Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Bitte Programmierhilfe

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    494

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Bitte Programmierhilfe

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
64 Beiträge 6 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    skorpil
    schrieb am zuletzt editiert von
    #48

    ich habe jetzt ganz viel getestet. Das mit der Prüfung des Stromverbrauchs und die daran anschließende erneute Sendung der IR Steuerbefehle (Broadlink) funktioniert nicht zuverlässig. Das hängt damit zusammen, dass an dem Zwischenstecker auch weitere Geräte (z.B.TV) hängen, und es mir nicht gelingt, einen zuverlässigen Entscheidungswert zu definieren. Die Klimaanlae (Spittgerät) alleine liefert schon unterschiedliche Werte, jenachdem, ob nur das Innengerät aktiv ist oder eben das Außengerät zusätzlich.

    Ich habe mich nun entschlossen, auf die Stromverbrauchsmessung komplett zu verzichten, zumal die Sendung Broadlink IR Befehle und Schaltung der Anlage - unidirektional - zuverlässig klappt.

    Mein Script ist jetzt:

    // #########################################################################
    //    Deklarationn
    // #########################################################################
    
    const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/;
    const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE*/;
    
    // Schaltbefehle  
    const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'/*Klima Weiden EIN*/;
    const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'/*Klima  Weiden AUS*/;
    
    // Sollwert 22 Wohnzimmer ................
    const Sollwert = 22.5;
    //Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen 
    const maxSoll = Sollwert + 0.5; 
    const minSoll = Sollwert - 0.5;
    
    // #########################################################################
    //                            Programm
    // #########################################################################
    
     
    on(KlimAut, function (dp) {
        if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
        else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) setState(klimEin, true);
    });
    
     
    on(AktTemperaturChan, function(dp) {
        // Aktuelle Temperatur von Wohnzimmer ermitteln  
        let AktTemperatur = dp.state.val;
        // log(AktTemperatur);
        if(getState(KlimAut).val) {
            // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
            // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
            if (AktTemperatur > maxSoll) setState(klimEin, true);
            else if (AktTemperatur < minSoll) setState(klimAus, true);
        }
    });
    

    Das funtioniert gut.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      skorpil
      schrieb am zuletzt editiert von skorpil
      #49

      Das Problem ist aber noch, dass bei jeder Aktualisierung der Themperatur, wenn sie nicht im definierten Bereich liegt, ein neues KlimaEin Kommando gesendet wird. Da die Klimaanlage einen Quittungston bei Sendung der IR Befehle von sich gibt, ist das nervig. Daran muss ich noch arbeiten. @paul53 kannst Du mir hier etwas unter die Arme greifen?

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S skorpil

        Das Problem ist aber noch, dass bei jeder Aktualisierung der Themperatur, wenn sie nicht im definierten Bereich liegt, ein neues KlimaEin Kommando gesendet wird. Da die Klimaanlage einen Quittungston bei Sendung der IR Befehle von sich gibt, ist das nervig. Daran muss ich noch arbeiten. @paul53 kannst Du mir hier etwas unter die Arme greifen?

        T Offline
        T Offline
        ticaki
        schrieb am zuletzt editiert von
        #50

        @skorpil

        on(AktTemperaturChan, function(dp) {
            if(getState(KlimAut).val) {
                // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                if (obj..state.val > maxSoll && obj.oldstate.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                else if (obj.state.val < minSoll && obj.oldstate.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
            }
        });
        

        Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

        Spenden

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • T ticaki

          @skorpil

          on(AktTemperaturChan, function(dp) {
              if(getState(KlimAut).val) {
                  // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                  // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                  if (obj..state.val > maxSoll && obj.oldstate.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                  else if (obj.state.val < minSoll && obj.oldstate.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
              }
          });
          
          S Offline
          S Offline
          skorpil
          schrieb am zuletzt editiert von skorpil
          #51

          @ticaki wow! Danke. Ich glaube, ich habe nicht gut formuliert. Bei JEDER TemperaturÄnderung sendet das Script den IR Befehl. Es soll aber nur jeweils EINMAL senden, wenn die Grenzwerte über- resp unterschritten werden. Ich hatte mir überlegt, dazu eine variable zu definieren….

          T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • S skorpil

            @ticaki wow! Danke. Ich glaube, ich habe nicht gut formuliert. Bei JEDER TemperaturÄnderung sendet das Script den IR Befehl. Es soll aber nur jeweils EINMAL senden, wenn die Grenzwerte über- resp unterschritten werden. Ich hatte mir überlegt, dazu eine variable zu definieren….

            T Offline
            T Offline
            ticaki
            schrieb am zuletzt editiert von ticaki
            #52

            @skorpil
            Ah hab was übersehen

                if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
                else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) setState(klimEin, true);
            

            der else Zweig muß natürlich genauso aussehen. Das senden den Befehl genau einmal. Ah und der doppelte '.' ist natürlich falsch

            Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

            Spenden

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • T ticaki

              @skorpil
              Ah hab was übersehen

                  if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
                  else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) setState(klimEin, true);
              

              der else Zweig muß natürlich genauso aussehen. Das senden den Befehl genau einmal. Ah und der doppelte '.' ist natürlich falsch

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #53

              @ticaki sagte: der doppelte '.' ist natürlich falsch

              ... und obj. --> dp.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • S Offline
                S Offline
                skorpil
                schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                #54

                @ticaki @paul53

                ich bin jetzt wieder verwirrt und raffe es nicht. Wie muß der Block

                on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                    if(getState(KlimAut).val) {
                        // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                        // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                        if (obj..state.val > maxSoll && obj.oldstate.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                        else if (obj.state.val < minSoll && obj.oldstate.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                    }
                });
                

                RICHTIG aussehen? Oben wird "obj.oldstate.val" empfohlen, im zweiten Vorschlag ist oldstate weg. Könntet ihr bitte diesen ScriptBlock nocheinmal so einstellen, wie er richtig wäre, um die Bfehle jeweils nur einmal und nicht bi jeder Temperturänderung zu senden? Ich wäre uch zu großem Dank verbunden. Und Entschuldigung, daß ich nicht folgen konnte.

                paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • S skorpil

                  @ticaki @paul53

                  ich bin jetzt wieder verwirrt und raffe es nicht. Wie muß der Block

                  on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                      if(getState(KlimAut).val) {
                          // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                          // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                          if (obj..state.val > maxSoll && obj.oldstate.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                          else if (obj.state.val < minSoll && obj.oldstate.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                      }
                  });
                  

                  RICHTIG aussehen? Oben wird "obj.oldstate.val" empfohlen, im zweiten Vorschlag ist oldstate weg. Könntet ihr bitte diesen ScriptBlock nocheinmal so einstellen, wie er richtig wäre, um die Bfehle jeweils nur einmal und nicht bi jeder Temperturänderung zu senden? Ich wäre uch zu großem Dank verbunden. Und Entschuldigung, daß ich nicht folgen konnte.

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #55

                  @skorpil sagte: RICHTIG aussehen?

                  on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                      if(getState(KlimAut).val) {
                          // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                          // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                          if (dp.state.val > maxSoll && dp.oldState.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                          else if (dp.state.val < minSoll && dp.oldState.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                      }
                  });
                  

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • S skorpil

                    @ticaki @paul53

                    ich bin jetzt wieder verwirrt und raffe es nicht. Wie muß der Block

                    on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                        if(getState(KlimAut).val) {
                            // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                            // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                            if (obj..state.val > maxSoll && obj.oldstate.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                            else if (obj.state.val < minSoll && obj.oldstate.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                        }
                    });
                    

                    RICHTIG aussehen? Oben wird "obj.oldstate.val" empfohlen, im zweiten Vorschlag ist oldstate weg. Könntet ihr bitte diesen ScriptBlock nocheinmal so einstellen, wie er richtig wäre, um die Bfehle jeweils nur einmal und nicht bi jeder Temperturänderung zu senden? Ich wäre uch zu großem Dank verbunden. Und Entschuldigung, daß ich nicht folgen konnte.

                    T Offline
                    T Offline
                    ticaki
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #56

                    @skorpil
                    war faul sry :)

                    Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                    Spenden

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @skorpil sagte: RICHTIG aussehen?

                      on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                          if(getState(KlimAut).val) {
                              // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                              // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                              if (dp.state.val > maxSoll && dp.oldState.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                              else if (dp.state.val < minSoll && dp.oldState.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                          }
                      });
                      
                      S Offline
                      S Offline
                      skorpil
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #57

                      @paul53 Dankeschön

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T ticaki

                        @skorpil
                        war faul sry :)

                        S Offline
                        S Offline
                        skorpil
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #58

                        @ticaki kein Problem. Ich habe nur nicht mehr durchgeschaut. Danke für Euere Hilfe.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @skorpil sagte: RICHTIG aussehen?

                          on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                              if(getState(KlimAut).val) {
                                  // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                                  // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                                  if (dp.state.val > maxSoll && dp.oldState.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                                  else if (dp.state.val < minSoll && dp.oldState.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                              }
                          });
                          
                          S Offline
                          S Offline
                          skorpil
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #59

                          @paul53

                          @paul53 sagte in Bitte Programmierhilfe:

                          @skorpil sagte: RICHTIG aussehen?

                          on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                              if(getState(KlimAut).val) {
                                  // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                                  // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                                  if (dp.state.val > maxSoll && dp.oldState.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                                  else if (dp.state.val < minSoll && dp.oldState.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                              }
                          });
                          

                          …und damit ich den Code auch verstehe, damit ich Euch beim nächsten Mal nicht wieder fragen muss: das Script sendet, wenn der letzte gemessene Wert noch UNTER Maxsoll lag und der aktuelle darüber. Also nur bei Überschreitung und sonst nicht. (Analog beim Ausschalten). Habe ich das richtig interpretiert?

                          amg_666A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • S skorpil

                            @paul53

                            @paul53 sagte in Bitte Programmierhilfe:

                            @skorpil sagte: RICHTIG aussehen?

                            on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                                if(getState(KlimAut).val) {
                                    // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                                    // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                                    if (dp.state.val > maxSoll && dp.oldState.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                                    else if (dp.state.val < minSoll && dp.oldState.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                                }
                            });
                            

                            …und damit ich den Code auch verstehe, damit ich Euch beim nächsten Mal nicht wieder fragen muss: das Script sendet, wenn der letzte gemessene Wert noch UNTER Maxsoll lag und der aktuelle darüber. Also nur bei Überschreitung und sonst nicht. (Analog beim Ausschalten). Habe ich das richtig interpretiert?

                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #60

                            @skorpil sagte in Bitte Programmierhilfe:

                            ja hast du, das Skript wird ausgelöst bei Temperaturänderung (ok)
                            und im IF Teil wird geprüft ob die neue Temperatur überhaupt oberhalb der definierten "Einschaltgrenze" liegt und 2. ob der letzte Temperaturwert darunter liegt. Würde der letzte Wert schon drüber liegen, dann läuft die Anlage ja schon, man muss als nix machen
                            Der ELSE Teil ist das selbe analog für "Abschalten" also wenn Temperatur unter definiertem Mindestwert liegt und der der letzte Temperaturwert noch drüber lag.

                            iobroker auf proxmox container

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S skorpil

                              @paul53

                              @paul53 sagte in Bitte Programmierhilfe:

                              @skorpil sagte: RICHTIG aussehen?

                              on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                                  if(getState(KlimAut).val) {
                                      // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                                      // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                                      if (dp.state.val > maxSoll && dp.oldState.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                                      else if (dp.state.val < minSoll && dp.oldState.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                                  }
                              });
                              

                              …und damit ich den Code auch verstehe, damit ich Euch beim nächsten Mal nicht wieder fragen muss: das Script sendet, wenn der letzte gemessene Wert noch UNTER Maxsoll lag und der aktuelle darüber. Also nur bei Überschreitung und sonst nicht. (Analog beim Ausschalten). Habe ich das richtig interpretiert?

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #61

                              @skorpil sagte: nur bei Überschreitung und sonst nicht.

                              ja, bei erstmaliger Überschreitung des Grenzwertes wird gesendet und bei weiterem Temperaturanstieg nicht. Wenn allerdings die Temperatur um den Grenzwert pendelt, wird auch mehr als einmal gesendet.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • S skorpil

                                @ticaki wow! Danke. Ich glaube, ich habe nicht gut formuliert. Bei JEDER TemperaturÄnderung sendet das Script den IR Befehl. Es soll aber nur jeweils EINMAL senden, wenn die Grenzwerte über- resp unterschritten werden. Ich hatte mir überlegt, dazu eine variable zu definieren….

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #62

                                @skorpil sagte: überlegt, dazu eine variable zu definieren….

                                Mögliche Version mit Variablen:

                                var idIst = getState(klimEin).ts > getState(klimAus).ts ? klimEin : klimAus;
                                var idSoll = idIst; 
                                
                                on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                                    if(getState(KlimAut).val) {
                                        // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Klima einschalten
                                        // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Klima ausschalten
                                        if (dp.state.val > maxSoll) idSoll = klimEin;
                                        else if (dp.state.val < minSoll) idSoll = klimAus;
                                        if(idSoll != idIst) {
                                            setState(idSoll, true);
                                            idIst = idSoll;
                                        }
                                    }
                                });
                                

                                Hier muss die gesamte Hysterese durchlaufen werden, bis erneut gesendet wird.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • paul53P paul53

                                  @skorpil sagte: überlegt, dazu eine variable zu definieren….

                                  Mögliche Version mit Variablen:

                                  var idIst = getState(klimEin).ts > getState(klimAus).ts ? klimEin : klimAus;
                                  var idSoll = idIst; 
                                  
                                  on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                                      if(getState(KlimAut).val) {
                                          // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Klima einschalten
                                          // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Klima ausschalten
                                          if (dp.state.val > maxSoll) idSoll = klimEin;
                                          else if (dp.state.val < minSoll) idSoll = klimAus;
                                          if(idSoll != idIst) {
                                              setState(idSoll, true);
                                              idIst = idSoll;
                                          }
                                      }
                                  });
                                  

                                  Hier muss die gesamte Hysterese durchlaufen werden, bis erneut gesendet wird.

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  skorpil
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #63

                                  @paul53 danke, dass Du Dir soviel Mühe machst. Die letzte Version läuft!

                                  Frage: Was bedeutet .ts

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S skorpil

                                    @paul53 danke, dass Du Dir soviel Mühe machst. Die letzte Version läuft!

                                    Frage: Was bedeutet .ts

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #64

                                    @skorpil sagte: Was bedeutet .ts

                                    Das ist der Zeitstempel (timestamp). Darüber wird ermittelt, was zuletzt gesendet wurde: Ein oder Aus.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    447

                                    Online

                                    32.5k

                                    Benutzer

                                    81.8k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe