0;
              var target_state = getState(Stromwert).val > maxPower ? klimEin : klimAus
              var current_state = target_state
              /********************* */
              //****************Programm*********;
              on({ id: KlimAut, change: 'any' }, function (obj) {
                  const automaticOn = obj.state.val; // Wert der Systemvariable KlimAut (true/false)
                  
                  if (automaticOn && !automaticActive) {
                      automaticActive = true; // Klimaautomatik aktivieren
                      checkTemperature(getState(AktTemperaturChan).val);
                  } else if (!automaticOn && automaticActive) {
                      retrys = 0
                      automaticActive = false; // Klimaautomatik deaktivieren
                      sendIRCommand(klimAus); // Klimaanlage ausschalten
                  }
              });
               
              on({ id: AktTemperaturChan, change: 'ne', ack: true }, function (obj) {
                  if (automaticActive) checkTemperature(obj.state.val)
              });
               
              function checkTemperature(val) {
                  const currentTemperature = val;
               
                  if (currentTemperature > maxSoll) {
                      sendIRCommand(klimEin);
                  } else if (currentTemperature < minSoll) {
                      sendIRCommand(klimAus);
                  }
              }
               
              function sendIRCommand(val) {
                  target_state = val
                  retrys = 0;
              }
              on({id:Stromwert, change:'ne'}, function(obj){
                  if (obj.state.val > maxPower) current_state = klimEin
                  else current_state = klimAus
              })
              setInterval(function(){
                  if (target_state == current_state || ++retrys > MAX_RETRY) return
                  setState(target_state, true)
              },10000)
              

              EDIT: stell die 10000 auf die Reaktionsgeschwindigkeit deiner Geräte ein, also x für das senden des Befehls + Y für die längste Zeit die es braucht bis ein Stromwert geliefert wird. Maßeinheit ist Millisekunden.

              Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

              Spenden

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • T ticaki

                @skorpil
                ganz am Anfang dieses Topics wurde gesagt das warten in while schleifen nicht "gut" ist, und hier wartest du ja nicht mal. Die Schleife läut in unter 1 Millisekunde durch.

                Das hier könnte funktioniert:
                EDIT: mehr zusammengefasst, kürzer und nen logikfehler raus:

                // ************Deklarationen********;
                const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'; // KlimaAutomatic
                const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'; // Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE
                const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'; // Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER
                const MAX_RETRY = 3;
                let automaticActive = false; // Prüfvariable für Klimaautomatik
                 
                // Sollwert 23 Wohnzimmer ................
                const Sollwert = 23;
                 
                // Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen 
                const maxSoll = Sollwert + 1; 
                const minSoll = Sollwert - 1;
                 
                // Schaltbefehle 
                const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'; // Klima Weiden EIN
                const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'; // Klima  Weiden AUS
                 
                /********************* */
                const maxPower = 100
                var retrys = 0;
                var target_state = getState(Stromwert).val > maxPower ? klimEin : klimAus
                var current_state = target_state
                /********************* */
                //****************Programm*********;
                on({ id: KlimAut, change: 'any' }, function (obj) {
                    const automaticOn = obj.state.val; // Wert der Systemvariable KlimAut (true/false)
                    
                    if (automaticOn && !automaticActive) {
                        automaticActive = true; // Klimaautomatik aktivieren
                        checkTemperature(getState(AktTemperaturChan).val);
                    } else if (!automaticOn && automaticActive) {
                        retrys = 0
                        automaticActive = false; // Klimaautomatik deaktivieren
                        sendIRCommand(klimAus); // Klimaanlage ausschalten
                    }
                });
                 
                on({ id: AktTemperaturChan, change: 'ne', ack: true }, function (obj) {
                    if (automaticActive) checkTemperature(obj.state.val)
                });
                 
                function checkTemperature(val) {
                    const currentTemperature = val;
                 
                    if (currentTemperature > maxSoll) {
                        sendIRCommand(klimEin);
                    } else if (currentTemperature < minSoll) {
                        sendIRCommand(klimAus);
                    }
                }
                 
                function sendIRCommand(val) {
                    target_state = val
                    retrys = 0;
                }
                on({id:Stromwert, change:'ne'}, function(obj){
                    if (obj.state.val > maxPower) current_state = klimEin
                    else current_state = klimAus
                })
                setInterval(function(){
                    if (target_state == current_state || ++retrys > MAX_RETRY) return
                    setState(target_state, true)
                },10000)
                

                EDIT: stell die 10000 auf die Reaktionsgeschwindigkeit deiner Geräte ein, also x für das senden des Befehls + Y für die längste Zeit die es braucht bis ein Stromwert geliefert wird. Maßeinheit ist Millisekunden.

                S Offline
                S Offline
                skorpil
                schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                #37

                @ticaki Dankeschön. Wo war der Logikfehler, den Du entdeckt hast?

                Und das mit den while schleifen habe ich offenbar übersehen. Ich kann es auch nicht finden.

                Aber Du hast recht, es ist gut, wenn ich eine Reaktionszeit für das Warten auf die Meldung des Zwischen Steckers eine Verzögerung einbaue.

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S skorpil

                  @ticaki Dankeschön. Wo war der Logikfehler, den Du entdeckt hast?

                  Und das mit den while schleifen habe ich offenbar übersehen. Ich kann es auch nicht finden.

                  Aber Du hast recht, es ist gut, wenn ich eine Reaktionszeit für das Warten auf die Meldung des Zwischen Steckers eine Verzögerung einbaue.

                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #38

                  @skorpil
                  Ich hatte in der ersten Version einen Logikfehler, dann hab ich meine Teil vollständig in deinen integriert, bei beiden alles mehr zusammengefasst. Das sollte so laufen. Und die Reaktionszeit bezog sich auf das von mir gepostet Skript die 10000 am Schluß muß größer als die Reaktionszeit von allen Komponenten sein. Das ist nicht nur ein Beispiel :)

                  Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                  Spenden

                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  1
                  • T ticaki

                    @skorpil
                    Ich hatte in der ersten Version einen Logikfehler, dann hab ich meine Teil vollständig in deinen integriert, bei beiden alles mehr zusammengefasst. Das sollte so laufen. Und die Reaktionszeit bezog sich auf das von mir gepostet Skript die 10000 am Schluß muß größer als die Reaktionszeit von allen Komponenten sein. Das ist nicht nur ein Beispiel :)

                    S Offline
                    S Offline
                    skorpil
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #39

                    @ticaki vieeeelen Dank. Ich habe das so übernommen. Es läuft!

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T ticaki

                      @skorpil
                      Ich hatte in der ersten Version einen Logikfehler, dann hab ich meine Teil vollständig in deinen integriert, bei beiden alles mehr zusammengefasst. Das sollte so laufen. Und die Reaktionszeit bezog sich auf das von mir gepostet Skript die 10000 am Schluß muß größer als die Reaktionszeit von allen Komponenten sein. Das ist nicht nur ein Beispiel :)

                      S Offline
                      S Offline
                      skorpil
                      schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                      #40

                      @ticaki kannst Du mir erklären, was diese Anweisung

                      var target_state = getState(Stromwert).val > maxPower ? klimEin : klimAus
                      

                      macht?

                      Einen Fehler habe ich schon entdeckt. Das Script schaltet NICHT aus, wenn KlimAut aus aus gesetzt wird.

                      Und nicht nur das: kannst Du mir bitte, damit ich das verstehe und lerne auch erklären, wie jetzt Dein Teil mit meinem genau zusammenarbeitet?

                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S skorpil

                        @ticaki kannst Du mir erklären, was diese Anweisung

                        var target_state = getState(Stromwert).val > maxPower ? klimEin : klimAus
                        

                        macht?

                        Einen Fehler habe ich schon entdeckt. Das Script schaltet NICHT aus, wenn KlimAut aus aus gesetzt wird.

                        Und nicht nur das: kannst Du mir bitte, damit ich das verstehe und lerne auch erklären, wie jetzt Dein Teil mit meinem genau zusammenarbeitet?

                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        schrieb am zuletzt editiert von ticaki
                        #41

                        @skorpil sagte in Bitte Programmierhilfe:

                        wenn KlimAut aus aus gesetzt wird.**

                        Und nicht nur das

                        on({ id: KlimAut, change: 'any' }, function (obj) {
                            const automaticOn = obj.state.val; // Wert der Systemvariable KlimAut (true/false)
                            
                            if (automaticOn && !automaticActive) {
                        

                        Also wenn Klima aus war und du sie einschaltest passiert das

                                automaticActive = true; // Klimaautomatik aktivieren
                                checkTemperature(getState(AktTemperaturChan).val);
                        

                        und wenn Klima An war und du schaltest sie aus das:

                            } else if (!automaticOn && automaticActive) {
                                retrys = 0
                                automaticActive = false; // Klimaautomatik deaktivieren
                                sendIRCommand(klimAus); // Klimaanlage ausschalten
                            }
                        });
                        

                        Und was passiert wenn die Anlage an ist und du das Skript neustartest? hehehe

                        // das oben ersetzten
                        let automaticActive = getState(KlimAut).val
                        
                        

                        Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                        Spenden

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          schrieb am zuletzt editiert von ticaki
                          #42

                          Erklärung mache ich gesondert:

                          Mein Code stellt ein gesonderter Teil dar, der nicht sychron läuft. Wenn du also die Klima an schaltest, kann es bis zur Intervalllänge dauern bis was passiert, beim Testen nervig, im normalen Betrieb wayne. :)

                          Der Stromverbrauch wird überwacht und in einer Variable current_state (aktueller Zustand) wird festgehalten ob das Gerät an oder aus ist.
                          Dein Code sendet an meinen Befehle was du gerne hättest, das wird in target_state also als Wunsch/Zielzustand gespeichert, dann wird alle X Sekunden geprüft ob der Zielzustand erreicht wurde und wenn nicht wird die Fernbedienung ausgelöst. MAX_RETRY begrenzt die Anzahl der Versuche.

                          EDIT: hab doch noch einen Fehler gefunden

                          setInterval(function(){
                              if (target_state != current_state && ++retrys < MAX_RETRY) setState(target_state, true)   
                          },10000)
                          

                          Vorher hat retrys nicht hochgezählt, wenn der Schaltvorgang erfolgt war. Das führt dazu dass das Skript das Gerät umschaltet wenn du es manuell bedienst.
                          Jetzt zählt es hoch und nach MAX_RETRY * 10000 (oder was du da stehen hast) macht das skript nichts mehr.

                          Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                          Spenden

                          S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          1
                          • T ticaki

                            Erklärung mache ich gesondert:

                            Mein Code stellt ein gesonderter Teil dar, der nicht sychron läuft. Wenn du also die Klima an schaltest, kann es bis zur Intervalllänge dauern bis was passiert, beim Testen nervig, im normalen Betrieb wayne. :)

                            Der Stromverbrauch wird überwacht und in einer Variable current_state (aktueller Zustand) wird festgehalten ob das Gerät an oder aus ist.
                            Dein Code sendet an meinen Befehle was du gerne hättest, das wird in target_state also als Wunsch/Zielzustand gespeichert, dann wird alle X Sekunden geprüft ob der Zielzustand erreicht wurde und wenn nicht wird die Fernbedienung ausgelöst. MAX_RETRY begrenzt die Anzahl der Versuche.

                            EDIT: hab doch noch einen Fehler gefunden

                            setInterval(function(){
                                if (target_state != current_state && ++retrys < MAX_RETRY) setState(target_state, true)   
                            },10000)
                            

                            Vorher hat retrys nicht hochgezählt, wenn der Schaltvorgang erfolgt war. Das führt dazu dass das Skript das Gerät umschaltet wenn du es manuell bedienst.
                            Jetzt zählt es hoch und nach MAX_RETRY * 10000 (oder was du da stehen hast) macht das skript nichts mehr.

                            S Offline
                            S Offline
                            skorpil
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #43

                            @ticaki merci

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T ticaki

                              Erklärung mache ich gesondert:

                              Mein Code stellt ein gesonderter Teil dar, der nicht sychron läuft. Wenn du also die Klima an schaltest, kann es bis zur Intervalllänge dauern bis was passiert, beim Testen nervig, im normalen Betrieb wayne. :)

                              Der Stromverbrauch wird überwacht und in einer Variable current_state (aktueller Zustand) wird festgehalten ob das Gerät an oder aus ist.
                              Dein Code sendet an meinen Befehle was du gerne hättest, das wird in target_state also als Wunsch/Zielzustand gespeichert, dann wird alle X Sekunden geprüft ob der Zielzustand erreicht wurde und wenn nicht wird die Fernbedienung ausgelöst. MAX_RETRY begrenzt die Anzahl der Versuche.

                              EDIT: hab doch noch einen Fehler gefunden

                              setInterval(function(){
                                  if (target_state != current_state && ++retrys < MAX_RETRY) setState(target_state, true)   
                              },10000)
                              

                              Vorher hat retrys nicht hochgezählt, wenn der Schaltvorgang erfolgt war. Das führt dazu dass das Skript das Gerät umschaltet wenn du es manuell bedienst.
                              Jetzt zählt es hoch und nach MAX_RETRY * 10000 (oder was du da stehen hast) macht das skript nichts mehr.

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #44

                              @ticaki sagte: das wird in target_state also als Wunsch/Zielzustand gespeichert

                              Die Variablen target_state und current_state enthalten Datenpunkt-IDs. Die Bezeichnung "state" ist unglücklich gewählt, wie man an der Formulierung sieht.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @ticaki sagte: das wird in target_state also als Wunsch/Zielzustand gespeichert

                                Die Variablen target_state und current_state enthalten Datenpunkt-IDs. Die Bezeichnung "state" ist unglücklich gewählt, wie man an der Formulierung sieht.

                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #45

                                @paul53
                                Ja, hatte vorher ON und OFF, aber das ist doch nur mehr code :)

                                Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                                Spenden

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Offline
                                  S Offline
                                  skorpil
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #46

                                  Danke Euch beiden @paul53 @ticaki

                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S skorpil

                                    Danke Euch beiden @paul53 @ticaki

                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    schrieb am zuletzt editiert von ticaki
                                    #47

                                    @skorpil
                                    hmpf habs falsch rum gepostet:

                                    setInterval(function(){
                                        if (++retrys < MAX_RETRY && target_state != current_state ) setState(target_state, true)   
                                    },10000)
                                    

                                    Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                                    Spenden

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • S Offline
                                      S Offline
                                      skorpil
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #48

                                      ich habe jetzt ganz viel getestet. Das mit der Prüfung des Stromverbrauchs und die daran anschließende erneute Sendung der IR Steuerbefehle (Broadlink) funktioniert nicht zuverlässig. Das hängt damit zusammen, dass an dem Zwischenstecker auch weitere Geräte (z.B.TV) hängen, und es mir nicht gelingt, einen zuverlässigen Entscheidungswert zu definieren. Die Klimaanlae (Spittgerät) alleine liefert schon unterschiedliche Werte, jenachdem, ob nur das Innengerät aktiv ist oder eben das Außengerät zusätzlich.

                                      Ich habe mich nun entschlossen, auf die Stromverbrauchsmessung komplett zu verzichten, zumal die Sendung Broadlink IR Befehle und Schaltung der Anlage - unidirektional - zuverlässig klappt.

                                      Mein Script ist jetzt:

                                      // #########################################################################
                                      //    Deklarationn
                                      // #########################################################################
                                      
                                      const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/;
                                      const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE*/;
                                      
                                      // Schaltbefehle  
                                      const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'/*Klima Weiden EIN*/;
                                      const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'/*Klima  Weiden AUS*/;
                                      
                                      // Sollwert 22 Wohnzimmer ................
                                      const Sollwert = 22.5;
                                      //Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen 
                                      const maxSoll = Sollwert + 0.5; 
                                      const minSoll = Sollwert - 0.5;
                                      
                                      // #########################################################################
                                      //                            Programm
                                      // #########################################################################
                                      
                                       
                                      on(KlimAut, function (dp) {
                                          if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
                                          else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) setState(klimEin, true);
                                      });
                                      
                                       
                                      on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                                          // Aktuelle Temperatur von Wohnzimmer ermitteln  
                                          let AktTemperatur = dp.state.val;
                                          // log(AktTemperatur);
                                          if(getState(KlimAut).val) {
                                              // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                                              // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                                              if (AktTemperatur > maxSoll) setState(klimEin, true);
                                              else if (AktTemperatur < minSoll) setState(klimAus, true);
                                          }
                                      });
                                      

                                      Das funtioniert gut.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Offline
                                        S Offline
                                        skorpil
                                        schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                                        #49

                                        Das Problem ist aber noch, dass bei jeder Aktualisierung der Themperatur, wenn sie nicht im definierten Bereich liegt, ein neues KlimaEin Kommando gesendet wird. Da die Klimaanlage einen Quittungston bei Sendung der IR Befehle von sich gibt, ist das nervig. Daran muss ich noch arbeiten. @paul53 kannst Du mir hier etwas unter die Arme greifen?

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S skorpil

                                          Das Problem ist aber noch, dass bei jeder Aktualisierung der Themperatur, wenn sie nicht im definierten Bereich liegt, ein neues KlimaEin Kommando gesendet wird. Da die Klimaanlage einen Quittungston bei Sendung der IR Befehle von sich gibt, ist das nervig. Daran muss ich noch arbeiten. @paul53 kannst Du mir hier etwas unter die Arme greifen?

                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #50

                                          @skorpil

                                          on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                                              if(getState(KlimAut).val) {
                                                  // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                                                  // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                                                  if (obj..state.val > maxSoll && obj.oldstate.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                                                  else if (obj.state.val < minSoll && obj.oldstate.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                                              }
                                          });
                                          

                                          Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                                          Spenden

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          400

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe