    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • P
      phil_discount last edited by phil_discount

      b1ddb730-b58b-4547-a8c6-0ab7463089df-{AA4F2F0A-B39F-42BA-83F4-9F867153B608}.png

      seltsam, wenn ich AC Charging aktiviere, ist es beim Reload der Seite wieder deaktiviert.
      Egal ob ich es über Webinterface oder über die Variable im iobroker ändere, es deaktiviert sich automatisch

      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        phil_discount @phil_discount last edited by

        Wenn ich über die App in der EMMA Konfiguration AC Laden aktiviere, bleibt es drin, jetzt funktioniert weider alles.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          pasges last edited by

          Hallo, vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter,
          ich habe eine Emma, zwei Wechselrichter SUN2000, eine Luna und eine Wallbox, also das volle Programm. 🙂
          Der Adapter läuft bei mir auch an, und liefert einige Werte, nur leider habe auch ich Probleme mit der ID.
          --> Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!

          Kann mir jemand helfen, wo ich die entsprechende IDs finde und für welche Geräte ich sie eintragen muss?
          Vielen Dank!

          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            phil_discount @pasges last edited by

            @pasges bei mir war es ID3, einfach Mal verschiedene ausprobieren und das Log prüfen.

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              pasges @phil_discount last edited by

              @phil_discount Ich habe schon: 0, 1, 2, 3, 4, 250 probiert. Geht alles nicht.
              Kann man das nicht irgendwo auslesen?

              Ich habe auch zwei Wechselrichter SUN2000, eine Luna und eine Wallbox, muss ich deshalb 4 IDs eintragen?

              Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @pasges last edited by

                @pasges
                Ich habe keine EMMA, aber 2x SUN2000 jeweils mit eigenem Dongle. Die haben unterschiedliche ID's. Voraussetzung ist aber, dass Modbus in den Einstellungen im WR überhaupt aktiviert ist.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  bolliy Developer last edited by

                  @pasges es müssen für beide WR die modbus IDs durch ein Komma getrennt eingegeben werden.
                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/configuration.md

                  Die modbus IDs müsste man eigentlich über das FusionSolar Backend oder der App einsehen können.
                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md

                  Tatsächlich besteht auch die Möglichkeit die Emma über modbus tcp nach den IDs zu befragen. Das habe ich aber noch nicht umgesetzt.

                  Die Wallbox wird über die Emma automatisch erkannt und die Daten im Objektbaum bereitgestellt.
                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/171

                  LG Stephan

                  bug84 created this issue in bolliy/ioBroker.sun2000

                  closed [Feature Request]: Wallbox #171

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    pasges @bolliy last edited by

                    @bolliy Danke für die Tipps, es läuft nun. Ich werde mich erkenntlich zeigen.

                    Ich dachte Ständig ich brauche die ID von der Emma, dabei brauche ich die IDs von den Wechselrichtern.
                    Die IDs von den Wechselrichtern findet man im Onlineportal als Installateur, unter configuration.

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • B
                      bolliy Developer @pasges last edited by

                      @pasges die Emma hat die modbus id 0.
                      Vielen Dank für deine Unterstützung.
                      LG Stephan

                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        Peguschwein @bolliy last edited by

                        @bolliy
                        Hi
                        Habe ein Problem auf die Emma zuzgreifen
                        Adapter habe ich installiert und Verbindung Emma ausgewählt

                        Emma Modbus 0
                        WR Master Modbus 2
                        WR 2 Modbus 3
                        WR 3 Modbus 4

                        68494ee9-6d63-452d-bcd1-0f6a84c81d11-grafik.png

                        Habe ich das korrekt eingetragen ?
                        Muss ich an der Emma noch etwas freischalten ?

                        Sind das diese Einstellungen in der Emma ?
                        219fc8fe-d737-4f26-a019-2ec2d85ab75b-grafik.png

                        Connect = enable
                        Server = IP des Raspberry Pi ?
                        Port = was für ein Port muss eingestellt werden ?

                        Gruss Pegu

                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          bolliy Developer @Peguschwein last edited by

                          @peguschwein Die Emma hat immer die modbus id = 0. Deshalb nur die WR eintragen.
                          Modbus-Wechselrichter-IDs : 2,3,4

                          Die richtige Einstellung der Emma findest du im Wiki:

                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma

                          LG Stephan

                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            Peguschwein @bolliy last edited by Peguschwein

                            @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                            Hallo Stephan

                            Danke für die Infos. Habe den installer login nicht zur Hand aber via Portal

                            cf3d971b-f31f-4050-aa27-920812bd8aed-grafik.png

                            Frage mich nur was für ein Port da rein soll 502 ? müsste ja das selbe sein vie in der App
                            oder muss die emma danach neu gebootet werden ?

                            Gruss Rene

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              bolliy Developer @Peguschwein last edited by bolliy

                              @peguschwein ich glaube ohne Installer Passwort funktioniert es nicht ansonsten ist es natürlich der selbe Port 502.

                              hier noch eine Anleitung:
                              https://wattkraft-de.zendesk.com/hc/de-de/articles/27349471569682-Modbus-TCP-auf-der-Huawei-EMMA-aktivieren

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                bolliy Developer @bolliy last edited by

                                @bolliy und nochmal die original Anleitung:
                                https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100325377/4643911f/connecting-to-the-emma-on-the-app

                                Ist auch im Wiki hinterlegt worden.

                                Nun sollte alles klar sein 😉

                                P bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • P
                                  Peguschwein @bolliy last edited by

                                  @bolliy

                                  ja bestens jetzt hat es geklappt. Merci

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @bolliy last edited by

                                    @bolliy
                                    Hier stimmt der Name nicht, bitte mal ändern.

                                    9f2cde54-137e-4629-87ed-c8a4def0538e-image.png

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • First post
                                      Last post

                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    906
                                    Online

                                    32.1k
                                    Users

                                    80.6k
                                    Topics

                                    1.3m
                                    Posts

                                    adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                    84
                                    1032
                                    264717
                                    Loading More Posts
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    The ioBroker Community 2014-2023
                                    logo