      coyote Most Active last edited by

      Ja ist im Script angepasst. Daran liegts leider nicht.

      // Gewerke - wichtige Einstellung, da nur die Geraete eingelesen werden, die im Gewerk vorhanden sind
      // Das Gewerk muss alle Thermostate bzw Sensoren enhalten
      var HeizungGewerk           = "Heizung";        //  diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein.
      var SensorGewerk            = "Fenster";     //  diesem Gewerk muessen alle Verschlusssensoren zugeordnet sein.
      
      // Alle x Minuten wird gecheckt ob die SollTemp angepasst werden muss - Empfehlung wenn cron dann 5
      // Wenn Wert = 0 ist dann läuft das Skript über Events (empfohlener Weg)
      var cron = 0;
      
      // Raumliste -  empfohlen zu benutzen fuer kleine Systeme
      // UseRoomList heisst, dass die nur hier gelisteten Raeume angelegt und abgearbeitet werden - somit werden nicht sofort alle Datenpunkte aller Räume angelegt (ca. 100 pro Raum und Profil)
      // dies dient hauptsaechlich zur Anlage der Daten - So koennen Raum fuer Raum alle States angelegt wrden
      // Das sollte genutzt werden mit langsamen Rechnern wie Raspi mit SD karte
      var UseRoomList = true;      // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
      var RoomList = [];
      RoomList[0] = ['Wohnung'];   // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen
      RoomList[1] = ['Raum2'];
      RoomList[2] = ['Raumx'];
      RoomList[3] = ['Raum3'];
      RoomList[4] = ['Raum4'];
      RoomList[5] = ['Raum5'];
      RoomList[6] = ['Raum6'];
      RoomList[7] = ['Raum7'];
      RoomList[8] = ['Raum8'];
      RoomList[9] = ['Raum9'];
      
      // Liste der Auszuschliessenden Homematic Sensoren
      // Falls ein Raum Sensoren hat die zu "Verschluss" gehören aber pot. nichts mit einem Öffnungszustand zu tun ChckAbsenkung
      // kann man diese ausschliessen
      var ExcludeHMSensors = [];
      ExcludeHMSensors[0] = '';  // Liste des STATE-Datenpunkts (z.B. hm-rpc.0.NEQXXXXX.1.STATE) von Sensoren die nicht beachtet werden sollen
      ExcludeHMSensors[1] = '';
      
      // Anzahl der Profile. i.d.R. sollten maximal 3 Profile genuegen - Profile werden z.B. fuer Events aus ICAL verwendet
      var MaxProfile = 3;   // Maximal genutzte Profile pro Raum (gering halten ) Zahl zwischen 1 und 9
      
      // Das ist die Temperatur, die eingestellt wird, wenn erkannt wird, dass ein Verschluss eines Raumes geoeffnet ist (z.B bei nicht direktverknuepften Geraeten)
      var VerschlussAbsenkungsGrenze = 12;
      
      // erweitertetes Logging im ioBroker log bei true
      var debug = true;
      
      // Logging in externe Datei - Achtung der Pfad muss fuer MS-Windows bzw IOS angepasst werden
      var LogFlag = false;                                                    // logging enabled
      var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/HeizungsthermostatLOG.csv";  // Pfad und Dateiname des externen Logs
      var OnlyChanges = false;                                                 // bei true wird nur geloggt wennn eine neue Solltemperatur geschrieben wird
      
      // ICAL Einstellungen (erst nach Ersteinstellung Aktivieren)
      // Wenn keine Events genutzt werden, dann alles auf false setzen
      // die Events muessen entsprechend in ICAL angelegt werden, sonst gibt es Warnmeldungen im Log
      // Die Eventnamen koennen angepasst werden. Bitte die Logkik von ICAL unbeding beachten. (siehe Doku im Kapitel ICAL)
      var UseEventsGlobalParameter = false;            // mit diesen Events koennen Urlaub Party etc geplant werden - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
      var UseEventsGlobalProfilSelect = false;         // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann - fuer alle Raeume  - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
      var UseEventsRaumProfilSelect = false;           // Events mit denen das Profil fuer einzelne Raeume umgeschaltet werden kann - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
      var EventG_UrlaubAbwesend = "Urlaub_Abwesend";   // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
      var EventG_UrlaubAnwesend = "Urlaub_Anwesend";   // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
      var EventG_Party          = "Party";             // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
      var EventG_Gaeste         = "Gaeste";            // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
      var EventG_Abwesend       =  "Keiner_DA";        // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
      var EventG_Feiertag       =  "Feiertag";         // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
      
      // Die folgenden EVENT Texte muessen in ICAL angelegt werden. Sobald die Texte im google Kalender
      // aktiv sind wird das Event fuer die Heizungsthermostatsteuerung ausgewertet.
      // Achtung die Zeichen <> und der Text innerhalb dieser Klammer duerfen nicht geaendert werden
      // siehe Dokumentation fuer mehr infos
      var UseEventG_Profil     = "Global_Profil_<profilnummer>";       // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann -  muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventP_Profil = true ist
      var UseEventR_Profil     = "<raumname>_Profil_<profilnummer>";   // Events mit denen das Raumprofil umgeschaltet werden kann -  muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsRaumProfilSelect = true ist
      
      // Integration zur Anwesenheitsermittlung -
      var UseAnwesenheitserkennung = true;                                                // wenn true, dann wird die o.g. Anwesenheitsvariable genutzt - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
      var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Anwesenheit.OG";   // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden</profilnummer></raumname></profilnummer> 
      

      Was heißt denn im Log "Routine SensorChange: Sensor Status ist ? true" da kommt immer true, egal ob offen oder geschlossen.

      Und was heißt "Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? true"

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        looxer01 last edited by

        @coyote:

        Ja ist im Script angepasst. Daran liegts leider nicht. `

        Hi,

        bitte mache folgende Einstellung bei den Sensoren im Einstellungsbereich:

        SensorTypeTab[2] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-RHS' ,    'Fenster-Drehgriffkontakt',   'HM',    '1.STATE' ,        false,         0,                     false];
        
        

        Die letzte Spalte markiert den Gerätetyp als nicht direktverknüpft.

        Damit sollte es gehen

        vG Looxer

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • coyote
          coyote Most Active last edited by

          Hmm, hatte ich gestern Abend schon probiert, ging aber nicht.

          Heute morgen habe ich mal bei den Thermostaten in der DV Spalte false anstatt true eingesetzt, jetzt funktioniert zumindest mal die Temperaturanpassung von Wandthermostat und den HKT's

          Aber mir ist gerade in deinem Post was aufgefallen, dass hatte ich zufällig heute morgen in dem Thread hier gelesen:

          SensorTypeTab[2] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-RHS' ,    'Fenster-Drehgriffkontakt',   'HM',    '1.STATE' ,        false,         0,                     false];
          

          In der Spalte 6 Verschlussstatus, steht bei dir eine 0 drin bei den RHS. Bei mir steht da noch false drin. Muss da ne 0 rein?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            looxer01 last edited by

            @coyote:

            In der Spalte 6 Verschlussstatus, steht bei dir eine 0 drin bei den RHS. Bei mir steht da noch false drin. Muss da ne 0 rein? `
            Mir sind diese Sensoren nicht gut bekannt. Soviel ich aber weiss gibt es drei Status weshalb true und false nicht funktionieren würden.

            Meines Wissens nach gibt es

            0 = geschlossen

            1 = gekippt

            2.= geoeffnet

            1 und 2 ist nicht so wichtig. Der status bei geschlossen ist entscheidend. Schau mal in die Objektliste. Da sollte bei den Sensoren eine 0 stehen, wenn der Status geschlossen ist. Andernfalls kannst du das auf den richtigen Status umstellen. Ich glaube aber, dass 0 richtig ist. Falls nicht, dann lass es mich wissen, damit ich die Voreinstellung anpassen kann.

            vG Looxer

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • coyote
              coyote Most Active last edited by

              Genau, die haben Status 0,1,2 oder eben closed, tilted, open.

              Sollte dann mit 0 passen, deshalb erkennt wohl das Script auch den Zustand nicht, da es bei denen kein false gibt.

              536_unbenannt.jpg

              Kann ich leider erst später testen, ob es so funktioniert

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • H
                holgerwolf last edited by

                @coyote:

                Genau, die haben Status 0,1,2 oder eben closed, tilted, open.

                Sollte dann mit 0 passen, deshalb erkennt wohl das Script auch den Zustand nicht, da es bei denen kein false gibt.

                Unbenannt.JPG

                Kann ich leider erst später testen, ob es so funktioniert `

                Ich mache hier mal mit. Setzte das Script auch seit ner Woche ein und bin noch viel am Testen und ausprobieren.

                Das Problem mit dem Drehgriffsensor hatte ich auch. Habe den Parameter im Script auf Null gesetzt und jetzt kommt die Meldung "Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt durch iCal Event ". Scheint so also jetzt zu funktionieren. Wobei, was bedeutet der Zusatz "durch ICal Event". Da habe ich mich noch nicht ran getraut und das steht noch alles auf Default.

                Gruß

                Holger

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • L
                  looxer01 last edited by

                  @holgerwolf:

                  Wobei, was bedeutet der Zusatz "durch ICal Event". Da habe ich mich noch nicht ran getraut und das steht noch alles auf Default. `
                  Bitte entferne in der View der Räume den Text bezüglich ICAL Event. Diese Nachricht macht keinen Sinn mehr.

                  Die Nachrichten habe ich zwischenzeitlich überarbeitet. Es kommt eine neue Version am WE

                  vG Looxer

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    holgerwolf last edited by

                    @looxer01:

                    @holgerwolf:

                    Wobei, was bedeutet der Zusatz "durch ICal Event". Da habe ich mich noch nicht ran getraut und das steht noch alles auf Default. `
                    Bitte entferne in der View der Räume den Text bezüglich ICAL Event. Diese Nachricht macht keinen Sinn mehr.

                    Die Nachrichten habe ich zwischenzeitlich überarbeitet. Es kommt eine neue Version am WE

                    vG Looxer `

                    … da warte ich doch lieber 😉

                    Danke und Gruß

                    Holger

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      looxer01 last edited by

                      @holgerwolf:

                      … da warte ich doch lieber `

                      also, was ich meine ist dass nur ein kleiner Text "HTML-append" gelöscht werden sollte.

                      Ich werde zwar das Update für den View hochladen aber du willst deshalb ja nicht deine Views neu machen.

                      Der rot umrandete Text sollte entfernt werden. - das wars dann

                      vG Looxer

                      305_scr_view.png

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        holgerwolf last edited by

                        @looxer01:

                        @holgerwolf:

                        … da warte ich doch lieber `

                        also, was ich meine ist dass nur ein kleiner Text "HTML-append" gelöscht werden sollte.

                        Ich werde zwar das Update für den View hochladen aber du willst deshalb ja nicht deine Views neu machen.

                        Der rot umrandete Text sollte entfernt werden. - das wars dann

                        vG Looxer `

                        OK. Habs jetzt von Hand geändert.

                        Gruß

                        Holger

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • coyote
                          coyote Most Active last edited by

                          Also es will einfach nicht funktionieren, das Script erkennt die Öffnung aber es wird keine Absenkung getriggert. Beim Schließen schreibt es im Log, dass die Absenkung zurückgesetzt wird.

                          hier das Log mit der Betätigung des RHS:

                          javascript.0	2018-10-11 17:09:33.665	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
                          javascript.0	2018-10-11 17:09:33.665	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                          javascript.0	2018-10-11 17:09:33.665	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorChange: Raum Wohnung
                          javascript.0	2018-10-11 17:09:33.665	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.MEQ0222256.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.0.MEQ0222256.1.STATE Wohnung true
                          javascript.0	2018-10-11 17:09:33.665	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist geoeffnet fuer devtype = HM-Sec-RHS und id hm-rpc.0.MEQ0222256.1.STATE
                          javascript.0	2018-10-11 17:09:33.665	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0222256.1.STATE Raum = Wohnung
                          javascript.0	2018-10-11 17:09:33.665	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0221930.1.STATE Raum = Wohnung
                          javascript.0	2018-10-11 17:09:33.665	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0221178.1.STATE Raum = Wohnung
                          javascript.0	2018-10-11 17:09:33.665	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0220989.1.STATE Raum = Wohnung
                          javascript.0	2018-10-11 17:09:33.665	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0220904.1.STATE Raum = Wohnung
                          javascript.0	2018-10-11 17:09:33.665	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0220732.1.STATE Raum = Wohnung
                          

                          Log bei Betätigung Magnetkontakt:

                          javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
                          javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? true
                          javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorChange: Raum Wohnung
                          javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.LEQ1242420.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.0.LEQ1242420.1.STATE Wohnung true
                          javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SC-2 und id hm-rpc.0.LEQ1242420.1.STATE
                          javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.LEQ1242420.1.STATE Raum = Wohnung
                          javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0220651.1.STATE Raum = Wohnung
                          javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0223458.1.STATE Raum = Wohnung
                          javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0222812.1.STATE Raum = Wohnung
                          javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0222704.1.STATE Raum = Wohnung
                          javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0222256.1.STATE Raum = Wohnung
                          javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0221930.1.STATE Raum = Wohnung
                          javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0221178.1.STATE Raum = Wohnung
                          javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0220989.1.STATE Raum = Wohnung
                          javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0220904.1.STATE Raum = Wohnung
                          javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0220732.1.STATE Raum = Wohnung
                          

                          Noch ein Teil des Scripts mit meinen Anpassungen:

                          //------------------------------------------------------------------------------
                          // Beginn USER Einstellungen
                          //------------------------------------------------------------------------------
                          
                          // Gewerke - wichtige Einstellung, da nur die Geraete eingelesen werden, die im Gewerk vorhanden sind
                          // Das Gewerk muss alle Thermostate bzw Sensoren enhalten
                          var HeizungGewerk           = "Heizung";        //  diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein.
                          var SensorGewerk            = "Fenster";     //  diesem Gewerk muessen alle Verschlusssensoren zugeordnet sein.
                          
                          // Alle x Minuten wird gecheckt ob die SollTemp angepasst werden muss - Empfehlung wenn cron dann 5
                          // Wenn Wert = 0 ist dann läuft das Skript über Events (empfohlener Weg)
                          var cron = 0;
                          
                          // Raumliste -  empfohlen zu benutzen fuer kleine Systeme
                          // UseRoomList heisst, dass die nur hier gelisteten Raeume angelegt und abgearbeitet werden - somit werden nicht sofort alle Datenpunkte aller Räume angelegt (ca. 100 pro Raum und Profil)
                          // dies dient hauptsaechlich zur Anlage der Daten - So koennen Raum fuer Raum alle States angelegt wrden
                          // Das sollte genutzt werden mit langsamen Rechnern wie Raspi mit SD karte
                          var UseRoomList = true;      // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
                          var RoomList = [];
                          RoomList[0] = ['Wohnung'];   // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen
                          RoomList[1] = ['Raum2'];
                          RoomList[2] = ['Raumx'];
                          RoomList[3] = ['Raum3'];
                          RoomList[4] = ['Raum4'];
                          RoomList[5] = ['Raum5'];
                          RoomList[6] = ['Raum6'];
                          RoomList[7] = ['Raum7'];
                          RoomList[8] = ['Raum8'];
                          RoomList[9] = ['Raum9'];
                          
                          // Liste der Auszuschliessenden Homematic Sensoren
                          // Falls ein Raum Sensoren hat die zu "Verschluss" gehören aber pot. nichts mit einem Öffnungszustand zu tun ChckAbsenkung
                          // kann man diese ausschliessen
                          var ExcludeHMSensors = [];
                          ExcludeHMSensors[0] = '';  // Liste des STATE-Datenpunkts (z.B. hm-rpc.0.NEQXXXXX.1.STATE) von Sensoren die nicht beachtet werden sollen
                          ExcludeHMSensors[1] = '';
                          
                          // Anzahl der Profile. i.d.R. sollten maximal 3 Profile genuegen - Profile werden z.B. fuer Events aus ICAL verwendet
                          var MaxProfile = 3;   // Maximal genutzte Profile pro Raum (gering halten ) Zahl zwischen 1 und 9
                          
                          // Das ist die Temperatur, die eingestellt wird, wenn erkannt wird, dass ein Verschluss eines Raumes geoeffnet ist (z.B bei nicht direktverknuepften Geraeten)
                          var VerschlussAbsenkungsGrenze = 12;
                          
                          // erweitertetes Logging im ioBroker log bei true
                          var debug = true;
                          
                          // Logging in externe Datei - Achtung der Pfad muss fuer MS-Windows bzw IOS angepasst werden
                          var LogFlag = false;                                                    // logging enabled
                          var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/HeizungsthermostatLOG.csv";  // Pfad und Dateiname des externen Logs
                          var OnlyChanges = false;                                                 // bei true wird nur geloggt wennn eine neue Solltemperatur geschrieben wird
                          
                          // ICAL Einstellungen (erst nach Ersteinstellung Aktivieren)
                          // Wenn keine Events genutzt werden, dann alles auf false setzen
                          // die Events muessen entsprechend in ICAL angelegt werden, sonst gibt es Warnmeldungen im Log
                          // Die Eventnamen koennen angepasst werden. Bitte die Logkik von ICAL unbeding beachten. (siehe Doku im Kapitel ICAL)
                          var UseEventsGlobalParameter = false;            // mit diesen Events koennen Urlaub Party etc geplant werden - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                          var UseEventsGlobalProfilSelect = false;         // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann - fuer alle Raeume  - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                          var UseEventsRaumProfilSelect = false;           // Events mit denen das Profil fuer einzelne Raeume umgeschaltet werden kann - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                          var EventG_UrlaubAbwesend = "Urlaub_Abwesend";   // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                          var EventG_UrlaubAnwesend = "Urlaub_Anwesend";   // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                          var EventG_Party          = "Party";             // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                          var EventG_Gaeste         = "Gaeste";            // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                          var EventG_Abwesend       =  "Keiner_DA";        // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                          var EventG_Feiertag       =  "Feiertag";         // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                          
                          // Die folgenden EVENT Texte muessen in ICAL angelegt werden. Sobald die Texte im google Kalender
                          // aktiv sind wird das Event fuer die Heizungsthermostatsteuerung ausgewertet.
                          // Achtung die Zeichen <> und der Text innerhalb dieser Klammer duerfen nicht geaendert werden
                          // siehe Dokumentation fuer mehr infos
                          var UseEventG_Profil     = "Global_Profil_<profilnummer>";       // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann -  muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventP_Profil = true ist
                          var UseEventR_Profil     = "<raumname>_Profil_<profilnummer>";   // Events mit denen das Raumprofil umgeschaltet werden kann -  muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsRaumProfilSelect = true ist
                          
                          // Integration zur Anwesenheitsermittlung -
                          var UseAnwesenheitserkennung = true;                                                // wenn true, dann wird die o.g. Anwesenheitsvariable genutzt - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                          var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Anwesenheit.OG";   // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden
                          
                          // Integration zum Feiertagskalender -
                          var UseFeiertagskalender = true;                               // wenn der Kalender genutzt wird bitte auf true setzen - Empfehlung: Feiertagsadapter installieren und auf true setzen
                          var StateFeiertagHeuteAdapter = "feiertage.0.heute.boolean";   // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet
                          var StateFeiertagMorgenAdapter = "feiertage.0.morgen.boolean"; // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet wenn es darum geht den nächsten Schaltpunkt zu ermitteln wenn dieser am nächsten Tag liegt
                          
                          //------------------------------------------------------------------------------
                          // Ende USER Einstellungen
                          // Usereinstellungen sind Einstellungen, die ueblicherweise gemacht werden
                          //------------------------------------------------------------------------------
                          
                          //------------------------------------------------------------------------------
                          // Beginn Experteneinstellungen
                          // Experteneinstellungen sollten nur geamcht werden, wenn die Logik des Programmes bekannt ist
                          //------------------------------------------------------------------------------
                          
                          // Pfad zum Anwesenheitsflag der Hz-Steuerung - wird parallel zum Adapter gehalten
                          var StateAnwesenheit = JSPath + "Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Anwesenheit";
                          
                          // Pfad zum Feiertagskennzeichen der Hz-Steuerung - wird parallel zum Adapter gehalten
                          var StateFeiertagHeute = JSPath +"Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Feiertag_Heute";
                          
                          // die States sollten moeglichst so belassen werden - das Programm laesst aber Aenderungen zu
                          var StatePartyjetzt         = Gparameterpath + ".Partyjetzt";         // ID Party Jetzt flag
                          var StateGaesteDa           = Gparameterpath + ".GaesteDa";           // ID Gaeste da flag
                          var StateUrlaubAnwesend     = Gparameterpath + ".Urlaub_Anwesend";    // Wenn kein Arbeitstag, dann wird der Tag wie ein Sonntag behandelt
                          var StateUrlaubAbwesenheit  = Gparameterpath + ".Urlaub_Abwesend";    // Temperaturabsenkung wenn laengerer Urlaub eingetragen ist
                          var StateHeizperiode        = Gparameterpath + ".Heizperiode";        // Wenn Heizperiode false werden alle Ventile geschlossen
                          
                          // Die ThermostatTypeTab definiert die Thermostat Typen. So  sollte es moeglich sein auch z.B. HM-IP einzubinden
                          // Achtung zentrale Steuerungen muessen immer zuerst eingetragen sein.
                          // Steuerung zentral heisst, dass dieses Geraet evt abhaengige Geraete steuert, wenn false, dann werden abhaengige Geraete gleich behandelt
                          // Wenn mit Direktverbindungen gearbeitet wird dann MUSS zentrale Steuerung auf true stehen
                          var ThermostatTypeTab = [];
                          //                      0.RPC-Pfad       1.GeraeteType      2\. Beschreibung,           3\. Type   4.DP-SollTemp        5.nicht verwendet  ID 6.DP MANU/AUTO Schaltung    7.Steuerung DV       8\. IstTemp                  9-Check-MANU-Mode       10-Ventilstellung wenn nicht Heizperiode    11\. Delay nach Verschluss zu
                          	ThermostatTypeTab[0]  = ['hm-rpc.0.',  'HM-TC-IT-WM-W-EU', 'Wandthermostat (neu)'       ,'WT',   '2.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '2.MANU_MODE',              false,                  '1.TEMPERATURE',             '2.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                          	ThermostatTypeTab[1]  = ['hm-rpc.0.',  'HM-CC-TC'        , 'Wandthermostat (alt)'       ,'WT',   '2.SETPOINT'             ,   true,        false,                      false,                 '1.TEMPERATURE',              false,                     12,                                            0];
                          	ThermostatTypeTab[2]  = ['hm-rpc.0.',  'HM-CC-RT-DN'     , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT',   '4.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '4.MANU_MODE',              false,                  '4.ACTUAL_TEMPERATURE',      '4.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                          	ThermostatTypeTab[3]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-eTRV'       , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                          ThermostatTypeTab[4]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-eTRV-2'     , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                          ThermostatTypeTab[5]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-WTH'        , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                '1.ACTUAL_TEMPERATURE',        '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                          ThermostatTypeTab[6]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-WTH-2'      , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                '1.ACTUAL_TEMPERATURE',       '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                          ThermostatTypeTab[7]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-STH'        , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',       '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                          ThermostatTypeTab[8]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-STHD'       , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',       '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                          
                          // Tabelle fuer Nicht HM Thermostate - Details finden sich in der Dokumentation
                          // wurde zum Testen verwendet, da auch virutelle Thermostate verwaltet werden koennen.
                          // Wenn nicht HM Geraete korrekt in ioBroker angebunden sind sollten diese auch ueber die Tabelle ThermostatTypeTab konfigurierbar sein
                          //Spalte 1 = Raumname wie in der CCU hinterlegt
                          //Spalte 2 = Erster Teil des Datenpunktpfades mit Instance wie z.B. "hm-rpc.0"
                          //Spalte 3 = Zweiter Teil des Datenpunktpfades mit der ID des Geraetes z.B. "MEQ0183268"
                          //Spalte 4 = Dritter Teil des Datenpunktpfades mit dem Datenpunkt der die Solltemperatur des Geraetes einstellt z.B. "4.SET_TEMPERATUR"
                          //
                          var NoneHMTab = [];
                          //              0 = Raum         1 = Datenpunkt bis vor Geraet   2=Datenpunkt Geraet  3=Datenpunkt SollTemp     4= Ventilstellung bei NichtHeizperiode
                          NoneHMTab[0] = ['initial',        'javascript.0.Heizung',         'zwave1',            '4.SET_TEMPERATURE',            12];
                          NoneHMTab[1] = ['initial',         'ZWAVE.0',                      'zwa0183xxx',        '4.SET_TEMPERATURE',            12];
                          NoneHMTab[2] = ['initial',	       'maxcube.0.devices',            'thermostat_197b0b', 'setpoint',                     12];
                          
                          // Typen-Tabelle der Verschlusssensoren fuer Homematic Geräte
                          // 6 = Verschlussstatus = false ist gechlossen
                          var SensorTypeTab = [];
                          //                   0.RPC-Pfad    1.GeraeteType  2\. Beschreibung,              3.Type     4.DP Status   5.nicht verwendet  6\. Verschlussstatus    7\. direktverknuepft
                          SensorTypeTab[0] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SCo' ,    'Fenstersensor (neu)' ,       'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false    ];
                          SensorTypeTab[1] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC'  ,    'Fenstersensor (alt)' ,       'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ];
                          SensorTypeTab[2] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-RHS' ,    'Fenster-Drehgriffkontakt',   'HM',    '1.STATE' ,        false,         0,                     false    ];
                          SensorTypeTab[3] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC-2',    'Fenstersensor-2 (alt)' ,     'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ];
                          SensorTypeTab[4] = ['hm-rpc.1.',  'HMIP-SWDO'  ,    'Fenstersensor (HMIP )' ,     'IPSE',  '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ];
                          SensorTypeTab[5] = ['hm-rpc.2.',  'HMW-Sen-SC-12-DR','Schließerkontakt HMW' ,     'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false   ];</profilnummer></raumname></profilnummer> 
                          

                          Jemand ne Idee warum es bei mir mal wieder nicht will? :roll:

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            looxer01 last edited by

                            @coyote:

                            Also es will einfach nicht funktionieren, das Script erkennt die Öffnung aber es wird keine Absenkung getriggert. Beim Schließen schreibt es im Log, dass die Absenkung zurückgesetzt wird.

                            Jemand ne Idee warum es bei mir mal wieder nicht will? :roll

                            : `

                            kannst du bitte den fix fuer nicht direkt verknüpfte Geräte einbauen?

                            der steht einige Seiten vor dieser hier.

                            bin z. zt unterwegs und kann den gerade nicht raussuchen.

                            Vg looxer

                            Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              swordfisch last edited by

                              @looxer01:

                              @shattered_dream:

                              Habs eingebaut… FOlgende Meldung im Log : `
                              jo, das zeigt, dass das Script davon ausgeht, dass der Sensor direktverknuepft ist.

                              Ich glaube ich habe da einen fehler gefunden:

                              Tausche bitte nochmal aus:

                                  if (SensorList[tabNo][9] ) {  // Sensor ist direktverknuepft und wurde geoeffnet
                                      log("Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7], "info" );
                                      writelog(room, id, "Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7])  ;
                                      return;                                                                                                                     // nichts machen, da die Absenkung automatisch passiert
                                  }
                                  
                                  
                                  vG Looxer
                              
                              ```` `  
                              

                              Hier der Fix

                              Bei mir funktioniert das Script ohne Probleme Homematic Thermostate ein WT im Wohnzimmer und als Fensterkontakt zwei HM und mehrere Xiaomi

                              Mfg swordfisch

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • coyote
                                coyote Most Active last edited by

                                Jo, hab's gefunden, eingebaut -> funktioniert 🙂 (trotzdem Danke swordfish)

                                Danke Looxer01 für das Script, klasse Arbeit.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • H
                                  holgerwolf last edited by

                                  Ich habe leider trotz der Änderungen oben immer noch Probleme mit einem nicht-direkt verknüpften RHS.

                                  Die Log Ausgabe beim Öffnen des Sensors:

                                  javascript.0	2018-10-12 09:03:04.393	info	script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft Sensorstatus geaendert - ID hm-rpc.0.IEQ00xxxxx.1.STATE Raum Hobby auf true
                                  javascript.0	2018-10-12 09:03:04.393	info	script.js.common.Heizung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist geoeffnet fuer devtype = HM-Sec-RHS und id hm-rpc.0.IEQ00xxxxx.1.STATE
                                  

                                  Hier wird trotz Änderung angezeigt, dass der Sensor Direktverknüpft ist und so keine Absenkung gefahren.

                                  Gruß

                                  Holger

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    looxer01 last edited by

                                    @holgerwolf:

                                    Hier wird trotz Änderung angezeigt, dass der Sensor Direktverknüpft ist und so keine Absenkung gefahren. `
                                    kannst du mir bitte dein komplettes Script zusenden, entweder hier oder per PN.

                                    vG Looxer

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • H
                                      holgerwolf last edited by

                                      Nix geheimes drin 😉

                                      Bitteschön und Danke

                                      Holger
                                      531_heizungsscript_20b03_holgerwolf.txt

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • L
                                        looxer01 last edited by

                                        @holgerwolf:

                                        Ich habe leider trotz der Änderungen oben immer noch Probleme mit einem nicht-direkt verknüpften RHS `
                                        danke fürs hochladen.

                                        Ich sehe, dass die Sensoreinstellung noch auf direkverknüpft steht

                                        SensorTypeTab[2] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-RHS' ,    'Fenster-Drehgriffkontakt',   'HM',    '1.STATE' ,        false,         0,                 true    ];
                                        
                                        

                                        Kannst du bitte die letzte Spalte auf false stellen ?

                                        vG Looxer

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • H
                                          holgerwolf last edited by

                                          So klappt es jetzt auch mit der Absenkung 🙂

                                          Das Überarbeiten der Sensorliste ( da stehen ja alle vom default auf "true") gehört also zum Einrichten des Scriptes dazu. Hatte ich irgenwie überlesen…

                                          Gruß

                                          Holger

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • L
                                            looxer01 last edited by

                                            @holgerwolf:

                                            Das Überarbeiten der Sensorliste ( da stehen ja alle vom default auf "true") gehört also zum Einrichten des Scriptes dazu. Hatte ich irgenwie überlesen… `
                                            zur Erklärung. Wenn alles mehr oder weniger Standardmaessig eingerichtet ist, dann braucht es keine Einstellungen.

                                            Als Standard definiert habe ich, dass die HM Sensoren immer direkt verknüpft sind.

                                            Allerdings gibt es hier und da gute Gründe warum das nicht immer die erste Wahl ist.

                                            In diesen Fällen muss dann eben angepasst werden. Die Direktverknüpfung ist auch das einzige Flag, dass ggf angepasst werden muss.

                                            Das gilt auch für die Thermostate, wobei hier ggf noch die Abesenktemperatur eingestellt werden könne.

                                            vG Looxer

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            988
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            351548
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo