  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    351

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Bitte Programmierhilfe

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
64 Beiträge 6 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S skorpil

    Das Problem ist aber noch, dass bei jeder Aktualisierung der Themperatur, wenn sie nicht im definierten Bereich liegt, ein neues KlimaEin Kommando gesendet wird. Da die Klimaanlage einen Quittungston bei Sendung der IR Befehle von sich gibt, ist das nervig. Daran muss ich noch arbeiten. @paul53 kannst Du mir hier etwas unter die Arme greifen?

    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    schrieb am zuletzt editiert von
    #50

    @skorpil

    on(AktTemperaturChan, function(dp) {
        if(getState(KlimAut).val) {
            // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
            // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
            if (obj..state.val > maxSoll && obj.oldstate.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
            else if (obj.state.val < minSoll && obj.oldstate.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
        }
    });
    

    Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

    Spenden

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • T ticaki

      @skorpil

      on(AktTemperaturChan, function(dp) {
          if(getState(KlimAut).val) {
              // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
              // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
              if (obj..state.val > maxSoll && obj.oldstate.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
              else if (obj.state.val < minSoll && obj.oldstate.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
          }
      });
      
      S Offline
      S Offline
      skorpil
      schrieb am zuletzt editiert von skorpil
      #51

      @ticaki wow! Danke. Ich glaube, ich habe nicht gut formuliert. Bei JEDER TemperaturÄnderung sendet das Script den IR Befehl. Es soll aber nur jeweils EINMAL senden, wenn die Grenzwerte über- resp unterschritten werden. Ich hatte mir überlegt, dazu eine variable zu definieren….

      T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • S skorpil

        @ticaki wow! Danke. Ich glaube, ich habe nicht gut formuliert. Bei JEDER TemperaturÄnderung sendet das Script den IR Befehl. Es soll aber nur jeweils EINMAL senden, wenn die Grenzwerte über- resp unterschritten werden. Ich hatte mir überlegt, dazu eine variable zu definieren….

        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        schrieb am zuletzt editiert von ticaki
        #52

        @skorpil
        Ah hab was übersehen

            if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
            else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) setState(klimEin, true);
        

        der else Zweig muß natürlich genauso aussehen. Das senden den Befehl genau einmal. Ah und der doppelte '.' ist natürlich falsch

        Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

        Spenden

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • T ticaki

          @skorpil
          Ah hab was übersehen

              if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
              else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) setState(klimEin, true);
          

          der else Zweig muß natürlich genauso aussehen. Das senden den Befehl genau einmal. Ah und der doppelte '.' ist natürlich falsch

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #53

          @ticaki sagte: der doppelte '.' ist natürlich falsch

          ... und obj. --> dp.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • S Offline
            S Offline
            skorpil
            schrieb am zuletzt editiert von skorpil
            #54

            @ticaki @paul53

            ich bin jetzt wieder verwirrt und raffe es nicht. Wie muß der Block

            on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                if(getState(KlimAut).val) {
                    // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                    // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                    if (obj..state.val > maxSoll && obj.oldstate.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                    else if (obj.state.val < minSoll && obj.oldstate.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                }
            });
            

            RICHTIG aussehen? Oben wird "obj.oldstate.val" empfohlen, im zweiten Vorschlag ist oldstate weg. Könntet ihr bitte diesen ScriptBlock nocheinmal so einstellen, wie er richtig wäre, um die Bfehle jeweils nur einmal und nicht bi jeder Temperturänderung zu senden? Ich wäre uch zu großem Dank verbunden. Und Entschuldigung, daß ich nicht folgen konnte.

            paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • S skorpil

              @ticaki @paul53

              ich bin jetzt wieder verwirrt und raffe es nicht. Wie muß der Block

              on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                  if(getState(KlimAut).val) {
                      // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                      // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                      if (obj..state.val > maxSoll && obj.oldstate.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                      else if (obj.state.val < minSoll && obj.oldstate.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                  }
              });
              

              RICHTIG aussehen? Oben wird "obj.oldstate.val" empfohlen, im zweiten Vorschlag ist oldstate weg. Könntet ihr bitte diesen ScriptBlock nocheinmal so einstellen, wie er richtig wäre, um die Bfehle jeweils nur einmal und nicht bi jeder Temperturänderung zu senden? Ich wäre uch zu großem Dank verbunden. Und Entschuldigung, daß ich nicht folgen konnte.

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #55

              @skorpil sagte: RICHTIG aussehen?

              on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                  if(getState(KlimAut).val) {
                      // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                      // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                      if (dp.state.val > maxSoll && dp.oldState.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                      else if (dp.state.val < minSoll && dp.oldState.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                  }
              });
              

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              S 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • S skorpil

                @ticaki @paul53

                ich bin jetzt wieder verwirrt und raffe es nicht. Wie muß der Block

                on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                    if(getState(KlimAut).val) {
                        // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                        // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                        if (obj..state.val > maxSoll && obj.oldstate.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                        else if (obj.state.val < minSoll && obj.oldstate.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                    }
                });
                

                RICHTIG aussehen? Oben wird "obj.oldstate.val" empfohlen, im zweiten Vorschlag ist oldstate weg. Könntet ihr bitte diesen ScriptBlock nocheinmal so einstellen, wie er richtig wäre, um die Bfehle jeweils nur einmal und nicht bi jeder Temperturänderung zu senden? Ich wäre uch zu großem Dank verbunden. Und Entschuldigung, daß ich nicht folgen konnte.

                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                schrieb am zuletzt editiert von
                #56

                @skorpil
                war faul sry :)

                Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                Spenden

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @skorpil sagte: RICHTIG aussehen?

                  on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                      if(getState(KlimAut).val) {
                          // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                          // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                          if (dp.state.val > maxSoll && dp.oldState.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                          else if (dp.state.val < minSoll && dp.oldState.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                      }
                  });
                  
                  S Offline
                  S Offline
                  skorpil
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #57

                  @paul53 Dankeschön

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T ticaki

                    @skorpil
                    war faul sry :)

                    S Offline
                    S Offline
                    skorpil
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #58

                    @ticaki kein Problem. Ich habe nur nicht mehr durchgeschaut. Danke für Euere Hilfe.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @skorpil sagte: RICHTIG aussehen?

                      on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                          if(getState(KlimAut).val) {
                              // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                              // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                              if (dp.state.val > maxSoll && dp.oldState.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                              else if (dp.state.val < minSoll && dp.oldState.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                          }
                      });
                      
                      S Offline
                      S Offline
                      skorpil
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #59

                      @paul53

                      @paul53 sagte in Bitte Programmierhilfe:

                      @skorpil sagte: RICHTIG aussehen?

                      on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                          if(getState(KlimAut).val) {
                              // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                              // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                              if (dp.state.val > maxSoll && dp.oldState.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                              else if (dp.state.val < minSoll && dp.oldState.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                          }
                      });
                      

                      …und damit ich den Code auch verstehe, damit ich Euch beim nächsten Mal nicht wieder fragen muss: das Script sendet, wenn der letzte gemessene Wert noch UNTER Maxsoll lag und der aktuelle darüber. Also nur bei Überschreitung und sonst nicht. (Analog beim Ausschalten). Habe ich das richtig interpretiert?

                      amg_666A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • S skorpil

                        @paul53

                        @paul53 sagte in Bitte Programmierhilfe:

                        @skorpil sagte: RICHTIG aussehen?

                        on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                            if(getState(KlimAut).val) {
                                // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                                // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                                if (dp.state.val > maxSoll && dp.oldState.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                                else if (dp.state.val < minSoll && dp.oldState.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                            }
                        });
                        

                        …und damit ich den Code auch verstehe, damit ich Euch beim nächsten Mal nicht wieder fragen muss: das Script sendet, wenn der letzte gemessene Wert noch UNTER Maxsoll lag und der aktuelle darüber. Also nur bei Überschreitung und sonst nicht. (Analog beim Ausschalten). Habe ich das richtig interpretiert?

                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #60

                        @skorpil sagte in Bitte Programmierhilfe:

                        ja hast du, das Skript wird ausgelöst bei Temperaturänderung (ok)
                        und im IF Teil wird geprüft ob die neue Temperatur überhaupt oberhalb der definierten "Einschaltgrenze" liegt und 2. ob der letzte Temperaturwert darunter liegt. Würde der letzte Wert schon drüber liegen, dann läuft die Anlage ja schon, man muss als nix machen
                        Der ELSE Teil ist das selbe analog für "Abschalten" also wenn Temperatur unter definiertem Mindestwert liegt und der der letzte Temperaturwert noch drüber lag.

                        iobroker auf proxmox container

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S skorpil

                          @paul53

                          @paul53 sagte in Bitte Programmierhilfe:

                          @skorpil sagte: RICHTIG aussehen?

                          on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                              if(getState(KlimAut).val) {
                                  // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                                  // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                                  if (dp.state.val > maxSoll && dp.oldState.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                                  else if (dp.state.val < minSoll && dp.oldState.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                              }
                          });
                          

                          …und damit ich den Code auch verstehe, damit ich Euch beim nächsten Mal nicht wieder fragen muss: das Script sendet, wenn der letzte gemessene Wert noch UNTER Maxsoll lag und der aktuelle darüber. Also nur bei Überschreitung und sonst nicht. (Analog beim Ausschalten). Habe ich das richtig interpretiert?

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #61

                          @skorpil sagte: nur bei Überschreitung und sonst nicht.

                          ja, bei erstmaliger Überschreitung des Grenzwertes wird gesendet und bei weiterem Temperaturanstieg nicht. Wenn allerdings die Temperatur um den Grenzwert pendelt, wird auch mehr als einmal gesendet.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • S skorpil

                            @ticaki wow! Danke. Ich glaube, ich habe nicht gut formuliert. Bei JEDER TemperaturÄnderung sendet das Script den IR Befehl. Es soll aber nur jeweils EINMAL senden, wenn die Grenzwerte über- resp unterschritten werden. Ich hatte mir überlegt, dazu eine variable zu definieren….

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #62

                            @skorpil sagte: überlegt, dazu eine variable zu definieren….

                            Mögliche Version mit Variablen:

                            var idIst = getState(klimEin).ts > getState(klimAus).ts ? klimEin : klimAus;
                            var idSoll = idIst; 
                            
                            on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                                if(getState(KlimAut).val) {
                                    // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Klima einschalten
                                    // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Klima ausschalten
                                    if (dp.state.val > maxSoll) idSoll = klimEin;
                                    else if (dp.state.val < minSoll) idSoll = klimAus;
                                    if(idSoll != idIst) {
                                        setState(idSoll, true);
                                        idIst = idSoll;
                                    }
                                }
                            });
                            

                            Hier muss die gesamte Hysterese durchlaufen werden, bis erneut gesendet wird.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • paul53P paul53

                              @skorpil sagte: überlegt, dazu eine variable zu definieren….

                              Mögliche Version mit Variablen:

                              var idIst = getState(klimEin).ts > getState(klimAus).ts ? klimEin : klimAus;
                              var idSoll = idIst; 
                              
                              on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                                  if(getState(KlimAut).val) {
                                      // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Klima einschalten
                                      // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Klima ausschalten
                                      if (dp.state.val > maxSoll) idSoll = klimEin;
                                      else if (dp.state.val < minSoll) idSoll = klimAus;
                                      if(idSoll != idIst) {
                                          setState(idSoll, true);
                                          idIst = idSoll;
                                      }
                                  }
                              });
                              

                              Hier muss die gesamte Hysterese durchlaufen werden, bis erneut gesendet wird.

                              S Offline
                              S Offline
                              skorpil
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #63

                              @paul53 danke, dass Du Dir soviel Mühe machst. Die letzte Version läuft!

                              Frage: Was bedeutet .ts

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S skorpil

                                @paul53 danke, dass Du Dir soviel Mühe machst. Die letzte Version läuft!

                                Frage: Was bedeutet .ts

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #64

                                @skorpil sagte: Was bedeutet .ts

                                Das ist der Zeitstempel (timestamp). Darüber wird ermittelt, was zuletzt gesendet wurde: Ein oder Aus.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                601

                                Online

                                32.5k

                                Benutzer

                                81.8k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe