      Radi @bahnuhr last edited by

      @bahnuhr Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker/10 . Das dürfte dein Problem ziemlich gut erklären.

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

        @bahnuhr ich habe einen DP zaehler_alt, schreibe da denn Startwert rein
        Dann nehme um 23:59 den Zählerstand, ziehe ihn vom Wert Des DP ab, schreibe die Differenz in einen weiteten DP Tagessumme (in/out) und dann anschließend den aktuellen Zählerstand in den DP alt

        ich hab das aber mit den 72ern nicht gemacht.

        Die kumulierten Energiewerte je Phase des 630 weichen minimal von denen des EM24 für Victron ab.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Radi last edited by Homoran

          @radi sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

          @bahnuhr Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker/10 . Das dürfte dein Problem ziemlich gut erklären.

          das war das was ich hier sagte

          @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

          Beim SDM72 müsste ich nachsehen, ob der richtig saldieren kann.

          Danke für diese Fundstelle

          @bahnuhr dann müsstest du mit den Registern 30347-57 arbeiten und selber saldieren

          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

            @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

            @bahnuhr dann müsstest du mit den Registern 30347-57 arbeiten und selber saldieren

            lt. Anleitung hab ich diese nicht.
            5bf38389-e9d1-4170-82ca-28a708861886-image.png

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

              @bahnuhr Mist!
              die hat der 72er anscheinend nicht, hatte mich verklickt und beim 630 nachgesehen

              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                @bahnuhr Mist!

                genau

                Bekommst du mit dem 630 plausibel und nachvollziehbare Werte.
                Hast du mal verglichen mit dem Stromzähler.

                Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran

                  @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                  @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                  @bahnuhr Mist!

                  genau

                  Bekommst du mit dem 630 plausibel und nachvollziehbare Werte.
                  Hast du mal verglichen mit dem Stromzähler.

                  bisher habe ich nur die phasenbezogene Energie (mit dem Energymeter) verglichen, die hab ich im Stromzähler nicht.

                  muss mal sehen ob ich das halbwegs nachvollziehen kann

                  Allerdings die Leistungswerte passen

                  EDIT:
                  Sorry!
                  hab diese Werte nicht geloggt.
                  Den exakten Einbautermin müsste ich noch finden und dann könnte ich den heutigen Gesamtwert vielleicht mit 2.80 und 1.8.0 nachrechnen

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                    @bahnuhr wenn ich jetzt nicht voll daneben liege habe ich auch Hausnummern

                    EVU IN 613
                    EVU OUT 1108

                    SDM in 1380
                    SDM out 1872

                    Was die "neue" Saldierung beim SDM 630v3 angeht bezog sich das anscheinend auf einen direkt berechneten Netto-Wert
                    Screenshot_20231006-125808_Polaris Office.jpg

                    bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                      @homoran

                      EVU saldiert somit 505
                      SDM saldiert somit 492

                      Bei mir passen die saldierten Werte fast genau.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                        @homoran

                        Vielleicht wäre sowas ja das richtige:

                        6a6bdf4d-3917-4013-aa51-19031eeb5632-image.png

                        https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/284/ds100-multifunktionaler-zweirichtungszaehler-fuer-th35-rs485-modbus-rtu-dlt654/s0/signaleing.?c=97

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran

                          @bahnuhr

                          was auch immer TH35 sein soll

                          oder der hier
                          https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/280/sdm54-2t-doppeltarif-zwei-richtungsdrehstromzaehler-mit-2x-s0-und-rs485-modbus-rtu?c=97

                          ist nur 3TE breit.
                          auch wenn man den Doppeltarif nicht braucht

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • W
                            warp735 last edited by

                            Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren. Nur die aktuelle Leistung. Hab ihn deshalb wieder rausgeworfen (ist zu haben) und mir nen Wago gekauft. Da kann man einstellen, wie er zählen soll.

                            bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @warp735 last edited by

                              @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                              Wago gekauft.

                              sag mal genau welchen.
                              Am besten auch einen Link.
                              Danke.

                              W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

                                @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren

                                was genau heisst das?

                                • welche Eastron?
                                  • der SDM 630 v3 soll es ja können.
                                • Was genau meinst du mit Saldieren von 1.8.1 und 1.8.2?
                                  • jedes für sich? müsste gehen!
                                  • oder Saldo beider Tarife untereinander?

                                der Witz ist das mein Carlo Gavazzi und der SDM 630 seit geneinsamem Einbau jetzt identische Energiewerte haben.
                                kumuliert und je Phase (leichte Unterschiede).

                                W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • W
                                  warp735 @bahnuhr last edited by

                                  @bahnuhr
                                  Den hier: https://www.kdk-dornscheidt.de/kdk-push-in-cage-energiezaehler/

                                  Die stellen die für Wago her. Ist identisch und geht auch mit der Wago App (Bluetooth)

                                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • W
                                    warp735 @Homoran last edited by

                                    @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                    der SDM 630 v3 soll es ja können.

                                    Nein... kann kein einziger von Eastron. Nur einspeisen oder nur Bezug zählt er richtig. Aber um die Mittellage läufts auseinander.

                                    War da lange mit Eastron in Kontakt wegen nem Update. Die ändern nix: Markt zu klein. Aktuelle Leistung saldiert und das reicht für Wechselrichter. Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @warp735 last edited by

                                      @warp735
                                      Nochmal für mich.

                                      Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

                                      Also, bezogen (180) und eingespeist (280) vom Stromzähler sollen passen mit den Werten vom Meter.
                                      Und dies geht mit deinem verlinkten Gerät ?

                                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

                                        @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                        Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)

                                        dann muss der Fehler exakt genau so auch für den EM24 von Carlo Gavazzi gelten.
                                        Wie geschrieben hat der die identischen Energiewerte füt total in/total out un L1-3 in/out wie der SDM630.

                                        ist schon seltsam

                                        e7n Fehler von 100% nach 8 Monaten ist auch kein langsames auseinanderdriften

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • W
                                          warp735 @bahnuhr last edited by

                                          @bahnuhr
                                          Ja... weil da kannst die Zählart einstellen. Den könnte man auch wie Eastron einstellen oder eben wie Stromzähler

                                          54991628-023a-4ba4-816d-178f78fc5463-grafik.png

                                          @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                          Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

                                          Die Anforderung hatte ich auch. Mit m Eastron unmöglich.

                                          bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @warp735 last edited by

                                            @warp735

                                            Mit ist das immer noch nicht so klar!
                                            Optisch müsste doch dann C4 das richtige sein.

                                            Aber, dargestellt sind doch die einzelnen Phasen (1-3).
                                            Und hier kann es doch bei der Phase 1 z.B. auch täglich Änderungen geben, mal eingespeist und mal bezogen.
                                            Und der offizielle saldiert dies doch dann (richtig ?).
                                            Macht dies der wago auch ?

                                            Oder hab ich das ganze falsch bisher verstanden ?
                                            Kann ja auch sein.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            667
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            sdm72 stromzähler
                                            4
                                            58
                                            3120
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo