Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Zendure Solarflow

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    347

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Test Adapter Zendure Solarflow

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
2.2k Beiträge 109 Kommentatoren 958.6k Aufrufe 104 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #2203

    @nograx: Wo kann ich den den smartMode setzen? Hab zwei Hyper und sehe ihn nur im Status. Bin in der Cloud. Adapter Version ist v3.3.2. Die Leistung setze ich über setDeviceAutomationInOutLimit

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Murphy 0M Online
      Murphy 0M Online
      Murphy 0
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2204

      Bei mir ähnlich, Betrieb allerdings offline ohne Cloud.
      acMode steht dauerhaft auf 0 (nothing)
      autoModel steht bei mir dauerhaft auf Smart Matching Mode (8)

      Umschalten tue ich da nichts, Standby Verbrauch interessiert mich bei 1 Hyper nicht.

      Smart Mode sehe ich beim Hyper nicht, allerdings bin ich nach meinen Versuchen mit Trixie wieder auf Bookworm mit Adapter Version 2.04 zurück. Läuft einfach perfekt.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von nograx
        #2205

        Die Hyper haben keinen smartMode (lasse mich aber gerne eines besseren belehren)

        @lesiflo mit setDeviceAutomationInOutLimit machst du da soweit alles richtig.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • nograxN nograx

          Getestet mit einem 2400AC bei einem bekannten. Bei meinen Hypern kann ich das mit autoModel nachvollziehen, damit besteht das gleiche Problem. Davon habe ich 4 Stück, solange keine große Last anliegt sind 3 im idle und 1 speist ein.

          Wenn smartmode = 0 und autoModel = 0 kann man auch beobachten das es ca. 7-8 Sekunden dauert bis die Leistung abgegeben (oder bezogen) wird. Wenn smartMode = 1 reagiert das gerät deutlich schneller (vermutlich weil dann erstmal der Wechselrichter zugeschaltet werden muss).

          L Online
          L Online
          lesiflo
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
          #2206

          @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

          Getestet mit einem 2400AC bei einem bekannten. Bei meinen Hypern kann ich das mit autoModel nachvollziehen, damit besteht das gleiche Problem. Davon habe ich 4 Stück, solange keine große Last anliegt sind 3 im idle und 1 speist ein.

          Wenn smartmode = 0 und autoModel = 0 kann man auch beobachten das es ca. 7-8 Sekunden dauert bis die Leistung abgegeben (oder bezogen) wird. Wenn smartMode = 1 reagiert das gerät deutlich schneller (vermutlich weil dann erstmal der Wechselrichter zugeschaltet werden muss).

          Ok, aber was ist dann mit "autoModel" gemeint?

          Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F Freaknet

            @maxclaudi
            Danke für Deine Ausführliche Erklärung.

            @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

            Bei Zendure gilt grundsätzlich:
            Laden und Entladen gleichzeitig ist nicht möglich.

            Das war mir klar. Ich setzte das Laden (acMode: 1) immer zum Sonnenaufgang und switche nach Sonnenuntergang auf acMode: 2. Quasi schreibe ich dann 2x täglich in den Flash. Denke das wird er abkönnen.

            @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

            Batterien laden (z. B. bei PV-Überschuss):

            acMode: 1 setzen mit setAcMode
            gewünschte Ladeleistung mit setInputLimit festlegen (in Watt)
            Energie ins Haus einspeisen:

            acMode: 2 setzen mit setAcMode
            gewünschte Ausgangsleistung mit setOutputLimit festlegen (in Watt)

            Das wollte ich wissen ;-)
            Damit kann ich jetzt dann mein Script/Blockly, weiß noch nicht genau was ich verwende betreiben.

            Kannst Du mir noch kurz sagen, wie schnell die Reaktionszeit ist bei Änderungen von z.B. setInputLimit?
            In deinem Script habe ich was von "nicht <30s" gelesen, die man nicht unterschreiten sollte. Ist das "nur" auf den GET-Befehl von SmartMode zurückzuführen oder gilt dies Zeit dann auch für die xxxxLimit Befehle?
            Leider weiß ich nicht, wie schnell der SF800 Plus ist und wie lange das verarbeiten dann intern im Akku dauert. In der App geht das scheinbar recht schnell.

            Danke bis dahin!

            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2207

            @Freaknet sagte in [Test Adapter Zendure Solarflow]

            Kannst Du mir noch kurz sagen, wie schnell die Reaktionszeit ist bei Änderungen von z.B. setInputLimit?

            Sehr schnell, quasi sofort.

            In deinem Script habe ich was von "nicht <30s" gelesen, die man nicht unterschreiten sollte. Ist das "nur" auf den GET-Befehl von SmartMode zurückzuführen oder gilt dies Zeit dann auch für die xxxxLimit Befehle?

            Das ist nur das Pollen für die State-Abfrage.
            Commands unter control gehen sofort raus.

            Bei nur einem Gerät kannst Du das Pollen deutlich verkürzen – je nach Verbindungsqualität zum Zendure-Gerät und Stabilität deines Netzwerks.

            Commands sind normalerweise schneller, als die App aktualisiert.
            Die App aktualisiert i. d. R. alle 5 Sekunden.

            Vielleicht weitere Fragen eher im Thread zum Script stellen.
            Dann antworten/helfen wahrscheinlich auch andere, die das Script nutzen.

            Ich schreibe meistens sehr direkt – bitte nicht falsch verstehen, es ist nie böse gemeint. Das ist einfach mein Stil und niemals abwertend gemeint.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L lesiflo

              @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

              Getestet mit einem 2400AC bei einem bekannten. Bei meinen Hypern kann ich das mit autoModel nachvollziehen, damit besteht das gleiche Problem. Davon habe ich 4 Stück, solange keine große Last anliegt sind 3 im idle und 1 speist ein.

              Wenn smartmode = 0 und autoModel = 0 kann man auch beobachten das es ca. 7-8 Sekunden dauert bis die Leistung abgegeben (oder bezogen) wird. Wenn smartMode = 1 reagiert das gerät deutlich schneller (vermutlich weil dann erstmal der Wechselrichter zugeschaltet werden muss).

              Ok, aber was ist dann mit "autoModel" gemeint?

              Murphy 0M Online
              Murphy 0M Online
              Murphy 0
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2208

              @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

              Ok, aber was ist dann mit "autoModel" gemeint?

              Im Control Bereich autoModel auf Smart Matching Mode (8) wenn man mit
              setDeviceAutomationInOutLimit steuert.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L Online
                L Online
                lesiflo
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                #2209

                Moin,
                hat irgendwer von euch die Anbindung über mqtt zusammen mit evcc am laufen? Oder eine Idee wie das gehen könnte? Evcc biete ja auch die Möglichkeit der mqtt Anbindung. Bevor ich aus der Cloud rausgehe würde ich das gerne wissen ob und wie das geht. In evcc muss man aktuell beim Hyper die Email-Adresse und Seriennummer eingeben.

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                  #2210

                  @nograx Ich habe mal die Version 3.6.0 installiert. Seit dem kommen ständig Meldungen im Log:

                  2026-03-13 09:06:08.393 - warn: zendure-solarflow.0 (3666) Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
                  

                  Außerdem wird der Adapter ständig gelb. Bis Version 3.4.0 tritt der Fehler bei mir nicht auf. Hab zwei Hyper.

                  Die Meldungen im Log sind weg. Der Adapter wird aber weiterhin kurz gelb und dann wieder grün. Fehlermeldungen im Log sind nicht zu sehen.

                  dd9161cd-8903-4b8d-a88e-69b106ff86ae-image.png

                  nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L lesiflo

                    @nograx Ich habe mal die Version 3.6.0 installiert. Seit dem kommen ständig Meldungen im Log:

                    2026-03-13 09:06:08.393 - warn: zendure-solarflow.0 (3666) Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
                    

                    Außerdem wird der Adapter ständig gelb. Bis Version 3.4.0 tritt der Fehler bei mir nicht auf. Hab zwei Hyper.

                    Die Meldungen im Log sind weg. Der Adapter wird aber weiterhin kurz gelb und dann wieder grün. Fehlermeldungen im Log sind nicht zu sehen.

                    dd9161cd-8903-4b8d-a88e-69b106ff86ae-image.png

                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    Developer
                    schrieb zuletzt editiert von
                    #2211

                    @lesiflo die Fehlermeldung sollte doch klar sein, wenn du mit setOutputLimit steuerst muss autoModel = 0 sein.

                    Das der Adapter gelb wird kann nur ein Blick ins debug log helfen. Kannst du mir gerne mal zukommen lassen.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L lesiflo

                      Moin,
                      hat irgendwer von euch die Anbindung über mqtt zusammen mit evcc am laufen? Oder eine Idee wie das gehen könnte? Evcc biete ja auch die Möglichkeit der mqtt Anbindung. Bevor ich aus der Cloud rausgehe würde ich das gerne wissen ob und wie das geht. In evcc muss man aktuell beim Hyper die Email-Adresse und Seriennummer eingeben.

                      S Online
                      S Online
                      Schimi
                      schrieb zuletzt editiert von
                      #2212

                      @lesiflo ja ich....

                      ich kann dir aber erst heute abend screenshots liefern....

                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • S Schimi

                        @lesiflo ja ich....

                        ich kann dir aber erst heute abend screenshots liefern....

                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        Most Active
                        schrieb zuletzt editiert von
                        #2213

                        @Schimi Ok, alles klar.

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Schimi

                          @lesiflo ja ich....

                          ich kann dir aber erst heute abend screenshots liefern....

                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          Most Active
                          schrieb zuletzt editiert von lesiflo
                          #2214

                          @nograx
                          Die "autoModel" Meldung ist jetzt weg. Der Adapter wird aber immer noch gelb. Unter 3.6.0 erscheinen immer wieder diese Meldungen im Log wenn er gelb wird:

                          zendure-solarflow.0 2026-03-14 10:31:52.077	info	[onConnected] Connected with MQTT!
                          
                          zendure-solarflow.0 2026-03-14 10:31:52.030	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT!
                          
                          zendure-solarflow.0 2026-03-14 10:31:51.029	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT!
                          

                          Meine Verbindung läuft noch über die Cloud. Ich hab dir mal das Log geschickt.

                          Mit 3.4.0 kommt nur diese Meldung:

                          zendure-solarflow.0 2026-03-14 10:45:55.550	info	[onConnected] Connected with MQTT!
                          
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • L lesiflo

                            @Schimi Ok, alles klar.

                            S Online
                            S Online
                            Schimi
                            schrieb zuletzt editiert von
                            #2215

                            @lesiflo

                            Der AC2400 ist ganz normal im iobroker über MQTT angebunden und wird mit nem Script gesteuert...

                            im EVCC habe ich ihn dann so integriert (nicht über die Zendure Integration sondern "manuell"

                            40ff4695-70e4-43c9-a751-b551a729088e-image.png

                            - name: my_battery
                              type: custom
                              power:
                                source: mqtt
                                topic: 0_userdata/0/PV-Anlage/Batterieleistung
                                scale: -1
                              soc:
                                source: mqtt
                                topic: zendure-solarflow/0/XXXXXX/XXXXX/electricLevel
                              maxchargepower: 2400 # Maximale Ladeleistung (W), Für erzwungenes Laden des Speichers. (optional)
                              maxdischargepower: 2400 # Maximale Entladeleistung (W), Maximale Entladeleistung des Speichers. (optional)
                              capacity: 8.640
                              minsoc: 5 # Minimaler Ladestand (%), Untere Grenze beim Entladen der Batterie im normalen Betrieb (optional)
                              maxsoc: 100 # Maximaler Ladestand (%), Oberes Limit beim Laden der Batterie aus dem Netz (optional)
                              batterymode:
                                source: switch
                                switch:
                                - case: 1 # normal
                                  set:
                                    source: sequence
                                    set:
                                    - source: const
                                      value: 1
                                      set:
                                        source: mqtt
                                        topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
                                - case: 2 # hold
                                  set:
                                    source: sequence
                                    set:
                                    - source: const
                                      value: 2
                                      set:
                                        source: mqtt
                                        topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
                                - case: 3 # charge
                                  set:
                                    source: sequence
                                    set:
                                    - source: const
                                      value: 3
                                      set:
                                        source: mqtt
                                        topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
                            

                            Dadurch kann der Akku von EVCC gesteuert werden und ich kann auf die änderungen mit meinem Script reagieren

                            Der SOC gibt über MQTT ein typen Fehler aus da wird string geliefert aber boealen erwartet (oder andersherum oder was anderes, aber jedenfalls in der art). Das geht am besten über den Adapter... Der ja auch funktioniert obwohl man über MQTT steuert.

                            Ich hoffe das bringt dich weiter :-)

                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • nograxN nograx

                              Dazu musst du in den Adapter Einstellungen den "Cloud Auth Key" Modus nutzen und setzt den Haken bei "lokalen MQTT". Dann MQTT eintragen und den Haken bei "Weiterleiten" setzen.

                              Dazu muss aber die aktuelle Prerelease installiert sein, das geht nur gezielt per npm.

                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              schrieb zuletzt editiert von
                              #2216

                              @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                              Prerelease

                              Hab ich in der Version 4.0.0-alpha.4+2b15bc8 installiert und scheint zu funktionieren. Somit ist die App wieder mit Daten gefüllt. Steuerung geht aber (hoffentlich) wie bisher lokal?

                              Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                              ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                              Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                              nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Schimi

                                @lesiflo

                                Der AC2400 ist ganz normal im iobroker über MQTT angebunden und wird mit nem Script gesteuert...

                                im EVCC habe ich ihn dann so integriert (nicht über die Zendure Integration sondern "manuell"

                                40ff4695-70e4-43c9-a751-b551a729088e-image.png

                                - name: my_battery
                                  type: custom
                                  power:
                                    source: mqtt
                                    topic: 0_userdata/0/PV-Anlage/Batterieleistung
                                    scale: -1
                                  soc:
                                    source: mqtt
                                    topic: zendure-solarflow/0/XXXXXX/XXXXX/electricLevel
                                  maxchargepower: 2400 # Maximale Ladeleistung (W), Für erzwungenes Laden des Speichers. (optional)
                                  maxdischargepower: 2400 # Maximale Entladeleistung (W), Maximale Entladeleistung des Speichers. (optional)
                                  capacity: 8.640
                                  minsoc: 5 # Minimaler Ladestand (%), Untere Grenze beim Entladen der Batterie im normalen Betrieb (optional)
                                  maxsoc: 100 # Maximaler Ladestand (%), Oberes Limit beim Laden der Batterie aus dem Netz (optional)
                                  batterymode:
                                    source: switch
                                    switch:
                                    - case: 1 # normal
                                      set:
                                        source: sequence
                                        set:
                                        - source: const
                                          value: 1
                                          set:
                                            source: mqtt
                                            topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
                                    - case: 2 # hold
                                      set:
                                        source: sequence
                                        set:
                                        - source: const
                                          value: 2
                                          set:
                                            source: mqtt
                                            topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
                                    - case: 3 # charge
                                      set:
                                        source: sequence
                                        set:
                                        - source: const
                                          value: 3
                                          set:
                                            source: mqtt
                                            topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
                                

                                Dadurch kann der Akku von EVCC gesteuert werden und ich kann auf die änderungen mit meinem Script reagieren

                                Der SOC gibt über MQTT ein typen Fehler aus da wird string geliefert aber boealen erwartet (oder andersherum oder was anderes, aber jedenfalls in der art). Das geht am besten über den Adapter... Der ja auch funktioniert obwohl man über MQTT steuert.

                                Ich hoffe das bringt dich weiter :-)

                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                Most Active
                                schrieb zuletzt editiert von
                                #2217

                                @Schimi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                @lesiflo

                                Der AC2400 ist ganz normal im iobroker über MQTT angebunden und wird mit nem Script gesteuert...

                                im EVCC habe ich ihn dann so integriert (nicht über die Zendure Integration sondern "manuell"

                                40ff4695-70e4-43c9-a751-b551a729088e-image.png

                                - name: my_battery
                                  type: custom
                                  power:
                                    source: mqtt
                                    topic: 0_userdata/0/PV-Anlage/Batterieleistung
                                    scale: -1
                                  soc:
                                    source: mqtt
                                    topic: zendure-solarflow/0/XXXXXX/XXXXX/electricLevel
                                  maxchargepower: 2400 # Maximale Ladeleistung (W), Für erzwungenes Laden des Speichers. (optional)
                                  maxdischargepower: 2400 # Maximale Entladeleistung (W), Maximale Entladeleistung des Speichers. (optional)
                                  capacity: 8.640
                                  minsoc: 5 # Minimaler Ladestand (%), Untere Grenze beim Entladen der Batterie im normalen Betrieb (optional)
                                  maxsoc: 100 # Maximaler Ladestand (%), Oberes Limit beim Laden der Batterie aus dem Netz (optional)
                                  batterymode:
                                    source: switch
                                    switch:
                                    - case: 1 # normal
                                      set:
                                        source: sequence
                                        set:
                                        - source: const
                                          value: 1
                                          set:
                                            source: mqtt
                                            topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
                                    - case: 2 # hold
                                      set:
                                        source: sequence
                                        set:
                                        - source: const
                                          value: 2
                                          set:
                                            source: mqtt
                                            topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
                                    - case: 3 # charge
                                      set:
                                        source: sequence
                                        set:
                                        - source: const
                                          value: 3
                                          set:
                                            source: mqtt
                                            topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
                                

                                Dadurch kann der Akku von EVCC gesteuert werden und ich kann auf die änderungen mit meinem Script reagieren

                                Der SOC gibt über MQTT ein typen Fehler aus da wird string geliefert aber boealen erwartet (oder andersherum oder was anderes, aber jedenfalls in der art). Das geht am besten über den Adapter... Der ja auch funktioniert obwohl man über MQTT steuert.

                                Ich hoffe das bringt dich weiter :-)

                                Alles klar danke. Schaue ich mir mal an. Aktuell warte ich noch auf meinen SolarFlow 1600 AC. Mal schauen wie ich den dann zusammen mit dem Hyper zum Laufen bekomme.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Rene55R Rene55

                                  @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                  Prerelease

                                  Hab ich in der Version 4.0.0-alpha.4+2b15bc8 installiert und scheint zu funktionieren. Somit ist die App wieder mit Daten gefüllt. Steuerung geht aber (hoffentlich) wie bisher lokal?

                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  Developer
                                  schrieb zuletzt editiert von
                                  #2218

                                  @Rene55 je nachdem was du konfiguriert hast. Habe im Gerät einen datenpunkt mit connectionmode angelegt, da steht der Kommunikationsweg drin.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    schrieb zuletzt editiert von
                                    #2219

                                    @nograx Danke für den Hinweis - hätte ich wahrscheinlich übersehen. Allerdings ist der Datenpunkt "zendure-solarflow.0.73bkTV.Yabc123457.connectionMode" bei mir (null) .

                                    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    517

                                    Online

                                    32.7k

                                    Benutzer

                                    82.5k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe