Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

    NEWS

    • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n

    • Neues Video über Aliase, virtuelle Geräte und Kategorien

    • Wir empfehlen: Node.js 22.x

    Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • P
      phil_discount @bug77 last edited by

      Ist ggf. noch ein Fehler im Adapter für die EV Charger?
      Es werden seltsame Werte bei OutputPower angezeigt, er wechselt zwischen 0, 18 und 36kw.
      Meistens zeigt er 0 an, obwohl ein Ladevorgang aktiv ist.

      Ladeleistung beträgt aktuell 10,6kW

      06a8dd6a-1f46-40d7-b853-f43021f8dc6b-{8206640A-427D-43A5-B323-CE53DD71EFF4}.png

      9dc206e1-00e7-4de5-8eb5-f3bc1e40a813-{669C8D87-8996-417E-AE8C-9E8056396200}.png

      e7e2ede1-a99a-4a36-825e-85081d6a69f6-{F5091855-4CD7-48C6-8E64-CFC3B7BD47AD}.png

      a3280212-c985-4719-9913-c1d798332b9e-{3F6D3843-7545-4447-8E36-A52E4AD7003A}.png

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        bolliy Developer @phil_discount last edited by bolliy

        @phil_discount die Ladeleistung wird aus der Änderung des totalEnergyCharged berechnet.
        Bei einem anderen User hat es aber offensichtlich funktioniert. Da ich keinen Charger habe, kann ich das auch leider nicht nachvollziehen. Versuch mal den totalEnergyCharged zu tracken...

        Dann werden die Werte in kleineren Zeitabständen verarbeitet als diese an die Emma übertragen werden. Welcher Intervall ist im Adapter eingestellt? Stell den Intervall auf mindestens. 20 Sekunden.
        Stephan

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          phil_discount @bolliy last edited by

          @bolliy vielen Dank, das ist mir zu ungenau, werde bei Gelegenheit ein Shelly installieren

          Seltsamerweise lädt mein Speicher nicht mehr, habe ich irgendwo einen Fehler?

          b5a3aba0-92d3-4904-ac14-d872e1e4d320-{E6E2AD6A-51EB-406B-8078-7CA7CC90DA21}.png

          39939c56-ef09-48bb-9bbe-140b88c52009-{836A0DFF-EF8E-416A-9441-E208AE505E3A}.png

          09a4e3ea-eade-4c6c-9eed-291030328f74-{D81BED2F-0496-4B74-AFB2-01C103F1765C}.png

          dd406848-26cd-4e41-8b63-5348e1c10d5a-{59E5D42A-0399-4675-910C-2E2505D88351}.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            phil_discount last edited by phil_discount

            b1ddb730-b58b-4547-a8c6-0ab7463089df-{AA4F2F0A-B39F-42BA-83F4-9F867153B608}.png

            seltsam, wenn ich AC Charging aktiviere, ist es beim Reload der Seite wieder deaktiviert.
            Egal ob ich es über Webinterface oder über die Variable im iobroker ändere, es deaktiviert sich automatisch

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              phil_discount @phil_discount last edited by

              Wenn ich über die App in der EMMA Konfiguration AC Laden aktiviere, bleibt es drin, jetzt funktioniert weider alles.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                pasges last edited by

                Hallo, vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter,
                ich habe eine Emma, zwei Wechselrichter SUN2000, eine Luna und eine Wallbox, also das volle Programm. 🙂
                Der Adapter läuft bei mir auch an, und liefert einige Werte, nur leider habe auch ich Probleme mit der ID.
                --> Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!

                Kann mir jemand helfen, wo ich die entsprechende IDs finde und für welche Geräte ich sie eintragen muss?
                Vielen Dank!

                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  phil_discount @pasges last edited by

                  @pasges bei mir war es ID3, einfach Mal verschiedene ausprobieren und das Log prüfen.

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    pasges @phil_discount last edited by

                    @phil_discount Ich habe schon: 0, 1, 2, 3, 4, 250 probiert. Geht alles nicht.
                    Kann man das nicht irgendwo auslesen?

                    Ich habe auch zwei Wechselrichter SUN2000, eine Luna und eine Wallbox, muss ich deshalb 4 IDs eintragen?

                    Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @pasges last edited by

                      @pasges
                      Ich habe keine EMMA, aber 2x SUN2000 jeweils mit eigenem Dongle. Die haben unterschiedliche ID's. Voraussetzung ist aber, dass Modbus in den Einstellungen im WR überhaupt aktiviert ist.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        bolliy Developer last edited by

                        @pasges es müssen für beide WR die modbus IDs durch ein Komma getrennt eingegeben werden.
                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/configuration.md

                        Die modbus IDs müsste man eigentlich über das FusionSolar Backend oder der App einsehen können.
                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md

                        Tatsächlich besteht auch die Möglichkeit die Emma über modbus tcp nach den IDs zu befragen. Das habe ich aber noch nicht umgesetzt.

                        Die Wallbox wird über die Emma automatisch erkannt und die Daten im Objektbaum bereitgestellt.
                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/171

                        LG Stephan

                        bug84 created this issue in bolliy/ioBroker.sun2000

                        closed [Feature Request]: Wallbox #171

                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          pasges @bolliy last edited by

                          @bolliy Danke für die Tipps, es läuft nun. Ich werde mich erkenntlich zeigen.

                          Ich dachte Ständig ich brauche die ID von der Emma, dabei brauche ich die IDs von den Wechselrichtern.
                          Die IDs von den Wechselrichtern findet man im Onlineportal als Installateur, unter configuration.

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • B
                            bolliy Developer @pasges last edited by

                            @pasges die Emma hat die modbus id 0.
                            Vielen Dank für deine Unterstützung.
                            LG Stephan

                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              Peguschwein @bolliy last edited by

                              @bolliy
                              Hi
                              Habe ein Problem auf die Emma zuzgreifen
                              Adapter habe ich installiert und Verbindung Emma ausgewählt

                              Emma Modbus 0
                              WR Master Modbus 2
                              WR 2 Modbus 3
                              WR 3 Modbus 4

                              68494ee9-6d63-452d-bcd1-0f6a84c81d11-grafik.png

                              Habe ich das korrekt eingetragen ?
                              Muss ich an der Emma noch etwas freischalten ?

                              Sind das diese Einstellungen in der Emma ?
                              219fc8fe-d737-4f26-a019-2ec2d85ab75b-grafik.png

                              Connect = enable
                              Server = IP des Raspberry Pi ?
                              Port = was für ein Port muss eingestellt werden ?

                              Gruss Pegu

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                bolliy Developer @Peguschwein last edited by

                                @peguschwein Die Emma hat immer die modbus id = 0. Deshalb nur die WR eintragen.
                                Modbus-Wechselrichter-IDs : 2,3,4

                                Die richtige Einstellung der Emma findest du im Wiki:

                                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma

                                LG Stephan

                                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • P
                                  Peguschwein @bolliy last edited by Peguschwein

                                  @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                  Hallo Stephan

                                  Danke für die Infos. Habe den installer login nicht zur Hand aber via Portal

                                  cf3d971b-f31f-4050-aa27-920812bd8aed-grafik.png

                                  Frage mich nur was für ein Port da rein soll 502 ? müsste ja das selbe sein vie in der App
                                  oder muss die emma danach neu gebootet werden ?

                                  Gruss Rene

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    bolliy Developer @Peguschwein last edited by bolliy

                                    @peguschwein ich glaube ohne Installer Passwort funktioniert es nicht ansonsten ist es natürlich der selbe Port 502.

                                    hier noch eine Anleitung:
                                    https://wattkraft-de.zendesk.com/hc/de-de/articles/27349471569682-Modbus-TCP-auf-der-Huawei-EMMA-aktivieren

                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      bolliy Developer @bolliy last edited by

                                      @bolliy und nochmal die original Anleitung:
                                      https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100325377/4643911f/connecting-to-the-emma-on-the-app

                                      Ist auch im Wiki hinterlegt worden.

                                      Nun sollte alles klar sein 😉

                                      P bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        Peguschwein @bolliy last edited by

                                        @bolliy

                                        ja bestens jetzt hat es geklappt. Merci

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @bolliy last edited by

                                          @bolliy
                                          Hier stimmt der Name nicht, bitte mal ändern.

                                          9f2cde54-137e-4629-87ed-c8a4def0538e-image.png

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • First post
                                            Last post

                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          535
                                          Online

                                          32.1k
                                          Users

                                          80.6k
                                          Topics

                                          1.3m
                                          Posts

                                          adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                          84
                                          1032
                                          265626
                                          Loading More Posts
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          The ioBroker Community 2014-2023
                                          logo