  4. SDM72 - Werte falsch ?!

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

SDM72 - Werte falsch ?!

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
sdm72stromzähler
58 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • W warp735

    @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

    ob der 630 da besser sei.

    Ich hatte den V2 und bereits nach zwei Monaten war der Unterschied deutlich. Hab von Eastron direkt mein Geld zurück bekommen, weil sie gesagt haben das geht nicht und machen sie auch nicht.
    Scheinbar gehts beim V3 ja doch. Glückwunsch. 630V2 definitiv nicht.

    Die meisten Länder zählen nach C03. Und da man beim Eastron nix einstellen kann, würde es mich wundern, wenn sie extra ein Gerät für D machen.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #43

    @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

    630V2 definitiv nicht.

    das stimmt!

    @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

    Scheinbar gehts beim V3 ja doch

    aber ich kann ihn @bahnuhr nur unter Vorbehalt empfehlen, solange ich nicht weiss woher die Diskrepanz von fast 100% zum EVU Zähler bei mir herkommt.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #44

      @warp735
      @bahnuhr

      ich glaube ich habe den Knackpunkt gefunden, nachdem ich eine Nacht (nicht) drüber geschlafen habe.
      Auslöser war hier die Fußnote
      Screenshot_20231006-214423_Polaris Office.jpg

      Mir hat es erst eingeleuchtet als ich nicht eine, sondern mehrere Zeitabschnitte mit unterschiedlicher Phasenbelastung betrachtet habe.
      Bei der Leistung sähe es z. b. so aus

            L1     L2     L3     total
           2       3       -4         1 kW
           3       2       -4         1 kW
           2      -4        3         1 kW
           3      -4        2         1 kW
          -4       2        3         1 kW
          -4       3        2         1 kW
      

      Das funktioniert auch.
      Jetzt nehmen wir der Einfachheit halber mal an, dass jede Sequenz 1h dauert und betrachten dies als Energie in kWh

            L1     L2     L3     total
           2       3       -4         1 kWh
           3       2       -4         1 kWh
           2      -4        3         1 kWh
           3      -4        2         1 kWh
          -4       2        3         1 kWh
          -4       3        2         1 kWh
      

      Der EVU Zähler würde in der Summe 6kWh Bezug angeben.
      die Eastron betrachten weiterhin jede Phase einzeln und errechnen

      Bezug L1 10kWh - Einspeisung L1 8kWh
      Bezug L2 10kWh - Einspeisung L2 8kWh
      Bezug L3 10kWh - Einspeisung L3 8kWh

      Das ergibt on der Summe

      Bezug total 30kWh - Einspeisung total 24 kWh, das erklärt auch meine hohen Werte.

      hinzugekommen ist ein neuer "saldierender" Wert, der aber nur die Bilanz (Bezug-Einspeisung) also hier 6kWh erfasst und nicht mehr in Einspeisung und Bezug differenziert.
      (das Beispiel hat leider keine Sequenz, in der saldierend eingespeist wird)
      Die Bilanz bei meinen hohen Werten vom Eastron ist dann auch die Bilanz vom EVU-Zähler.

      noch abstruser sind IMHO Register, die die gesamtenergie auf einer Phase addieren, egal ob eingespeist, oder bezogen

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      bahnuhrB W 2 Antworten Letzte Antwort
      1
      • HomoranH Homoran

        @warp735
        @bahnuhr

        ich glaube ich habe den Knackpunkt gefunden, nachdem ich eine Nacht (nicht) drüber geschlafen habe.
        Auslöser war hier die Fußnote
        Screenshot_20231006-214423_Polaris Office.jpg

        Mir hat es erst eingeleuchtet als ich nicht eine, sondern mehrere Zeitabschnitte mit unterschiedlicher Phasenbelastung betrachtet habe.
        Bei der Leistung sähe es z. b. so aus

              L1     L2     L3     total
             2       3       -4         1 kW
             3       2       -4         1 kW
             2      -4        3         1 kW
             3      -4        2         1 kW
            -4       2        3         1 kW
            -4       3        2         1 kW
        

        Das funktioniert auch.
        Jetzt nehmen wir der Einfachheit halber mal an, dass jede Sequenz 1h dauert und betrachten dies als Energie in kWh

              L1     L2     L3     total
             2       3       -4         1 kWh
             3       2       -4         1 kWh
             2      -4        3         1 kWh
             3      -4        2         1 kWh
            -4       2        3         1 kWh
            -4       3        2         1 kWh
        

        Der EVU Zähler würde in der Summe 6kWh Bezug angeben.
        die Eastron betrachten weiterhin jede Phase einzeln und errechnen

        Bezug L1 10kWh - Einspeisung L1 8kWh
        Bezug L2 10kWh - Einspeisung L2 8kWh
        Bezug L3 10kWh - Einspeisung L3 8kWh

        Das ergibt on der Summe

        Bezug total 30kWh - Einspeisung total 24 kWh, das erklärt auch meine hohen Werte.

        hinzugekommen ist ein neuer "saldierender" Wert, der aber nur die Bilanz (Bezug-Einspeisung) also hier 6kWh erfasst und nicht mehr in Einspeisung und Bezug differenziert.
        (das Beispiel hat leider keine Sequenz, in der saldierend eingespeist wird)
        Die Bilanz bei meinen hohen Werten vom Eastron ist dann auch die Bilanz vom EVU-Zähler.

        noch abstruser sind IMHO Register, die die gesamtenergie auf einer Phase addieren, egal ob eingespeist, oder bezogen

        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Forum Testing Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #45

        @homoran
        Ja, gut dargestellt.
        Und ich glaube, dass es genau so bei mir ist.

        d.h. dann aber auch:
        Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

        Der Netto Wert (Bezug - Eingespeist) passt dann wieder mit dem offiziellen.
        (hab ich nachgerechnet)

        07a55c9c-4329-49fc-82d2-e03a73ab2fed-image.png


        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
        Danke.
        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • bahnuhrB bahnuhr

          @homoran
          Ja, gut dargestellt.
          Und ich glaube, dass es genau so bei mir ist.

          d.h. dann aber auch:
          Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

          Der Netto Wert (Bezug - Eingespeist) passt dann wieder mit dem offiziellen.
          (hab ich nachgerechnet)

          07a55c9c-4329-49fc-82d2-e03a73ab2fed-image.png

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #46

          @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

          Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

          die Energiewerte, ja leider.
          die muss dann sourceanalytix rechnen.

          @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

          Der Netto Wert (Bezug - Eingespeist) passt dann wieder mit dem offiziellen.

          ist aber leider nicht wirklich brauchbar, wenn du sehen willst wieviel du dem EVU für 7ct verkauft und vom EVU für 35ct gekauft hast.

          in Ländern, in denen der Zähler rückwärts drehen darf und nur dieser Nettowert berechnet wird, würde es passen.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

            Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

            die Energiewerte, ja leider.
            die muss dann sourceanalytix rechnen.

            @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

            Der Netto Wert (Bezug - Eingespeist) passt dann wieder mit dem offiziellen.

            ist aber leider nicht wirklich brauchbar, wenn du sehen willst wieviel du dem EVU für 7ct verkauft und vom EVU für 35ct gekauft hast.

            in Ländern, in denen der Zähler rückwärts drehen darf und nur dieser Nettowert berechnet wird, würde es passen.

            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Forum Testing Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #47

            @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

            die muss dann sourceanalytix rechnen.

            geht das damit ?

            denn er muss ja W umrechnen (addieren) zu kWh


            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
            Danke.
            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • bahnuhrB bahnuhr

              @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

              die muss dann sourceanalytix rechnen.

              geht das damit ?

              denn er muss ja W umrechnen (addieren) zu kWh

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #48

              @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

              denn er muss ja W umrechnen (addieren) zu kWh

              integrieren über die Zeit!

              ja das macht SourceAnalytix. Und noch viel mehr Auswertungen

              Möglicherweise gibt es noch andere Adapter, die nur integrieren. War letztens in einem anderen Thread.

              ich mach das mit meiner Batterie so. Da waren die Energiewerte auch Hausnummern. Jetzt weiss ich auch warum. Der EM24 arbeitet ja wie der SDM630

              Screenshot_20231007-113426_Firefox.jpg

              jetzt scheint gerade die Sonne und es läuft kein größerer Verbraucher, aber die phasenbezogene Leistung kann schon deutlich unterschiedlich sein.

              EDIT:
              jetzt regelt die Batterie phasenübergreifend gegen
              Screenshot_20231007-114303_Firefox.jpg

              das führt bei Berechnung über die einzelnen Phasen genau zu dem beschriebenen Problem.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                denn er muss ja W umrechnen (addieren) zu kWh

                integrieren über die Zeit!

                ja das macht SourceAnalytix. Und noch viel mehr Auswertungen

                Möglicherweise gibt es noch andere Adapter, die nur integrieren. War letztens in einem anderen Thread.

                ich mach das mit meiner Batterie so. Da waren die Energiewerte auch Hausnummern. Jetzt weiss ich auch warum. Der EM24 arbeitet ja wie der SDM630

                Screenshot_20231007-113426_Firefox.jpg

                jetzt scheint gerade die Sonne und es läuft kein größerer Verbraucher, aber die phasenbezogene Leistung kann schon deutlich unterschiedlich sein.

                EDIT:
                jetzt regelt die Batterie phasenübergreifend gegen
                Screenshot_20231007-114303_Firefox.jpg

                das führt bei Berechnung über die einzelnen Phasen genau zu dem beschriebenen Problem.

                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Forum Testing Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #49

                @homoran

                hab mal ein kleines Script geschrieben:

                on({id: "modbus.0.inputRegisters.1.30053_Leistung_(gesamt)"}, function(obj) { 
                    if (obj.state.val >= 0 && obj.oldState.val >= 0) {                                           // aktuell und vorher > 0
                        setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", obj.state.val);
                    } else if (obj.state.val <= 0 && obj.oldState.val <= 0) {                                    // aktuell und vorher < 0
                        setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", obj.state.val);
                    } else if (obj.state.val >= 0 && obj.oldState.val <= 0) {                                    // aktuell > 0 ; vorher < 0
                        setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", obj.state.val);
                        setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", 0);
                    } else if (obj.state.val <= 0 && obj.oldState.val >= 0) {                                    // aktuell < 0 ; vorher > 0
                        setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", 0);
                        setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", obj.state.val);
                    }
                });
                

                Mal schauen was morgen bei sourceanalytix angelegt wurde.


                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                Danke.
                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • bahnuhrB bahnuhr

                  @homoran

                  hab mal ein kleines Script geschrieben:

                  on({id: "modbus.0.inputRegisters.1.30053_Leistung_(gesamt)"}, function(obj) { 
                      if (obj.state.val >= 0 && obj.oldState.val >= 0) {                                           // aktuell und vorher > 0
                          setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", obj.state.val);
                      } else if (obj.state.val <= 0 && obj.oldState.val <= 0) {                                    // aktuell und vorher < 0
                          setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", obj.state.val);
                      } else if (obj.state.val >= 0 && obj.oldState.val <= 0) {                                    // aktuell > 0 ; vorher < 0
                          setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", obj.state.val);
                          setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", 0);
                      } else if (obj.state.val <= 0 && obj.oldState.val >= 0) {                                    // aktuell < 0 ; vorher > 0
                          setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", 0);
                          setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", obj.state.val);
                      }
                  });
                  

                  Mal schauen was morgen bei sourceanalytix angelegt wurde.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #50

                  @bahnuhr je nach Intervall der Datenabfrage des Zählers wird sich eine Abweichung vom EVU Zähler zeigen.
                  kurze Spitzen wrden ggf. nicht erwischt

                  bei meiner Batterie sind das jetzt die "Zählerstände"

                  Screenshot_20231007-140341_Firefox.jpg

                  Damit rechne ich weiter.
                  Tsges-, Monats- oder Jahressummen brauch ich eigentlich gar nicht.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @bahnuhr je nach Intervall der Datenabfrage des Zählers wird sich eine Abweichung vom EVU Zähler zeigen.
                    kurze Spitzen wrden ggf. nicht erwischt

                    bei meiner Batterie sind das jetzt die "Zählerstände"

                    Screenshot_20231007-140341_Firefox.jpg

                    Damit rechne ich weiter.
                    Tsges-, Monats- oder Jahressummen brauch ich eigentlich gar nicht.

                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #51

                    @homoran

                    welche Einstellungen hast du bei den DP bzgl. sourceanalytix ?
                    Bei mir so:
                    42f41def-6b7f-4ff1-8401-12e77e24808a-image.png

                    Ich bekomme aktuell bei dem Ordner sourceanalytix gar keine DP angezeigt.
                    db1452e8-a1bc-4fe3-a914-ee4cbbb8c3ae-image.png


                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                    Danke.
                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • bahnuhrB bahnuhr

                      @homoran

                      welche Einstellungen hast du bei den DP bzgl. sourceanalytix ?
                      Bei mir so:
                      42f41def-6b7f-4ff1-8401-12e77e24808a-image.png

                      Ich bekomme aktuell bei dem Ordner sourceanalytix gar keine DP angezeigt.
                      db1452e8-a1bc-4fe3-a914-ee4cbbb8c3ae-image.png

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #52

                      @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                      Ich bekomme aktuell bei dem Ordner sourceanalytix gar keine DP angezeigt.

                      das dauert ggf. was

                      @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                      welche Einstellungen hast du bei den DP bzgl. sourceanalytix ?

                      Screenshot_20231007-141220_Firefox.jpg

                      kann sein, dass du eine Preisdefinition brauchst.
                      Da sollte es eine Meldung im Log geben

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @warp735
                        @bahnuhr

                        ich glaube ich habe den Knackpunkt gefunden, nachdem ich eine Nacht (nicht) drüber geschlafen habe.
                        Auslöser war hier die Fußnote
                        Screenshot_20231006-214423_Polaris Office.jpg

                        Mir hat es erst eingeleuchtet als ich nicht eine, sondern mehrere Zeitabschnitte mit unterschiedlicher Phasenbelastung betrachtet habe.
                        Bei der Leistung sähe es z. b. so aus

                              L1     L2     L3     total
                             2       3       -4         1 kW
                             3       2       -4         1 kW
                             2      -4        3         1 kW
                             3      -4        2         1 kW
                            -4       2        3         1 kW
                            -4       3        2         1 kW
                        

                        Das funktioniert auch.
                        Jetzt nehmen wir der Einfachheit halber mal an, dass jede Sequenz 1h dauert und betrachten dies als Energie in kWh

                              L1     L2     L3     total
                             2       3       -4         1 kWh
                             3       2       -4         1 kWh
                             2      -4        3         1 kWh
                             3      -4        2         1 kWh
                            -4       2        3         1 kWh
                            -4       3        2         1 kWh
                        

                        Der EVU Zähler würde in der Summe 6kWh Bezug angeben.
                        die Eastron betrachten weiterhin jede Phase einzeln und errechnen

                        Bezug L1 10kWh - Einspeisung L1 8kWh
                        Bezug L2 10kWh - Einspeisung L2 8kWh
                        Bezug L3 10kWh - Einspeisung L3 8kWh

                        Das ergibt on der Summe

                        Bezug total 30kWh - Einspeisung total 24 kWh, das erklärt auch meine hohen Werte.

                        hinzugekommen ist ein neuer "saldierender" Wert, der aber nur die Bilanz (Bezug-Einspeisung) also hier 6kWh erfasst und nicht mehr in Einspeisung und Bezug differenziert.
                        (das Beispiel hat leider keine Sequenz, in der saldierend eingespeist wird)
                        Die Bilanz bei meinen hohen Werten vom Eastron ist dann auch die Bilanz vom EVU-Zähler.

                        noch abstruser sind IMHO Register, die die gesamtenergie auf einer Phase addieren, egal ob eingespeist, oder bezogen

                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #53

                        @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                        noch abstruser sind IMHO Register, die die gesamtenergie auf einer Phase addieren, egal ob eingespeist, oder bezogen

                        Für uns abstrus, in anderen Ländern völlig normal.
                        Als ich damals mit Eastron in Kontakt war, fanden die "unser" Rechenmodel abstrus. Wusste ich bis dahin auch nicht, das wir, wie so oft, alles anders machen :-)

                        @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                        Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

                        sag ich doch :-) Zumindest nicht mit dem Eastron

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • W warp735

                          @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                          noch abstruser sind IMHO Register, die die gesamtenergie auf einer Phase addieren, egal ob eingespeist, oder bezogen

                          Für uns abstrus, in anderen Ländern völlig normal.
                          Als ich damals mit Eastron in Kontakt war, fanden die "unser" Rechenmodel abstrus. Wusste ich bis dahin auch nicht, das wir, wie so oft, alles anders machen :-)

                          @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                          Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

                          sag ich doch :-) Zumindest nicht mit dem Eastron

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                          #54

                          @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                          Für uns abstrus, in anderen Ländern völlig normal.

                          Wenn du z.B. Die Belastung einer Leitung über die Zeit sehen willst, ist dieser Wert sogar sehr sinnvoll.
                          Wenn da ein BKW und ein Verbraucher dran hängen, die Bilanz eine niedrige Energie ergibt, dann zeigt diese Summe aber die tatsächliche Auslastung der Leitung an.

                          aber aus der Liste
                          Screenshot_20231008-100703_Firefox.jpg

                          war ja (für mich) nicht direkt zu ersehen dass die Summen der einzelnen Phasen schon "falsch" sind

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                            Für uns abstrus, in anderen Ländern völlig normal.

                            Wenn du z.B. Die Belastung einer Leitung über die Zeit sehen willst, ist dieser Wert sogar sehr sinnvoll.
                            Wenn da ein BKW und ein Verbraucher dran hängen, die Bilanz eine niedrige Energie ergibt, dann zeigt diese Summe aber die tatsächliche Auslastung der Leitung an.

                            aber aus der Liste
                            Screenshot_20231008-100703_Firefox.jpg

                            war ja (für mich) nicht direkt zu ersehen dass die Summen der einzelnen Phasen schon "falsch" sind

                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Forum Testing Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #55

                            @homoran
                            ich wollte ja nochmal Rückinfo geben bzgl. sourceanalytix.
                            Die Werte werden alle 5 Sek. abgefragt:
                            Und sie passen ganz gut, finde ich:
                            7cdcfc48-3644-4bdc-8a99-c965ec15e1fe-image.png


                            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                            Danke.
                            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • bahnuhrB bahnuhr

                              @homoran
                              ich wollte ja nochmal Rückinfo geben bzgl. sourceanalytix.
                              Die Werte werden alle 5 Sek. abgefragt:
                              Und sie passen ganz gut, finde ich:
                              7cdcfc48-3644-4bdc-8a99-c965ec15e1fe-image.png

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #56

                              @bahnuhr wieder 260 euro gespart :moneybag:

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @bahnuhr wieder 260 euro gespart :moneybag:

                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Forum Testing Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von bahnuhr
                                #57

                                @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                @bahnuhr wieder 260 euro gespart :moneybag:

                                genau !
                                man muss halt erst einmal darauf kommen, dass der SDM72 dies nicht von alleine kann.


                                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                Danke.
                                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • bahnuhrB bahnuhr

                                  @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                  @bahnuhr wieder 260 euro gespart :moneybag:

                                  genau !
                                  man muss halt erst einmal darauf kommen, dass der SDM72 dies nicht von alleine kann.

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #58

                                  @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                  man muss halt erst einmal darauf kommen, dass der SDM72 dies nicht von alleine kann.

                                  und auch der 630v3, den ich extra deswegen gekauft hatte :cry:

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  Antworten
                                  • In einem neuen Thema antworten
                                  Anmelden zum Antworten
                                  • Älteste zuerst
                                  • Neuste zuerst
                                  • Meiste Stimmen


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  689

                                  Online

                                  32.4k

                                  Benutzer

                                  81.4k

                                  Themen

                                  1.3m

                                  Beiträge
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Anmelden

                                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                  • Erster Beitrag
                                    Letzter Beitrag
                                  0
                                  • Home
                                  • Aktuell
                                  • Tags
                                  • Ungelesen 0
                                  • Kategorien
                                  • Unreplied
                                  • Beliebt
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe