Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. SDM72 - Werte falsch ?!

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

SDM72 - Werte falsch ?!

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
sdm72stromzähler
58 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

    in meinem obigen Beispiel zählt der Eastron die Gesamt kWh weiter

    Das Beispiel wäre ja auch korrekt, wenn er nicht saldieren könnte.

    deswegen bat ich dich nur die einzelnen Phasen zu beobachten.
    und anschließend addieren.

    Wenn die fehlende Sadierfähigkeit sich nur auf das total bezöge, dürfte die Summe der Einzelphasen nicht dem total entsprechen.

    Auch bei einer 3phasigen Batterie gibt es deutlich Phasenunterschiede bei deren Berechnung zur nulleinspeisung

    W Offline
    W Offline
    warp735
    schrieb am zuletzt editiert von warp735
    #34

    @homoran
    Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler

    Er zählt nach C-03

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • W warp735

      @homoran
      Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler

      Er zählt nach C-03

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #35

      @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

      @homoran
      Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler

      Er zählt nach C-03

      ich fürchte wir kommen so nicht zusammen :-)

      wie berechnet sich denn deiner Meinung nach total_in L1?

      (hier Energy_in L1)
      Screenshot_20231006-150825_Firefox.jpg

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

        @homoran
        Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler

        Er zählt nach C-03

        ich fürchte wir kommen so nicht zusammen :-)

        wie berechnet sich denn deiner Meinung nach total_in L1?

        (hier Energy_in L1)
        Screenshot_20231006-150825_Firefox.jpg

        W Offline
        W Offline
        warp735
        schrieb am zuletzt editiert von
        #36

        @homoran
        Register 73 und 75 stimmen nicht mit dem öffentlichen Zähler überein.

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • W warp735

          @homoran
          Register 73 und 75 stimmen nicht mit dem öffentlichen Zähler überein.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #37

          @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

          @homoran
          Register 73 und 75 stimmen nicht mit dem öffentlichen Zähler überein.

          richtig
          aber die Sumne der Einzelphasen mit den jeweiligen total-Werten

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

            @homoran
            Register 73 und 75 stimmen nicht mit dem öffentlichen Zähler überein.

            richtig
            aber die Sumne der Einzelphasen mit den jeweiligen total-Werten

            W Offline
            W Offline
            warp735
            schrieb am zuletzt editiert von
            #38

            @homoran
            Und das bastelst dir dann zusammen?

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • W warp735

              @homoran
              Und das bastelst dir dann zusammen?

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #39

              @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

              @homoran
              Und das bastelst dir dann zusammen?

              Was meinst du?
              ich versuche deiner Logik mit den Phasenverrechnungen zu folgen!

              Aber bei einer Phase allein wird nichts verrechnet, richtig?

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                @homoran
                Und das bastelst dir dann zusammen?

                Was meinst du?
                ich versuche deiner Logik mit den Phasenverrechnungen zu folgen!

                Aber bei einer Phase allein wird nichts verrechnet, richtig?

                W Offline
                W Offline
                warp735
                schrieb am zuletzt editiert von
                #40

                @homoran
                Natürlich nicht. Mich interessieren auch keine einzelnen Phasen. Den TE doch auch nicht. Register 73 und 75 entsprechen beim offiziellen Zähler 180 und 280. Die will ich auslesen. Und die laufen von Tag zu Tag immer weiter auseinander. Nix anderes wollte ich damit sagen.

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • W warp735

                  @homoran
                  Natürlich nicht. Mich interessieren auch keine einzelnen Phasen. Den TE doch auch nicht. Register 73 und 75 entsprechen beim offiziellen Zähler 180 und 280. Die will ich auslesen. Und die laufen von Tag zu Tag immer weiter auseinander. Nix anderes wollte ich damit sagen.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #41

                  @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                  Und die laufen von Tag zu Tag immer weiter auseinander. Nix anderes wollte ich damit sagen.

                  das mag (incl. der korrekten Beschreibung) für den SDM72 stimmen)
                  Aber @bahnuhr, fragte auch ob der 630 da besser sei.

                  Dieser hat jedoch bei mir gewaltige Unterschiede zum EVU Zähler. Da läuft nix langsam auseinander
                  Die Argumentation mit der unkorrekten Saldierung zieht hier aber nicht, weil auch die Energiewerte der Einzelphasen, die es beim SDM72 leider zur Verifizierung nicht gibt) aufsummiert, exakt die jeweiligen total ergibt.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                    Und die laufen von Tag zu Tag immer weiter auseinander. Nix anderes wollte ich damit sagen.

                    das mag (incl. der korrekten Beschreibung) für den SDM72 stimmen)
                    Aber @bahnuhr, fragte auch ob der 630 da besser sei.

                    Dieser hat jedoch bei mir gewaltige Unterschiede zum EVU Zähler. Da läuft nix langsam auseinander
                    Die Argumentation mit der unkorrekten Saldierung zieht hier aber nicht, weil auch die Energiewerte der Einzelphasen, die es beim SDM72 leider zur Verifizierung nicht gibt) aufsummiert, exakt die jeweiligen total ergibt.

                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    schrieb am zuletzt editiert von warp735
                    #42

                    @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                    ob der 630 da besser sei.

                    Ich hatte den V2 und bereits nach zwei Monaten war der Unterschied deutlich. Hab von Eastron direkt mein Geld zurück bekommen, weil sie gesagt haben das geht nicht und machen sie auch nicht.
                    Scheinbar gehts beim V3 ja doch. Glückwunsch. 630V2 definitiv nicht.

                    Die meisten Länder zählen nach C03. Und da man beim Eastron nix einstellen kann, würde es mich wundern, wenn sie extra ein Gerät für D machen.

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • W warp735

                      @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                      ob der 630 da besser sei.

                      Ich hatte den V2 und bereits nach zwei Monaten war der Unterschied deutlich. Hab von Eastron direkt mein Geld zurück bekommen, weil sie gesagt haben das geht nicht und machen sie auch nicht.
                      Scheinbar gehts beim V3 ja doch. Glückwunsch. 630V2 definitiv nicht.

                      Die meisten Länder zählen nach C03. Und da man beim Eastron nix einstellen kann, würde es mich wundern, wenn sie extra ein Gerät für D machen.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #43

                      @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                      630V2 definitiv nicht.

                      das stimmt!

                      @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                      Scheinbar gehts beim V3 ja doch

                      aber ich kann ihn @bahnuhr nur unter Vorbehalt empfehlen, solange ich nicht weiss woher die Diskrepanz von fast 100% zum EVU Zähler bei mir herkommt.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #44

                        @warp735
                        @bahnuhr

                        ich glaube ich habe den Knackpunkt gefunden, nachdem ich eine Nacht (nicht) drüber geschlafen habe.
                        Auslöser war hier die Fußnote
                        Screenshot_20231006-214423_Polaris Office.jpg

                        Mir hat es erst eingeleuchtet als ich nicht eine, sondern mehrere Zeitabschnitte mit unterschiedlicher Phasenbelastung betrachtet habe.
                        Bei der Leistung sähe es z. b. so aus

                              L1     L2     L3     total
                             2       3       -4         1 kW
                             3       2       -4         1 kW
                             2      -4        3         1 kW
                             3      -4        2         1 kW
                            -4       2        3         1 kW
                            -4       3        2         1 kW
                        

                        Das funktioniert auch.
                        Jetzt nehmen wir der Einfachheit halber mal an, dass jede Sequenz 1h dauert und betrachten dies als Energie in kWh

                              L1     L2     L3     total
                             2       3       -4         1 kWh
                             3       2       -4         1 kWh
                             2      -4        3         1 kWh
                             3      -4        2         1 kWh
                            -4       2        3         1 kWh
                            -4       3        2         1 kWh
                        

                        Der EVU Zähler würde in der Summe 6kWh Bezug angeben.
                        die Eastron betrachten weiterhin jede Phase einzeln und errechnen

                        Bezug L1 10kWh - Einspeisung L1 8kWh
                        Bezug L2 10kWh - Einspeisung L2 8kWh
                        Bezug L3 10kWh - Einspeisung L3 8kWh

                        Das ergibt on der Summe

                        Bezug total 30kWh - Einspeisung total 24 kWh, das erklärt auch meine hohen Werte.

                        hinzugekommen ist ein neuer "saldierender" Wert, der aber nur die Bilanz (Bezug-Einspeisung) also hier 6kWh erfasst und nicht mehr in Einspeisung und Bezug differenziert.
                        (das Beispiel hat leider keine Sequenz, in der saldierend eingespeist wird)
                        Die Bilanz bei meinen hohen Werten vom Eastron ist dann auch die Bilanz vom EVU-Zähler.

                        noch abstruser sind IMHO Register, die die gesamtenergie auf einer Phase addieren, egal ob eingespeist, oder bezogen

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        bahnuhrB W 2 Antworten Letzte Antwort
                        1
                        • HomoranH Homoran

                          @warp735
                          @bahnuhr

                          ich glaube ich habe den Knackpunkt gefunden, nachdem ich eine Nacht (nicht) drüber geschlafen habe.
                          Auslöser war hier die Fußnote
                          Screenshot_20231006-214423_Polaris Office.jpg

                          Mir hat es erst eingeleuchtet als ich nicht eine, sondern mehrere Zeitabschnitte mit unterschiedlicher Phasenbelastung betrachtet habe.
                          Bei der Leistung sähe es z. b. so aus

                                L1     L2     L3     total
                               2       3       -4         1 kW
                               3       2       -4         1 kW
                               2      -4        3         1 kW
                               3      -4        2         1 kW
                              -4       2        3         1 kW
                              -4       3        2         1 kW
                          

                          Das funktioniert auch.
                          Jetzt nehmen wir der Einfachheit halber mal an, dass jede Sequenz 1h dauert und betrachten dies als Energie in kWh

                                L1     L2     L3     total
                               2       3       -4         1 kWh
                               3       2       -4         1 kWh
                               2      -4        3         1 kWh
                               3      -4        2         1 kWh
                              -4       2        3         1 kWh
                              -4       3        2         1 kWh
                          

                          Der EVU Zähler würde in der Summe 6kWh Bezug angeben.
                          die Eastron betrachten weiterhin jede Phase einzeln und errechnen

                          Bezug L1 10kWh - Einspeisung L1 8kWh
                          Bezug L2 10kWh - Einspeisung L2 8kWh
                          Bezug L3 10kWh - Einspeisung L3 8kWh

                          Das ergibt on der Summe

                          Bezug total 30kWh - Einspeisung total 24 kWh, das erklärt auch meine hohen Werte.

                          hinzugekommen ist ein neuer "saldierender" Wert, der aber nur die Bilanz (Bezug-Einspeisung) also hier 6kWh erfasst und nicht mehr in Einspeisung und Bezug differenziert.
                          (das Beispiel hat leider keine Sequenz, in der saldierend eingespeist wird)
                          Die Bilanz bei meinen hohen Werten vom Eastron ist dann auch die Bilanz vom EVU-Zähler.

                          noch abstruser sind IMHO Register, die die gesamtenergie auf einer Phase addieren, egal ob eingespeist, oder bezogen

                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #45

                          @homoran
                          Ja, gut dargestellt.
                          Und ich glaube, dass es genau so bei mir ist.

                          d.h. dann aber auch:
                          Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

                          Der Netto Wert (Bezug - Eingespeist) passt dann wieder mit dem offiziellen.
                          (hab ich nachgerechnet)

                          07a55c9c-4329-49fc-82d2-e03a73ab2fed-image.png


                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                          Danke.
                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • bahnuhrB bahnuhr

                            @homoran
                            Ja, gut dargestellt.
                            Und ich glaube, dass es genau so bei mir ist.

                            d.h. dann aber auch:
                            Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

                            Der Netto Wert (Bezug - Eingespeist) passt dann wieder mit dem offiziellen.
                            (hab ich nachgerechnet)

                            07a55c9c-4329-49fc-82d2-e03a73ab2fed-image.png

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #46

                            @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                            Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

                            die Energiewerte, ja leider.
                            die muss dann sourceanalytix rechnen.

                            @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                            Der Netto Wert (Bezug - Eingespeist) passt dann wieder mit dem offiziellen.

                            ist aber leider nicht wirklich brauchbar, wenn du sehen willst wieviel du dem EVU für 7ct verkauft und vom EVU für 35ct gekauft hast.

                            in Ländern, in denen der Zähler rückwärts drehen darf und nur dieser Nettowert berechnet wird, würde es passen.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                              Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

                              die Energiewerte, ja leider.
                              die muss dann sourceanalytix rechnen.

                              @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                              Der Netto Wert (Bezug - Eingespeist) passt dann wieder mit dem offiziellen.

                              ist aber leider nicht wirklich brauchbar, wenn du sehen willst wieviel du dem EVU für 7ct verkauft und vom EVU für 35ct gekauft hast.

                              in Ländern, in denen der Zähler rückwärts drehen darf und nur dieser Nettowert berechnet wird, würde es passen.

                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Forum Testing Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #47

                              @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                              die muss dann sourceanalytix rechnen.

                              geht das damit ?

                              denn er muss ja W umrechnen (addieren) zu kWh


                              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                              Danke.
                              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • bahnuhrB bahnuhr

                                @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                die muss dann sourceanalytix rechnen.

                                geht das damit ?

                                denn er muss ja W umrechnen (addieren) zu kWh

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #48

                                @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                denn er muss ja W umrechnen (addieren) zu kWh

                                integrieren über die Zeit!

                                ja das macht SourceAnalytix. Und noch viel mehr Auswertungen

                                Möglicherweise gibt es noch andere Adapter, die nur integrieren. War letztens in einem anderen Thread.

                                ich mach das mit meiner Batterie so. Da waren die Energiewerte auch Hausnummern. Jetzt weiss ich auch warum. Der EM24 arbeitet ja wie der SDM630

                                Screenshot_20231007-113426_Firefox.jpg

                                jetzt scheint gerade die Sonne und es läuft kein größerer Verbraucher, aber die phasenbezogene Leistung kann schon deutlich unterschiedlich sein.

                                EDIT:
                                jetzt regelt die Batterie phasenübergreifend gegen
                                Screenshot_20231007-114303_Firefox.jpg

                                das führt bei Berechnung über die einzelnen Phasen genau zu dem beschriebenen Problem.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                  denn er muss ja W umrechnen (addieren) zu kWh

                                  integrieren über die Zeit!

                                  ja das macht SourceAnalytix. Und noch viel mehr Auswertungen

                                  Möglicherweise gibt es noch andere Adapter, die nur integrieren. War letztens in einem anderen Thread.

                                  ich mach das mit meiner Batterie so. Da waren die Energiewerte auch Hausnummern. Jetzt weiss ich auch warum. Der EM24 arbeitet ja wie der SDM630

                                  Screenshot_20231007-113426_Firefox.jpg

                                  jetzt scheint gerade die Sonne und es läuft kein größerer Verbraucher, aber die phasenbezogene Leistung kann schon deutlich unterschiedlich sein.

                                  EDIT:
                                  jetzt regelt die Batterie phasenübergreifend gegen
                                  Screenshot_20231007-114303_Firefox.jpg

                                  das führt bei Berechnung über die einzelnen Phasen genau zu dem beschriebenen Problem.

                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #49

                                  @homoran

                                  hab mal ein kleines Script geschrieben:

                                  on({id: "modbus.0.inputRegisters.1.30053_Leistung_(gesamt)"}, function(obj) { 
                                      if (obj.state.val >= 0 && obj.oldState.val >= 0) {                                           // aktuell und vorher > 0
                                          setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", obj.state.val);
                                      } else if (obj.state.val <= 0 && obj.oldState.val <= 0) {                                    // aktuell und vorher < 0
                                          setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", obj.state.val);
                                      } else if (obj.state.val >= 0 && obj.oldState.val <= 0) {                                    // aktuell > 0 ; vorher < 0
                                          setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", obj.state.val);
                                          setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", 0);
                                      } else if (obj.state.val <= 0 && obj.oldState.val >= 0) {                                    // aktuell < 0 ; vorher > 0
                                          setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", 0);
                                          setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", obj.state.val);
                                      }
                                  });
                                  

                                  Mal schauen was morgen bei sourceanalytix angelegt wurde.


                                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                  Danke.
                                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • bahnuhrB bahnuhr

                                    @homoran

                                    hab mal ein kleines Script geschrieben:

                                    on({id: "modbus.0.inputRegisters.1.30053_Leistung_(gesamt)"}, function(obj) { 
                                        if (obj.state.val >= 0 && obj.oldState.val >= 0) {                                           // aktuell und vorher > 0
                                            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", obj.state.val);
                                        } else if (obj.state.val <= 0 && obj.oldState.val <= 0) {                                    // aktuell und vorher < 0
                                            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", obj.state.val);
                                        } else if (obj.state.val >= 0 && obj.oldState.val <= 0) {                                    // aktuell > 0 ; vorher < 0
                                            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", obj.state.val);
                                            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", 0);
                                        } else if (obj.state.val <= 0 && obj.oldState.val >= 0) {                                    // aktuell < 0 ; vorher > 0
                                            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", 0);
                                            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", obj.state.val);
                                        }
                                    });
                                    

                                    Mal schauen was morgen bei sourceanalytix angelegt wurde.

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #50

                                    @bahnuhr je nach Intervall der Datenabfrage des Zählers wird sich eine Abweichung vom EVU Zähler zeigen.
                                    kurze Spitzen wrden ggf. nicht erwischt

                                    bei meiner Batterie sind das jetzt die "Zählerstände"

                                    Screenshot_20231007-140341_Firefox.jpg

                                    Damit rechne ich weiter.
                                    Tsges-, Monats- oder Jahressummen brauch ich eigentlich gar nicht.

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @bahnuhr je nach Intervall der Datenabfrage des Zählers wird sich eine Abweichung vom EVU Zähler zeigen.
                                      kurze Spitzen wrden ggf. nicht erwischt

                                      bei meiner Batterie sind das jetzt die "Zählerstände"

                                      Screenshot_20231007-140341_Firefox.jpg

                                      Damit rechne ich weiter.
                                      Tsges-, Monats- oder Jahressummen brauch ich eigentlich gar nicht.

                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Forum Testing Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #51

                                      @homoran

                                      welche Einstellungen hast du bei den DP bzgl. sourceanalytix ?
                                      Bei mir so:
                                      42f41def-6b7f-4ff1-8401-12e77e24808a-image.png

                                      Ich bekomme aktuell bei dem Ordner sourceanalytix gar keine DP angezeigt.
                                      db1452e8-a1bc-4fe3-a914-ee4cbbb8c3ae-image.png


                                      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                      Danke.
                                      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • bahnuhrB bahnuhr

                                        @homoran

                                        welche Einstellungen hast du bei den DP bzgl. sourceanalytix ?
                                        Bei mir so:
                                        42f41def-6b7f-4ff1-8401-12e77e24808a-image.png

                                        Ich bekomme aktuell bei dem Ordner sourceanalytix gar keine DP angezeigt.
                                        db1452e8-a1bc-4fe3-a914-ee4cbbb8c3ae-image.png

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #52

                                        @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                        Ich bekomme aktuell bei dem Ordner sourceanalytix gar keine DP angezeigt.

                                        das dauert ggf. was

                                        @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                        welche Einstellungen hast du bei den DP bzgl. sourceanalytix ?

                                        Screenshot_20231007-141220_Firefox.jpg

                                        kann sein, dass du eine Preisdefinition brauchst.
                                        Da sollte es eine Meldung im Log geben

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @warp735
                                          @bahnuhr

                                          ich glaube ich habe den Knackpunkt gefunden, nachdem ich eine Nacht (nicht) drüber geschlafen habe.
                                          Auslöser war hier die Fußnote
                                          Screenshot_20231006-214423_Polaris Office.jpg

                                          Mir hat es erst eingeleuchtet als ich nicht eine, sondern mehrere Zeitabschnitte mit unterschiedlicher Phasenbelastung betrachtet habe.
                                          Bei der Leistung sähe es z. b. so aus

                                                L1     L2     L3     total
                                               2       3       -4         1 kW
                                               3       2       -4         1 kW
                                               2      -4        3         1 kW
                                               3      -4        2         1 kW
                                              -4       2        3         1 kW
                                              -4       3        2         1 kW
                                          

                                          Das funktioniert auch.
                                          Jetzt nehmen wir der Einfachheit halber mal an, dass jede Sequenz 1h dauert und betrachten dies als Energie in kWh

                                                L1     L2     L3     total
                                               2       3       -4         1 kWh
                                               3       2       -4         1 kWh
                                               2      -4        3         1 kWh
                                               3      -4        2         1 kWh
                                              -4       2        3         1 kWh
                                              -4       3        2         1 kWh
                                          

                                          Der EVU Zähler würde in der Summe 6kWh Bezug angeben.
                                          die Eastron betrachten weiterhin jede Phase einzeln und errechnen

                                          Bezug L1 10kWh - Einspeisung L1 8kWh
                                          Bezug L2 10kWh - Einspeisung L2 8kWh
                                          Bezug L3 10kWh - Einspeisung L3 8kWh

                                          Das ergibt on der Summe

                                          Bezug total 30kWh - Einspeisung total 24 kWh, das erklärt auch meine hohen Werte.

                                          hinzugekommen ist ein neuer "saldierender" Wert, der aber nur die Bilanz (Bezug-Einspeisung) also hier 6kWh erfasst und nicht mehr in Einspeisung und Bezug differenziert.
                                          (das Beispiel hat leider keine Sequenz, in der saldierend eingespeist wird)
                                          Die Bilanz bei meinen hohen Werten vom Eastron ist dann auch die Bilanz vom EVU-Zähler.

                                          noch abstruser sind IMHO Register, die die gesamtenergie auf einer Phase addieren, egal ob eingespeist, oder bezogen

                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #53

                                          @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                          noch abstruser sind IMHO Register, die die gesamtenergie auf einer Phase addieren, egal ob eingespeist, oder bezogen

                                          Für uns abstrus, in anderen Ländern völlig normal.
                                          Als ich damals mit Eastron in Kontakt war, fanden die "unser" Rechenmodel abstrus. Wusste ich bis dahin auch nicht, das wir, wie so oft, alles anders machen :-)

                                          @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                          Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

                                          sag ich doch :-) Zumindest nicht mit dem Eastron

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          469

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe