      bolliy Developer @Peguschwein last edited by

      @peguschwein Die Emma hat immer die modbus id = 0. Deshalb nur die WR eintragen.
      Modbus-Wechselrichter-IDs : 2,3,4

      Die richtige Einstellung der Emma findest du im Wiki:

      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma

      LG Stephan

      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        Peguschwein @bolliy last edited by Peguschwein

        @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

        Hallo Stephan

        Danke für die Infos. Habe den installer login nicht zur Hand aber via Portal

        cf3d971b-f31f-4050-aa27-920812bd8aed-grafik.png

        Frage mich nur was für ein Port da rein soll 502 ? müsste ja das selbe sein vie in der App
        oder muss die emma danach neu gebootet werden ?

        Gruss Rene

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          bolliy Developer @Peguschwein last edited by bolliy

          @peguschwein ich glaube ohne Installer Passwort funktioniert es nicht ansonsten ist es natürlich der selbe Port 502.

          hier noch eine Anleitung:
          https://wattkraft-de.zendesk.com/hc/de-de/articles/27349471569682-Modbus-TCP-auf-der-Huawei-EMMA-aktivieren

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            bolliy Developer @bolliy last edited by

            @bolliy und nochmal die original Anleitung:
            https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100325377/4643911f/connecting-to-the-emma-on-the-app

            Ist auch im Wiki hinterlegt worden.

            Nun sollte alles klar sein 😉

            P bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • P
              Peguschwein @bolliy last edited by

              @bolliy

              ja bestens jetzt hat es geklappt. Merci

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @bolliy last edited by

                @bolliy
                Hier stimmt der Name nicht, bitte mal ändern.

                9f2cde54-137e-4629-87ed-c8a4def0538e-image.png

                P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • P
                  phil_discount @bahnuhr last edited by

                  Hallo Leute,

                  seit kurzem funktioniert der Adapter nicht mehr.
                  Nach 1-2 Tagen geht es wieder.
                  Neustart, alles probiert, fällt immer nach dem Backup aus.

                  Version 2.1.0 ist installiert.
                  EMMA ist erreichbar über LAN, es wurde nichts geändert.

                  Wo finde ich das sun200.log? 🙂

                  sun2000.1
                  2025-09-19 10:44:43.981	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                  
                  sun2000.1
                  2025-09-19 10:42:48.995	info	Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502
                  
                  sun2000.1
                  2025-09-19 10:42:43.980	info	Open Connection...
                  
                  sun2000.1
                  2025-09-19 10:42:43.718	info	starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                  
                  sun2000.1
                  2025-09-19 10:42:09.847	info	terminating
                  
                  sun2000.1
                  2025-09-19 10:42:09.354	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  
                  sun2000.1
                  2025-09-19 10:42:09.352	info	terminating
                  
                  sun2000.1
                  2025-09-19 10:42:09.340	info	cleaned everything up...
                  
                  sun2000.1
                  2025-09-19 10:42:09.339	warn	Restart initiated
                  
                  P B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    phil_discount @phil_discount last edited by

                    Eventuell hat der Adapter ein Problem mit EMMA; wenn der WR kein Strom erzeugt.
                    Aktuell ist kein String am Huawei System angeschlossen

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      bolliy Developer @phil_discount last edited by

                      @phil_discount könntest du deine Beobachtungen etwas genauer beschreiben.

                      Was heisst funktioniert nicht mehr?
                      Welches Backup meinst du?

                      Die ioBroker Protokolle sind mit Log gemeint. Ansonsten ist dieses zu beachten: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)

                      Sofern am WR keine Module angeschlossen sind, geht der Adapter in den standby. Dann kann man u.U. keine Daten abrufen. (siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Standby-Detektierung)

                      Vielleicht startet der watchDog den Adapter in diesem Zustand einfach neu. Dann müsste diese Warnung im Log auftauchen: watchdog: restart Adapter... - ist das so?

                      LG Stepahn

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @bolliy last edited by bahnuhr

                        @bolliy
                        Bitte mal die DP6aac5678-c4ab-4e72-b56e-44bca64becb9-image.png

                        gridexport und gridimport prüfen.

                        In der Fusionssolar app werden die Werte genau anders rum dargestellt.
                        dc1edce5-1a6e-4a9f-90e6-2eadf4e9b2ff-image.png

                        mfg
                        Dieter

                        Nachtrag:
                        Habe Emma neu.
                        Früher bei dongle hat dies gestimmt.

                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          bug77 @bahnuhr last edited by

                          Hallo zusammen,
                          bei mir läuft der Adapter seit Heute nicht mehr.

                          sun2000.0
                          	2025-09-21 19:46:31.317	warn	Restart initiated
                          sun2000.0
                          	2025-09-21 19:46:31.316	warn	watchdog: restart Adapter...
                          sun2000.0
                          	2025-09-21 19:46:31.314	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                          sun2000.0
                          	2025-09-21 19:44:41.322	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.0.150:502 TcpRTUBufferedPort Connection Timed Out
                          sun2000.0
                          	2025-09-21 19:44:31.337	info	Modbus-proxy initialized
                          sun2000.0
                          	2025-09-21 19:44:31.332	info	Modbus-proxy listening on modbus://0.0.0.0:502
                          sun2000.0
                          	2025-09-21 19:44:31.318	info	Open Connection...
                          sun2000.0
                          	2025-09-21 19:44:30.915	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.7
                          
                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            bolliy Developer @bug77 last edited by

                            @bug77 Es kann keine modbus tcp Verbindung aufgebaut werden.
                            Bitte überprüfen ob der WR/Emma angepingt werden kann. Auch darüber nachdenken, die aktuelle Adapter Version zu installieren.
                            Wie ist überhaupt das Setup? Ggf. neue SDongle Firmware installiert?

                            Bitte dieses beachten: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)

                            Stephan

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              bug77 @bolliy last edited by

                              Ich habe seit dem letztes Update, wo die Wallbox dazukam, nix geändert.
                              Adapter habe ich gerade ohne Erfolg auf die neue Version gebracht.
                              In der App funktioniert alles, die Anöage läuft (Neustart durchgeführt).

                              Setup ist Emma, WR 10kw, Luna

                              Hm komisch wenns nur bei mir so ist

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                bolliy Developer @bug77 last edited by bolliy

                                @bug77 kannst du die emma von dem ioBroker Host anpingen?

                                • falls ja, dann mit Telnet eine tcp Verbindung zur Emma aufbauen
                                  #telnet 192.168.0.150 502
                                  Sollte kein "Connected to 192.168.0.150" im Terminal-Fenster auftauchen, dann die modbus Einstellungen der Emma überprüfen.
                                  siehe sun2000 Wiki

                                • falls Nein, dann bitte die Netzwerkverbindung von ioBroker <-> zur Emma überprüfen.

                                LG Stephan

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  bug77 @bolliy last edited by

                                  @bolliy Danke für deine Hilfe.
                                  Es klappt wieder, aus irgend einem Grund hat sich die IP geändert gehabt von der Emma.

                                  Es funktioniert wieder. Danke dir

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    bolliy Developer last edited by bolliy

                                    Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.1.1 released.

                                    Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                                    Ich habe ein paar Fehler bereinigt und Abhängigkeiten aufdatiert.
                                    Darüber hinaus wurde der usableSurplusPower in den Unterpfad surplus.usablePower verlegt und ein neuer Wert collected.surplus.power kreiert. Dieser beinhaltet die Überschußleistung der PV ohne BufferPower der Batterie.

                                    Changelog
                                    2.1.1 (2025-09-24)

                                    • dependency and configuration updates
                                    • fix: adjust event value limits based on usableSurplus parameters
                                    • fix: swap register values for power consumption in Emma driver #190
                                    • emma: improve power calculation with exponential moving average in EmmaCharger
                                    • update surplus power state definitions and deprecate old identifiers

                                    Stephan

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • Christopher Boog
                                      Christopher Boog last edited by

                                      Ich muss leider auch mal etwas fragen, Ich besitze eine EmmaA02/WR/Speicher und eine Wallbox. Ich kann in der App/Ladepriorität einstellen, ob Batterie zuerst geladen werden soll. Leider habe ich nix gefunden, ob über den Adapter geht

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        bolliy Developer @Christopher Boog last edited by

                                        @christopher-boog das ist hier tatsächlich das richtige Ort und das Format um Fragen zu stellen.

                                        Ich habe nichts in der modbus-definition der Emma zu diesem Thema gefunden.
                                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/definitions.md

                                        Aber wenn du eine Idee hast welche Register angesprochen werden sollen, kann ich das sicher umsetzen 😉

                                        LG Stephan

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          besimo @bolliy last edited by

                                          @bolliy (als Antwort auf dein Post vom 25.Nov.2024 19:43 :
                                          "@lars10 vielleicht kann man über die Register
                                          40201 (Power off) den Inverter ausschalten und
                                          40200 (Power on) den Inverter wieder einschalten.
                                          das habe ich aber noch nicht getestet! ... ")

                                          Erstmal großes Kompliment für diesen Adapter und die stetige Weiterentwicklung. Hat sich wieder viel getan seit ich das letzte Mal hier aktiv war.

                                          Hast du das mittlerweile umgesetzt mit dem Power on / Power off - Schalter ?

                                          Ich hätte großes Interesse daran.

                                          Hintergrund ist der, dass ich festgestellt habe, dass das Huaweisystem selbst im TOU-Modus ohne definiertes Zeitfenster für Laden und Entladen ca. 60-80W bei mir verbraucht. Er geht da ja auch nicht in den Standby oder in den Ruhemodus, außer wenn min SOC erreicht ist (der aber leider auf max. 20% begrenzt ist. Die Batterie entlädt sich in diesem Modus zwar nur minimal (ca. 10W), aber die Energie holt sich das System dann vom Netz. Der Hausverbrauch steigt mit Aktivierung des TOU-Modus um ca. 50-70W. Ganz genau habe ich es jetzt nicht gemessen, gibt ja noch andere Verbraucher.

                                          Jetzt möchte ich im Winter, v.a. im Dezember und Januar, wenn Mal ein Sonnentag ist, die Speicherenergie nicht in der Nacht verbraten (bei gering zu erwartendem PV-Ertrag am nächsten Tag), sondern das Huaweisystem nachts abschalten und bei Sonnenaufgang wieder ein. Noch mehr Sinn würde das nächtliche Abschalten des Huaweisystems machen, wenn man einen zweiten kleinen Speicher hat, der nicht den hohen Eigenverbrauch wie das Huaweisystem hat. Außerdem macht es durchaus Sinn die Anlage auszuschalten, am Besten noch bei Akkustand von 40-60%, wenn Schnee auf den Modulen ist und man weiß, dass die nächsten Tage die Erzeugung eh gleich Null ist.

                                          Zum Testen kann man den Sun2000-WR bei lokaler Anmeldung als Installateur unter Wartung Aus- und Einschalten oder auch in der Fusionsolar-App:
                                          d7a9199a-bbcc-4758-beb8-6483fdaf0d59-image.png
                                          Der Button bewirkt, dass es absolut keinen Verbrauch oder Erzeugung des Huaweisystems mehr gibt.
                                          Das ist der Fernschalter, um den WR aus zu machen. Das Smartmeter überträgt dann an ioBroker keine Daten mehr. Falls man einen zweiten Speicher hat, der nach dem Hausverbrauch gesteuert wird, braucht man dann ein zweites Smartmeter oder einfacher einen USB-IR-Lesekopf, den man mit dem Smartmeter-Adapter in ioBroker einbinden kann.

                                          In der Home-Asistant-Integration gibt es den Schalter schon, was zeigt, dass das Ein- und Ausschalten per Modbus möglich ist:
                                          46aae175-dc1a-4c09-b736-0588afa806fa-image.png

                                          Falls du den Schalter bisher noch nicht umgesetzt hat, kannst du das noch einbauen (evtl. auch als Option, die man erst in der Konfiguration aktivieren muss) ?

                                          Falls ja, soll ich ein Issue auf Github erstellen ?

                                          LG
                                          Besimo

                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            bolliy Developer @besimo last edited by

                                            @besimo würdest du ein issue (mit Verweis auf deinen Post) auf github anlegen. Ich bin gerade mit einem anderen Problem beschäftigt und würde dieses gerne erst behandeln. Durch ein issue kann ich dein Anliegen nicht vergessen.

                                            Aber wenn unter HA (https://github.com/wlcrs/huawei_solar) die Funktion des Ein- und Ausschalten per Modbus bereits existiert, sollte wir das unter ioBroker auch hinkriegen 😉

                                            Stephan

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.2k
                                            Online

                                            32.2k
                                            Users

                                            80.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            85
                                            1050
                                            283636
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo