      bahnuhr Forum Testing Most Active @warp735 last edited by

      @warp735

      Mit ist das immer noch nicht so klar!
      Optisch müsste doch dann C4 das richtige sein.

      Aber, dargestellt sind doch die einzelnen Phasen (1-3).
      Und hier kann es doch bei der Phase 1 z.B. auch täglich Änderungen geben, mal eingespeist und mal bezogen.
      Und der offizielle saldiert dies doch dann (richtig ?).
      Macht dies der wago auch ?

      Oder hab ich das ganze falsch bisher verstanden ?
      Kann ja auch sein.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

        @warp735 aber bei Eastron und EM24 kommt bei Total exakt die Summe heraus, wie die Summe der Phasen.
        das würde doch c-05 entsprechen

        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • W
          warp735 @Homoran last edited by warp735

          @homoran
          EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

          Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

          Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

          Der Zähler hat im gleichen Beispiel 0. Der Eastron zählt immer weiter

          bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @warp735 last edited by

            @warp735
            Warum schreibst du eigentlich immer 181 und 281.
            Ist dies beim offiziellen nicht 180 und 280

            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • W
              warp735 @bahnuhr last edited by

              @bahnuhr
              kann auch sein... weißt ja was gemeint ist 🙂

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

                @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                @homoran
                EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

                Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

                Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

                das kann ich so nicht nachvollziehen!

                Betrachte jede Phase einzeln!
                Keine Verrechnung/saldierung unterinander.

                Du bekommst die Summe der Energie (in/out) in Summe Wirkenergie in bzw out L1(-3|
                Da gibt es noch nichts zu saldieren, und jede Phase für sich kann nicht gleichzeitig einspeisen und beziehen.

                Wenn ich jetzt nur die drei Phasen und nur Einspeisung addiere, habe ich immer noch keine Verrechnung zu einem Netto-Energiewert.
                Das selbe mit nur dem Bezug.

                Diese beiden Energiesummen sind identisch mit der Energie in_total resp. out_total

                (zumindest beim neuen SDM 630 v3, und der kann nach Datenblatt auch einen echten Netto-Energiewert liefern. aber wir reden ja hier von in/out getrennt)

                W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • W
                  warp735 @Homoran last edited by

                  @homoran
                  Nochmal: in meinem obigen Beispiel zählt der Eastron die Gesamt kWh weiter. Der offizielle Zähler bleibt in dem Moment aber stehen.

                  Wenn man ein Balkonkraftwerk hat, fällts extrem auf. Bei nem 3ph WR eher weniger.

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

                    @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                    in meinem obigen Beispiel zählt der Eastron die Gesamt kWh weiter

                    Das Beispiel wäre ja auch korrekt, wenn er nicht saldieren könnte.

                    deswegen bat ich dich nur die einzelnen Phasen zu beobachten.
                    und anschließend addieren.

                    Wenn die fehlende Sadierfähigkeit sich nur auf das total bezöge, dürfte die Summe der Einzelphasen nicht dem total entsprechen.

                    Auch bei einer 3phasigen Batterie gibt es deutlich Phasenunterschiede bei deren Berechnung zur nulleinspeisung

                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • W
                      warp735 @Homoran last edited by warp735

                      @homoran
                      Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler

                      Er zählt nach C-03

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

                        @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                        @homoran
                        Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler

                        Er zählt nach C-03

                        ich fürchte wir kommen so nicht zusammen 🙂

                        wie berechnet sich denn deiner Meinung nach total_in L1?

                        (hier Energy_in L1)
                        Screenshot_20231006-150825_Firefox.jpg

                        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • W
                          warp735 @Homoran last edited by

                          @homoran
                          Register 73 und 75 stimmen nicht mit dem öffentlichen Zähler überein.

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

                            @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                            @homoran
                            Register 73 und 75 stimmen nicht mit dem öffentlichen Zähler überein.

                            richtig
                            aber die Sumne der Einzelphasen mit den jeweiligen total-Werten

                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • W
                              warp735 @Homoran last edited by

                              @homoran
                              Und das bastelst dir dann zusammen?

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

                                @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                @homoran
                                Und das bastelst dir dann zusammen?

                                Was meinst du?
                                ich versuche deiner Logik mit den Phasenverrechnungen zu folgen!

                                Aber bei einer Phase allein wird nichts verrechnet, richtig?

                                W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • W
                                  warp735 @Homoran last edited by

                                  @homoran
                                  Natürlich nicht. Mich interessieren auch keine einzelnen Phasen. Den TE doch auch nicht. Register 73 und 75 entsprechen beim offiziellen Zähler 180 und 280. Die will ich auslesen. Und die laufen von Tag zu Tag immer weiter auseinander. Nix anderes wollte ich damit sagen.

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

                                    @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                    Und die laufen von Tag zu Tag immer weiter auseinander. Nix anderes wollte ich damit sagen.

                                    das mag (incl. der korrekten Beschreibung) für den SDM72 stimmen)
                                    Aber @bahnuhr, fragte auch ob der 630 da besser sei.

                                    Dieser hat jedoch bei mir gewaltige Unterschiede zum EVU Zähler. Da läuft nix langsam auseinander
                                    Die Argumentation mit der unkorrekten Saldierung zieht hier aber nicht, weil auch die Energiewerte der Einzelphasen, die es beim SDM72 leider zur Verifizierung nicht gibt) aufsummiert, exakt die jeweiligen total ergibt.

                                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • W
                                      warp735 @Homoran last edited by warp735

                                      @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                      ob der 630 da besser sei.

                                      Ich hatte den V2 und bereits nach zwei Monaten war der Unterschied deutlich. Hab von Eastron direkt mein Geld zurück bekommen, weil sie gesagt haben das geht nicht und machen sie auch nicht.
                                      Scheinbar gehts beim V3 ja doch. Glückwunsch. 630V2 definitiv nicht.

                                      Die meisten Länder zählen nach C03. Und da man beim Eastron nix einstellen kann, würde es mich wundern, wenn sie extra ein Gerät für D machen.

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

                                        @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                        630V2 definitiv nicht.

                                        das stimmt!

                                        @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                        Scheinbar gehts beim V3 ja doch

                                        aber ich kann ihn @bahnuhr nur unter Vorbehalt empfehlen, solange ich nicht weiss woher die Diskrepanz von fast 100% zum EVU Zähler bei mir herkommt.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators last edited by Homoran

                                          @warp735
                                          @bahnuhr

                                          ich glaube ich habe den Knackpunkt gefunden, nachdem ich eine Nacht (nicht) drüber geschlafen habe.
                                          Auslöser war hier die Fußnote
                                          Screenshot_20231006-214423_Polaris Office.jpg

                                          Mir hat es erst eingeleuchtet als ich nicht eine, sondern mehrere Zeitabschnitte mit unterschiedlicher Phasenbelastung betrachtet habe.
                                          Bei der Leistung sähe es z. b. so aus

                                                L1     L2     L3     total
                                               2       3       -4         1 kW
                                               3       2       -4         1 kW
                                               2      -4        3         1 kW
                                               3      -4        2         1 kW
                                              -4       2        3         1 kW
                                              -4       3        2         1 kW
                                          

                                          Das funktioniert auch.
                                          Jetzt nehmen wir der Einfachheit halber mal an, dass jede Sequenz 1h dauert und betrachten dies als Energie in kWh

                                                L1     L2     L3     total
                                               2       3       -4         1 kWh
                                               3       2       -4         1 kWh
                                               2      -4        3         1 kWh
                                               3      -4        2         1 kWh
                                              -4       2        3         1 kWh
                                              -4       3        2         1 kWh
                                          

                                          Der EVU Zähler würde in der Summe 6kWh Bezug angeben.
                                          die Eastron betrachten weiterhin jede Phase einzeln und errechnen

                                          Bezug L1 10kWh - Einspeisung L1 8kWh
                                          Bezug L2 10kWh - Einspeisung L2 8kWh
                                          Bezug L3 10kWh - Einspeisung L3 8kWh

                                          Das ergibt on der Summe

                                          Bezug total 30kWh - Einspeisung total 24 kWh, das erklärt auch meine hohen Werte.

                                          hinzugekommen ist ein neuer "saldierender" Wert, der aber nur die Bilanz (Bezug-Einspeisung) also hier 6kWh erfasst und nicht mehr in Einspeisung und Bezug differenziert.
                                          (das Beispiel hat leider keine Sequenz, in der saldierend eingespeist wird)
                                          Die Bilanz bei meinen hohen Werten vom Eastron ist dann auch die Bilanz vom EVU-Zähler.

                                          noch abstruser sind IMHO Register, die die gesamtenergie auf einer Phase addieren, egal ob eingespeist, oder bezogen

                                          bahnuhr W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                                            @homoran
                                            Ja, gut dargestellt.
                                            Und ich glaube, dass es genau so bei mir ist.

                                            d.h. dann aber auch:
                                            Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

                                            Der Netto Wert (Bezug - Eingespeist) passt dann wieder mit dem offiziellen.
                                            (hab ich nachgerechnet)

                                            07a55c9c-4329-49fc-82d2-e03a73ab2fed-image.png

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            575
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            sdm72 stromzähler
                                            4
                                            58
                                            3218
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo