Also es will einfach nicht funktionieren, das Script erkennt die Öffnung aber es wird keine Absenkung getriggert. Beim Schließen schreibt es im Log, dass die Absenkung zurückgesetzt wird.
hier das Log mit der Betätigung des RHS:
javascript.0 2018-10-11 17:09:33.665 info script.js.Heizungsscript: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
javascript.0 2018-10-11 17:09:33.665 info script.js.Heizungsscript: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
javascript.0 2018-10-11 17:09:33.665 info script.js.Heizungsscript: Routine SensorChange: Raum Wohnung
javascript.0 2018-10-11 17:09:33.665 info script.js.Heizungsscript: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.MEQ0222256.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.0.MEQ0222256.1.STATE Wohnung true
javascript.0 2018-10-11 17:09:33.665 info script.js.Heizungsscript: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist geoeffnet fuer devtype = HM-Sec-RHS und id hm-rpc.0.MEQ0222256.1.STATE
javascript.0 2018-10-11 17:09:33.665 info script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0222256.1.STATE Raum = Wohnung
javascript.0 2018-10-11 17:09:33.665 info script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0221930.1.STATE Raum = Wohnung
javascript.0 2018-10-11 17:09:33.665 info script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0221178.1.STATE Raum = Wohnung
javascript.0 2018-10-11 17:09:33.665 info script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0220989.1.STATE Raum = Wohnung
javascript.0 2018-10-11 17:09:33.665 info script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0220904.1.STATE Raum = Wohnung
javascript.0 2018-10-11 17:09:33.665 info script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0220732.1.STATE Raum = Wohnung
Log bei Betätigung Magnetkontakt:
javascript.0 2018-10-11 17:12:07.266 info script.js.Heizungsscript: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
javascript.0 2018-10-11 17:12:07.266 info script.js.Heizungsscript: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? true
javascript.0 2018-10-11 17:12:07.266 info script.js.Heizungsscript: Routine SensorChange: Raum Wohnung
javascript.0 2018-10-11 17:12:07.266 info script.js.Heizungsscript: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.LEQ1242420.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.0.LEQ1242420.1.STATE Wohnung true
javascript.0 2018-10-11 17:12:07.266 info script.js.Heizungsscript: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SC-2 und id hm-rpc.0.LEQ1242420.1.STATE
javascript.0 2018-10-11 17:12:07.266 info script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.LEQ1242420.1.STATE Raum = Wohnung
javascript.0 2018-10-11 17:12:07.266 info script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0220651.1.STATE Raum = Wohnung
javascript.0 2018-10-11 17:12:07.266 info script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0223458.1.STATE Raum = Wohnung
javascript.0 2018-10-11 17:12:07.266 info script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0222812.1.STATE Raum = Wohnung
javascript.0 2018-10-11 17:12:07.266 info script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0222704.1.STATE Raum = Wohnung
javascript.0 2018-10-11 17:12:07.266 info script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0222256.1.STATE Raum = Wohnung
javascript.0 2018-10-11 17:12:07.266 info script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0221930.1.STATE Raum = Wohnung
javascript.0 2018-10-11 17:12:07.266 info script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0221178.1.STATE Raum = Wohnung
javascript.0 2018-10-11 17:12:07.266 info script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0220989.1.STATE Raum = Wohnung
javascript.0 2018-10-11 17:12:07.266 info script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0220904.1.STATE Raum = Wohnung
javascript.0 2018-10-11 17:12:07.266 info script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0220732.1.STATE Raum = Wohnung
Noch ein Teil des Scripts mit meinen Anpassungen:
//------------------------------------------------------------------------------
// Beginn USER Einstellungen
//------------------------------------------------------------------------------
// Gewerke - wichtige Einstellung, da nur die Geraete eingelesen werden, die im Gewerk vorhanden sind
// Das Gewerk muss alle Thermostate bzw Sensoren enhalten
var HeizungGewerk = "Heizung"; // diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein.
var SensorGewerk = "Fenster"; // diesem Gewerk muessen alle Verschlusssensoren zugeordnet sein.
// Alle x Minuten wird gecheckt ob die SollTemp angepasst werden muss - Empfehlung wenn cron dann 5
// Wenn Wert = 0 ist dann läuft das Skript über Events (empfohlener Weg)
var cron = 0;
// Raumliste - empfohlen zu benutzen fuer kleine Systeme
// UseRoomList heisst, dass die nur hier gelisteten Raeume angelegt und abgearbeitet werden - somit werden nicht sofort alle Datenpunkte aller Räume angelegt (ca. 100 pro Raum und Profil)
// dies dient hauptsaechlich zur Anlage der Daten - So koennen Raum fuer Raum alle States angelegt wrden
// Das sollte genutzt werden mit langsamen Rechnern wie Raspi mit SD karte
var UseRoomList = true; // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
var RoomList = [];
RoomList[0] = ['Wohnung']; // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen
RoomList[1] = ['Raum2'];
RoomList[2] = ['Raumx'];
RoomList[3] = ['Raum3'];
RoomList[4] = ['Raum4'];
RoomList[5] = ['Raum5'];
RoomList[6] = ['Raum6'];
RoomList[7] = ['Raum7'];
RoomList[8] = ['Raum8'];
RoomList[9] = ['Raum9'];
// Liste der Auszuschliessenden Homematic Sensoren
// Falls ein Raum Sensoren hat die zu "Verschluss" gehören aber pot. nichts mit einem Öffnungszustand zu tun ChckAbsenkung
// kann man diese ausschliessen
var ExcludeHMSensors = [];
ExcludeHMSensors[0] = ''; // Liste des STATE-Datenpunkts (z.B. hm-rpc.0.NEQXXXXX.1.STATE) von Sensoren die nicht beachtet werden sollen
ExcludeHMSensors[1] = '';
// Anzahl der Profile. i.d.R. sollten maximal 3 Profile genuegen - Profile werden z.B. fuer Events aus ICAL verwendet
var MaxProfile = 3; // Maximal genutzte Profile pro Raum (gering halten ) Zahl zwischen 1 und 9
// Das ist die Temperatur, die eingestellt wird, wenn erkannt wird, dass ein Verschluss eines Raumes geoeffnet ist (z.B bei nicht direktverknuepften Geraeten)
var VerschlussAbsenkungsGrenze = 12;
// erweitertetes Logging im ioBroker log bei true
var debug = true;
// Logging in externe Datei - Achtung der Pfad muss fuer MS-Windows bzw IOS angepasst werden
var LogFlag = false; // logging enabled
var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/HeizungsthermostatLOG.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
var OnlyChanges = false; // bei true wird nur geloggt wennn eine neue Solltemperatur geschrieben wird
// ICAL Einstellungen (erst nach Ersteinstellung Aktivieren)
// Wenn keine Events genutzt werden, dann alles auf false setzen
// die Events muessen entsprechend in ICAL angelegt werden, sonst gibt es Warnmeldungen im Log
// Die Eventnamen koennen angepasst werden. Bitte die Logkik von ICAL unbeding beachten. (siehe Doku im Kapitel ICAL)
var UseEventsGlobalParameter = false; // mit diesen Events koennen Urlaub Party etc geplant werden - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
var UseEventsGlobalProfilSelect = false; // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann - fuer alle Raeume - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
var UseEventsRaumProfilSelect = false; // Events mit denen das Profil fuer einzelne Raeume umgeschaltet werden kann - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
var EventG_UrlaubAbwesend = "Urlaub_Abwesend"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
var EventG_UrlaubAnwesend = "Urlaub_Anwesend"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
var EventG_Party = "Party"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
var EventG_Gaeste = "Gaeste"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
var EventG_Abwesend = "Keiner_DA"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
var EventG_Feiertag = "Feiertag"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
// Die folgenden EVENT Texte muessen in ICAL angelegt werden. Sobald die Texte im google Kalender
// aktiv sind wird das Event fuer die Heizungsthermostatsteuerung ausgewertet.
// Achtung die Zeichen <> und der Text innerhalb dieser Klammer duerfen nicht geaendert werden
// siehe Dokumentation fuer mehr infos
var UseEventG_Profil = "Global_Profil_<profilnummer>"; // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann - muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventP_Profil = true ist
var UseEventR_Profil = "<raumname>_Profil_<profilnummer>"; // Events mit denen das Raumprofil umgeschaltet werden kann - muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsRaumProfilSelect = true ist
// Integration zur Anwesenheitsermittlung -
var UseAnwesenheitserkennung = true; // wenn true, dann wird die o.g. Anwesenheitsvariable genutzt - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Anwesenheit.OG"; // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden
// Integration zum Feiertagskalender -
var UseFeiertagskalender = true; // wenn der Kalender genutzt wird bitte auf true setzen - Empfehlung: Feiertagsadapter installieren und auf true setzen
var StateFeiertagHeuteAdapter = "feiertage.0.heute.boolean"; // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet
var StateFeiertagMorgenAdapter = "feiertage.0.morgen.boolean"; // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet wenn es darum geht den nächsten Schaltpunkt zu ermitteln wenn dieser am nächsten Tag liegt
//------------------------------------------------------------------------------
// Ende USER Einstellungen
// Usereinstellungen sind Einstellungen, die ueblicherweise gemacht werden
//------------------------------------------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------------------
// Beginn Experteneinstellungen
// Experteneinstellungen sollten nur geamcht werden, wenn die Logik des Programmes bekannt ist
//------------------------------------------------------------------------------
// Pfad zum Anwesenheitsflag der Hz-Steuerung - wird parallel zum Adapter gehalten
var StateAnwesenheit = JSPath + "Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Anwesenheit";
// Pfad zum Feiertagskennzeichen der Hz-Steuerung - wird parallel zum Adapter gehalten
var StateFeiertagHeute = JSPath +"Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Feiertag_Heute";
// die States sollten moeglichst so belassen werden - das Programm laesst aber Aenderungen zu
var StatePartyjetzt = Gparameterpath + ".Partyjetzt"; // ID Party Jetzt flag
var StateGaesteDa = Gparameterpath + ".GaesteDa"; // ID Gaeste da flag
var StateUrlaubAnwesend = Gparameterpath + ".Urlaub_Anwesend"; // Wenn kein Arbeitstag, dann wird der Tag wie ein Sonntag behandelt
var StateUrlaubAbwesenheit = Gparameterpath + ".Urlaub_Abwesend"; // Temperaturabsenkung wenn laengerer Urlaub eingetragen ist
var StateHeizperiode = Gparameterpath + ".Heizperiode"; // Wenn Heizperiode false werden alle Ventile geschlossen
// Die ThermostatTypeTab definiert die Thermostat Typen. So sollte es moeglich sein auch z.B. HM-IP einzubinden
// Achtung zentrale Steuerungen muessen immer zuerst eingetragen sein.
// Steuerung zentral heisst, dass dieses Geraet evt abhaengige Geraete steuert, wenn false, dann werden abhaengige Geraete gleich behandelt
// Wenn mit Direktverbindungen gearbeitet wird dann MUSS zentrale Steuerung auf true stehen
var ThermostatTypeTab = [];
// 0.RPC-Pfad 1.GeraeteType 2\. Beschreibung, 3\. Type 4.DP-SollTemp 5.nicht verwendet ID 6.DP MANU/AUTO Schaltung 7.Steuerung DV 8\. IstTemp 9-Check-MANU-Mode 10-Ventilstellung wenn nicht Heizperiode 11\. Delay nach Verschluss zu
ThermostatTypeTab[0] = ['hm-rpc.0.', 'HM-TC-IT-WM-W-EU', 'Wandthermostat (neu)' ,'WT', '2.SET_TEMPERATURE' , false, '2.MANU_MODE', false, '1.TEMPERATURE', '2.CONTROL_MODE', 12, 0];
ThermostatTypeTab[1] = ['hm-rpc.0.', 'HM-CC-TC' , 'Wandthermostat (alt)' ,'WT', '2.SETPOINT' , true, false, false, '1.TEMPERATURE', false, 12, 0];
ThermostatTypeTab[2] = ['hm-rpc.0.', 'HM-CC-RT-DN' , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT', '4.SET_TEMPERATURE' , false, '4.MANU_MODE', false, '4.ACTUAL_TEMPERATURE', '4.CONTROL_MODE', 12, 0];
ThermostatTypeTab[3] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-eTRV' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
ThermostatTypeTab[4] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-eTRV-2' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
ThermostatTypeTab[5] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-WTH' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
ThermostatTypeTab[6] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-WTH-2' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
ThermostatTypeTab[7] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-STH' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
ThermostatTypeTab[8] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-STHD' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
// Tabelle fuer Nicht HM Thermostate - Details finden sich in der Dokumentation
// wurde zum Testen verwendet, da auch virutelle Thermostate verwaltet werden koennen.
// Wenn nicht HM Geraete korrekt in ioBroker angebunden sind sollten diese auch ueber die Tabelle ThermostatTypeTab konfigurierbar sein
//Spalte 1 = Raumname wie in der CCU hinterlegt
//Spalte 2 = Erster Teil des Datenpunktpfades mit Instance wie z.B. "hm-rpc.0"
//Spalte 3 = Zweiter Teil des Datenpunktpfades mit der ID des Geraetes z.B. "MEQ0183268"
//Spalte 4 = Dritter Teil des Datenpunktpfades mit dem Datenpunkt der die Solltemperatur des Geraetes einstellt z.B. "4.SET_TEMPERATUR"
//
var NoneHMTab = [];
// 0 = Raum 1 = Datenpunkt bis vor Geraet 2=Datenpunkt Geraet 3=Datenpunkt SollTemp 4= Ventilstellung bei NichtHeizperiode
NoneHMTab[0] = ['initial', 'javascript.0.Heizung', 'zwave1', '4.SET_TEMPERATURE', 12];
NoneHMTab[1] = ['initial', 'ZWAVE.0', 'zwa0183xxx', '4.SET_TEMPERATURE', 12];
NoneHMTab[2] = ['initial', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_197b0b', 'setpoint', 12];
// Typen-Tabelle der Verschlusssensoren fuer Homematic Geräte
// 6 = Verschlussstatus = false ist gechlossen
var SensorTypeTab = [];
// 0.RPC-Pfad 1.GeraeteType 2\. Beschreibung, 3.Type 4.DP Status 5.nicht verwendet 6\. Verschlussstatus 7\. direktverknuepft
SensorTypeTab[0] = ['hm-rpc.0.', 'HM-Sec-SCo' , 'Fenstersensor (neu)' , 'HM', '1.STATE' , false, false, false ];
SensorTypeTab[1] = ['hm-rpc.0.', 'HM-Sec-SC' , 'Fenstersensor (alt)' , 'HM', '1.STATE' , false, false, true ];
SensorTypeTab[2] = ['hm-rpc.0.', 'HM-Sec-RHS' , 'Fenster-Drehgriffkontakt', 'HM', '1.STATE' , false, 0, false ];
SensorTypeTab[3] = ['hm-rpc.0.', 'HM-Sec-SC-2', 'Fenstersensor-2 (alt)' , 'HM', '1.STATE' , false, false, true ];
SensorTypeTab[4] = ['hm-rpc.1.', 'HMIP-SWDO' , 'Fenstersensor (HMIP )' , 'IPSE', '1.STATE' , false, false, true ];
SensorTypeTab[5] = ['hm-rpc.2.', 'HMW-Sen-SC-12-DR','Schließerkontakt HMW' , 'HM', '1.STATE' , false, false, false ];</profilnummer></raumname></profilnummer>
Jemand ne Idee warum es bei mir mal wieder nicht will? :roll: