Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. SDM72 - Werte falsch ?!

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

SDM72 - Werte falsch ?!

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
sdm72stromzähler
58 Beiträge 4 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • bahnuhrB bahnuhr

    @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

    @bahnuhr Mist!

    genau

    Bekommst du mit dem 630 plausibel und nachvollziehbare Werte.
    Hast du mal verglichen mit dem Stromzähler.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #14

    @bahnuhr wenn ich jetzt nicht voll daneben liege habe ich auch Hausnummern

    EVU IN 613
    EVU OUT 1108

    SDM in 1380
    SDM out 1872

    Was die "neue" Saldierung beim SDM 630v3 angeht bezog sich das anscheinend auf einen direkt berechneten Netto-Wert
    Screenshot_20231006-125808_Polaris Office.jpg

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @bahnuhr wenn ich jetzt nicht voll daneben liege habe ich auch Hausnummern

      EVU IN 613
      EVU OUT 1108

      SDM in 1380
      SDM out 1872

      Was die "neue" Saldierung beim SDM 630v3 angeht bezog sich das anscheinend auf einen direkt berechneten Netto-Wert
      Screenshot_20231006-125808_Polaris Office.jpg

      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Forum Testing Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #15

      @homoran

      EVU saldiert somit 505
      SDM saldiert somit 492

      Bei mir passen die saldierten Werte fast genau.


      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @bahnuhr wenn ich jetzt nicht voll daneben liege habe ich auch Hausnummern

        EVU IN 613
        EVU OUT 1108

        SDM in 1380
        SDM out 1872

        Was die "neue" Saldierung beim SDM 630v3 angeht bezog sich das anscheinend auf einen direkt berechneten Netto-Wert
        Screenshot_20231006-125808_Polaris Office.jpg

        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Forum Testing Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #16

        @homoran

        Vielleicht wäre sowas ja das richtige:

        6a6bdf4d-3917-4013-aa51-19031eeb5632-image.png

        https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/284/ds100-multifunktionaler-zweirichtungszaehler-fuer-th35-rs485-modbus-rtu-dlt654/s0/signaleing.?c=97


        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
        Danke.
        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • bahnuhrB bahnuhr

          @homoran

          Vielleicht wäre sowas ja das richtige:

          6a6bdf4d-3917-4013-aa51-19031eeb5632-image.png

          https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/284/ds100-multifunktionaler-zweirichtungszaehler-fuer-th35-rs485-modbus-rtu-dlt654/s0/signaleing.?c=97

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #17

          @bahnuhr

          was auch immer TH35 sein soll

          oder der hier
          https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/280/sdm54-2t-doppeltarif-zwei-richtungsdrehstromzaehler-mit-2x-s0-und-rs485-modbus-rtu?c=97

          ist nur 3TE breit.
          auch wenn man den Doppeltarif nicht braucht

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            schrieb am zuletzt editiert von
            #18

            Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren. Nur die aktuelle Leistung. Hab ihn deshalb wieder rausgeworfen (ist zu haben) und mir nen Wago gekauft. Da kann man einstellen, wie er zählen soll.

            bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • W warp735

              Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren. Nur die aktuelle Leistung. Hab ihn deshalb wieder rausgeworfen (ist zu haben) und mir nen Wago gekauft. Da kann man einstellen, wie er zählen soll.

              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #19

              @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

              Wago gekauft.

              sag mal genau welchen.
              Am besten auch einen Link.
              Danke.


              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
              Danke.
              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

              W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • W warp735

                Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren. Nur die aktuelle Leistung. Hab ihn deshalb wieder rausgeworfen (ist zu haben) und mir nen Wago gekauft. Da kann man einstellen, wie er zählen soll.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #20

                @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren

                was genau heisst das?

                • welche Eastron?
                  • der SDM 630 v3 soll es ja können.
                • Was genau meinst du mit Saldieren von 1.8.1 und 1.8.2?
                  • jedes für sich? müsste gehen!
                  • oder Saldo beider Tarife untereinander?

                der Witz ist das mein Carlo Gavazzi und der SDM 630 seit geneinsamem Einbau jetzt identische Energiewerte haben.
                kumuliert und je Phase (leichte Unterschiede).

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • bahnuhrB bahnuhr

                  @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                  Wago gekauft.

                  sag mal genau welchen.
                  Am besten auch einen Link.
                  Danke.

                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #21

                  @bahnuhr
                  Den hier: https://www.kdk-dornscheidt.de/kdk-push-in-cage-energiezaehler/

                  Die stellen die für Wago her. Ist identisch und geht auch mit der Wago App (Bluetooth)

                  bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                    Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren

                    was genau heisst das?

                    • welche Eastron?
                      • der SDM 630 v3 soll es ja können.
                    • Was genau meinst du mit Saldieren von 1.8.1 und 1.8.2?
                      • jedes für sich? müsste gehen!
                      • oder Saldo beider Tarife untereinander?

                    der Witz ist das mein Carlo Gavazzi und der SDM 630 seit geneinsamem Einbau jetzt identische Energiewerte haben.
                    kumuliert und je Phase (leichte Unterschiede).

                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #22

                    @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                    der SDM 630 v3 soll es ja können.

                    Nein... kann kein einziger von Eastron. Nur einspeisen oder nur Bezug zählt er richtig. Aber um die Mittellage läufts auseinander.

                    War da lange mit Eastron in Kontakt wegen nem Update. Die ändern nix: Markt zu klein. Aktuelle Leistung saldiert und das reicht für Wechselrichter. Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • W warp735

                      @bahnuhr
                      Den hier: https://www.kdk-dornscheidt.de/kdk-push-in-cage-energiezaehler/

                      Die stellen die für Wago her. Ist identisch und geht auch mit der Wago App (Bluetooth)

                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #23

                      @warp735
                      Nochmal für mich.

                      Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

                      Also, bezogen (180) und eingespeist (280) vom Stromzähler sollen passen mit den Werten vom Meter.
                      Und dies geht mit deinem verlinkten Gerät ?


                      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                      Danke.
                      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W warp735

                        @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                        der SDM 630 v3 soll es ja können.

                        Nein... kann kein einziger von Eastron. Nur einspeisen oder nur Bezug zählt er richtig. Aber um die Mittellage läufts auseinander.

                        War da lange mit Eastron in Kontakt wegen nem Update. Die ändern nix: Markt zu klein. Aktuelle Leistung saldiert und das reicht für Wechselrichter. Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #24

                        @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                        Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)

                        dann muss der Fehler exakt genau so auch für den EM24 von Carlo Gavazzi gelten.
                        Wie geschrieben hat der die identischen Energiewerte füt total in/total out un L1-3 in/out wie der SDM630.

                        ist schon seltsam

                        e7n Fehler von 100% nach 8 Monaten ist auch kein langsames auseinanderdriften

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • bahnuhrB bahnuhr

                          @warp735
                          Nochmal für mich.

                          Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

                          Also, bezogen (180) und eingespeist (280) vom Stromzähler sollen passen mit den Werten vom Meter.
                          Und dies geht mit deinem verlinkten Gerät ?

                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #25

                          @bahnuhr
                          Ja... weil da kannst die Zählart einstellen. Den könnte man auch wie Eastron einstellen oder eben wie Stromzähler

                          54991628-023a-4ba4-816d-178f78fc5463-grafik.png

                          @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                          Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

                          Die Anforderung hatte ich auch. Mit m Eastron unmöglich.

                          bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • W warp735

                            @bahnuhr
                            Ja... weil da kannst die Zählart einstellen. Den könnte man auch wie Eastron einstellen oder eben wie Stromzähler

                            54991628-023a-4ba4-816d-178f78fc5463-grafik.png

                            @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                            Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

                            Die Anforderung hatte ich auch. Mit m Eastron unmöglich.

                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Forum Testing Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #26

                            @warp735

                            Mit ist das immer noch nicht so klar!
                            Optisch müsste doch dann C4 das richtige sein.

                            Aber, dargestellt sind doch die einzelnen Phasen (1-3).
                            Und hier kann es doch bei der Phase 1 z.B. auch täglich Änderungen geben, mal eingespeist und mal bezogen.
                            Und der offizielle saldiert dies doch dann (richtig ?).
                            Macht dies der wago auch ?

                            Oder hab ich das ganze falsch bisher verstanden ?
                            Kann ja auch sein.


                            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                            Danke.
                            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • W warp735

                              @bahnuhr
                              Ja... weil da kannst die Zählart einstellen. Den könnte man auch wie Eastron einstellen oder eben wie Stromzähler

                              54991628-023a-4ba4-816d-178f78fc5463-grafik.png

                              @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                              Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

                              Die Anforderung hatte ich auch. Mit m Eastron unmöglich.

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #27

                              @warp735 aber bei Eastron und EM24 kommt bei Total exakt die Summe heraus, wie die Summe der Phasen.
                              das würde doch c-05 entsprechen

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @warp735 aber bei Eastron und EM24 kommt bei Total exakt die Summe heraus, wie die Summe der Phasen.
                                das würde doch c-05 entsprechen

                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                #28

                                @homoran
                                EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

                                Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

                                Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

                                Der Zähler hat im gleichen Beispiel 0. Der Eastron zählt immer weiter

                                bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • W warp735

                                  @homoran
                                  EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

                                  Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

                                  Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

                                  Der Zähler hat im gleichen Beispiel 0. Der Eastron zählt immer weiter

                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #29

                                  @warp735
                                  Warum schreibst du eigentlich immer 181 und 281.
                                  Ist dies beim offiziellen nicht 180 und 280


                                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                  Danke.
                                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • bahnuhrB bahnuhr

                                    @warp735
                                    Warum schreibst du eigentlich immer 181 und 281.
                                    Ist dies beim offiziellen nicht 180 und 280

                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #30

                                    @bahnuhr
                                    kann auch sein... weißt ja was gemeint ist :-)

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • W warp735

                                      @homoran
                                      EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

                                      Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

                                      Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

                                      Der Zähler hat im gleichen Beispiel 0. Der Eastron zählt immer weiter

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                      #31

                                      @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                      @homoran
                                      EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

                                      Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

                                      Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

                                      das kann ich so nicht nachvollziehen!

                                      Betrachte jede Phase einzeln!
                                      Keine Verrechnung/saldierung unterinander.

                                      Du bekommst die Summe der Energie (in/out) in Summe Wirkenergie in bzw out L1(-3|
                                      Da gibt es noch nichts zu saldieren, und jede Phase für sich kann nicht gleichzeitig einspeisen und beziehen.

                                      Wenn ich jetzt nur die drei Phasen und nur Einspeisung addiere, habe ich immer noch keine Verrechnung zu einem Netto-Energiewert.
                                      Das selbe mit nur dem Bezug.

                                      Diese beiden Energiesummen sind identisch mit der Energie in_total resp. out_total

                                      (zumindest beim neuen SDM 630 v3, und der kann nach Datenblatt auch einen echten Netto-Energiewert liefern. aber wir reden ja hier von in/out getrennt)

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                        @homoran
                                        EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

                                        Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

                                        Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

                                        das kann ich so nicht nachvollziehen!

                                        Betrachte jede Phase einzeln!
                                        Keine Verrechnung/saldierung unterinander.

                                        Du bekommst die Summe der Energie (in/out) in Summe Wirkenergie in bzw out L1(-3|
                                        Da gibt es noch nichts zu saldieren, und jede Phase für sich kann nicht gleichzeitig einspeisen und beziehen.

                                        Wenn ich jetzt nur die drei Phasen und nur Einspeisung addiere, habe ich immer noch keine Verrechnung zu einem Netto-Energiewert.
                                        Das selbe mit nur dem Bezug.

                                        Diese beiden Energiesummen sind identisch mit der Energie in_total resp. out_total

                                        (zumindest beim neuen SDM 630 v3, und der kann nach Datenblatt auch einen echten Netto-Energiewert liefern. aber wir reden ja hier von in/out getrennt)

                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #32

                                        @homoran
                                        Nochmal: in meinem obigen Beispiel zählt der Eastron die Gesamt kWh weiter. Der offizielle Zähler bleibt in dem Moment aber stehen.

                                        Wenn man ein Balkonkraftwerk hat, fällts extrem auf. Bei nem 3ph WR eher weniger.

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • W warp735

                                          @homoran
                                          Nochmal: in meinem obigen Beispiel zählt der Eastron die Gesamt kWh weiter. Der offizielle Zähler bleibt in dem Moment aber stehen.

                                          Wenn man ein Balkonkraftwerk hat, fällts extrem auf. Bei nem 3ph WR eher weniger.

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                          #33

                                          @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                          in meinem obigen Beispiel zählt der Eastron die Gesamt kWh weiter

                                          Das Beispiel wäre ja auch korrekt, wenn er nicht saldieren könnte.

                                          deswegen bat ich dich nur die einzelnen Phasen zu beobachten.
                                          und anschließend addieren.

                                          Wenn die fehlende Sadierfähigkeit sich nur auf das total bezöge, dürfte die Summe der Einzelphasen nicht dem total entsprechen.

                                          Auch bei einer 3phasigen Batterie gibt es deutlich Phasenunterschiede bei deren Berechnung zur nulleinspeisung

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          888

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe