Hallo,
ich habe immer mal wieder Fehlermeldungen von meinem Modbus-Adapter, die ich nicht so richtig verstehe.
Manchmal treten die Fehler 3 mal am Tag auf, manchmal kommt 1 Woche lang keine Meldung.
Mein Aufbau: <Wechselrichter AlphaEss Hi10> --- <LAN-Kabel> --- <FritzBox7490> --- <WLAN (2m Luftlinie)> --- <Raspberry Pi 4 mit ioBroker>
Ich frage 9 Holding-Register ab (16, 18, 33, 258, 277, 294, 1055, 1059, 1086, 1088)
Der ioBroker meldet immer folgende 4 Fehler/Warnungen als Paket:
2024-04-17 03:28:56.982 - warn: modbus.0 (1873) Error: undefined
2024-04-17 03:28:56.985 - error: modbus.0 (1873) Request timed out.
2024-04-17 03:28:56.985 - error: modbus.0 (1873) Client in error state.
2024-04-17 03:28:56.987 - warn: modbus.0 (1873) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
Mit "Onlog" lasse ich mir bei einem Modbus-Error eine Email schicken und gebe zusätzlich die "modbus.0.info.connection" und "modbus.0.info.pollTime" aus.
"modbus.0.info.connection" ist immer true
"modbus.0.info.pollTime" schwankt im bereich 500 bis 2400 ms, auch im normalen Betrieb ist die typ. 895ms.
Meine Einestellungen:
- Datenabfrageintervall: 1400 (früher 1200 und 1000)
- Wartezeit bis zum erneuten Verbinden: 10000
- Wartezeit Lesend: 5000
- Impluszeit: 1000
- Wartezeit: 50
- Max Leseanforderungslänge (Float): 100
- Max Leseanforderungslänge (Booleans): 128
- Leseintervall: 100
- Schreibintervall: 100
Ich hatte Kontakt zu jemanden, der den gleichen Wechselrichter mit einer Siemens Logo per Modbus im 80ms Takt ohne Probleme abfragt!! (Obwohl sich die Register im Wechselrichter etwa nur im Sekundentakt ändern)
Dann hatte ich den Eindruck, immer wenn ich z.B. das Datenabfrageintervall ändere, dass dann (durch den Neustart) fast eine Woche keine Fehler auftreten.
Dies veranlasste mich, einen automatischen Neustart der Modbus-Instanz um 00:02 einzurichten.
Jetzt nach 2 Tagen kamen 3 Fehlermeldung, um 3, 10 und 21 Uhr.
Aber woher kommen die Meldungen?
Was ist die Ursache?
Was kann man da machen?
Und wenn wir schon bei Fehlermeldungen sind, meine Miele Instanz meldet auch so alle 1-2 Tage mal:
ioBroker Warnung MIELE:mielecloudservice.0 (1858) An undefined error occurred. Handling it in 1.789 seconds to give it a chance to solve itself.
Hängt das damit zusammen, dass meine Waschmaschine immer stromlos ist (wenn sie nicht wäscht)?
Danke.