    SDM72 - Werte falsch ?!

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators last edited by Homoran

      @warp735
      @bahnuhr

      ich glaube ich habe den Knackpunkt gefunden, nachdem ich eine Nacht (nicht) drüber geschlafen habe.
      Auslöser war hier die Fußnote
      Screenshot_20231006-214423_Polaris Office.jpg

      Mir hat es erst eingeleuchtet als ich nicht eine, sondern mehrere Zeitabschnitte mit unterschiedlicher Phasenbelastung betrachtet habe.
      Bei der Leistung sähe es z. b. so aus

            L1     L2     L3     total
           2       3       -4         1 kW
           3       2       -4         1 kW
           2      -4        3         1 kW
           3      -4        2         1 kW
          -4       2        3         1 kW
          -4       3        2         1 kW
      

      Das funktioniert auch.
      Jetzt nehmen wir der Einfachheit halber mal an, dass jede Sequenz 1h dauert und betrachten dies als Energie in kWh

            L1     L2     L3     total
           2       3       -4         1 kWh
           3       2       -4         1 kWh
           2      -4        3         1 kWh
           3      -4        2         1 kWh
          -4       2        3         1 kWh
          -4       3        2         1 kWh
      

      Der EVU Zähler würde in der Summe 6kWh Bezug angeben.
      die Eastron betrachten weiterhin jede Phase einzeln und errechnen

      Bezug L1 10kWh - Einspeisung L1 8kWh
      Bezug L2 10kWh - Einspeisung L2 8kWh
      Bezug L3 10kWh - Einspeisung L3 8kWh

      Das ergibt on der Summe

      Bezug total 30kWh - Einspeisung total 24 kWh, das erklärt auch meine hohen Werte.

      hinzugekommen ist ein neuer "saldierender" Wert, der aber nur die Bilanz (Bezug-Einspeisung) also hier 6kWh erfasst und nicht mehr in Einspeisung und Bezug differenziert.
      (das Beispiel hat leider keine Sequenz, in der saldierend eingespeist wird)
      Die Bilanz bei meinen hohen Werten vom Eastron ist dann auch die Bilanz vom EVU-Zähler.

      noch abstruser sind IMHO Register, die die gesamtenergie auf einer Phase addieren, egal ob eingespeist, oder bezogen

      bahnuhr W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

        @homoran
        Ja, gut dargestellt.
        Und ich glaube, dass es genau so bei mir ist.

        d.h. dann aber auch:
        Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

        Der Netto Wert (Bezug - Eingespeist) passt dann wieder mit dem offiziellen.
        (hab ich nachgerechnet)

        07a55c9c-4329-49fc-82d2-e03a73ab2fed-image.png

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

          @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

          Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

          die Energiewerte, ja leider.
          die muss dann sourceanalytix rechnen.

          @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

          Der Netto Wert (Bezug - Eingespeist) passt dann wieder mit dem offiziellen.

          ist aber leider nicht wirklich brauchbar, wenn du sehen willst wieviel du dem EVU für 7ct verkauft und vom EVU für 35ct gekauft hast.

          in Ländern, in denen der Zähler rückwärts drehen darf und nur dieser Nettowert berechnet wird, würde es passen.

          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

            @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

            die muss dann sourceanalytix rechnen.

            geht das damit ?

            denn er muss ja W umrechnen (addieren) zu kWh

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran

              @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

              denn er muss ja W umrechnen (addieren) zu kWh

              integrieren über die Zeit!

              ja das macht SourceAnalytix. Und noch viel mehr Auswertungen

              Möglicherweise gibt es noch andere Adapter, die nur integrieren. War letztens in einem anderen Thread.

              ich mach das mit meiner Batterie so. Da waren die Energiewerte auch Hausnummern. Jetzt weiss ich auch warum. Der EM24 arbeitet ja wie der SDM630

              Screenshot_20231007-113426_Firefox.jpg

              jetzt scheint gerade die Sonne und es läuft kein größerer Verbraucher, aber die phasenbezogene Leistung kann schon deutlich unterschiedlich sein.

              EDIT:
              jetzt regelt die Batterie phasenübergreifend gegen
              Screenshot_20231007-114303_Firefox.jpg

              das führt bei Berechnung über die einzelnen Phasen genau zu dem beschriebenen Problem.

              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                @homoran

                hab mal ein kleines Script geschrieben:

                on({id: "modbus.0.inputRegisters.1.30053_Leistung_(gesamt)"}, function(obj) { 
                    if (obj.state.val >= 0 && obj.oldState.val >= 0) {                                           // aktuell und vorher > 0
                        setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", obj.state.val);
                    } else if (obj.state.val <= 0 && obj.oldState.val <= 0) {                                    // aktuell und vorher < 0
                        setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", obj.state.val);
                    } else if (obj.state.val >= 0 && obj.oldState.val <= 0) {                                    // aktuell > 0 ; vorher < 0
                        setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", obj.state.val);
                        setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", 0);
                    } else if (obj.state.val <= 0 && obj.oldState.val >= 0) {                                    // aktuell < 0 ; vorher > 0
                        setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", 0);
                        setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", obj.state.val);
                    }
                });
                

                Mal schauen was morgen bei sourceanalytix angelegt wurde.

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran

                  @bahnuhr je nach Intervall der Datenabfrage des Zählers wird sich eine Abweichung vom EVU Zähler zeigen.
                  kurze Spitzen wrden ggf. nicht erwischt

                  bei meiner Batterie sind das jetzt die "Zählerstände"

                  Screenshot_20231007-140341_Firefox.jpg

                  Damit rechne ich weiter.
                  Tsges-, Monats- oder Jahressummen brauch ich eigentlich gar nicht.

                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                    @homoran

                    welche Einstellungen hast du bei den DP bzgl. sourceanalytix ?
                    Bei mir so:
                    42f41def-6b7f-4ff1-8401-12e77e24808a-image.png

                    Ich bekomme aktuell bei dem Ordner sourceanalytix gar keine DP angezeigt.
                    db1452e8-a1bc-4fe3-a914-ee4cbbb8c3ae-image.png

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                      @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                      Ich bekomme aktuell bei dem Ordner sourceanalytix gar keine DP angezeigt.

                      das dauert ggf. was

                      @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                      welche Einstellungen hast du bei den DP bzgl. sourceanalytix ?

                      Screenshot_20231007-141220_Firefox.jpg

                      kann sein, dass du eine Preisdefinition brauchst.
                      Da sollte es eine Meldung im Log geben

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        warp735 @Homoran last edited by

                        @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                        noch abstruser sind IMHO Register, die die gesamtenergie auf einer Phase addieren, egal ob eingespeist, oder bezogen

                        Für uns abstrus, in anderen Ländern völlig normal.
                        Als ich damals mit Eastron in Kontakt war, fanden die "unser" Rechenmodel abstrus. Wusste ich bis dahin auch nicht, das wir, wie so oft, alles anders machen 🙂

                        @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                        Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

                        sag ich doch 🙂 Zumindest nicht mit dem Eastron

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

                          @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                          Für uns abstrus, in anderen Ländern völlig normal.

                          Wenn du z.B. Die Belastung einer Leitung über die Zeit sehen willst, ist dieser Wert sogar sehr sinnvoll.
                          Wenn da ein BKW und ein Verbraucher dran hängen, die Bilanz eine niedrige Energie ergibt, dann zeigt diese Summe aber die tatsächliche Auslastung der Leitung an.

                          aber aus der Liste
                          Screenshot_20231008-100703_Firefox.jpg

                          war ja (für mich) nicht direkt zu ersehen dass die Summen der einzelnen Phasen schon "falsch" sind

                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                            @homoran
                            ich wollte ja nochmal Rückinfo geben bzgl. sourceanalytix.
                            Die Werte werden alle 5 Sek. abgefragt:
                            Und sie passen ganz gut, finde ich:
                            7cdcfc48-3644-4bdc-8a99-c965ec15e1fe-image.png

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                              @bahnuhr wieder 260 euro gespart 💰

                              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by bahnuhr

                                @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                @bahnuhr wieder 260 euro gespart 💰

                                genau !
                                man muss halt erst einmal darauf kommen, dass der SDM72 dies nicht von alleine kann.

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                                  @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                  man muss halt erst einmal darauf kommen, dass der SDM72 dies nicht von alleine kann.

                                  und auch der 630v3, den ich extra deswegen gekauft hatte 😢

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  571
                                  Online

                                  31.6k
                                  Users

                                  79.5k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  sdm72 stromzähler
                                  4
                                  58
                                  3159
                                  Loading More Posts
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                  The ioBroker Community 2014-2023
                                  logo