  4. SDM72 - Werte falsch ?!

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

SDM72 - Werte falsch ?!

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
sdm72stromzähler
58 Beiträge 4 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • bahnuhrB bahnuhr

    @homoran

    Vielleicht wäre sowas ja das richtige:

    6a6bdf4d-3917-4013-aa51-19031eeb5632-image.png

    https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/284/ds100-multifunktionaler-zweirichtungszaehler-fuer-th35-rs485-modbus-rtu-dlt654/s0/signaleing.?c=97

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #17

    @bahnuhr

    was auch immer TH35 sein soll

    oder der hier
    https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/280/sdm54-2t-doppeltarif-zwei-richtungsdrehstromzaehler-mit-2x-s0-und-rs485-modbus-rtu?c=97

    ist nur 3TE breit.
    auch wenn man den Doppeltarif nicht braucht

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • W Offline
      W Offline
      warp735
      schrieb am zuletzt editiert von
      #18

      Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren. Nur die aktuelle Leistung. Hab ihn deshalb wieder rausgeworfen (ist zu haben) und mir nen Wago gekauft. Da kann man einstellen, wie er zählen soll.

      bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • W warp735

        Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren. Nur die aktuelle Leistung. Hab ihn deshalb wieder rausgeworfen (ist zu haben) und mir nen Wago gekauft. Da kann man einstellen, wie er zählen soll.

        bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        Forum Testing Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #19

        @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

        Wago gekauft.

        sag mal genau welchen.
        Am besten auch einen Link.
        Danke.


        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
        Danke.
        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

        W 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • W warp735

          Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren. Nur die aktuelle Leistung. Hab ihn deshalb wieder rausgeworfen (ist zu haben) und mir nen Wago gekauft. Da kann man einstellen, wie er zählen soll.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #20

          @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

          Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren

          was genau heisst das?

          • welche Eastron?
            • der SDM 630 v3 soll es ja können.
          • Was genau meinst du mit Saldieren von 1.8.1 und 1.8.2?
            • jedes für sich? müsste gehen!
            • oder Saldo beider Tarife untereinander?

          der Witz ist das mein Carlo Gavazzi und der SDM 630 seit geneinsamem Einbau jetzt identische Energiewerte haben.
          kumuliert und je Phase (leichte Unterschiede).

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • bahnuhrB bahnuhr

            @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

            Wago gekauft.

            sag mal genau welchen.
            Am besten auch einen Link.
            Danke.

            W Offline
            W Offline
            warp735
            schrieb am zuletzt editiert von
            #21

            @bahnuhr
            Den hier: https://www.kdk-dornscheidt.de/kdk-push-in-cage-energiezaehler/

            Die stellen die für Wago her. Ist identisch und geht auch mit der Wago App (Bluetooth)

            bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

              Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren

              was genau heisst das?

              • welche Eastron?
                • der SDM 630 v3 soll es ja können.
              • Was genau meinst du mit Saldieren von 1.8.1 und 1.8.2?
                • jedes für sich? müsste gehen!
                • oder Saldo beider Tarife untereinander?

              der Witz ist das mein Carlo Gavazzi und der SDM 630 seit geneinsamem Einbau jetzt identische Energiewerte haben.
              kumuliert und je Phase (leichte Unterschiede).

              W Offline
              W Offline
              warp735
              schrieb am zuletzt editiert von
              #22

              @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

              der SDM 630 v3 soll es ja können.

              Nein... kann kein einziger von Eastron. Nur einspeisen oder nur Bezug zählt er richtig. Aber um die Mittellage läufts auseinander.

              War da lange mit Eastron in Kontakt wegen nem Update. Die ändern nix: Markt zu klein. Aktuelle Leistung saldiert und das reicht für Wechselrichter. Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • W warp735

                @bahnuhr
                Den hier: https://www.kdk-dornscheidt.de/kdk-push-in-cage-energiezaehler/

                Die stellen die für Wago her. Ist identisch und geht auch mit der Wago App (Bluetooth)

                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                Forum Testing Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #23

                @warp735
                Nochmal für mich.

                Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

                Also, bezogen (180) und eingespeist (280) vom Stromzähler sollen passen mit den Werten vom Meter.
                Und dies geht mit deinem verlinkten Gerät ?


                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                Danke.
                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • W warp735

                  @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                  der SDM 630 v3 soll es ja können.

                  Nein... kann kein einziger von Eastron. Nur einspeisen oder nur Bezug zählt er richtig. Aber um die Mittellage läufts auseinander.

                  War da lange mit Eastron in Kontakt wegen nem Update. Die ändern nix: Markt zu klein. Aktuelle Leistung saldiert und das reicht für Wechselrichter. Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #24

                  @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                  Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)

                  dann muss der Fehler exakt genau so auch für den EM24 von Carlo Gavazzi gelten.
                  Wie geschrieben hat der die identischen Energiewerte füt total in/total out un L1-3 in/out wie der SDM630.

                  ist schon seltsam

                  e7n Fehler von 100% nach 8 Monaten ist auch kein langsames auseinanderdriften

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • bahnuhrB bahnuhr

                    @warp735
                    Nochmal für mich.

                    Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

                    Also, bezogen (180) und eingespeist (280) vom Stromzähler sollen passen mit den Werten vom Meter.
                    Und dies geht mit deinem verlinkten Gerät ?

                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #25

                    @bahnuhr
                    Ja... weil da kannst die Zählart einstellen. Den könnte man auch wie Eastron einstellen oder eben wie Stromzähler

                    54991628-023a-4ba4-816d-178f78fc5463-grafik.png

                    @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                    Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

                    Die Anforderung hatte ich auch. Mit m Eastron unmöglich.

                    bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • W warp735

                      @bahnuhr
                      Ja... weil da kannst die Zählart einstellen. Den könnte man auch wie Eastron einstellen oder eben wie Stromzähler

                      54991628-023a-4ba4-816d-178f78fc5463-grafik.png

                      @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                      Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

                      Die Anforderung hatte ich auch. Mit m Eastron unmöglich.

                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #26

                      @warp735

                      Mit ist das immer noch nicht so klar!
                      Optisch müsste doch dann C4 das richtige sein.

                      Aber, dargestellt sind doch die einzelnen Phasen (1-3).
                      Und hier kann es doch bei der Phase 1 z.B. auch täglich Änderungen geben, mal eingespeist und mal bezogen.
                      Und der offizielle saldiert dies doch dann (richtig ?).
                      Macht dies der wago auch ?

                      Oder hab ich das ganze falsch bisher verstanden ?
                      Kann ja auch sein.


                      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                      Danke.
                      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W warp735

                        @bahnuhr
                        Ja... weil da kannst die Zählart einstellen. Den könnte man auch wie Eastron einstellen oder eben wie Stromzähler

                        54991628-023a-4ba4-816d-178f78fc5463-grafik.png

                        @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                        Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

                        Die Anforderung hatte ich auch. Mit m Eastron unmöglich.

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #27

                        @warp735 aber bei Eastron und EM24 kommt bei Total exakt die Summe heraus, wie die Summe der Phasen.
                        das würde doch c-05 entsprechen

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @warp735 aber bei Eastron und EM24 kommt bei Total exakt die Summe heraus, wie die Summe der Phasen.
                          das würde doch c-05 entsprechen

                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          schrieb am zuletzt editiert von warp735
                          #28

                          @homoran
                          EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

                          Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

                          Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

                          Der Zähler hat im gleichen Beispiel 0. Der Eastron zählt immer weiter

                          bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • W warp735

                            @homoran
                            EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

                            Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

                            Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

                            Der Zähler hat im gleichen Beispiel 0. Der Eastron zählt immer weiter

                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            Forum Testing Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #29

                            @warp735
                            Warum schreibst du eigentlich immer 181 und 281.
                            Ist dies beim offiziellen nicht 180 und 280


                            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                            Danke.
                            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • bahnuhrB bahnuhr

                              @warp735
                              Warum schreibst du eigentlich immer 181 und 281.
                              Ist dies beim offiziellen nicht 180 und 280

                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #30

                              @bahnuhr
                              kann auch sein... weißt ja was gemeint ist :-)

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • W warp735

                                @homoran
                                EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

                                Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

                                Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

                                Der Zähler hat im gleichen Beispiel 0. Der Eastron zählt immer weiter

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #31

                                @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                @homoran
                                EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

                                Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

                                Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

                                das kann ich so nicht nachvollziehen!

                                Betrachte jede Phase einzeln!
                                Keine Verrechnung/saldierung unterinander.

                                Du bekommst die Summe der Energie (in/out) in Summe Wirkenergie in bzw out L1(-3|
                                Da gibt es noch nichts zu saldieren, und jede Phase für sich kann nicht gleichzeitig einspeisen und beziehen.

                                Wenn ich jetzt nur die drei Phasen und nur Einspeisung addiere, habe ich immer noch keine Verrechnung zu einem Netto-Energiewert.
                                Das selbe mit nur dem Bezug.

                                Diese beiden Energiesummen sind identisch mit der Energie in_total resp. out_total

                                (zumindest beim neuen SDM 630 v3, und der kann nach Datenblatt auch einen echten Netto-Energiewert liefern. aber wir reden ja hier von in/out getrennt)

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                  @homoran
                                  EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

                                  Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

                                  Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

                                  das kann ich so nicht nachvollziehen!

                                  Betrachte jede Phase einzeln!
                                  Keine Verrechnung/saldierung unterinander.

                                  Du bekommst die Summe der Energie (in/out) in Summe Wirkenergie in bzw out L1(-3|
                                  Da gibt es noch nichts zu saldieren, und jede Phase für sich kann nicht gleichzeitig einspeisen und beziehen.

                                  Wenn ich jetzt nur die drei Phasen und nur Einspeisung addiere, habe ich immer noch keine Verrechnung zu einem Netto-Energiewert.
                                  Das selbe mit nur dem Bezug.

                                  Diese beiden Energiesummen sind identisch mit der Energie in_total resp. out_total

                                  (zumindest beim neuen SDM 630 v3, und der kann nach Datenblatt auch einen echten Netto-Energiewert liefern. aber wir reden ja hier von in/out getrennt)

                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #32

                                  @homoran
                                  Nochmal: in meinem obigen Beispiel zählt der Eastron die Gesamt kWh weiter. Der offizielle Zähler bleibt in dem Moment aber stehen.

                                  Wenn man ein Balkonkraftwerk hat, fällts extrem auf. Bei nem 3ph WR eher weniger.

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • W warp735

                                    @homoran
                                    Nochmal: in meinem obigen Beispiel zählt der Eastron die Gesamt kWh weiter. Der offizielle Zähler bleibt in dem Moment aber stehen.

                                    Wenn man ein Balkonkraftwerk hat, fällts extrem auf. Bei nem 3ph WR eher weniger.

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #33

                                    @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                    in meinem obigen Beispiel zählt der Eastron die Gesamt kWh weiter

                                    Das Beispiel wäre ja auch korrekt, wenn er nicht saldieren könnte.

                                    deswegen bat ich dich nur die einzelnen Phasen zu beobachten.
                                    und anschließend addieren.

                                    Wenn die fehlende Sadierfähigkeit sich nur auf das total bezöge, dürfte die Summe der Einzelphasen nicht dem total entsprechen.

                                    Auch bei einer 3phasigen Batterie gibt es deutlich Phasenunterschiede bei deren Berechnung zur nulleinspeisung

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                      in meinem obigen Beispiel zählt der Eastron die Gesamt kWh weiter

                                      Das Beispiel wäre ja auch korrekt, wenn er nicht saldieren könnte.

                                      deswegen bat ich dich nur die einzelnen Phasen zu beobachten.
                                      und anschließend addieren.

                                      Wenn die fehlende Sadierfähigkeit sich nur auf das total bezöge, dürfte die Summe der Einzelphasen nicht dem total entsprechen.

                                      Auch bei einer 3phasigen Batterie gibt es deutlich Phasenunterschiede bei deren Berechnung zur nulleinspeisung

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                      #34

                                      @homoran
                                      Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler

                                      Er zählt nach C-03

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • W warp735

                                        @homoran
                                        Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler

                                        Er zählt nach C-03

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #35

                                        @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                        @homoran
                                        Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler

                                        Er zählt nach C-03

                                        ich fürchte wir kommen so nicht zusammen :-)

                                        wie berechnet sich denn deiner Meinung nach total_in L1?

                                        (hier Energy_in L1)
                                        Screenshot_20231006-150825_Firefox.jpg

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                          @homoran
                                          Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler

                                          Er zählt nach C-03

                                          ich fürchte wir kommen so nicht zusammen :-)

                                          wie berechnet sich denn deiner Meinung nach total_in L1?

                                          (hier Energy_in L1)
                                          Screenshot_20231006-150825_Firefox.jpg

                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #36

                                          @homoran
                                          Register 73 und 75 stimmen nicht mit dem öffentlichen Zähler überein.

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          311

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe