  4. SDM72 - Werte falsch ?!

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    300

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

SDM72 - Werte falsch ?!

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
sdm72stromzähler
58 Posts 4 Posters 8.0k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • W warp735

    @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

    der SDM 630 v3 soll es ja können.

    Nein... kann kein einziger von Eastron. Nur einspeisen oder nur Bezug zählt er richtig. Aber um die Mittellage läufts auseinander.

    War da lange mit Eastron in Kontakt wegen nem Update. Die ändern nix: Markt zu klein. Aktuelle Leistung saldiert und das reicht für Wechselrichter. Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)

    HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by Homoran
    #24

    @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

    Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)

    dann muss der Fehler exakt genau so auch für den EM24 von Carlo Gavazzi gelten.
    Wie geschrieben hat der die identischen Energiewerte füt total in/total out un L1-3 in/out wie der SDM630.

    ist schon seltsam

    e7n Fehler von 100% nach 8 Monaten ist auch kein langsames auseinanderdriften

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Reply Last reply
    0
    • bahnuhrB bahnuhr

      @warp735
      Nochmal für mich.

      Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

      Also, bezogen (180) und eingespeist (280) vom Stromzähler sollen passen mit den Werten vom Meter.
      Und dies geht mit deinem verlinkten Gerät ?

      W Offline
      W Offline
      warp735
      wrote on last edited by
      #25

      @bahnuhr
      Ja... weil da kannst die Zählart einstellen. Den könnte man auch wie Eastron einstellen oder eben wie Stromzähler

      54991628-023a-4ba4-816d-178f78fc5463-grafik.png

      @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

      Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

      Die Anforderung hatte ich auch. Mit m Eastron unmöglich.

      bahnuhrB HomoranH 2 Replies Last reply
      0
      • W warp735

        @bahnuhr
        Ja... weil da kannst die Zählart einstellen. Den könnte man auch wie Eastron einstellen oder eben wie Stromzähler

        54991628-023a-4ba4-816d-178f78fc5463-grafik.png

        @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

        Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

        Die Anforderung hatte ich auch. Mit m Eastron unmöglich.

        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Forum Testing Most Active
        wrote on last edited by
        #26

        @warp735

        Mit ist das immer noch nicht so klar!
        Optisch müsste doch dann C4 das richtige sein.

        Aber, dargestellt sind doch die einzelnen Phasen (1-3).
        Und hier kann es doch bei der Phase 1 z.B. auch täglich Änderungen geben, mal eingespeist und mal bezogen.
        Und der offizielle saldiert dies doch dann (richtig ?).
        Macht dies der wago auch ?

        Oder hab ich das ganze falsch bisher verstanden ?
        Kann ja auch sein.


        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
        Danke.
        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

        1 Reply Last reply
        0
        • W warp735

          @bahnuhr
          Ja... weil da kannst die Zählart einstellen. Den könnte man auch wie Eastron einstellen oder eben wie Stromzähler

          54991628-023a-4ba4-816d-178f78fc5463-grafik.png

          @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

          Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

          Die Anforderung hatte ich auch. Mit m Eastron unmöglich.

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by Homoran
          #27

          @warp735 aber bei Eastron und EM24 kommt bei Total exakt die Summe heraus, wie die Summe der Phasen.
          das würde doch c-05 entsprechen

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          W 1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @warp735 aber bei Eastron und EM24 kommt bei Total exakt die Summe heraus, wie die Summe der Phasen.
            das würde doch c-05 entsprechen

            W Offline
            W Offline
            warp735
            wrote on last edited by warp735
            #28

            @homoran
            EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

            Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

            Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

            Der Zähler hat im gleichen Beispiel 0. Der Eastron zählt immer weiter

            bahnuhrB HomoranH 2 Replies Last reply
            0
            • W warp735

              @homoran
              EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

              Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

              Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

              Der Zähler hat im gleichen Beispiel 0. Der Eastron zählt immer weiter

              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Forum Testing Most Active
              wrote on last edited by
              #29

              @warp735
              Warum schreibst du eigentlich immer 181 und 281.
              Ist dies beim offiziellen nicht 180 und 280


              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
              Danke.
              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

              W 1 Reply Last reply
              0
              • bahnuhrB bahnuhr

                @warp735
                Warum schreibst du eigentlich immer 181 und 281.
                Ist dies beim offiziellen nicht 180 und 280

                W Offline
                W Offline
                warp735
                wrote on last edited by
                #30

                @bahnuhr
                kann auch sein... weißt ja was gemeint ist :-)

                1 Reply Last reply
                0
                • W warp735

                  @homoran
                  EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

                  Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

                  Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

                  Der Zähler hat im gleichen Beispiel 0. Der Eastron zählt immer weiter

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by Homoran
                  #31

                  @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                  @homoran
                  EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

                  Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

                  Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

                  das kann ich so nicht nachvollziehen!

                  Betrachte jede Phase einzeln!
                  Keine Verrechnung/saldierung unterinander.

                  Du bekommst die Summe der Energie (in/out) in Summe Wirkenergie in bzw out L1(-3|
                  Da gibt es noch nichts zu saldieren, und jede Phase für sich kann nicht gleichzeitig einspeisen und beziehen.

                  Wenn ich jetzt nur die drei Phasen und nur Einspeisung addiere, habe ich immer noch keine Verrechnung zu einem Netto-Energiewert.
                  Das selbe mit nur dem Bezug.

                  Diese beiden Energiesummen sind identisch mit der Energie in_total resp. out_total

                  (zumindest beim neuen SDM 630 v3, und der kann nach Datenblatt auch einen echten Netto-Energiewert liefern. aber wir reden ja hier von in/out getrennt)

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  W 1 Reply Last reply
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                    @homoran
                    EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

                    Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

                    Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

                    das kann ich so nicht nachvollziehen!

                    Betrachte jede Phase einzeln!
                    Keine Verrechnung/saldierung unterinander.

                    Du bekommst die Summe der Energie (in/out) in Summe Wirkenergie in bzw out L1(-3|
                    Da gibt es noch nichts zu saldieren, und jede Phase für sich kann nicht gleichzeitig einspeisen und beziehen.

                    Wenn ich jetzt nur die drei Phasen und nur Einspeisung addiere, habe ich immer noch keine Verrechnung zu einem Netto-Energiewert.
                    Das selbe mit nur dem Bezug.

                    Diese beiden Energiesummen sind identisch mit der Energie in_total resp. out_total

                    (zumindest beim neuen SDM 630 v3, und der kann nach Datenblatt auch einen echten Netto-Energiewert liefern. aber wir reden ja hier von in/out getrennt)

                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    wrote on last edited by
                    #32

                    @homoran
                    Nochmal: in meinem obigen Beispiel zählt der Eastron die Gesamt kWh weiter. Der offizielle Zähler bleibt in dem Moment aber stehen.

                    Wenn man ein Balkonkraftwerk hat, fällts extrem auf. Bei nem 3ph WR eher weniger.

                    HomoranH 1 Reply Last reply
                    0
                    • W warp735

                      @homoran
                      Nochmal: in meinem obigen Beispiel zählt der Eastron die Gesamt kWh weiter. Der offizielle Zähler bleibt in dem Moment aber stehen.

                      Wenn man ein Balkonkraftwerk hat, fällts extrem auf. Bei nem 3ph WR eher weniger.

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by Homoran
                      #33

                      @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                      in meinem obigen Beispiel zählt der Eastron die Gesamt kWh weiter

                      Das Beispiel wäre ja auch korrekt, wenn er nicht saldieren könnte.

                      deswegen bat ich dich nur die einzelnen Phasen zu beobachten.
                      und anschließend addieren.

                      Wenn die fehlende Sadierfähigkeit sich nur auf das total bezöge, dürfte die Summe der Einzelphasen nicht dem total entsprechen.

                      Auch bei einer 3phasigen Batterie gibt es deutlich Phasenunterschiede bei deren Berechnung zur nulleinspeisung

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      W 1 Reply Last reply
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                        in meinem obigen Beispiel zählt der Eastron die Gesamt kWh weiter

                        Das Beispiel wäre ja auch korrekt, wenn er nicht saldieren könnte.

                        deswegen bat ich dich nur die einzelnen Phasen zu beobachten.
                        und anschließend addieren.

                        Wenn die fehlende Sadierfähigkeit sich nur auf das total bezöge, dürfte die Summe der Einzelphasen nicht dem total entsprechen.

                        Auch bei einer 3phasigen Batterie gibt es deutlich Phasenunterschiede bei deren Berechnung zur nulleinspeisung

                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        wrote on last edited by warp735
                        #34

                        @homoran
                        Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler

                        Er zählt nach C-03

                        HomoranH 1 Reply Last reply
                        0
                        • W warp735

                          @homoran
                          Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler

                          Er zählt nach C-03

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by Homoran
                          #35

                          @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                          @homoran
                          Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler

                          Er zählt nach C-03

                          ich fürchte wir kommen so nicht zusammen :-)

                          wie berechnet sich denn deiner Meinung nach total_in L1?

                          (hier Energy_in L1)
                          Screenshot_20231006-150825_Firefox.jpg

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          W 1 Reply Last reply
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                            @homoran
                            Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler

                            Er zählt nach C-03

                            ich fürchte wir kommen so nicht zusammen :-)

                            wie berechnet sich denn deiner Meinung nach total_in L1?

                            (hier Energy_in L1)
                            Screenshot_20231006-150825_Firefox.jpg

                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            wrote on last edited by
                            #36

                            @homoran
                            Register 73 und 75 stimmen nicht mit dem öffentlichen Zähler überein.

                            HomoranH 1 Reply Last reply
                            0
                            • W warp735

                              @homoran
                              Register 73 und 75 stimmen nicht mit dem öffentlichen Zähler überein.

                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by Homoran
                              #37

                              @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                              @homoran
                              Register 73 und 75 stimmen nicht mit dem öffentlichen Zähler überein.

                              richtig
                              aber die Sumne der Einzelphasen mit den jeweiligen total-Werten

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              W 1 Reply Last reply
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                @homoran
                                Register 73 und 75 stimmen nicht mit dem öffentlichen Zähler überein.

                                richtig
                                aber die Sumne der Einzelphasen mit den jeweiligen total-Werten

                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                wrote on last edited by
                                #38

                                @homoran
                                Und das bastelst dir dann zusammen?

                                HomoranH 1 Reply Last reply
                                0
                                • W warp735

                                  @homoran
                                  Und das bastelst dir dann zusammen?

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by Homoran
                                  #39

                                  @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                  @homoran
                                  Und das bastelst dir dann zusammen?

                                  Was meinst du?
                                  ich versuche deiner Logik mit den Phasenverrechnungen zu folgen!

                                  Aber bei einer Phase allein wird nichts verrechnet, richtig?

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  W 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                    @homoran
                                    Und das bastelst dir dann zusammen?

                                    Was meinst du?
                                    ich versuche deiner Logik mit den Phasenverrechnungen zu folgen!

                                    Aber bei einer Phase allein wird nichts verrechnet, richtig?

                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    wrote on last edited by
                                    #40

                                    @homoran
                                    Natürlich nicht. Mich interessieren auch keine einzelnen Phasen. Den TE doch auch nicht. Register 73 und 75 entsprechen beim offiziellen Zähler 180 und 280. Die will ich auslesen. Und die laufen von Tag zu Tag immer weiter auseinander. Nix anderes wollte ich damit sagen.

                                    HomoranH 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • W warp735

                                      @homoran
                                      Natürlich nicht. Mich interessieren auch keine einzelnen Phasen. Den TE doch auch nicht. Register 73 und 75 entsprechen beim offiziellen Zähler 180 und 280. Die will ich auslesen. Und die laufen von Tag zu Tag immer weiter auseinander. Nix anderes wollte ich damit sagen.

                                      HomoranH Do not disturb
                                      HomoranH Do not disturb
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by Homoran
                                      #41

                                      @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                      Und die laufen von Tag zu Tag immer weiter auseinander. Nix anderes wollte ich damit sagen.

                                      das mag (incl. der korrekten Beschreibung) für den SDM72 stimmen)
                                      Aber @bahnuhr, fragte auch ob der 630 da besser sei.

                                      Dieser hat jedoch bei mir gewaltige Unterschiede zum EVU Zähler. Da läuft nix langsam auseinander
                                      Die Argumentation mit der unkorrekten Saldierung zieht hier aber nicht, weil auch die Energiewerte der Einzelphasen, die es beim SDM72 leider zur Verifizierung nicht gibt) aufsummiert, exakt die jeweiligen total ergibt.

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      W 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                        Und die laufen von Tag zu Tag immer weiter auseinander. Nix anderes wollte ich damit sagen.

                                        das mag (incl. der korrekten Beschreibung) für den SDM72 stimmen)
                                        Aber @bahnuhr, fragte auch ob der 630 da besser sei.

                                        Dieser hat jedoch bei mir gewaltige Unterschiede zum EVU Zähler. Da läuft nix langsam auseinander
                                        Die Argumentation mit der unkorrekten Saldierung zieht hier aber nicht, weil auch die Energiewerte der Einzelphasen, die es beim SDM72 leider zur Verifizierung nicht gibt) aufsummiert, exakt die jeweiligen total ergibt.

                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        wrote on last edited by warp735
                                        #42

                                        @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                        ob der 630 da besser sei.

                                        Ich hatte den V2 und bereits nach zwei Monaten war der Unterschied deutlich. Hab von Eastron direkt mein Geld zurück bekommen, weil sie gesagt haben das geht nicht und machen sie auch nicht.
                                        Scheinbar gehts beim V3 ja doch. Glückwunsch. 630V2 definitiv nicht.

                                        Die meisten Länder zählen nach C03. Und da man beim Eastron nix einstellen kann, würde es mich wundern, wenn sie extra ein Gerät für D machen.

                                        HomoranH 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • W warp735

                                          @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                          ob der 630 da besser sei.

                                          Ich hatte den V2 und bereits nach zwei Monaten war der Unterschied deutlich. Hab von Eastron direkt mein Geld zurück bekommen, weil sie gesagt haben das geht nicht und machen sie auch nicht.
                                          Scheinbar gehts beim V3 ja doch. Glückwunsch. 630V2 definitiv nicht.

                                          Die meisten Länder zählen nach C03. Und da man beim Eastron nix einstellen kann, würde es mich wundern, wenn sie extra ein Gerät für D machen.

                                          HomoranH Do not disturb
                                          HomoranH Do not disturb
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          wrote on last edited by Homoran
                                          #43

                                          @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                          630V2 definitiv nicht.

                                          das stimmt!

                                          @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                          Scheinbar gehts beim V3 ja doch

                                          aber ich kann ihn @bahnuhr nur unter Vorbehalt empfehlen, solange ich nicht weiss woher die Diskrepanz von fast 100% zum EVU Zähler bei mir herkommt.

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          603

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe