Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Zendure Solarflow

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    368

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Test Adapter Zendure Solarflow

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
2.2k Beiträge 109 Kommentatoren 959.6k Aufrufe 104 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #2210

    @nograx Ich habe mal die Version 3.6.0 installiert. Seit dem kommen ständig Meldungen im Log:

    2026-03-13 09:06:08.393 - warn: zendure-solarflow.0 (3666) Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
    

    Außerdem wird der Adapter ständig gelb. Bis Version 3.4.0 tritt der Fehler bei mir nicht auf. Hab zwei Hyper.

    Die Meldungen im Log sind weg. Der Adapter wird aber weiterhin kurz gelb und dann wieder grün. Fehlermeldungen im Log sind nicht zu sehen.

    dd9161cd-8903-4b8d-a88e-69b106ff86ae-image.png

    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L lesiflo

      @nograx Ich habe mal die Version 3.6.0 installiert. Seit dem kommen ständig Meldungen im Log:

      2026-03-13 09:06:08.393 - warn: zendure-solarflow.0 (3666) Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
      

      Außerdem wird der Adapter ständig gelb. Bis Version 3.4.0 tritt der Fehler bei mir nicht auf. Hab zwei Hyper.

      Die Meldungen im Log sind weg. Der Adapter wird aber weiterhin kurz gelb und dann wieder grün. Fehlermeldungen im Log sind nicht zu sehen.

      dd9161cd-8903-4b8d-a88e-69b106ff86ae-image.png

      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2211

      @lesiflo die Fehlermeldung sollte doch klar sein, wenn du mit setOutputLimit steuerst muss autoModel = 0 sein.

      Das der Adapter gelb wird kann nur ein Blick ins debug log helfen. Kannst du mir gerne mal zukommen lassen.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L lesiflo

        Moin,
        hat irgendwer von euch die Anbindung über mqtt zusammen mit evcc am laufen? Oder eine Idee wie das gehen könnte? Evcc biete ja auch die Möglichkeit der mqtt Anbindung. Bevor ich aus der Cloud rausgehe würde ich das gerne wissen ob und wie das geht. In evcc muss man aktuell beim Hyper die Email-Adresse und Seriennummer eingeben.

        S Online
        S Online
        Schimi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2212

        @lesiflo ja ich....

        ich kann dir aber erst heute abend screenshots liefern....

        L 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • S Schimi

          @lesiflo ja ich....

          ich kann dir aber erst heute abend screenshots liefern....

          L Online
          L Online
          lesiflo
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2213

          @Schimi Ok, alles klar.

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Schimi

            @lesiflo ja ich....

            ich kann dir aber erst heute abend screenshots liefern....

            L Online
            L Online
            lesiflo
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
            #2214

            @nograx
            Die "autoModel" Meldung ist jetzt weg. Der Adapter wird aber immer noch gelb. Unter 3.6.0 erscheinen immer wieder diese Meldungen im Log wenn er gelb wird:

            zendure-solarflow.0 2026-03-14 10:31:52.077	info	[onConnected] Connected with MQTT!
            
            zendure-solarflow.0 2026-03-14 10:31:52.030	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT!
            
            zendure-solarflow.0 2026-03-14 10:31:51.029	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT!
            

            Meine Verbindung läuft noch über die Cloud. Ich hab dir mal das Log geschickt.

            Mit 3.4.0 kommt nur diese Meldung:

            zendure-solarflow.0 2026-03-14 10:45:55.550	info	[onConnected] Connected with MQTT!
            
            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L lesiflo

              @Schimi Ok, alles klar.

              S Online
              S Online
              Schimi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2215

              @lesiflo

              Der AC2400 ist ganz normal im iobroker über MQTT angebunden und wird mit nem Script gesteuert...

              im EVCC habe ich ihn dann so integriert (nicht über die Zendure Integration sondern "manuell"

              40ff4695-70e4-43c9-a751-b551a729088e-image.png

              - name: my_battery
                type: custom
                power:
                  source: mqtt
                  topic: 0_userdata/0/PV-Anlage/Batterieleistung
                  scale: -1
                soc:
                  source: mqtt
                  topic: zendure-solarflow/0/XXXXXX/XXXXX/electricLevel
                maxchargepower: 2400 # Maximale Ladeleistung (W), Für erzwungenes Laden des Speichers. (optional)
                maxdischargepower: 2400 # Maximale Entladeleistung (W), Maximale Entladeleistung des Speichers. (optional)
                capacity: 8.640
                minsoc: 5 # Minimaler Ladestand (%), Untere Grenze beim Entladen der Batterie im normalen Betrieb (optional)
                maxsoc: 100 # Maximaler Ladestand (%), Oberes Limit beim Laden der Batterie aus dem Netz (optional)
                batterymode:
                  source: switch
                  switch:
                  - case: 1 # normal
                    set:
                      source: sequence
                      set:
                      - source: const
                        value: 1
                        set:
                          source: mqtt
                          topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
                  - case: 2 # hold
                    set:
                      source: sequence
                      set:
                      - source: const
                        value: 2
                        set:
                          source: mqtt
                          topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
                  - case: 3 # charge
                    set:
                      source: sequence
                      set:
                      - source: const
                        value: 3
                        set:
                          source: mqtt
                          topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
              

              Dadurch kann der Akku von EVCC gesteuert werden und ich kann auf die änderungen mit meinem Script reagieren

              Der SOC gibt über MQTT ein typen Fehler aus da wird string geliefert aber boealen erwartet (oder andersherum oder was anderes, aber jedenfalls in der art). Das geht am besten über den Adapter... Der ja auch funktioniert obwohl man über MQTT steuert.

              Ich hoffe das bringt dich weiter :-)

              L 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • nograxN nograx

                Dazu musst du in den Adapter Einstellungen den "Cloud Auth Key" Modus nutzen und setzt den Haken bei "lokalen MQTT". Dann MQTT eintragen und den Haken bei "Weiterleiten" setzen.

                Dazu muss aber die aktuelle Prerelease installiert sein, das geht nur gezielt per npm.

                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2216

                @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                Prerelease

                Hab ich in der Version 4.0.0-alpha.4+2b15bc8 installiert und scheint zu funktionieren. Somit ist die App wieder mit Daten gefüllt. Steuerung geht aber (hoffentlich) wie bisher lokal?

                Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Schimi

                  @lesiflo

                  Der AC2400 ist ganz normal im iobroker über MQTT angebunden und wird mit nem Script gesteuert...

                  im EVCC habe ich ihn dann so integriert (nicht über die Zendure Integration sondern "manuell"

                  40ff4695-70e4-43c9-a751-b551a729088e-image.png

                  - name: my_battery
                    type: custom
                    power:
                      source: mqtt
                      topic: 0_userdata/0/PV-Anlage/Batterieleistung
                      scale: -1
                    soc:
                      source: mqtt
                      topic: zendure-solarflow/0/XXXXXX/XXXXX/electricLevel
                    maxchargepower: 2400 # Maximale Ladeleistung (W), Für erzwungenes Laden des Speichers. (optional)
                    maxdischargepower: 2400 # Maximale Entladeleistung (W), Maximale Entladeleistung des Speichers. (optional)
                    capacity: 8.640
                    minsoc: 5 # Minimaler Ladestand (%), Untere Grenze beim Entladen der Batterie im normalen Betrieb (optional)
                    maxsoc: 100 # Maximaler Ladestand (%), Oberes Limit beim Laden der Batterie aus dem Netz (optional)
                    batterymode:
                      source: switch
                      switch:
                      - case: 1 # normal
                        set:
                          source: sequence
                          set:
                          - source: const
                            value: 1
                            set:
                              source: mqtt
                              topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
                      - case: 2 # hold
                        set:
                          source: sequence
                          set:
                          - source: const
                            value: 2
                            set:
                              source: mqtt
                              topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
                      - case: 3 # charge
                        set:
                          source: sequence
                          set:
                          - source: const
                            value: 3
                            set:
                              source: mqtt
                              topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
                  

                  Dadurch kann der Akku von EVCC gesteuert werden und ich kann auf die änderungen mit meinem Script reagieren

                  Der SOC gibt über MQTT ein typen Fehler aus da wird string geliefert aber boealen erwartet (oder andersherum oder was anderes, aber jedenfalls in der art). Das geht am besten über den Adapter... Der ja auch funktioniert obwohl man über MQTT steuert.

                  Ich hoffe das bringt dich weiter :-)

                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2217

                  @Schimi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                  @lesiflo

                  Der AC2400 ist ganz normal im iobroker über MQTT angebunden und wird mit nem Script gesteuert...

                  im EVCC habe ich ihn dann so integriert (nicht über die Zendure Integration sondern "manuell"

                  40ff4695-70e4-43c9-a751-b551a729088e-image.png

                  - name: my_battery
                    type: custom
                    power:
                      source: mqtt
                      topic: 0_userdata/0/PV-Anlage/Batterieleistung
                      scale: -1
                    soc:
                      source: mqtt
                      topic: zendure-solarflow/0/XXXXXX/XXXXX/electricLevel
                    maxchargepower: 2400 # Maximale Ladeleistung (W), Für erzwungenes Laden des Speichers. (optional)
                    maxdischargepower: 2400 # Maximale Entladeleistung (W), Maximale Entladeleistung des Speichers. (optional)
                    capacity: 8.640
                    minsoc: 5 # Minimaler Ladestand (%), Untere Grenze beim Entladen der Batterie im normalen Betrieb (optional)
                    maxsoc: 100 # Maximaler Ladestand (%), Oberes Limit beim Laden der Batterie aus dem Netz (optional)
                    batterymode:
                      source: switch
                      switch:
                      - case: 1 # normal
                        set:
                          source: sequence
                          set:
                          - source: const
                            value: 1
                            set:
                              source: mqtt
                              topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
                      - case: 2 # hold
                        set:
                          source: sequence
                          set:
                          - source: const
                            value: 2
                            set:
                              source: mqtt
                              topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
                      - case: 3 # charge
                        set:
                          source: sequence
                          set:
                          - source: const
                            value: 3
                            set:
                              source: mqtt
                              topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
                  

                  Dadurch kann der Akku von EVCC gesteuert werden und ich kann auf die änderungen mit meinem Script reagieren

                  Der SOC gibt über MQTT ein typen Fehler aus da wird string geliefert aber boealen erwartet (oder andersherum oder was anderes, aber jedenfalls in der art). Das geht am besten über den Adapter... Der ja auch funktioniert obwohl man über MQTT steuert.

                  Ich hoffe das bringt dich weiter :-)

                  Alles klar danke. Schaue ich mir mal an. Aktuell warte ich noch auf meinen SolarFlow 1600 AC. Mal schauen wie ich den dann zusammen mit dem Hyper zum Laufen bekomme.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Rene55R Rene55

                    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                    Prerelease

                    Hab ich in der Version 4.0.0-alpha.4+2b15bc8 installiert und scheint zu funktionieren. Somit ist die App wieder mit Daten gefüllt. Steuerung geht aber (hoffentlich) wie bisher lokal?

                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    Developer
                    schrieb zuletzt editiert von
                    #2218

                    @Rene55 je nachdem was du konfiguriert hast. Habe im Gerät einen datenpunkt mit connectionmode angelegt, da steht der Kommunikationsweg drin.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      schrieb zuletzt editiert von
                      #2219

                      @nograx Danke für den Hinweis - hätte ich wahrscheinlich übersehen. Allerdings ist der Datenpunkt "zendure-solarflow.0.73bkTV.Yabc123457.connectionMode" bei mir (null) .

                      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P Online
                        P Online
                        PaulDaRu
                        schrieb zuletzt editiert von PaulDaRu
                        #2220

                        @nograx mit der Version v4.0.0-alpha.4 bekomme ich jetzt Werte von meinem SolarFlow 800 Plus über die Cloud Verbindung ins System. Vielen Dank bis hierhin für deine Arbeit und die ständige Aktualisierung des Adapters.
                        Ich habe jedoch weiterhin das Problem, dass der Adapter sich in kurzen Abständen immer wieder reconnected. Das System habe ich schon neu gestartet, allerdings ohne Verbesserungen an der Stelle.

                        Hier mal ein Auszug aus dem Debug Log:

                        image.png

                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P PaulDaRu

                          @nograx mit der Version v4.0.0-alpha.4 bekomme ich jetzt Werte von meinem SolarFlow 800 Plus über die Cloud Verbindung ins System. Vielen Dank bis hierhin für deine Arbeit und die ständige Aktualisierung des Adapters.
                          Ich habe jedoch weiterhin das Problem, dass der Adapter sich in kurzen Abständen immer wieder reconnected. Das System habe ich schon neu gestartet, allerdings ohne Verbesserungen an der Stelle.

                          Hier mal ein Auszug aus dem Debug Log:

                          image.png

                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          Most Active
                          schrieb zuletzt editiert von lesiflo
                          #2221

                          @PaulDaRu sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                          @nograx mit der Version v4.0.0-alpha.4 bekomme ich jetzt Werte von meinem SolarFlow 800 Plus über die Cloud Verbindung ins System. Vielen Dank bis hierhin für deine Arbeit und die ständige Aktualisierung des Adapters.
                          Ich habe jedoch weiterhin das Problem, dass der Adapter sich in kurzen Abständen immer wieder reconnected. Das System habe ich schon neu gestartet, allerdings ohne Verbesserungen an der Stelle.

                          Hier mal ein Auszug aus dem Debug Log:

                          image.png

                          Hatte ich auch, bei mir lag es an daran, daß ich parallel Home Assistent laufen hatte. Wird die Instanz auch immer wieder gelb? Oder hast du noch irgend eine andere MQTT Instanz, die auf Port 1883 läuft?

                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Schimi

                            @lesiflo

                            Der AC2400 ist ganz normal im iobroker über MQTT angebunden und wird mit nem Script gesteuert...

                            im EVCC habe ich ihn dann so integriert (nicht über die Zendure Integration sondern "manuell"

                            40ff4695-70e4-43c9-a751-b551a729088e-image.png

                            - name: my_battery
                              type: custom
                              power:
                                source: mqtt
                                topic: 0_userdata/0/PV-Anlage/Batterieleistung
                                scale: -1
                              soc:
                                source: mqtt
                                topic: zendure-solarflow/0/XXXXXX/XXXXX/electricLevel
                              maxchargepower: 2400 # Maximale Ladeleistung (W), Für erzwungenes Laden des Speichers. (optional)
                              maxdischargepower: 2400 # Maximale Entladeleistung (W), Maximale Entladeleistung des Speichers. (optional)
                              capacity: 8.640
                              minsoc: 5 # Minimaler Ladestand (%), Untere Grenze beim Entladen der Batterie im normalen Betrieb (optional)
                              maxsoc: 100 # Maximaler Ladestand (%), Oberes Limit beim Laden der Batterie aus dem Netz (optional)
                              batterymode:
                                source: switch
                                switch:
                                - case: 1 # normal
                                  set:
                                    source: sequence
                                    set:
                                    - source: const
                                      value: 1
                                      set:
                                        source: mqtt
                                        topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
                                - case: 2 # hold
                                  set:
                                    source: sequence
                                    set:
                                    - source: const
                                      value: 2
                                      set:
                                        source: mqtt
                                        topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
                                - case: 3 # charge
                                  set:
                                    source: sequence
                                    set:
                                    - source: const
                                      value: 3
                                      set:
                                        source: mqtt
                                        topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
                            

                            Dadurch kann der Akku von EVCC gesteuert werden und ich kann auf die änderungen mit meinem Script reagieren

                            Der SOC gibt über MQTT ein typen Fehler aus da wird string geliefert aber boealen erwartet (oder andersherum oder was anderes, aber jedenfalls in der art). Das geht am besten über den Adapter... Der ja auch funktioniert obwohl man über MQTT steuert.

                            Ich hoffe das bringt dich weiter :-)

                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            Most Active
                            schrieb zuletzt editiert von
                            #2222

                            @Schimi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                            @lesiflo

                            Der AC2400 ist ganz normal im iobroker über MQTT angebunden und wird mit nem Script gesteuert...

                            im EVCC habe ich ihn dann so integriert (nicht über die Zendure Integration sondern "manuell"

                            40ff4695-70e4-43c9-a751-b551a729088e-image.png

                            - name: my_battery
                              type: custom
                              power:
                                source: mqtt
                                topic: 0_userdata/0/PV-Anlage/Batterieleistung
                                scale: -1
                              soc:
                                source: mqtt
                                topic: zendure-solarflow/0/XXXXXX/XXXXX/electricLevel
                              maxchargepower: 2400 # Maximale Ladeleistung (W), Für erzwungenes Laden des Speichers. (optional)
                              maxdischargepower: 2400 # Maximale Entladeleistung (W), Maximale Entladeleistung des Speichers. (optional)
                              capacity: 8.640
                              minsoc: 5 # Minimaler Ladestand (%), Untere Grenze beim Entladen der Batterie im normalen Betrieb (optional)
                              maxsoc: 100 # Maximaler Ladestand (%), Oberes Limit beim Laden der Batterie aus dem Netz (optional)
                              batterymode:
                                source: switch
                                switch:
                                - case: 1 # normal
                                  set:
                                    source: sequence
                                    set:
                                    - source: const
                                      value: 1
                                      set:
                                        source: mqtt
                                        topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
                                - case: 2 # hold
                                  set:
                                    source: sequence
                                    set:
                                    - source: const
                                      value: 2
                                      set:
                                        source: mqtt
                                        topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
                                - case: 3 # charge
                                  set:
                                    source: sequence
                                    set:
                                    - source: const
                                      value: 3
                                      set:
                                        source: mqtt
                                        topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
                            

                            Dadurch kann der Akku von EVCC gesteuert werden und ich kann auf die änderungen mit meinem Script reagieren

                            Der SOC gibt über MQTT ein typen Fehler aus da wird string geliefert aber boealen erwartet (oder andersherum oder was anderes, aber jedenfalls in der art). Das geht am besten über den Adapter... Der ja auch funktioniert obwohl man über MQTT steuert.

                            Ich hoffe das bringt dich weiter :-)

                            Mit der Version 4.0.0 kann man Zendure wieder "normal" ohne MQTT in evcc einbinden.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L lesiflo

                              @PaulDaRu sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                              @nograx mit der Version v4.0.0-alpha.4 bekomme ich jetzt Werte von meinem SolarFlow 800 Plus über die Cloud Verbindung ins System. Vielen Dank bis hierhin für deine Arbeit und die ständige Aktualisierung des Adapters.
                              Ich habe jedoch weiterhin das Problem, dass der Adapter sich in kurzen Abständen immer wieder reconnected. Das System habe ich schon neu gestartet, allerdings ohne Verbesserungen an der Stelle.

                              Hier mal ein Auszug aus dem Debug Log:

                              image.png

                              Hatte ich auch, bei mir lag es an daran, daß ich parallel Home Assistent laufen hatte. Wird die Instanz auch immer wieder gelb? Oder hast du noch irgend eine andere MQTT Instanz, die auf Port 1883 läuft?

                              P Online
                              P Online
                              PaulDaRu
                              schrieb zuletzt editiert von
                              #2223

                              @lesiflo Genau das wars, ich hatte auch eine HA Verbindung, diese habe ich jetzt mal deaktiviert und siehe da der Adapter läuft durchgängig.

                              Besten Dank für den Tip.

                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P PaulDaRu

                                @lesiflo Genau das wars, ich hatte auch eine HA Verbindung, diese habe ich jetzt mal deaktiviert und siehe da der Adapter läuft durchgängig.

                                Besten Dank für den Tip.

                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                Most Active
                                schrieb zuletzt editiert von
                                #2224

                                @PaulDaRu sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                @lesiflo Genau das wars, ich hatte auch eine HA Verbindung, diese habe ich jetzt mal deaktiviert und siehe da der Adapter läuft durchgängig.

                                Besten Dank für den Tip.

                                Ich habe auch Ewigkeiten gebraucht um darauf zu kommen. Ein Tipp von @nograx hat mich dann auf die Spur gebracht.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                706

                                Online

                                32.7k

                                Benutzer

                                82.5k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe