Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. SDM72 - Werte falsch ?!

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

SDM72 - Werte falsch ?!

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
sdm72stromzähler
58 Beiträge 4 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • bahnuhrB bahnuhr

    @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

    @bahnuhr dann müsstest du mit den Registern 30347-57 arbeiten und selber saldieren

    lt. Anleitung hab ich diese nicht.
    5bf38389-e9d1-4170-82ca-28a708861886-image.png

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #11

    @bahnuhr Mist!
    die hat der 72er anscheinend nicht, hatte mich verklickt und beim 630 nachgesehen

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @bahnuhr Mist!
      die hat der 72er anscheinend nicht, hatte mich verklickt und beim 630 nachgesehen

      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Forum Testing Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #12

      @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

      @bahnuhr Mist!

      genau

      Bekommst du mit dem 630 plausibel und nachvollziehbare Werte.
      Hast du mal verglichen mit dem Stromzähler.


      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

      HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • bahnuhrB bahnuhr

        @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

        @bahnuhr Mist!

        genau

        Bekommst du mit dem 630 plausibel und nachvollziehbare Werte.
        Hast du mal verglichen mit dem Stromzähler.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #13

        @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

        @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

        @bahnuhr Mist!

        genau

        Bekommst du mit dem 630 plausibel und nachvollziehbare Werte.
        Hast du mal verglichen mit dem Stromzähler.

        bisher habe ich nur die phasenbezogene Energie (mit dem Energymeter) verglichen, die hab ich im Stromzähler nicht.

        muss mal sehen ob ich das halbwegs nachvollziehen kann

        Allerdings die Leistungswerte passen

        EDIT:
        Sorry!
        hab diese Werte nicht geloggt.
        Den exakten Einbautermin müsste ich noch finden und dann könnte ich den heutigen Gesamtwert vielleicht mit 2.80 und 1.8.0 nachrechnen

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • bahnuhrB bahnuhr

          @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

          @bahnuhr Mist!

          genau

          Bekommst du mit dem 630 plausibel und nachvollziehbare Werte.
          Hast du mal verglichen mit dem Stromzähler.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #14

          @bahnuhr wenn ich jetzt nicht voll daneben liege habe ich auch Hausnummern

          EVU IN 613
          EVU OUT 1108

          SDM in 1380
          SDM out 1872

          Was die "neue" Saldierung beim SDM 630v3 angeht bezog sich das anscheinend auf einen direkt berechneten Netto-Wert
          Screenshot_20231006-125808_Polaris Office.jpg

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @bahnuhr wenn ich jetzt nicht voll daneben liege habe ich auch Hausnummern

            EVU IN 613
            EVU OUT 1108

            SDM in 1380
            SDM out 1872

            Was die "neue" Saldierung beim SDM 630v3 angeht bezog sich das anscheinend auf einen direkt berechneten Netto-Wert
            Screenshot_20231006-125808_Polaris Office.jpg

            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Forum Testing Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #15

            @homoran

            EVU saldiert somit 505
            SDM saldiert somit 492

            Bei mir passen die saldierten Werte fast genau.


            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
            Danke.
            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @bahnuhr wenn ich jetzt nicht voll daneben liege habe ich auch Hausnummern

              EVU IN 613
              EVU OUT 1108

              SDM in 1380
              SDM out 1872

              Was die "neue" Saldierung beim SDM 630v3 angeht bezog sich das anscheinend auf einen direkt berechneten Netto-Wert
              Screenshot_20231006-125808_Polaris Office.jpg

              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #16

              @homoran

              Vielleicht wäre sowas ja das richtige:

              6a6bdf4d-3917-4013-aa51-19031eeb5632-image.png

              https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/284/ds100-multifunktionaler-zweirichtungszaehler-fuer-th35-rs485-modbus-rtu-dlt654/s0/signaleing.?c=97


              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
              Danke.
              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • bahnuhrB bahnuhr

                @homoran

                Vielleicht wäre sowas ja das richtige:

                6a6bdf4d-3917-4013-aa51-19031eeb5632-image.png

                https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/284/ds100-multifunktionaler-zweirichtungszaehler-fuer-th35-rs485-modbus-rtu-dlt654/s0/signaleing.?c=97

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #17

                @bahnuhr

                was auch immer TH35 sein soll

                oder der hier
                https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/280/sdm54-2t-doppeltarif-zwei-richtungsdrehstromzaehler-mit-2x-s0-und-rs485-modbus-rtu?c=97

                ist nur 3TE breit.
                auch wenn man den Doppeltarif nicht braucht

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #18

                  Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren. Nur die aktuelle Leistung. Hab ihn deshalb wieder rausgeworfen (ist zu haben) und mir nen Wago gekauft. Da kann man einstellen, wie er zählen soll.

                  bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • W warp735

                    Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren. Nur die aktuelle Leistung. Hab ihn deshalb wieder rausgeworfen (ist zu haben) und mir nen Wago gekauft. Da kann man einstellen, wie er zählen soll.

                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #19

                    @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                    Wago gekauft.

                    sag mal genau welchen.
                    Am besten auch einen Link.
                    Danke.


                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                    Danke.
                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • W warp735

                      Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren. Nur die aktuelle Leistung. Hab ihn deshalb wieder rausgeworfen (ist zu haben) und mir nen Wago gekauft. Da kann man einstellen, wie er zählen soll.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #20

                      @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                      Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren

                      was genau heisst das?

                      • welche Eastron?
                        • der SDM 630 v3 soll es ja können.
                      • Was genau meinst du mit Saldieren von 1.8.1 und 1.8.2?
                        • jedes für sich? müsste gehen!
                        • oder Saldo beider Tarife untereinander?

                      der Witz ist das mein Carlo Gavazzi und der SDM 630 seit geneinsamem Einbau jetzt identische Energiewerte haben.
                      kumuliert und je Phase (leichte Unterschiede).

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • bahnuhrB bahnuhr

                        @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                        Wago gekauft.

                        sag mal genau welchen.
                        Am besten auch einen Link.
                        Danke.

                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #21

                        @bahnuhr
                        Den hier: https://www.kdk-dornscheidt.de/kdk-push-in-cage-energiezaehler/

                        Die stellen die für Wago her. Ist identisch und geht auch mit der Wago App (Bluetooth)

                        bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                          Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren

                          was genau heisst das?

                          • welche Eastron?
                            • der SDM 630 v3 soll es ja können.
                          • Was genau meinst du mit Saldieren von 1.8.1 und 1.8.2?
                            • jedes für sich? müsste gehen!
                            • oder Saldo beider Tarife untereinander?

                          der Witz ist das mein Carlo Gavazzi und der SDM 630 seit geneinsamem Einbau jetzt identische Energiewerte haben.
                          kumuliert und je Phase (leichte Unterschiede).

                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #22

                          @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                          der SDM 630 v3 soll es ja können.

                          Nein... kann kein einziger von Eastron. Nur einspeisen oder nur Bezug zählt er richtig. Aber um die Mittellage läufts auseinander.

                          War da lange mit Eastron in Kontakt wegen nem Update. Die ändern nix: Markt zu klein. Aktuelle Leistung saldiert und das reicht für Wechselrichter. Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W warp735

                            @bahnuhr
                            Den hier: https://www.kdk-dornscheidt.de/kdk-push-in-cage-energiezaehler/

                            Die stellen die für Wago her. Ist identisch und geht auch mit der Wago App (Bluetooth)

                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Forum Testing Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #23

                            @warp735
                            Nochmal für mich.

                            Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

                            Also, bezogen (180) und eingespeist (280) vom Stromzähler sollen passen mit den Werten vom Meter.
                            Und dies geht mit deinem verlinkten Gerät ?


                            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                            Danke.
                            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • W warp735

                              @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                              der SDM 630 v3 soll es ja können.

                              Nein... kann kein einziger von Eastron. Nur einspeisen oder nur Bezug zählt er richtig. Aber um die Mittellage läufts auseinander.

                              War da lange mit Eastron in Kontakt wegen nem Update. Die ändern nix: Markt zu klein. Aktuelle Leistung saldiert und das reicht für Wechselrichter. Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #24

                              @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                              Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)

                              dann muss der Fehler exakt genau so auch für den EM24 von Carlo Gavazzi gelten.
                              Wie geschrieben hat der die identischen Energiewerte füt total in/total out un L1-3 in/out wie der SDM630.

                              ist schon seltsam

                              e7n Fehler von 100% nach 8 Monaten ist auch kein langsames auseinanderdriften

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • bahnuhrB bahnuhr

                                @warp735
                                Nochmal für mich.

                                Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

                                Also, bezogen (180) und eingespeist (280) vom Stromzähler sollen passen mit den Werten vom Meter.
                                Und dies geht mit deinem verlinkten Gerät ?

                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #25

                                @bahnuhr
                                Ja... weil da kannst die Zählart einstellen. Den könnte man auch wie Eastron einstellen oder eben wie Stromzähler

                                54991628-023a-4ba4-816d-178f78fc5463-grafik.png

                                @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

                                Die Anforderung hatte ich auch. Mit m Eastron unmöglich.

                                bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • W warp735

                                  @bahnuhr
                                  Ja... weil da kannst die Zählart einstellen. Den könnte man auch wie Eastron einstellen oder eben wie Stromzähler

                                  54991628-023a-4ba4-816d-178f78fc5463-grafik.png

                                  @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                  Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

                                  Die Anforderung hatte ich auch. Mit m Eastron unmöglich.

                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #26

                                  @warp735

                                  Mit ist das immer noch nicht so klar!
                                  Optisch müsste doch dann C4 das richtige sein.

                                  Aber, dargestellt sind doch die einzelnen Phasen (1-3).
                                  Und hier kann es doch bei der Phase 1 z.B. auch täglich Änderungen geben, mal eingespeist und mal bezogen.
                                  Und der offizielle saldiert dies doch dann (richtig ?).
                                  Macht dies der wago auch ?

                                  Oder hab ich das ganze falsch bisher verstanden ?
                                  Kann ja auch sein.


                                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                  Danke.
                                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • W warp735

                                    @bahnuhr
                                    Ja... weil da kannst die Zählart einstellen. Den könnte man auch wie Eastron einstellen oder eben wie Stromzähler

                                    54991628-023a-4ba4-816d-178f78fc5463-grafik.png

                                    @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                    Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

                                    Die Anforderung hatte ich auch. Mit m Eastron unmöglich.

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #27

                                    @warp735 aber bei Eastron und EM24 kommt bei Total exakt die Summe heraus, wie die Summe der Phasen.
                                    das würde doch c-05 entsprechen

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @warp735 aber bei Eastron und EM24 kommt bei Total exakt die Summe heraus, wie die Summe der Phasen.
                                      das würde doch c-05 entsprechen

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                      #28

                                      @homoran
                                      EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

                                      Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

                                      Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

                                      Der Zähler hat im gleichen Beispiel 0. Der Eastron zählt immer weiter

                                      bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • W warp735

                                        @homoran
                                        EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

                                        Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

                                        Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

                                        Der Zähler hat im gleichen Beispiel 0. Der Eastron zählt immer weiter

                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Forum Testing Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #29

                                        @warp735
                                        Warum schreibst du eigentlich immer 181 und 281.
                                        Ist dies beim offiziellen nicht 180 und 280


                                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                        Danke.
                                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • bahnuhrB bahnuhr

                                          @warp735
                                          Warum schreibst du eigentlich immer 181 und 281.
                                          Ist dies beim offiziellen nicht 180 und 280

                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #30

                                          @bahnuhr
                                          kann auch sein... weißt ja was gemeint ist :-)

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          798

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe