  4. ModBus Adapter - einige Register "hin und wieder" lesen?

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    943

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

ModBus Adapter - einige Register "hin und wieder" lesen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
17 Beiträge 4 Kommentatoren 888 Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • MartinSUM Offline
    MartinSUM Offline
    MartinSU
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo,
    ich habe meinen Wechselrichter mit ModBus-RTU über einen Konverter (PE11) ans LAN angeschlossen.
    (Der Wechselrichter hat zwar auch einen ModBus-TCP, den möchte ich nicht benutzen, damit er nicht nach Hause telefoniert)
    Mit dem ModBus-Adapter lese ich diverse Holdingregister aus. Soweit so gut.

    Weil dort ein ganz guter Datenverkehr ist, dachte ich mir, man könnte den doch irgendwie reduzieren.
    Z.B. die ganzen Software-Versionsabfragen (bei mir 15 verschiedene Register) usw.
    Es würde doch reichen, einige Register nur ab und zu abzufragen, z.B. einmal täglich.
    Die Software Versionen werden sich nicht so oft ändern wie die PV-Werte.
    Gibt es eine Möglichkeit, durch einen bestimmten "Impuls" oder "Timer" bestimmte Register einmalig zu lesen und aus dem normalen Polling rauszunehmen?
    Danke

    HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • MartinSUM MartinSU

      Hallo,
      ich habe meinen Wechselrichter mit ModBus-RTU über einen Konverter (PE11) ans LAN angeschlossen.
      (Der Wechselrichter hat zwar auch einen ModBus-TCP, den möchte ich nicht benutzen, damit er nicht nach Hause telefoniert)
      Mit dem ModBus-Adapter lese ich diverse Holdingregister aus. Soweit so gut.

      Weil dort ein ganz guter Datenverkehr ist, dachte ich mir, man könnte den doch irgendwie reduzieren.
      Z.B. die ganzen Software-Versionsabfragen (bei mir 15 verschiedene Register) usw.
      Es würde doch reichen, einige Register nur ab und zu abzufragen, z.B. einmal täglich.
      Die Software Versionen werden sich nicht so oft ändern wie die PV-Werte.
      Gibt es eine Möglichkeit, durch einen bestimmten "Impuls" oder "Timer" bestimmte Register einmalig zu lesen und aus dem normalen Polling rauszunehmen?
      Danke

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @martinsu wenn alles ordentlich läuft, sind die zusätzlichen Informationen nicht der Rede Wert im Paket mitzukommen.
      Wobei ich mich frage, wieso man die Seriennummer abfragt.

      Ansonsten eine zweite Instanz erstellen, die diese Parameter nur 1x am Tag abruft.

      @martinsu sagte in ModBus Adapter - einige Register "hin und wieder" lesen?:

      ModBus-RTU über einen Konverter (PE11) ans LAN angeschlossen.

      sollte ja per Modbus TCP laufen.

      Allerdings dürfte das nicht gerade Ressourcenschonender sein

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • MartinSUM MartinSU

        Hallo,
        ich habe meinen Wechselrichter mit ModBus-RTU über einen Konverter (PE11) ans LAN angeschlossen.
        (Der Wechselrichter hat zwar auch einen ModBus-TCP, den möchte ich nicht benutzen, damit er nicht nach Hause telefoniert)
        Mit dem ModBus-Adapter lese ich diverse Holdingregister aus. Soweit so gut.

        Weil dort ein ganz guter Datenverkehr ist, dachte ich mir, man könnte den doch irgendwie reduzieren.
        Z.B. die ganzen Software-Versionsabfragen (bei mir 15 verschiedene Register) usw.
        Es würde doch reichen, einige Register nur ab und zu abzufragen, z.B. einmal täglich.
        Die Software Versionen werden sich nicht so oft ändern wie die PV-Werte.
        Gibt es eine Möglichkeit, durch einen bestimmten "Impuls" oder "Timer" bestimmte Register einmalig zu lesen und aus dem normalen Polling rauszunehmen?
        Danke

        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @martinsu sagte in ModBus Adapter - einige Register "hin und wieder" lesen?:

        damit er nicht nach Hause telefoniert

        Wie kommst du darauf?

        Und wenn es so wäre, sperre Ihm doch den Internetzugang.

        Wenn dich Software Versionen usw. nicht interessieren, lösche doch einfach die Register oder löse es wi @Homoran geschrieben hat. Dabei wirst du wahrscheinlich nur sicherstellen müssen das zum einmaligen Start der zweiten Instanz, die erste gestoppt ist.

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @wendy2702 sagte in ModBus Adapter - einige Register "hin und wieder" lesen?:

          Dabei wirst du wahrscheinlich nur sicherstellen müssen das zum einmaligen Start der zweiten Instanz, die erste gestoppt ist.

          kommt auf den RTU2TCP Konverter an.
          Ich glaube:tm: die müssten auch mehrfach ansprechbar sein

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @wendy2702 sagte in ModBus Adapter - einige Register "hin und wieder" lesen?:

            Dabei wirst du wahrscheinlich nur sicherstellen müssen das zum einmaligen Start der zweiten Instanz, die erste gestoppt ist.

            kommt auf den RTU2TCP Konverter an.
            Ich glaube:tm: die müssten auch mehrfach ansprechbar sein

            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @homoran muss er halt probieren. War mehr als Hinweis gedacht falls es nicht funktionieren sollte zeitgleich abzufragen

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • HomoranH Homoran

              @martinsu wenn alles ordentlich läuft, sind die zusätzlichen Informationen nicht der Rede Wert im Paket mitzukommen.
              Wobei ich mich frage, wieso man die Seriennummer abfragt.

              Ansonsten eine zweite Instanz erstellen, die diese Parameter nur 1x am Tag abruft.

              @martinsu sagte in ModBus Adapter - einige Register "hin und wieder" lesen?:

              ModBus-RTU über einen Konverter (PE11) ans LAN angeschlossen.

              sollte ja per Modbus TCP laufen.

              Allerdings dürfte das nicht gerade Ressourcenschonender sein

              MartinSUM Offline
              MartinSUM Offline
              MartinSU
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @homoran
              Das mit den Seriennummern ist ein AlphaEss Problem. Die spielen eine neue Software auf, ohne dass du es mit bekommst. Aber plötzlich hat der Wechselrichter ein seltsames Verhalten. Besonders weil ich eine Steuerung laufen habe, die PV-Überschussstrom verbraucht.
              Einmal musste ich nach einem Update den Wechselrichter neu starten, weil er nicht von selber wieder bootete.
              Die EMS Version V0.11.64 war bei AlphaEss Hi10 eine totale Katastrophe. Ständig hat er bei einem (kleinen) Lastwechsel Strom aus der Batterie genommen, dann hat er wieder nachgeladen, obwohl genügend Solarstrom vorhanden war. Durch die ständigen lade/entlade Vorgänge konnte ich keinen Überschuss verbrauchen.
              Im Internet sind immer mehr Leute, die mit dem Hi10 unzufrieden sind, dass andere Versionen wohl besser sind.

              Momentan habe ich die Versionsnummern "abgeklemmt", da der Wechselrichter keine Verbindung zum Internet hat.
              Aber 2 Instanzen von ModBus auf das gleiche Gerät, das klappt doch nicht?!?
              Naja, ich dachte es gäbe vielleicht einen einfache Möglichkeit, die ich noch nicht gesehen habe
              Danke

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • MartinSUM MartinSU

                @homoran
                Das mit den Seriennummern ist ein AlphaEss Problem. Die spielen eine neue Software auf, ohne dass du es mit bekommst. Aber plötzlich hat der Wechselrichter ein seltsames Verhalten. Besonders weil ich eine Steuerung laufen habe, die PV-Überschussstrom verbraucht.
                Einmal musste ich nach einem Update den Wechselrichter neu starten, weil er nicht von selber wieder bootete.
                Die EMS Version V0.11.64 war bei AlphaEss Hi10 eine totale Katastrophe. Ständig hat er bei einem (kleinen) Lastwechsel Strom aus der Batterie genommen, dann hat er wieder nachgeladen, obwohl genügend Solarstrom vorhanden war. Durch die ständigen lade/entlade Vorgänge konnte ich keinen Überschuss verbrauchen.
                Im Internet sind immer mehr Leute, die mit dem Hi10 unzufrieden sind, dass andere Versionen wohl besser sind.

                Momentan habe ich die Versionsnummern "abgeklemmt", da der Wechselrichter keine Verbindung zum Internet hat.
                Aber 2 Instanzen von ModBus auf das gleiche Gerät, das klappt doch nicht?!?
                Naja, ich dachte es gäbe vielleicht einen einfache Möglichkeit, die ich noch nicht gesehen habe
                Danke

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @martinsu sagte in ModBus Adapter - einige Register "hin und wieder" lesen?:

                das klappt doch nicht?!?

                das klappt bei RTU2USB am Server nicht, da nur eine Instanz auf den seriellen Port des Servers zugreifen kann, aber

                @homoran sagte in ModBus Adapter - einige Register "hin und wieder" lesen?:

                @wendy2702 sagte in ModBus Adapter - einige Register "hin und wieder" lesen?:

                Dabei wirst du wahrscheinlich nur sicherstellen müssen das zum einmaligen Start der zweiten Instanz, die erste gestoppt ist.

                kommt auf den RTU2TCP Konverter an.
                Ich glaube:tm: die müssten auch mehrfach ansprechbar sein

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  @martinsu sagte in ModBus Adapter - einige Register "hin und wieder" lesen?:

                  damit er nicht nach Hause telefoniert

                  Wie kommst du darauf?

                  Und wenn es so wäre, sperre Ihm doch den Internetzugang.

                  Wenn dich Software Versionen usw. nicht interessieren, lösche doch einfach die Register oder löse es wi @Homoran geschrieben hat. Dabei wirst du wahrscheinlich nur sicherstellen müssen das zum einmaligen Start der zweiten Instanz, die erste gestoppt ist.

                  MartinSUM Offline
                  MartinSUM Offline
                  MartinSU
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @wendy2702
                  Auch da hat der AlphaEss Hi10 ein großes Problem.
                  Ich dachte natürlich auch, in der FritzBox den Internetzugang für den AlphaEss Wechselrichter zu sperren und gut ist.
                  Aber da habe ich zu kurz gedacht.
                  Wenn der AlphaEss Hi10 ein Netzwerk sieht, kann er sich NICHT vorstellen, dass es KEIN Internet gibt.
                  Etwa alle 30 Minuten versucht er irgendwie (gewaltsam) ins Internet zu kommen und blockiert etwa 3 Minuten lang das LAN-Netzwerk. Nichts geht mehr, der ModBus-Adapter mit ioBroker flippt aus, weil er keinen Zugriff mehr hat.
                  Unmögliches Verhalten des AlphaEss Hi10 Wechselrichters!!!!!

                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • MartinSUM MartinSU

                    @wendy2702
                    Auch da hat der AlphaEss Hi10 ein großes Problem.
                    Ich dachte natürlich auch, in der FritzBox den Internetzugang für den AlphaEss Wechselrichter zu sperren und gut ist.
                    Aber da habe ich zu kurz gedacht.
                    Wenn der AlphaEss Hi10 ein Netzwerk sieht, kann er sich NICHT vorstellen, dass es KEIN Internet gibt.
                    Etwa alle 30 Minuten versucht er irgendwie (gewaltsam) ins Internet zu kommen und blockiert etwa 3 Minuten lang das LAN-Netzwerk. Nichts geht mehr, der ModBus-Adapter mit ioBroker flippt aus, weil er keinen Zugriff mehr hat.
                    Unmögliches Verhalten des AlphaEss Hi10 Wechselrichters!!!!!

                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @martinsu interessant und noch nie gehört.

                    Wäre spannend zu wissen wie der WR das „stören“ anstellt.

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W wendy2702

                      @martinsu interessant und noch nie gehört.

                      Wäre spannend zu wissen wie der WR das „stören“ anstellt.

                      MartinSUM Offline
                      MartinSUM Offline
                      MartinSU
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @wendy2702
                      Würde mich auch mal interessieren.
                      Es gibt doch genaue Vorschriften, was man auf dem Netzwerk darf und nicht darf, und daran müssten sich die AlphaEss doch auch halten.
                      Ich habe leider keinen Netzwerkanalysator. Mit einem Digitalvoltmeter kommt man da nicht weiter.

                      Deshalb habe ich mir einen TCP-RTU Konverter dazwischen geschaltet (Der Tip kam aus einem anderen Forum, genau wegen dem o.a. Problemen. Er hatte mir den Protoss PE11 empfohlen, weil er gute Erfahrungen damit hatte)
                      Interessant fand ich bei dem ModBus-Adapter in den Einstellungen, dass man dort bei Verbindungsparameter "TCP" einstellen muss und NICHT "RTU over TCP". Das hatte ich zuerst gedacht, es funktionierte auch etwas, aber ständig Timeouts.

                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • MartinSUM MartinSU

                        @wendy2702
                        Würde mich auch mal interessieren.
                        Es gibt doch genaue Vorschriften, was man auf dem Netzwerk darf und nicht darf, und daran müssten sich die AlphaEss doch auch halten.
                        Ich habe leider keinen Netzwerkanalysator. Mit einem Digitalvoltmeter kommt man da nicht weiter.

                        Deshalb habe ich mir einen TCP-RTU Konverter dazwischen geschaltet (Der Tip kam aus einem anderen Forum, genau wegen dem o.a. Problemen. Er hatte mir den Protoss PE11 empfohlen, weil er gute Erfahrungen damit hatte)
                        Interessant fand ich bei dem ModBus-Adapter in den Einstellungen, dass man dort bei Verbindungsparameter "TCP" einstellen muss und NICHT "RTU over TCP". Das hatte ich zuerst gedacht, es funktionierte auch etwas, aber ständig Timeouts.

                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @martinsu du könntest ja mal mit Wireshark gucken ob du siehst was der WR so sendet wenn er das Internet gesperrt bekommt.

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          @martinsu du könntest ja mal mit Wireshark gucken ob du siehst was der WR so sendet wenn er das Internet gesperrt bekommt.

                          MartinSUM Offline
                          MartinSUM Offline
                          MartinSU
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @wendy2702
                          gute Idee, werde ich demnächst mal testen....

                          MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • MartinSUM MartinSU

                            @wendy2702
                            gute Idee, werde ich demnächst mal testen....

                            MartinSUM Offline
                            MartinSUM Offline
                            MartinSU
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            Für den, den es interessiert:
                            Ich hatte dieses seltsame Netzwerkverhalten der Firma AlphaEss geschrieben.
                            Das ist die Antwort:
                            Sehr geehrte Kundin/Kunde,​
                            möchte ich Ihnen gerne erklären, dass unser System ohne Internetverbindung nicht einwandfrei funktionieren kann. Die Berechnung diverser Daten, die Freigabe von Befehlen an die EMS und BMS sowie die Kommunikation zwischen den Komponenten erfolgen ausschließlich in einem netzgestützten Umfeld. Nur so können die Daten korrekt übertragen und in der APP angezeigt werden.​
                            Anhand dieser technischen Gegebenheiten empfehle ich Ihnen, das System bitte so schnell wie möglich wieder mit dem Internet zu verbinden. Dies stellt die Grundvoraussetzung für eine störungsfreie Funktion des Systems dar.​

                            Leider habe ich beim AlphaEss Hi10 die Wechselrichterprobleme mit und ohne Internet.
                            Dass die App ohne Internet nicht funktioniert, ist klar. Ich greife per VPN auf den Oberfläche des ioBrokers zu.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Offline
                              M Offline
                              mpl1338
                              schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                              #14

                              Pack eine zweite Netzwerk karte in deinen IOB und stöpsel an diese den Modbus Port deines WR Ran. Jetzt noch IPs festlegen und schon hast du den Modbus ohne dem WR am Internet hängen zu haben

                              https://ipcamtalk.com/threads/dual-nic-setup-on-your-blue-iris-machine.40264/

                              Nach diesem Setup. Ersetzte jedoch ipcam mit Wechselrichter und blueiris mit IOB

                              MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M mpl1338

                                Pack eine zweite Netzwerk karte in deinen IOB und stöpsel an diese den Modbus Port deines WR Ran. Jetzt noch IPs festlegen und schon hast du den Modbus ohne dem WR am Internet hängen zu haben

                                https://ipcamtalk.com/threads/dual-nic-setup-on-your-blue-iris-machine.40264/

                                Nach diesem Setup. Ersetzte jedoch ipcam mit Wechselrichter und blueiris mit IOB

                                MartinSUM Offline
                                MartinSUM Offline
                                MartinSU
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @mpl1338
                                Hallo,
                                ich habe es einfacher gemacht.
                                Nur zur Info, mein AlphaEss Hi10 Wechselrichter hat 3 Schnittstellen:

                                • WLAN (ohne ModBus-Funktionalität), bei mir abgeschraubt.
                                • LAN mit ModBus-TCP, bei mir nicht verwendet wegen den oben beschriebenen Problemen
                                • ModBus-RTU (das ist eine RS485 ohne Internet-Funktion).
                                  Ich habe einen Protos PE11 an ModBus-RTU angeschlossen und das LAN-Kabel vom Wechselrichter in den PE11 gesteckt. Lief sofort wieder ohne den ModBus-ioBroker-Adapter anzupassen (nur IP). Natürlich muss der PE11 eingestellt werden.
                                  Der PE11 kostet ~30€, es gibt auch andere RS485-TCP Wandler, die müssen aber ModBus unterstützen.
                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • MartinSUM Offline
                                  MartinSUM Offline
                                  MartinSU
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  Hallo,
                                  ich wollte nochmal darauf zurück kommen, einige Register nur "ab und zu" zu lesen:
                                  Hintergrund ist, dass mein Alpha ESS Hi10 bekannt dafür ist, bei Modbus etwas zickig zu sein:

                                  • Timing & Stabilität: Alpha ESS reagiert langsam
                                  • Alpha ESS mag keine zusammengefassten Register
                                  • Register 1086 PV_Gesamtenergie ⚠️ Problemregister – sehr langsam (müsste ich auch nur einmal am Tag lesen)

                                  Als Beispiel der Batterie-SOC muss z.B. nicht im Sekundentakt gelesen werden, einmal pro Minute würde reichen,
                                  ChatGPT meint, dass es bei den Holdingregistern eine "Stift" gäbe, so dass man für jedes Register eine eigene Zeit eingeben könnte. Aber in den neueren Versionen gibt es den Stift wohl nicht mehr.
                                  Dann gibt es die Datei objects.jsonl in der u.a. die ganzen Modbus Register mit Einstellungen aufgelistet sind.
                                  Eine Beispielzeile sieht so aus:
                                  {"k":"modbus.0.holdingRegisters.294_BATT_POW","v":{"_id":"modbus.0.holdingRegisters.294_BATT_POW","type":"state","common":{"name":"Batterie Leistung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":294,"deviceId":85,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true,"pollingInterval":5000},"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","ts":1765771203671,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}}
                                  Der Vorschlag war, "pollingInterval":5000 einzufügen.
                                  Hat das schon mal jemand gemacht? Klappt das? (ich wollte vermeiden, dass mir das um die Ohren fliegt)

                                  @bluefox
                                  Als Schöpfer des ModBus-Adapters: Wäre das eine Option, für jedes Register ein Feld für eine eigene Pollingzeit? Oder einen Teiler zur Standard Polling Zeit? (z.B. Teiler 10 bedeutet => Register Pollingzeit = 10 x Standard-Pollingzeit)

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • MartinSUM Offline
                                    MartinSUM Offline
                                    MartinSU
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    Hallo,
                                    ich habe etwas hin und her probiert und habe tatsächlich eine Lösung gefunden. Vielleicht kann der eine oder andere etwas davon gebrauchen.
                                    Nötig ist das alles, weil mein Wechselrichter "Alpha Ess Hi10" nach meiner Meinung absoluter Schrott ist. (Hinterher ist man immer klüger)
                                    Der WR hat eine ModBus-TCP und eine ModBus-RTU Schnittstelle. Ein Betrieb über ModBus-TCP läuft fast gut, aber der telefoniert ständig nach Hause und außerdem fummeln die Alpha Ess des häufigeren im WR rum, einmal musste ich einen Neustart durchführen, weil nichts mehr ging.
                                    Ein Sperren des Internetzugriffes des WR in der FritzBox führt zu ganz seltsamen Reaktionen im Netzwerk (habe ich schon ausführlich beschrieben). Also habe ich einen TCP-RTU Wandler dazwischen geschaltet.
                                    Da die RTU-Schnittstelle nur mit 9600 Baud 8n1 läuft, kann man nicht alle Register mehr im Sekundentakt abfragen.
                                    Es ist tatsächlich möglich, 3 ModBus Adapter zu installieren und die gleichen Schnittstellendefinitionen einzustellen, aber verschiedene Holding-Register.
                                    ModBus.0 frage ich z.B. alle 1,5 Sek ab (Datenabfrageintervall=1500) für aktuelle PV-Leistung usw.
                                    ModBus.1 frage ich z.B. alle 5 Min ab (Datenabfrageintervall=300000) für Tages-PV-Leistung, Batterie SOC, usw.
                                    ModBus.2 schalte ich kurz vor Mitternacht für 2 Minuten auf aktiv und frage Batterie-StateofHealth, Versionsnummern usw. ab um diverse Tageswerte zu berechnen.
                                    Dabei ist mir etwas aufgefallen. Der Datenpunkt "modbus.x.info.connection" liefert den Wert 'true', wenn der Adapter läuft und ' ' (nichts) wenn der Adapter NICHT läuft. Dabei bekam ich auch noch folgende Fehlermeldung:
                                    State value to set for "modbus.x.info.connection" has to be type "boolean" but received type "string"

                                    Dann noch eine Besonderheit des Alpha Ess WR. Dieser Wechselrichter hat Probleme, mehrere Register hintereinander zu lesen, in meinem Beispiel das Register 33 (signed 32 Bit Big Endian) sowie die Register 1086 bis 1088. (Register 33 mit 32 Bit bedeutet Register 33 mit 16 Bit und Register 34 mit 16 Bit)
                                    Register 33 ist bei mir die Netzleistung in Watt (Die Leistung die ins Haus oder aus dem Haus fließt)
                                    signed 32 Bit bedeutet +/-2.147.483.647 Watt. Recht unwahrscheinlich dass ich diese Werte erreichen werde.
                                    Ich lese jetzt nur noch Register 34 mit 16 Bit, das entspricht einer max Leistung von +/-32KW (werde ich wohl nie erreichen) und schon habe ich viele Lesefehler weniger.
                                    Vielleicht gibt es noch andere, die mit meinen Erfahrungen etwas anfangen können.
                                    (Schade dass man solche Work-arounds machen muss, um die Fehler eines Wechselrichters zu umgehen)

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate
                                    FAQ Cloud / IOT
                                    HowTo: Node.js-Update
                                    HowTo: Backup/Restore
                                    Downloads
                                    BLOG

                                    586

                                    Online

                                    32.6k

                                    Benutzer

                                    82.2k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe